PDA

View Full Version : THi công bê tông khối lớn (tổng quattừ kinh nghiệm thực tế)


uNderm00n
03-03-2005, 11:44 AM
Một trong những kinh ngiệm thi công thực tiễn:
Bệ móng ~2500m3 bê tông
Biện pháp được chọn là phân khối theo phương ngang ( mỗi đợt đổ, khối bê tông nhỏ hơn 1800m3, chiều cao kô quá 3m)
- Để xử lý khớp nối thi công , để chống cắt,chúng tôi dùng biện pháp tăng cường cốt thép liên kết lớp dưới và trên của bệ.
- Trong thời gian đổ bê tông, đổ bê tông trải từng lớp dày tối thiểu 25cm trên toàn bộ diện tích khối đổ trong khoảng 2.5~3h để đảm bảo được thời gian sơ ninh của cement trong hỗn hợp bê tông
- Để đảm bảo dính kết hai lớp đổ , tẩy nhám bằng công nghệ phun phụ gia Sika Rusagol-C của SIKA lên bề mặt bê tông trước khi đông cứng (sau khi đổ bê tông xong) nhằm ngăn bê tông ở chiều dày 3~5mm đông cứng. Thực tế, sau khi đổ bê tông 3h, ở nhiệt độ 30 độ C, toàn bộ diện tích bề mặt có chiều dày 3~5mm chưa đông cứng. Chỉ cần dùng máy bơm nước áp suất cao phun tẩy => đạt được yêu cầu đục lộ 1/3 kích cỡ của cốt liệu thô. :D

Đó là thực tế thi công, có gì mong được chỉ dạy thêm

viet_phuchung
06-03-2005, 04:38 PM
Xin được hỏi thêm anh một số vấn đề về thi công bê tông khối lớn như sau :
1 - Làm sao để đặt được lưới thép khi bê tông khối lớn có nhiều lớp thép và khoảng cách cốt thép nhỏ a<=200 theo cả hai phương chẳng hạn?
2 - Việc bê tông sau 3h đồng hồ mà chưa sơ ninh là không đúng với bê tông khối lớn điều đó chỉ đúng khi thêm phụ gia?
3 - Việc đảm bảo bê tông đổ trên một diện rộng, nhiều cốt thép và cốt thép chờ, cao độ không đều, liệu có đảm bảo chiều cao các lớp?
4 - Việc bơm nước có đảm bảo không làm đọng nước tại các vùng trũng sau khi đổ bê tông, biện pháp thấm nước?
5 - Thi công mối nối bằng sika luôn gặp khó khăn và phải làm cẩn thận mới đạt được chất lượng, thường làm bằng thủ công. Biện pháp bảo vệ người lao động khỏi tác dụng hoá chất, việc lớp thép dày cũng không cho phép thi công thủ công được, máy nào có thể thi công được?
6 - Sau khi đổ bê tông xong, trong thời gian ninh kết của bê tông nhiệt độ của bê tông thường rất lớn. Đây chính là yếu tố lớn nhất ảnh hưởng đến chất lượng bê tông khối lớn?. Vì thực chất việc không để hình thành mối nối có thể bằng phụ gia đông kết chậm là hoàn toàn có thể được ( Sikament R4 ) chẳng hạn?
7 - Hiện nay có một số phương pháp phổ biến hơn là :
7.1 - Đặt trước các ống kẽm nước ( có đầu vào và đầu ra ) tại phần giữa chiều cao bê tông khối lớn. Số lớp ống kẽm tuỳ thuộc kích thước khối bê tông. Trong thời gian thi công và thời gian bê tông ninh kết thì dùng máy bơm cao áp bơm nước để giảm nhiệt bê tông.(Tất nhiên các ống kẽm này sẽ ở lại trong bê tông ). Đây là biện pháp khá hay nhưng cầu kỳ và tốn kém.
7.2 - Đổ thêm đá hộc trong quá trình đổ bê tông để giảm nhiệt. Biện pháp này có ảnh hưởng ít nhiều đến kết cấu bê tông?.
7.3 - Đặt thêm các lỗ bằng ống thép được hàn vào cốt thép để, giảm nhiệt bê tông. Sau đó đổ bù vào các lỗ bằng vữa cường độ cao không co ngót.
Anh đánh giá thế nào về các phương pháp này.
Thực ra em đã thi công khá nhiều về bê tông khối lớn, nhưng vẫn chưa tìm được phương pháp hữu hiệu để dễ thi công và giảm chi phí mà vẫn đảm bảo chất lượng công trình.
Dù biết đây là trang kết cấu, việc đề cập biện pháp thường ít hơn. Nhưng theo em chọn được giải pháp thi công tốt không kém phần quan trọng so với chọn giải pháp kết cấu tốt.
Mong được các anh chỉ bảo thêm.

ntkhoa
07-05-2005, 10:40 AM
Các phương án của 2 bạn đề ra đều ko sai, nhưng phức tạp quá!!! -> chi phí lớn.
Với khối đổ 2500 m3 (cũng thuộc dạng lớn ở VN) nhưng vẫn có thể đổ một lần được. Để làm được như vậy, cần lưu ý các vấn đề sau:

1. Đổ bê tông: cần tối thiểu 7 máy bơm (công suất khoảng 60 m3/h) cùng hoạt động, ko kể các máy bơm dư phòng. Bê tông phải được cấp liên tục, ko gián đoạn. Giả sử chỉ khai thác được công suất của 7 máy bơm tương đương với 5 máy, thì trong 1h đã đổ được 300 m3. Khối đổ 2500 m3 chỉ cần hơn 8h là đổ xong, tính an toàn là 12h. Phương pháp đổ ntn cho đều, tạm thời ko bàn ở đây.
2. Bê tông: có tính công tác tốt (dễ bơm, dễ đầm). Để tránh trường hợp bê tông đóng rắn cục bộ trong quá trình đổ, nên sử dụng phụ gia kéo dài thời gian đóng rắn của bê tông. Với khoảng thời gian đổ là 12 tiếng, kéo dài thời gian bắt đầu ninh kết của bê tông 6-8 tiếng là đủ. Trên thị trường có rất nhiều loại phụ gia đáp ứng được yều cầu này.
3. Chống nứt cho khối đổ: đây là công việc quan trọng nhất. Trong số các phương án mà bạn vietphuchung đưa ra vẫn còn thiếu phương án: "bọc kín" khối đổ. Nếu như chúng ta "cách ly" được khối đổ với môi trường ngoài thì sẽ không có sự truyền nhiệt xảy ra, sẽ ko có sự chênh lệch nhiệt độ giữa khối đổ với môi trường ngoài, tức là sẽ ko có ứng suât nhiệt. Lý thuyết là vậy! Trên thực tế ko thể cách nhiệt được hoàn toàn. Nhưng để đảm bảo điều kiện deltaT < 20 oC thì hoàn toàn làm được. Cách làm như sau:
+ Dùng VL cách nhiệt (bông khoáng hoặc xốp) bọc kín bề mặt ngoài cốp pha thành. Cách bọc ntn phải dựa trên điều kiện thực tế mới bàn được;
+ Ngay sau khi hoàn thiện bề mặt khối đổ, phủ kín bề mặt bê tông bằng nilon. Trên nó phủ VL cách nhiệt. Phủ phía trên lớp VL cách nhiệt một lớp ni lon nữa.
+ Sau 5-7 ngày mới được dỡ các VL cách nhiệt.
Tôi đã đề xuất phương án thi công này cho một khối đổ 1500 m3 hình vành khuyên, đường kính hơn 34 m (ko nhớ chính xác), chiều cao khối đổ khoảng 4 m. VL cách nhiệt tôi dùng trong trường hợp này là xốp (rất rẻ). Sau 5 ngày dỡ bỏ VL cách nhiệt, khối đổ ko hề bị nứt (tôi đã kiểm tra rất kỹ). Ngày đó, chúng tôi chỉ bố trí 3 máy bơm bê tông và một máy dư phòng. 3 trạm trộn với gần 30 xe chở bê tông được huy động cùng tham gia cấp bê tông. Thời gian đổ khoảng 12 tiếng.
Trên đây tôi chỉ nêu các vấn đề có tính nguyên tắc như vậy. Phương pháp này được xây dựng dựa trên cơ sở nào, lý thuyết nào, xin được trao đổi với các bạn vào một dịp khác.

hacidmember
08-05-2005, 12:48 AM
Phương pháp của bạn Khoa rất mới , lần đầu tiên tôi được nghe thấy, nguyên tắc của phương pháp có phải là giữ nhiệt đều trên toàn tiết diện cấu kiện:
- Khống chế thời gian đổ BT để toàn khối BT chỉ bắt đầu ninh kết (bắt đầu sinh nhiệt) sau khi đổ xong.
- Ủ bằng vật liệu cách nhiệt để tránh mất nhiệt nhanh bề mặt khối BT.
Tuy nhiên chi số deltaT <20oC là so giữa nhiệt khối BT và môi trường hay giữa các vị trí khác nhau trong khối BT. Nếu có tài liệu cụ thể chi tiết hơn cho anh em cùng tham khảo thi hay quá.

Nguyễn-văn-Thu
09-05-2005, 07:16 PM
2. Bê tông: có tính công tác tốt (dễ bơm, dễ đầm). Để tránh trường hợp bê tông đóng rắn cục bộ trong quá trình đổ, nên sử dụng phụ gia kéo dài thời gian đóng rắn của bê tông. Với khoảng thời gian đổ là 12 tiếng, kéo dài thời gian bắt đầu ninh kết của bê tông 6-8 tiếng là đủ. Trên thị trường có rất nhiều loại phụ gia đáp ứng được yều cầu này.
3. Chống nứt cho khối đổ: đây là công việc quan trọng nhất. Trong số các phương án mà bạn vietphuchung đưa ra vẫn còn thiếu phương án: "bọc kín" khối đổ. Nếu như chúng ta "cách ly" được khối đổ với môi trường ngoài thì sẽ không có sự truyền nhiệt xảy ra, sẽ ko có sự chênh lệch nhiệt độ giữa khối đổ với môi trường ngoài, tức là sẽ ko có ứng suât nhiệt. Lý thuyết là vậy! Trên thực tế ko thể cách nhiệt được hoàn toàn. Nhưng để đảm bảo điều kiện deltaT < 20 oC thì hoàn toàn làm được. Cách làm như sau:
+ Dùng VL cách nhiệt (bông khoáng hoặc xốp) bọc kín bề mặt ngoài cốp pha thành. Cách bọc ntn phải dựa trên điều kiện thực tế mới bàn được;
+ Ngay sau khi hoàn thiện bề mặt khối đổ, phủ kín bề mặt bê tông bằng nilon. Trên nó phủ VL cách nhiệt. Phủ phía trên lớp VL cách nhiệt một lớp ni lon nữa.
+ Sau 5-7 ngày mới được dỡ các VL cách nhiệt.

Tôi đã thi-công một sàn dày 3m, đường kính 30m (khoảng 2000m³), không cân VL cách nhiệt, không có vết nứt nào cả. Có lẽ vì đổ vào mùa đông (trời lạnh 3°-5°C).
Côt thép của hai mãng (trên và dưới) được kết lại với nhau bằng các thanh phi 32 dựng đứng, hai đầu uốn lại cho có điểm tựa 20cm (gọi là chaise = ghế tựa), lưới thép bao mặt tròn chung quanh.
Bê-tông dùng phụ gia làm lỏng bớt (gọi là Thixo tại Âu-châu), đổ xong khoảng 10 giờ . Dĩ nhiên phải dùng máy bơm, và khi điều khiển vòi sao cho 2 lơp bê-tông trước và sau không cách nhau lâu quá (dưới 30 phút) do đó phải có thứ tự.
Trước đó khi thiết kế tôi lo lắng dữ lắm, khi đổ xong, không có chỗ nào nưt, thì thấy nó dễ .
Vê hàm lượng cốt thép, tôi dùng chuẩn ACI (1 phần ngàn cho mỗi một huớng) để tránh hiệu quả co ngót . Cho nên dùng 5 phi 32 / m, ở Việt-Nam, các bạn xem lại cho kỹ, tiết kiệm được thì tốt .

ntkhoa
11-05-2005, 04:39 AM
Phương pháp của bạn Khoa rất mới , lần đầu tiên tôi được nghe thấy, nguyên tắc của phương pháp có phải là giữ nhiệt đều trên toàn tiết diện cấu kiện:
- Khống chế thời gian đổ BT để toàn khối BT chỉ bắt đầu ninh kết (bắt đầu sinh nhiệt) sau khi đổ xong.
- Ủ bằng vật liệu cách nhiệt để tránh mất nhiệt nhanh bề mặt khối BT.
Tuy nhiên chi số deltaT <20oC là so giữa nhiệt khối BT và môi trường hay giữa các vị trí khác nhau trong khối BT. Nếu có tài liệu cụ thể chi tiết hơn cho anh em cùng tham khảo thi hay quá.

Phương pháp này ko mới đâu, cũng đã được ứng dụng ở một vài công trình ở VN. Phương pháp này được xây dựng dựa trên kết quả nghiên cứu của Viện KHCNXD, đặc điểm đóng rắn của bê tông trong điều kiện khí hậu VN và dựa trên năng lực thi công thực tế của đơn vị thi công.
Biết rằng, phản ứng thủy hóa của XM sinh nhiệt, nên nhiệt độ của khối đổ càng lớn nếu kích thước khối đổ càng lớn. Nếu ko có biện pháp thích hợp, mức độ chênh lệch nhiệt độ giữa điểm nằm ở biên và một điểm nằm trong khối đổ là lớn. Độ chênh nhiệt độ giữa 2 điểm đó càng lớn thì khối đổ càng dễ nứt. Nguyên tắc của phương pháp này là đưa độ chênh nhiệt độ giữa 2 điểm đó tiến về 0.
deltaT là độ chênh nhiệt độ giữa 2 điểm bất kỳ trong khối đổ.

ntkhoa
11-05-2005, 05:26 AM
Tôi đã thi-công một sàn dày 3m, đường kính 30m (khoảng 2000m³), không cân VL cách nhiệt, không có vết nứt nào cả. Có lẽ vì đổ vào mùa đông (trời lạnh 3°-5°C).
Côt thép của hai mãng (trên và dưới) được kết lại với nhau bằng các thanh phi 32 dựng đứng, hai đầu uốn lại cho có điểm tựa 20cm (gọi là chaise = ghế tựa), lưới thép bao mặt tròn chung quanh.
Bê-tông dùng phụ gia làm lỏng bớt (gọi là Thixo tại Âu-châu), đổ xong khoảng 10 giờ . Dĩ nhiên phải dùng máy bơm, và khi điều khiển vòi sao cho 2 lơp bê-tông trước và sau không cách nhau lâu quá (dưới 30 phút) do đó phải có thứ tự.
Trước đó khi thiết kế tôi lo lắng dữ lắm, khi đổ xong, không có chỗ nào nưt, thì thấy nó dễ .
Vê hàm lượng cốt thép, tôi dùng chuẩn ACI (1 phần ngàn cho mỗi một huớng) để tránh hiệu quả co ngót . Cho nên dùng 5 phi 32 / m, ở Việt-Nam, các bạn xem lại cho kỹ, tiết kiệm được thì tốt .

Ko phải cứ là khối đổ lớn thì sẽ bị nứt nếu ko biện pháp thi công thích hợp. Điều kiện để một khối đổ bị nứt nếu thỏa mãn đồng thời 2 điều kiện sau:
1. deltaT > 20oC;
2. mô đun độ chênh nhiệt độ >= 50oC/m.
Theo tôi đánh giá, khối đổ của bạn ko thỏa mãn đồng thời 2 điều kiện trên nên nó ko bị nứt. Ko có số liệu đo nhiệt độ khối đổ của bạn nên ko thể có lời giải thích chính xác tại sao nó ko bị nứt.
Về mặt cấu tạo, cốt thép thường được bố trí ở biên của khối đổ nên ko phải là yếu tố quyết định chống nứt do nhiệt. Chính vì vậy người ta vẫn khuyến cáo: cần bố trí thép chống nứt nhưng vẫn phải có biện pháp kỹ thuật chống nứt.
Bạn lưu ý rằng: nhiệt độ môi trường có ảnh hưởng rất lớn đến quá trình đóng rắn của bê tông. Trong điều kiện khí hậu VN, khối đổ thường đạt nhiệt độ cao nhất sau 24-48h kể từ khi đổ xong (đối với bê tông thường). Với bê tông mác cao thời gian này còn ngắn hơn. Nếu sàn của bạn được đổ ở VN thì chắc chắn sẽ bị nứt nếu cứ để khối đổ đóng rắn tự nhiên như bạn đã làm.
Vậy nên, khi thấy sàn của bạn ko bị nứt khi đổ bê tông trong điều kiện nhiệt độ môi trường 3-5oC thì đừng vội đánh giá thiết kế và thi công bê tông khối lớn là dẽ và đơn giản.
Để bàn cho vấn đề thật sáng tỏ thì cần phải mổ xẻ khá chi tiết. Dù sao cũng chúc mừng bạn đã thiết kế và thi công được một sàn bê tông khối lớn mà ko có sư cố nào.
Cũng có thể bạn có một bí quyết nào đó để đạt được thành công này. Nếu có, hãy phổ biến cho mọi người!

Nguyễn-văn-Thu
12-05-2005, 07:12 PM
Bạn ntkhoa,
1) Bạn có thể xem hình cốt thép chụp lúc đang đặt :
http://www.nguyenthu.com/ref13.html
Công-trường ở : Usines à Tubes de la Meuse, năm 1980, Flémalle, Liège, Bỉ quốc - Dự án : Construction d'un laminoir à pas de pèlerin phi 16".
2) Tôi có dùng các chaise : 1 phi 32 /m đặt theo hai chiều x, y chống giữa hai mãng cốt thép trên và dưới, dĩ nhiên, ngoài nhiệm vụ giữ cốt thép đúng vị-trí, nó còn dẫn nhiệt từ mãng dưới lên mãng trên, cho nên gradient thermique (Delta T/ Delta X) sẽ thấp hơn nữa. (Bạn gọi là môđun độ chênh nhiệt độ)
3) Tôi dùng xi-măng Portland normal (thường, tức không có cendre volant, chỉ có bột clinker mà thôi), thứ này không sinh nhiệt nhiều.
Nhiều khi ngày nào tay tôi cũng đụng tới bê-tông mới đổ, chỉ thấy lạnh ngắt mà thôi, hay ấm ấm vào mùa hè.
Bạn xài xi-măng gì, thành phần ra sao? Tôi cũng đã dùng loại này nơi những xứ nóng như Congo, Rwanda, Irak, Libye..., đổ khối lớn cũng có (nền của giàn máy nghiềnđá), nhiệt độ ban ngày là 50°, ban đêm 0°, khí hậu rât khô.
Khi đổ bê-tông vào lúc trời nắng, sau khi bê-tông đông lại, hơi cứng, mà ta có thể leo lên đi được, thì tôi cho phủ plastic, xịt curring compound (như dầu lửa đốt đèn), hay xịt nước lên ...
Bạn có thể tìm hiểu thêm trong các thư viện, thí dụ : Annales des Travaux Publics - Le bétonnage en période estivale (Pháp), và đặc biệt dùng Internet, xem việc thi công cầu Millauw ở miền Nam nước Pháp, các khôi bê-tông đọc nghe thấy lạnh mình.

viet_phuchung
22-05-2005, 11:11 AM
Quả thực kiến thức về VLXD của mình còn hạn chế quá. Tuy nhiên qua thực tế mình nhận thấy thế này :
- Khi tháo cốp pha thì không thấy có hiện tượng nứt ngang ( mình thi công khoảng 8 khối móng cho silo cả trong Nam & ngoài Bắc). Bởi vì mình cho rằng cốp thép ở biên khá nhiều, đồng thời các thép chaise cũng làm giảm khả năng này. Thậm chí tại thành khối móng mình không thấy có hiện tượng nứt (cả ngang lẫn dọc).
- Việc nứt dọc thường xuất hiện trên bề mặt của bê tông. Điều này hoàn toàn hạn chế được nhờ chỉ cần bảo dưỡng bằng nước sau khi đổ bê tông ( Bề mặt bê tông luôn ngập trong nước trong khoảng 3 ngày ).
- Vấn đề mình băn khoăn không phải là vấn đề về vết nứt. Mà vấn đề khi bê tông đông kết với nhiệt độ rất lớn thì liệu có ảnh hưởng đến tính chất cơ lý và hóa học của vật liệu hay không? Có bị nứt ngầm hay không? Mình cho rằng nhiệt độ lớn kéo dài sẽ ảnh hưởng lớn đến chất lượng bê tông. Cho nên mình từ trước đến nay mình vẫn ưu tiên cho việc ngăn cản sự mất nước của bê tông đồng thời làm thoát nhiệt thật nhanh cho bê tông bên trong khối bê tông bằng các cách ở trên.
- Mình cho rằng để không nứt mặt ( tức là các vết nứt có thể nhìn thấy được) không khó lắm. Nhưng chất lượng của khối bê tông mới là vấn đề lớn.
- Khi viết những dòng này mình chuẩn bị đổ hai Móng bê tông khối lớn. Lên rất mong nhận được lời khuyên hữu ích từ diễn đàn. Hi vọng anh chị và các bạn tiếp tục đề tài này. :confused:

PhamNgocAnh
10-06-2005, 11:18 PM
7 - Hiện nay có một số phương pháp phổ biến hơn là :
7.1 - Đặt trước các ống kẽm nước ( có đầu vào và đầu ra ) tại phần giữa chiều cao bê tông khối lớn. Số lớp ống kẽm tuỳ thuộc kích thước khối bê tông. Trong thời gian thi công và thời gian bê tông ninh kết thì dùng máy bơm cao áp bơm nước để giảm nhiệt bê tông.(Tất nhiên các ống kẽm này sẽ ở lại trong bê tông ).
Trong quy trình có nói về phương pháp này, em đang phải thiết kế cho 1 khối đổ có tổng V=3500 m3, chiều cao khối đổ 5 m. Có điều này muốn hỏi các bác xin được chỉ giáo với thể tích và chiều cao khối đổ như vậy thì bố trí các lớp ống kẽm như thế nào là hợp lý. Các bác có tài liệu nào nói về vấn đề này có thể gửi cho em tham khảo thì hay quá. Xin cảm ơn các bác đã quan tâm.

3. Chống nứt cho khối đổ: đây là công việc quan trọng nhất. Trong số các phương án mà bạn vietphuchung đưa ra vẫn còn thiếu phương án: "bọc kín" khối đổ. Nếu như chúng ta "cách ly" được khối đổ với môi trường ngoài thì sẽ không có sự truyền nhiệt xảy ra, sẽ ko có sự chênh lệch nhiệt độ giữa khối đổ với môi trường ngoài, tức là sẽ ko có ứng suât nhiệt. Lý thuyết là vậy! Trên thực tế ko thể cách nhiệt được hoàn toàn. Nhưng để đảm bảo điều kiện deltaT < 20 oC thì hoàn toàn làm được. Cách làm như sau:
+ Dùng VL cách nhiệt (bông khoáng hoặc xốp) bọc kín bề mặt ngoài cốp pha thành. Cách bọc ntn phải dựa trên điều kiện thực tế mới bàn được;
+ Ngay sau khi hoàn thiện bề mặt khối đổ, phủ kín bề mặt bê tông bằng nilon. Trên nó phủ VL cách nhiệt. Phủ phía trên lớp VL cách nhiệt một lớp ni lon nữa.
+ Sau 5-7 ngày mới được dỡ các VL cách nhiệt.
Xin bác chỉ giáo với khối đổ của em V=3500m3, h=5 m thì cụ thể lớp VL cách nhiệt ở đây phải bằng bao nhiêu để đảm bảo điều kiện deltaT<20 oC. Anh có thể nói rõ hơn về VL cách nhiệt không nó gồm những thành phần gì. Cảm ơn nhiều.
My email: nanh_britec@yahoo.com

viet_phuchung
13-06-2005, 12:42 PM
Đây là kinh nghiệm mình học được các bậc tiền bối thôi. Tùy thuộc vào kich thước ống thép. Khoảng 50 cm một lớp là được. Nhưng xin nói trước: Cách này rất tốn kém.

nghianew
02-11-2005, 03:49 PM
chào các anh chị
em tên là Nghĩa, em tham gia trang web cũng được gần một tháng và đã thu lượm được nhiều kiến thức hữu ích cho công việc đặc biệt là về thi công tầng hầm và tường chắn. Đầu tiên là xin cám ơn anh chị đã chia sẽ kinh nghiêm quí báu của mình, sau đó em cũng xin được có một số ý kiến về chủ đề này như sau.
- Về biện pháp giải nhiệt cho bê tông bằng cách sử dụng ống đặt sẵn trong khối bê tông đồng thời bơm nước đá để giải nhiệt. Số lượng ống, đường kính ống cũng phải được tính toán (xin lỗi em ko biết tính) theo ý kiến của một số ng trên diễn đàn thì là 50cm một lớp.
- Em có nghe một phương pháp khác để kiểm soát nhiệt độ bê tông là dùng nước đá để trộn vữa bê tông khi đổ: trong nhà máy điện Phú MỸ người ta đã dùng phương pháp này để đổ, và hình như là công trình cầu Mỹ thuận hay cầu Cần Thơ gì đó đã sử dụng biện pháp này.

thanhsonxd
03-11-2005, 09:08 AM
Thi công BT khối lớn quan trọng nhất là kiểm soát sự gia tăng nhiệt độ trong khối BT trong quá trình đông kết. một trong những phương pháp để hạn chế gia tăng nhiệt độ là làm giảm nhiệt độ của bê tông, có thể hạ nhiệt độ cốt liệu, dùng nước đá để trộn bê tông... Tại công trình cầu cần thơ thì người ta khống chế nhiệt độ của BT kết hợp nhiều cách (hạ nhiệt độ cốt liệu, dùng nước đá để trộn BT, đổ BT và ban đêm...). Đây là kiểm soát đầu vào, còn đầu ra thì phải có biện pháp bảo dưỡng thích hợp trong quá trình đông kết của BT. Biện pháp đặt ống thép để dẫn nước hạ nhiệt bê tông là biện pháp rất tốt nhưng phải bố trí một cách hợp lý và đầy đủ. Biện pháp này cũng có ảnh hưởng nhiều đến giá thành.

hungbm
14-12-2005, 06:07 PM
Các phương án để tránh rạn nứt cho bê tông khối lớn do ứng suất nhiệt thường được sử dụng thì các bác cũng đã nói ở trên rồi. Theo tôi thì phương án làm lạnh hỗn hợp bê tông khi đổ là dẽ nhất va kinh tế nhất, thương thì trộn bê tông bang nước đá là hiệu quả nhất. tuy nhiên xin chú y rằng nhiệt thủy hóa của xi mang còn kéo dài trong cong vài ngày sau khi đổ vì vậy cần chú ý bảo dương vài ngày sau khi đổ bê tông.có thể xác định sự chênh lêch nhiêt độ tâm khôi bt và rìa bằng thiết bị thermal couple, nếu nhiệt độ nhỏ hơn 20oC thi ok, con nếu ko thì phải bảo dưỡng như là bọc khôi bt như pp cua bac nnkhoa.

ayenluho
25-01-2006, 07:09 PM
Em cũng không biết là khi đông kết thì nhiệt độ của bên trong khối và bên ngoài của khối bê tông cái nào lớn hơn. Khi đổ trong môi trường -3độ và khi đổ trong môi trường 40 đô???? Mong các anh chi giáo

trinhhai.pdu
09-09-2010, 06:01 PM
các Anh chị có nhiều kinh nghiệm về thi công BTKL,cho em hỏi nếu như khi thi công xong BTKL,bt bị nứt thì xử lý như thế nào?có những cách xử lý nào?và ở nước ta thi hay xử dụng những cách nào ạ?

namksxd007
11-09-2010, 05:59 PM
Các phương án của 2 bạn đề ra đều ko sai, nhưng phức tạp quá!!! -> chi phí lớn.
Với khối đổ 2500 m3 (cũng thuộc dạng lớn ở VN) nhưng vẫn có thể đổ một lần được. Để làm được như vậy, cần lưu ý các vấn đề sau:

1. Đổ bê tông: cần tối thiểu 7 máy bơm (công suất khoảng 60 m3/h) cùng hoạt động, ko kể các máy bơm dư phòng. Bê tông phải được cấp liên tục, ko gián đoạn. Giả sử chỉ khai thác được công suất của 7 máy bơm tương đương với 5 máy, thì trong 1h đã đổ được 300 m3. Khối đổ 2500 m3 chỉ cần hơn 8h là đổ xong, tính an toàn là 12h. Phương pháp đổ ntn cho đều, tạm thời ko bàn ở đây.
2. Bê tông: có tính công tác tốt (dễ bơm, dễ đầm). Để tránh trường hợp bê tông đóng rắn cục bộ trong quá trình đổ, nên sử dụng phụ gia kéo dài thời gian đóng rắn của bê tông. Với khoảng thời gian đổ là 12 tiếng, kéo dài thời gian bắt đầu ninh kết của bê tông 6-8 tiếng là đủ. Trên thị trường có rất nhiều loại phụ gia đáp ứng được yều cầu này.
3. Chống nứt cho khối đổ: đây là công việc quan trọng nhất. Trong số các phương án mà bạn vietphuchung đưa ra vẫn còn thiếu phương án: "bọc kín" khối đổ. Nếu như chúng ta "cách ly" được khối đổ với môi trường ngoài thì sẽ không có sự truyền nhiệt xảy ra, sẽ ko có sự chênh lệch nhiệt độ giữa khối đổ với môi trường ngoài, tức là sẽ ko có ứng suât nhiệt. Lý thuyết là vậy! Trên thực tế ko thể cách nhiệt được hoàn toàn. Nhưng để đảm bảo điều kiện deltaT < 20 oC thì hoàn toàn làm được. Cách làm như sau:
+ Dùng VL cách nhiệt (bông khoáng hoặc xốp) bọc kín bề mặt ngoài cốp pha thành. Cách bọc ntn phải dựa trên điều kiện thực tế mới bàn được;
+ Ngay sau khi hoàn thiện bề mặt khối đổ, phủ kín bề mặt bê tông bằng nilon. Trên nó phủ VL cách nhiệt. Phủ phía trên lớp VL cách nhiệt một lớp ni lon nữa.
+ Sau 5-7 ngày mới được dỡ các VL cách nhiệt.
Tôi đã đề xuất phương án thi công này cho một khối đổ 1500 m3 hình vành khuyên, đường kính hơn 34 m (ko nhớ chính xác), chiều cao khối đổ khoảng 4 m. VL cách nhiệt tôi dùng trong trường hợp này là xốp (rất rẻ). Sau 5 ngày dỡ bỏ VL cách nhiệt, khối đổ ko hề bị nứt (tôi đã kiểm tra rất kỹ). Ngày đó, chúng tôi chỉ bố trí 3 máy bơm bê tông và một máy dư phòng. 3 trạm trộn với gần 30 xe chở bê tông được huy động cùng tham gia cấp bê tông. Thời gian đổ khoảng 12 tiếng.
Trên đây tôi chỉ nêu các vấn đề có tính nguyên tắc như vậy. Phương pháp này được xây dựng dựa trên cơ sở nào, lý thuyết nào, xin được trao đổi với các bạn vào một dịp khác.

hay cái gì lôi tiêu chuẩn ra post vào TCXD 305- 2004 :( thực tế đi.

khanhvukk
09-01-2012, 12:37 PM
3. Chống nứt cho khối đổ: đây là công việc quan trọng nhất. Trong số các phương án mà bạn vietphuchung đưa ra vẫn còn thiếu phương án: "bọc kín" khối đổ. Nếu như chúng ta "cách ly" được khối đổ với môi trường ngoài thì sẽ không có sự truyền nhiệt xảy ra, sẽ ko có sự chênh lệch nhiệt độ giữa khối đổ với môi trường ngoài, tức là sẽ ko có ứng suât nhiệt. Lý thuyết là vậy! Trên thực tế ko thể cách nhiệt được hoàn toàn. Nhưng để đảm bảo điều kiện deltaT < 20 oC thì hoàn toàn làm được. Cách làm như sau:
+ Dùng VL cách nhiệt (bông khoáng hoặc xốp) bọc kín bề mặt ngoài cốp pha thành. Cách bọc ntn phải dựa trên điều kiện thực tế mới bàn được;
+ Ngay sau khi hoàn thiện bề mặt khối đổ, phủ kín bề mặt bê tông bằng nilon. Trên nó phủ VL cách nhiệt. Phủ phía trên lớp VL cách nhiệt một lớp ni lon nữa.
+ Sau 5-7 ngày mới được dỡ các VL cách nhiệt.
Tôi đã đề xuất phương án thi công này cho một khối đổ 1500 m3 hình vành khuyên, đường kính hơn 34 m (ko nhớ chính xác), chiều cao khối đổ khoảng 4 m. VL cách nhiệt tôi dùng trong trường hợp này là xốp (rất rẻ). Sau 5 ngày dỡ bỏ VL cách nhiệt, khối đổ ko hề bị nứt (tôi đã kiểm tra rất kỹ). Ngày đó, chúng tôi chỉ bố trí 3 máy bơm bê tông và một máy dư phòng. 3 trạm trộn với gần 30 xe chở bê tông được huy động cùng tham gia cấp bê tông. Thời gian đổ khoảng 12 tiếng.

cho mình hỏi khi đổ bê tông khối lớn, pư sẽ tạo ra nhiệt rất lớn, người ta phải trộn nước đá vào. Vậy vấn đề là phải giảm nhiệt cho bê tông, sao phải chống thoát nhiệt cho bê tông

Namdinh80
09-01-2012, 02:07 PM
cho mình hỏi khi đổ bê tông khối lớn, pư sẽ tạo ra nhiệt rất lớn, người ta phải trộn nước đá vào. Vậy vấn đề là phải giảm nhiệt cho bê tông, sao phải chống thoát nhiệt cho bê tông

Trộn nước đá để nhiệt độ khối đổ không tăng cao quá (tức là nhằm giảm chênh lệch với môi trường ngoài).
Còn chống thoát nhiệt là tạo môi trường tương đối đồng nhất của khối bê tông đổ ở lõi và bề mặt. Nứt chủ yếu là do chênh nhiệt độ quá mức ở các vị trí của khối đổ. Có thể trực quan thấy rằng ở tâm khối nhiệt độ 70 độ còn ở bề mặt thì thoáng quá nên nhiệt độ còn có 30 độ do không khí quá... mát :D

xd642a7
09-01-2012, 03:03 PM
cho mình hỏi khi đổ bê tông khối lớn, pư sẽ tạo ra nhiệt rất lớn, người ta phải trộn nước đá vào. Vậy vấn đề là phải giảm nhiệt cho bê tông, sao phải chống thoát nhiệt cho bê tông

Thi công bê tông khối lớn có 3 điều kiện về nhiệt độ ( theo AASHTO) là :
1/ Nhiệt độ của bê tông trước khi đổ nhỏ 32 độ C
2/ Nhiệt độ lớn nhất trong quá trình bảo dưỡng (ninh kết ) là 71 độ C
3/ Chênh lệch nhiệt độ giữa 2 điểm của các mặt cắt ngang ko quá 20 độ C
Vậy trộn nước đá vào BT để thỏa mãn đk 1, 2; chống thoát nhiệt để thỏa mãn đk 3

dxhoa_hcm
09-01-2012, 03:50 PM
Khó khăn lớn nhất của bê tông khối lớn đó là kiểm soát, giảm thiểu nhiệt độ khối bê tông trong quá trình ninh kết.
Một số đề xuất đã áp dụng thực tế, rất hiệu quả cho móng máy tua bin - máy phát nhà máy điện có khối lượng đến 1000m3 bê tông, đổ trong 1 đợt:
1. Vật liệu, chủ yếu ảnh hưởng bới loại xi măng, nên sử dụng xi măng có nhiều thành phần tro bay, sẽ giảm đáng kể nhiệt độ thuỷ hoá.
2. Sử dụng nước lạnh để trộn bê tông;
3. Sử dụng hệ thống dàn ống làm mát tuần hoàn trong lòng khối đổ bằng cách cho nước làm lạnh bằng dàn chiller, chạy qua ống thép tráng kẽm đặt trước trong khối bê tông, trong lòng khối đổ có gắn các sensor đo nhiệt độ. Khi kết thúc quá trình làm mát bê tông (từ trong lòng), người ta bơm vữa sika vào lòng ống để bịt lại.