Chào các anh trên diễn đàn!
Hiện tại em đang thi công khách sạn có dầm chuyển rộng 4000x cao 1500 dài 16000 và có cột 600x800 giữa nhịp.Nhưng thi công trên sàn tầng 9 , chiều cao chống sàn là 9.6 m.
Mặc dù đã tính toán phương án nhưng cảm thấy không an tâm , rất mong anh em đã thi công hay gặp loại dầm này tư vấn phương pháp thi công và biện pháp chống .
Phương án đưa ra : đổ bê tông 3 đợt mỗi đợt 0.5 m , thi tới đợt thứ 3 sẽ đổ chung với sàn nhưng thế dầm đủ khả năng chịu được tải trọng.
Rất mong anh em đã thi công hay đã tính toán thi công loại dầm này góp ý phương pháp thi công .
Chân thành cảm ơn .

umy
12-08-2016, 01:14 PM
Chào các anh trên diễn đàn!
Hiện tại em đang thi công khách sạn có dầm chuyển rộng 4000x cao 1500 dài 16000 và có cột 600x800 giữa nhịp.Nhưng thi công trên sàn tầng 9 , chiều cao chống sàn là 9.6 m.
Mặc dù đã tính toán phương án nhưng cảm thấy không an tâm , rất mong anh em đã thi công hay gặp loại dầm này tư vấn phương pháp thi công và biện pháp chống .
Phương án đưa ra : đổ bê tông 3 đợt mỗi đợt 0.5 m , thi tới đợt thứ 3 sẽ đổ chung với sàn nhưng thế dầm đủ khả năng chịu được tải trọng.
Rất mong anh em đã thi công hay đã tính toán thi công loại dầm này góp ý phương pháp thi công .
Chân thành cảm ơn .

Dầm nầy chắc cũng khá nặng đấy nhỉ ? lại thêm sàn nữa trọng lượng với máy đổ BT (có làm run để BT chặt lại chứ ?) Tổng Lực là bao nhiêu thế ? :confused: ?

Thời gian cách khoãng đổ BT mỗi đợt là bao ? khuôn đổ làm bằng gì nhỉ. Giàn dáo chống đở ra sao ? Có chịu ổn định chuẩn chăng ? có giằng chéo chống lật ngang không ?


Cái Ảnh kèm Theo, như cho thầy bói mù sờ voi vậy. (Chẵng diễn tả được rỏ ràng gì cả !! :rolleyes:) Chắc là sắp có sự cố rùi ! :D

Tìm người tư vấn chuẫn, thanh toán tiền sòng phẳng. Chứ ngoại cảm thi công và hỏi vu vơ thế nầy thì tai nạn chết người, bóc lịch dài hạn đấy !

Cậu thanhnamxd88 được đào tạo ngành XD-thi công ở đâu thế ?:cool:?

thanhnamxd88
13-08-2016, 12:09 PM
Chào bạn UMY!
Như thông tin đưa trên thì bạn đọc kỹ dài 16m rộng 4m cao 1.5m thi tính ra trọng lượng 240 tấn .
Thời gian đổ đã chia làm 3 đợt ,đổ 2 đợt đầu rồi đợt 3 đổ cùng sàn , như thế sau 7 ngày bản thân dầm đủ khả năng chịu lực.
Còn hình ảnh thể hiện chiều cao và mặt cắt thôi bạn .
Còn mình được đào tạo ở đâu cũng được miễn là hoàn thành công việc tốt là được , mình chia sẽ kinh nghiệm nhau trên diễn đàn để trao dồi và học hỏi kinh nghiệm nếu sau này ai gặp lại trường hợp này thì cũng có kinh nghiệm để giúp nhau bạn nha.

caphesang25
13-08-2016, 01:33 PM
Chào bạn UMY!
Như thông tin đưa trên thì bạn đọc kỹ dài 16m rộng 4m cao 1.5m thi tính ra trọng lượng 240 tấn .
Thời gian đổ đã chia làm 3 đợt ,đổ 2 đợt đầu rồi đợt 3 đổ cùng sàn , như thế sau 7 ngày bản thân dầm đủ khả năng chịu lực.
Còn hình ảnh thể hiện chiều cao và mặt cắt thôi bạn .
Còn mình được đào tạo ở đâu cũng được miễn là hoàn thành công việc tốt là được , mình chia sẽ kinh nghiệm nhau trên diễn đàn để trao dồi và học hỏi kinh nghiệm nếu sau này ai gặp lại trường hợp này thì cũng có kinh nghiệm để giúp nhau bạn nha.

Bạn cần tính toán ổn định giáo, chọc thủng sàn bên dưới sau khi đổ xong dầm liệu cây chống của bạn có đủ chịu lực? sàn bên dưới có đủ tải trọng khi bạn thi công cái dầm đó k?
PS: Bác Umy là bậc tiền nhân, tôi không nhầm thì cũng ngoài 70t rồi. Bạn nên tôn trọng ý kiến bác ấy.

umy
14-08-2016, 12:26 AM
2 Cậu thanhnamxd88, phuctran85: Khỏi cần sừng sộ với BQT Dđ, khi nào có kinh nghiệm thực sự mới trao đổi được, còn chưa biết vào D đ để hỏi, nên lể phép, rỏ ràng.

Hiện nay KS mua bằng, ngoại đạo, kém cỏi, bè đảng vào làm thi công tràn đầy vớ vẫn ... Thứ loại "bá vơ" nầy gây sự cố thường lắm.

Tớ thay mặt BQT hạch lại mem trẻ để biết chính xác được trình thật của các cậu, mà liệu cách chỉ dạy đúng tầm!


Kinh nghiệm máu, cho SV, KS kém hỏi học, tâm sự lẫn nhau.

1) Sập giàn giáo ở Vũng Áng, 13 người tử vong, Chỉ huy công trường vụ sập giàn giáo Formosa bị phạt 3 năm tù

http://vnexpress.net/sap-gian-giao-o-vung-ang-13-nguoi-tu-vong/topic-18758.html

2) Vụ sập giàn giáo ở Vũng Tàu: Thi công thiếu chuyên nghiệp.

... đơn vị thi công không tính được sự ổn định của giàn giáo, 2 người chết.

http://news.zing.vn/vu-sap-gian-giao-o-vung-tau-thi-cong-thieu-chuyen-nghiep-post657082.html

3) Sập giàn giáo công trình cao hơn 20 tầng tại Khánh Hòa

https://www.youtube.com/watch?v=aYRh8bDT2qM

4) Sập giàn giáo ở Hà đông.

http://www.vietnamplus.vn/chude/sap-gian-giao-o-ha-dong/674.vnp

....
http://giadinh.net.vn/sap-gian-giao.tag


- Có biết BT cần thời gian bao lâu để bản thân dầm đủ khả năng chịu lực.?

- làm khuôn đổ BT tươi làm dầm 1,5x4,0x16,0 m và sàn nối trên dầm (dầy bao nhiêu ?)

Dầm +Sàn+ khuôn+ Máy bôm, máy run để nén BT tươi = , Hệ số động ?

Tất cả > 240 t !!!

- nằm trên hệ giàn dáo ở từng 9 (cao khoãng 30m). Hệ giàn có Ổn định, chịu lực tác dụng ngang, Gió bao lớn, chấn động ... và Sàn bên dưới hệ giàn đã đủ cứng chưa ? bao lâu rồi ? tháo ván khuôn ra chưa ??

> 240 t mà sập giàn rơi từ 30m thi như Mỹ dội bôm thời chiến ! :eek:

Đi làm thi công mà chẵng biết tính toán, lại còn sù lông với BQT, thật đáng chán, bỏ rơi cho rồi :cool:

thanhnamxd88
15-08-2016, 10:11 AM
Chào tất cả mọi người !
Ở đây mình đưa ra cho mọi người cùng biết và trao đổi chứ không phải tranh luận gì hơn thua gi .
Vấn đề đã thi công hoàn thành rồi,mình đưa ra tham khảo thôi chứ gì mà tranh luận .

htsec4
15-08-2016, 10:18 AM
Ôi thôi cậu em, cách đây 3 ngày bảo tính toán nhưng chưa yên tâm, giờ lại bảo đã thi công hoàn thành, thần đèn ở đây chăng?
Bác @umy thì khó chịu rõ rồi, luôn luôn khó chịu như thế với giới trẻ, đến cả mình không còn trẻ mấy nữa cũng thấy khó chịu, đặc biệt là lỗi chính tả của bác ấy. Nhưng được cái bác ấy chịu khó trả lời. Vì thế đừng để tâm bác ấy nhiều.
Bác umy tư vấn chuẩn đấy, nhờ kỹ sư nào có kinh nghiệm kiểm tra cho kỹ. Mà mấy ông có kinh nghiệm thường ít lên đây chém gió lắm :D
Ngoài lề tý: Tại sao bên xây dựng dân dụng lại không nghĩ đến việc dùng kết cấu DƯL hoặc kết cấu thép nhỉ? Làm cái dầm to tổ bố thế vừa nặng vừa thô?

umy
15-08-2016, 01:32 PM
Ôi thôi cậu em, cách đây 3 ngày bảo tính toán nhưng chưa yên tâm, giờ lại bảo đã thi công hoàn thành, thần đèn ở đây chăng?
Bác @umy thì khó chịu rõ rồi, luôn luôn khó chịu như thế với giới trẻ, đến cả mình không còn trẻ mấy nữa cũng thấy khó chịu, đặc biệt là lỗi chính tả của bác ấy. Nhưng được cái bác ấy chịu khó trả lời. Vì thế đừng để tâm bác ấy nhiều.
Bác umy tư vấn chuẩn đấy, nhờ kỹ sư nào có kinh nghiệm kiểm tra cho kỹ. Mà mấy ông có kinh nghiệm thường ít lên đây chém gió lắm :D
Ngoài lề tý: Tại sao bên xây dựng dân dụng lại không nghĩ đến việc dùng kết cấu DƯL hoặc kết cấu thép nhỉ? Làm cái dầm to tổ bố thế vừa nặng vừa thô?

Sai lỗi nơi nào, các bạn làm ơn chỉ lại rỏ ràng cho tôi sửa ! Để ACE khỏi bức xúc.

Vào lề lại: Anh htsec4 có ý đúng rồi !
Cây dầm to, rộng nầy để có thể chịu được tãi nặng. Thì hỏi xem bên cầu có những Sections hình rổng, kết cấu DƯL hoặc kết cấu thép chuẫn hơn và thi công dể dàng.

htsec4
16-08-2016, 04:37 PM
Sai lỗi nơi nào, các bạn làm ơn chỉ lại rỏ ràng cho tôi sửa ! Để ACE khỏi bức xúc.

Vào lề lại: Anh htsec4 có ý đúng rồi !
Cây dầm to, rộng nầy để có thể chịu được tãi nặng. Thì hỏi xem bên cầu có những Sections hình rổng, kết cấu DƯL hoặc kết cấu thép chuẫn hơn và thi công dể dàng.

Rất hay nhầm dấu hỏi và dấu ngã, đặc sản của người miền Nam.
Ví dụ: Bôi đỏ ở trên.

umy
17-08-2016, 02:43 AM
Thử xem lại cái Topic xưa nầy:

http://www.ketcau.com/forum/showthread.php?t=63003&page=2

Và ghi lại, đã hiểu tại sao tôi càng gắt gao với các member tiêu cực.

SV đã ra KS mà trình độ chỉ đáng xuất khẩu lao động ... Thì đau lòng cha mẹ, phí công tớ học lại tiếng Việt từ 7 năm nay để chỉ dạy chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp.

Rất nhiều Chú Bác, tiền bối đã ra đi giả từ Dđ gần hết rồi, cao thủ ko còn là bao trong đây !
Tớ bỏ giờ đến nay, Lại còn phải chịu nghe lời xách mé của đám trẻ trâu lười ...

Thôi đành ra làm "quan tử tế" lặng yên đọc xem, mĩm cười cái ngu dốt của SV-KS VN thua kém người. :cool:

software
17-08-2016, 03:37 PM
Chào các anh trên diễn đàn!
Hiện tại em đang thi công khách sạn có dầm chuyển rộng 4000x cao 1500 dài 16000 và có cột 600x800 giữa nhịp.Nhưng thi công trên sàn tầng 9 , chiều cao chống sàn là 9.6 m.
Mặc dù đã tính toán phương án nhưng cảm thấy không an tâm , rất mong anh em đã thi công hay gặp loại dầm này tư vấn phương pháp thi công và biện pháp chống .
Phương án đưa ra : đổ bê tông 3 đợt mỗi đợt 0.5 m , thi tới đợt thứ 3 sẽ đổ chung với sàn nhưng thế dầm đủ khả năng chịu được tải trọng.
Rất mong anh em đã thi công hay đã tính toán thi công loại dầm này góp ý phương pháp thi công .
Chân thành cảm ơn .

Dầm dài 16m có cột giữa 600x800, nhịp có 8m mà không hiểu nhà thiết kế nào làm chi cái dầm đặc to vật vã thế không biết, vừa nặng, lãng phí vừa rất dễ mất ổn định trong quá trình thi công nếu thiếu kinh nghiệm tính toán. Sao không nghĩ đến phương án dầm hộp rỗng căng cáp dự ứng lực trong trường hợp này sẽ hiệu quả hơn nhỉ. Với phương án dầm của bạn, ngoài kiểm tra khả năng chịu lực của hệ giàn giáo cốt pha, bạn cần tính toán kiểm tra hệ đà giáo cốp pha về mặt biến dạng, tính toán kiểm tra ổn định chống lật của hệ cốp pha & giàn giáo, kiểm tra khả năng chịu lực và chọc thủng của sàn bên dưới mà hệ giàn giáo chống lên. Ngoài trọng lượng bản thân của dầm BTCT và hệ giàn giáo cốp pha bạn cần phải xét đến các tải trọng sau: tải trọng do người và thiết bị thi công, tải trọng do đầm chấn động, áp lực ngang của bê tông mới đổ vào cốp pha, tải trọng do chấn động phát sinh khi đổ bê tông vào cốp pha, tải trọng gió. Tất cả các tải trọng trên đều nhân với hệ số vượt tải, hệ số động,... tùy thuộc vào tiêu chuẩn thiết kế nào mà bạn sẽ áp dụng. Nếu tính toán không khéo thì kết quả: "với tải trọng > 240 tấn mà sập giàn rơi từ 30m thì sẽ như Mỹ dội bôm thời chiến!" :eek::eek::eek: như Bác Umy đã dự báo trước đó. Chúc bạn gặp nhiều may mắn và sớm hoàn thành xong cái dầm to vật vã đó. :D:D:D

kysurom
18-08-2016, 10:59 AM
Dầm dài 16m có cột giữa 600x800, nhịp có 8m mà không hiểu nhà thiết kế nào làm chi cái dầm đặc to vật vã thế không biết, vừa nặng, lãng phí vừa rất dễ mất ổn định trong quá trình thi công nếu thiếu kinh nghiệm tính toán. Sao không nghĩ đến phương án dầm hộp rỗng căng cáp dự ứng lực trong trường hợp này sẽ hiệu quả hơn nhỉ. Với phương án dầm của bạn, ngoài kiểm tra khả năng chịu lực của hệ giàn giáo cốt pha, bạn cần tính toán kiểm tra hệ đà giáo cốp pha về mặt biến dạng, tính toán kiểm tra ổn định chống lật của hệ cốp pha & giàn giáo, kiểm tra khả năng chịu lực và chọc thủng của sàn bên dưới mà hệ giàn giáo chống lên. Ngoài trọng lượng bản thân của dầm BTCT và hệ giàn giáo cốp pha bạn cần phải xét đến các tải trọng sau: tải trọng do người và thiết bị thi công, tải trọng do đầm chấn động, áp lực ngang của bê tông mới đổ vào cốp pha, tải trọng do chấn động phát sinh khi đổ bê tông vào cốp pha, tải trọng gió. Tất cả các tải trọng trên đều nhân với hệ số vượt tải, hệ số động,... tùy thuộc vào tiêu chuẩn thiết kế nào mà bạn sẽ áp dụng. Nếu tính toán không khéo thì kết quả: "với tải trọng > 240 tấn mà sập giàn rơi từ 30m thì sẽ như Mỹ dội bôm thời chiến!" :eek::eek::eek: như Bác Umy đã dự báo trước đó. Chúc bạn gặp nhiều may mắn và sớm hoàn thành xong cái dầm to vật vã đó. :D:D:D

cái này chắc transfer beam nên mới to thế bác ạ.

trungql
18-08-2016, 11:57 AM
Dầm dài 16m có cột giữa 600x800, nhịp có 8m mà không hiểu nhà thiết kế nào làm chi cái dầm đặc to vật vã thế không biết, vừa nặng, lãng phí vừa rất dễ mất ổn định trong quá trình thi công nếu thiếu kinh nghiệm tính toán. Sao không nghĩ đến phương án dầm hộp rỗng căng cáp dự ứng lực trong trường hợp này sẽ hiệu quả hơn nhỉ. Với phương án dầm của bạn, ngoài kiểm tra khả năng chịu lực của hệ giàn giáo cốt pha, bạn cần tính toán kiểm tra hệ đà giáo cốp pha về mặt biến dạng, tính toán kiểm tra ổn định chống lật của hệ cốp pha & giàn giáo, kiểm tra khả năng chịu lực và chọc thủng của sàn bên dưới mà hệ giàn giáo chống lên. Ngoài trọng lượng bản thân của dầm BTCT và hệ giàn giáo cốp pha bạn cần phải xét đến các tải trọng sau: tải trọng do người và thiết bị thi công, tải trọng do đầm chấn động, áp lực ngang của bê tông mới đổ vào cốp pha, tải trọng do chấn động phát sinh khi đổ bê tông vào cốp pha, tải trọng gió. Tất cả các tải trọng trên đều nhân với hệ số vượt tải, hệ số động,... tùy thuộc vào tiêu chuẩn thiết kế nào mà bạn sẽ áp dụng. Nếu tính toán không khéo thì kết quả: "với tải trọng > 240 tấn mà sập giàn rơi từ 30m thì sẽ như Mỹ dội bôm thời chiến!" :eek::eek::eek: như Bác Umy đã dự báo trước đó. Chúc bạn gặp nhiều may mắn và sớm hoàn thành xong cái dầm to vật vã đó. :D:D:D

Dầm này dài 16m, ko phải 8m. Đỡ cột giữa nhịp kích thước 600x800 thì chắc là trên cột cũng ít nhất phải 10 cái sàn nữa. Dầm này chắc DUL bạn chủ thớt nhỉ?
Dầm hộp rỗng căng cáp chỉ phù hợp với bên cầu, là kết cấu đúc sẵn. Các công trình dân dụng ko ai làm thế cả. Ngoại trừ công trình sử dụng dầm đúc sẵn chữ T của Xuân Mai hay Sông đà việt đức.

langlungcu
18-08-2016, 10:11 PM
Chào các anh trên diễn đàn!
Hiện tại em đang thi công khách sạn có dầm chuyển rộng 4000x cao 1500 dài 16000 và có cột 600x800 giữa nhịp.Nhưng thi công trên sàn tầng 9 , chiều cao chống sàn là 9.6 m.
Mặc dù đã tính toán phương án nhưng cảm thấy không an tâm , rất mong anh em đã thi công hay gặp loại dầm này tư vấn phương pháp thi công và biện pháp chống .
Phương án đưa ra : đổ bê tông 3 đợt mỗi đợt 0.5 m , thi tới đợt thứ 3 sẽ đổ chung với sàn nhưng thế dầm đủ khả năng chịu được tải trọng.
Rất mong anh em đã thi công hay đã tính toán thi công loại dầm này góp ý phương pháp thi công .
Chân thành cảm ơn .

Này, vụ thi công thì phải chống đỡ cẩn thận, dùng thép I chống chi chít vào thôi, cái này mình đoán vậy. Vì dùng giáo tiệp hay giáo A với 5, 6 tầng giáo thì chắc chắn là không đủ rồi. Thép I chắc phải dùng đến I400. Mà giáo chống có khi phải chống thêm cả sàn phía dưới nữa chứ không đùa được. Nhưng có cái không hiểu lắm: không biết cái đầu cột liên kết dầm kia thế nào, chứ cứ tính mỗi cái dầm to đùng lên, rồi chống chi chít vào dầm mà không để ý cái đầu cột, nó không gãy dầm mà gãy chỗ đầu cột kia thì sao?

langlungcu
18-08-2016, 10:21 PM
Dầm dài 16m có cột giữa 600x800, nhịp có 8m mà không hiểu nhà thiết kế nào làm chi cái dầm đặc to vật vã thế không biết, vừa nặng, lãng phí vừa rất dễ mất ổn định trong quá trình thi công nếu thiếu kinh nghiệm tính toán. Sao không nghĩ đến phương án dầm hộp rỗng căng cáp dự ứng lực trong trường hợp này sẽ hiệu quả hơn nhỉ. Với phương án dầm của bạn, ngoài kiểm tra khả năng chịu lực của hệ giàn giáo cốt pha, bạn cần tính toán kiểm tra hệ đà giáo cốp pha về mặt biến dạng, tính toán kiểm tra ổn định chống lật của hệ cốp pha & giàn giáo, kiểm tra khả năng chịu lực và chọc thủng của sàn bên dưới mà hệ giàn giáo chống lên. Ngoài trọng lượng bản thân của dầm BTCT và hệ giàn giáo cốp pha bạn cần phải xét đến các tải trọng sau: tải trọng do người và thiết bị thi công, tải trọng do đầm chấn động, áp lực ngang của bê tông mới đổ vào cốp pha, tải trọng do chấn động phát sinh khi đổ bê tông vào cốp pha, tải trọng gió. Tất cả các tải trọng trên đều nhân với hệ số vượt tải, hệ số động,... tùy thuộc vào tiêu chuẩn thiết kế nào mà bạn sẽ áp dụng. Nếu tính toán không khéo thì kết quả: "với tải trọng > 240 tấn mà sập giàn rơi từ 30m thì sẽ như Mỹ dội bôm thời chiến!" :eek::eek::eek: như Bác Umy đã dự báo trước đó. Chúc bạn gặp nhiều may mắn và sớm hoàn thành xong cái dầm to vật vã đó. :D:D:D
Cái này thuộc dự án siêu kết cấu đó, nhà cao tầng, có 1 khoang bỏ cột để vượt nhịp, bên trên lại trồng cột lên cái dầm đó. Cực khoai đó, không phải chuyện đùa.

umy
18-08-2016, 11:34 PM
Chào tất cả mọi người !
Ở đây mình đưa ra cho mọi người cùng biết và trao đổi chứ không phải tranh luận gì hơn thua gi .
Vấn đề đã thi công hoàn thành rồi,mình đưa ra tham khảo thôi chứ gì mà tranh luận .

Chú cuội thanhnamxd88 cho biết khách sạn tên gì ? ở đâu ?
Đưa hình ảnh cốp pha khuôn ván cho dầm, giàn dáo chống lên ra sao ?

Nội thiết kế cái khuôn côp pha: rộng 4m, dài 16m, sâu 1,5m chứa BT tươi 240 tấn sau 7 ngày mà không bị phìn bụng, xệ đái .
Chuyển bôm BT tươi lên cao 30m thế nào ? Dùng máy run hiệu gì làm chặt BT tươi ?

Cho biết thêm BT sau 28 ngày mới đạt đủ độ cứng, sau 7 ngày chỉ khoãng 30% thôi.
Chia thành 3 đợt để cách khoãng 2 ngày có liên kết nhau ko ?

Không rành mà cứ bựa như thế nầy mà bảo, có lắm trẻ trâu bắt chướt Theo thói nầy thì tổn nhân mạng công nhân nhiều lắm ! :(

Phải có tài nghệ nhiều lắm mới giải quyết chuẩn được, chứ không chỉ hỏi và bựa là xong ! không trả lời được là lòi tẩy xạo rồi ! :D

Im lặng, làm lơ thì tớ trảm đám trẻ trâu nầy.
Thật tình chán ngán loại nầy quá.


Tính toán ổn định giàn giáo

http://www.ketcau.com/forum/showthread.php?t=77816&page=2


Xem thêm để biết :

http://www.peri.com.vn/projects/skyscrapers-and-towers.html

http://www.tanky.com.vn/vi/news/detail/du-an-azura-tren-tap-chi-cua-peri-125

http://dangiao.com.vn/gian-giao-vietform-97583s.html

http://images.google.de/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.kz.all.biz%2Fimg%2Fkz%2Fcatalog%2F36690.jpeg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fperi-kz.all.biz%2Fvi%2Fgo-xay-dung-g36690&h=373&w=560&tbnid=oq-Xp0qbH1ZhxM%3A&docid=DhLmMhkWiDV4AM&hl=de&ei=X9O1V7DBL4OlsAHR8prIBA&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=356&page=2&start=16&ndsp=17&ved=0ahUKEwjw7MCEo8vOAhWDEiwKHVG5BkkQMwhdKB0wHQ&bih=567&biw=1090

caphesang25
19-08-2016, 11:39 AM
Em thấy cái này có gì phải lăn tăn đâu các bác,. Kết cấu này thì khả năng 99% là transfer beam rồi. Về bài toán này thì có thể kiểm tra như sau:
1. Kiểm tra ván đáy và ván thành
2. Kiểm tra lớp xà đỡ trên, thường dùng hộp 50x50. Cái này cần kiểm tra lại khoảng cách.
3. Kiểm tra lớp xà dưới, thường các dầm kết cấu thông thường chơi hộp 50x100, hoặc dầm chuyển vừa phải thì I150 khoảng cách năm trăm mm là ổn. Còn về quả dầm này cần tính toán lại.
4. Kiểm tra khả năng chiu lực của giáo: Giáo dùng cho dầm này theo tôi nghĩ nên tính toán và dùng giáo cầu (D78 thì phải). Trong thí nghiệm giáo thì người ta đã cho con số khả năng chịu lực của giáo. Check với tải trọng truyền xuống mỗi chân giáo với thông số này của bên cung cấp, thí nghiệm giáo.
5. Kiểm tra ổn định của hệ giáo. Theo tôi có thể dùng Etabs để tính toán món này.
6. Kiểm tra chọc thủng sàn khi chân giáo chịu tải.

7. Kiểm tra lại món 2 tầng rưỡi giáo chống, với quả dầm này có thể phải chống giáo thông nhiều tầng, Có thể dùng etab để kiểm tra,

thanhnamxd88
19-08-2016, 11:54 AM
Chào các anh trên diễn đàn!
Phương án để thi công :
Hd =1.5 M được chia làm 3 đợt đổ , và được tính toán bổ sung dầm ảo cho dầm .
-Đợt 1 : đổ 500 mm và sau 2 ngày đổ đợt 2 dày 500 mm ,đợt 3 đổ chung với dầm sàn tổng thời gian đổ 2 lần 10 ngày .(sử dụng bê tông R3)
Thiết kế dầm ảo nhầm mục đích sau khi đổ lần 1 coffa chịu tải trọng , đợt 2 đổ 500 mm ,lớp 1 sẽ chịu lớp 2 , và đến khi đổ lớp 3 (thì lớp 1 và lớp 2 dầm đủ khả năng chịu tải trọng bản thân cho lớp 3).
Phương án chống sàn : chống 4 sàn liến tiếp gia cố 4 sàn để truyền tải trọng.
Thực ra khi thi công đã có nhiều phương án đề ra nhưng tất cả chi phí lớn , nên phương án dầm ảo được chọn.
Công trình đang thi công tại Nha trang.(đây là dầm chuyển đặt tại tầng 9 , chuyển toàn bộ hệ cột vuông sang dạng vách đổ khối đế 16 tầng , trên mặt bằng có 4 dầm (1.5x2.5x6.85) và 1 dầm (1.5*4*16)

chuongsds
19-08-2016, 12:30 PM
Một đề tài rất hay trong lĩnh vực thi công hiện nay. Tuy nhiên nếu nhìn về khía cạnh kinh tế cũng như thời gian và biện pháp thi công thì hẳn phương án dùng BTCT để hoàn thành ý tưởng kiến trúc của tòa nhà này thì tính khả thi chưa cao lắm bởi những khuất mắc như mọi người đã đưa ra. :rolleyes:

Nếu trong trường hợp này phương án kết cấu thép được đề xuất thì theo em nghĩ nó sẽ hay hơn nhiều, bởi tính vượt nhịp lớn, khả năng lắp dựng và phương án xử lý sẽ hay hơn nhiều, điển hình là công trình Manhattan Loft Gardens - London mà anh tal đã từng đưa ra trên diễn dàn với hệ kết cấu chuyển Steel Belt Trusses rất đặc biệt, chi tiết tham khảo thuyết minh tính toán trong topic:
http://www.ketcau.com/forum/showthread.php?t=92528

Tuy nhiên hiện tại về trình độ thì KCT ở VN chủ yếu vẫn là mảng nhà công nghiệp, hi vọng trong tương lai gần mọi thứ sẽ được KSXD VN áp dụng hiệu quả hơn. :)

trungql
19-08-2016, 01:39 PM
Chào các anh trên diễn đàn!
Phương án để thi công :
Hd =1.5 M được chia làm 3 đợt đổ , và được tính toán bổ sung dầm ảo cho dầm .
-Đợt 1 : đổ 500 mm và sau 2 ngày đổ đợt 2 dày 500 mm ,đợt 3 đổ chung với dầm sàn tổng thời gian đổ 2 lần 10 ngày .(sử dụng bê tông R3)
Thiết kế dầm ảo nhầm mục đích sau khi đổ lần 1 coffa chịu tải trọng , đợt 2 đổ 500 mm ,lớp 1 sẽ chịu lớp 2 , và đến khi đổ lớp 3 (thì lớp 1 và lớp 2 dầm đủ khả năng chịu tải trọng bản thân cho lớp 3).
Phương án chống sàn : chống 4 sàn liến tiếp gia cố 4 sàn để truyền tải trọng.
Thực ra khi thi công đã có nhiều phương án đề ra nhưng tất cả chi phí lớn , nên phương án dầm ảo được chọn.
Công trình đang thi công tại Nha trang.(đây là dầm chuyển đặt tại tầng 9 , chuyển toàn bộ hệ cột vuông sang dạng vách đổ khối đế 16 tầng , trên mặt bằng có 4 dầm (1.5x2.5x6.85) và 1 dầm (1.5*4*16)

PHức tạp thế. Chống trực tiếp lên hệ sàn dầm, và phải tính toán số tầng để chống đỡ nó. 4 sàn thì hơi ít.
Sử dụng bê tông R3 thì cực kỳ cẩn thận. Vì với thời gian đông cứng nhanh như vậy chất lượng bê tông sẽ bị kém. Rất dễ nứt dầm.
Với dầm kích thước như vậy mà chia ra làm mấy đợt đổ và cách nhau mấy ngày như vậy thì liên kết bê tông mới với bê tông cũ có xử lý không? và xử lý thế nào?

thanhnamxd88
19-08-2016, 02:17 PM
Thực ra khi thi công đã giả đinh rất nhiều phương án và mọi trường hợp được giả định khi thi công.
Mình sẽ up hình ảnh và biện pháp thi công và mô hình cho mọi người cùng tham khảo .
Đây là công trình khách sạn 5 sao và có dầm chuyển lớn nhât tại Nha Trang.Mình gửi hình ảnh công trình và mặt bằng kết cấu và mặt cắt mọi người cùng tham khảo.

thanhnamxd88
19-08-2016, 02:28 PM
Mình gửi hình anh công trình và mặt bằng mọi người tham khảo.

caphesang25
19-08-2016, 05:21 PM
Việc dầm cao chỉ 1,5m mà chia 3 lần đổ thì quả là phí phạm. Việc cái dầm ở đây thấy người ta thấy nó to là do bề rộng 4m, thực tế thi công thì nó cũng k khác gì những dầm chuyển 2mx1,5m cả. Rộng ra thì bố trí giáo nhiều lên. Có thể biện pháp thi công dầm này của bạn thanhnamxd88 k xảy ra vấn đề gì cả. Nhưng về tính kinh tế và chất lượng có thể sẽ k ổn cho lắm.

Namdinh80
22-09-2016, 10:56 AM
Con hotel này là Botton số 4 Duơng Hiến Quyền TP Nha Trang, từ TP đi ra qua cầu Trần Phú tầm 700m. Về kc và thi công thì không có ý kiến gì, chắc làm tới tầng 10 là ít rồi, thêm chút thông tin với các bác. Vì trước em định xin làm con này nhưng xa HN quá nên xin thôi, của 1 bác việt kiều.

umy
22-09-2016, 12:10 PM
Cám ơn bạn Namdinh80 đưa tin.

Tìm thấy được hình ảnh nầy , rất đẹp :

http://kienviet.net/2015/04/24/khach-san-4-sao-boton-nha-trang-cong-ty-co-phan-kien-truc-va-xay-dung-hml/