25-03-2010, 09:49 AM
Mình có công trình có mặt bằng là (3nhịpx5.4m)x(3 nhịpx 8m).
Mình đưa vào mô hình Etab 9.04 để giải với nhịp 8m =300x600 có dầm phục 200x300 kê ngang và nhịp 5.4m = 200x400 và tôi có thắc mắc mong các bác chỉ giúp:
1/ Phương chịu lực theo mình nghĩ là 5.4m nhung giải ra nội lực dầm 5.4m lại rất nhỏ???
2/ Nếu tăng tiết diện dầm 200x400 lên 300x600 thì lúc này nội lực tăng lên chút đỉnh??
3/ Nội lưc chủ yếu quy về dầm 8m = 300x600.

Cho e hỏi là với mô hình này thì mình nên chọn Tiết diện dầm, cột như thế nào là hợp ly1c để công trình phân phối nội lực đều trên các phần tử!

Cám ơn các Pro nhiều!

Thong Struct
25-03-2010, 05:57 PM
Có bác nào test hộ mình chưa nhỉ?
Bác nào test rồi cho e ý kiến nha!

ta.dung.bsg
25-03-2010, 05:57 PM
Mình có công trình có mặt bằng là (3nhịpx5.4m)x(3 nhịpx 8m).
Mình đưa vào mô hình Etab 9.04 để giải với nhịp 8m =300x600 có dầm phục 200x300 kê ngang và nhịp 5.4m = 200x400 và tôi có thắc mắc mong các bác chỉ giúp:
1/ Phương chịu lực theo mình nghĩ là 5.4m nhung giải ra nội lực dầm 5.4m lại rất nhỏ???
2/ Nếu tăng tiết diện dầm 200x400 lên 300x600 thì lúc này nội lực tăng lên chút đỉnh??
3/ Nội lưc chủ yếu quy về dầm 8m = 300x600.

Cho e hỏi là với mô hình này thì mình nên chọn Tiết diện dầm, cột như thế nào là hợp ly1c để công trình phân phối nội lực đều trên các phần tử!

Cám ơn các Pro nhiều!

Chào bạn
Sao bạn lại nghĩ phương chịu lực là phương 3@5.4?
Bạn cứ làm một bài toán truyền tải thông thường nhé:
1. 1 ô sàn nhỏ (5.4mx4m), tải sẽ truyền theo dạng hình thang vào dầm 5.4m và dầm phụ. Một phần tải còn lại của sàn sẽ truyền vào dầm 8m
2. Tải từ dầm phụ sẽ truyền lên dầm 8m dưới dạng lực tập trung giữa dầm. Do đó, dầm 3@8m ngoài chịu tải từ sàn vào nói trên sẽ chịu một tải tập trung giữa nhịp () > Nội lực trong dầm 3@8m sẽ lớn!
3. Nếu bạn bỏ dầm phụ đi thì tải lại truyền vào dầm 3@8m dưới dạng hình thang và 3@5.4m dưới dạng tam giác. Tải trọng qui đổi tương đương trên dầm 3@8m sẽ lớn hơn dầm 3@5.4m
4. Chiều dài nhịp tính toán của dầm 3@8m lớn hơn 3@5.4m (điều này hiển nhiên).
5. [3] + [4] ->giải đáp thắc mắc của bạn!

Thong Struct
25-03-2010, 06:05 PM
Chào bạn
Sao bạn lại nghĩ phương chịu lực là phương 3@5.4?
Bạn cứ làm một bài toán truyền tải thông thường nhé:
1. 1 ô sàn nhỏ (5.4mx4m), tải sẽ truyền theo dạng hình thang vào dầm 5.4m và dầm phụ. Một phần tải còn lại của sàn sẽ truyền vào dầm 8m
2. Tải từ dầm phụ sẽ truyền lên dầm 8m dưới dạng lực tập trung giữa dầm. Do đó, dầm 3@8m ngoài chịu tải từ sàn vào nói trên sẽ chịu một tải tập trung giữa nhịp () > Nội lực trong dầm 3@8m sẽ lớn!
3. Nếu bạn bỏ dầm phụ đi thì tải lại truyền vào dầm 3@8m dưới dạng hình thang và 3@5.4m dưới dạng tam giác. Tải trọng qui đổi tương đương trên dầm 3@8m sẽ lớn hơn dầm 3@5.4m
4. Chiều dài nhịp tính toán của dầm 3@8m lớn hơn 3@5.4m (điều này hiển nhiên).
5. [3] + [4] ->giải đáp thắc mắc của bạn!

Cảm ơn bạn ta.dung.bsg rất nhiều!
Điều bạn nói hoàn toàn hợp lý! Mình nhầm wa phương khung chịu lực!^^
Theo bạn thì mình chọn tiết diện dầm như vậy là hợp lý chưa!Mình muốn là nội lực trong khung phân bố sao cho hơp lý, dầm 3@5.4m của mình nội lực rất nhỏ, khoảng 1-2 T.m thôi! Trong khi dam 8m=300x600 la 24 T.m (4d22+2d25)

Tiết diện cột giữa mình chọn là 250x400, còn cột biên là 200x250 và cột ở 4 góc là 200x200

Nội lực cột giữa mình giải trong Etab là N=150T, cột biên khoảng 80T.

thucool
25-03-2010, 08:17 PM
Tiết diện hợp lý nhưng nội lực dầm ra bé quá,không biết tải trọng như nào

Thong Struct
25-03-2010, 10:24 PM
trời ,thế bạn cho mình hỏi sao bạn bảo nó là sàn 1 phương.Tiết diện hợp lý nhưng nội lực dầm ra bé quá,không biết tải trọng như nào

Mình đâu có nói sàn 1 phương đâu! Bạn nhầm ở đâu ah!
Sàn 4.5mx4m = 2 phương.

ksminh
26-03-2010, 08:27 AM
mô hình của bạn Thong Struct chẳng có gì lạ . Mômen nhịp 8 mét không cần dùng phần mềm tính cũng biết nó To.
Về cảm giác kết cấu thì nhịp 8 mét cũng đi qua cột , nhịp 5,4 mét cũng vậy . Mà dầm 8 mét có đỡ tường , như vậy chỉ kể tải tường đã có mômen của nhịp 8 mét lớn hơn 5,4 là hiễn nhiên . Trong khi diện chịu tải của sàn là truyền lên dầm thì nhịp 8 mét lớn hơn nhịp 5,4 . thì tổng mômen do các tải đó đủ làm mômen lớn . Và cộng thêm 1 điều là nhịp 8 mét lớn hơn 5,4 mét . Và cả hai làm việc đều là chính , không có cái nào PHụ hết . thì có gì phải thắc mắc .
Dầm 8 mét phải kiểm tra nứt và võng . Ctrinh này môhinh chưa mesh nên cũng một phần chưa chính xác

Thong Struct
26-03-2010, 09:41 PM
mô hình của bạn Thong Struct chẳng có gì lạ . Mômen nhịp 8 mét không cần dùng phần mềm tính cũng biết nó To.
Về cảm giác kết cấu thì nhịp 8 mét cũng đi qua cột , nhịp 5,4 mét cũng vậy . Mà dầm 8 mét có đỡ tường , như vậy chỉ kể tải tường đã có mômen của nhịp 8 mét lớn hơn 5,4 là hiễn nhiên . Trong khi diện chịu tải của sàn là truyền lên dầm thì nhịp 8 mét lớn hơn nhịp 5,4 . thì tổng mômen do các tải đó đủ làm mômen lớn . Và cộng thêm 1 điều là nhịp 8 mét lớn hơn 5,4 mét . Và cả hai làm việc đều là chính , không có cái nào PHụ hết . thì có gì phải thắc mắc .
Dầm 8 mét phải kiểm tra nứt và võng . Ctrinh này môhinh chưa mesh nên cũng một phần chưa chính xác

Cảm ơn anh ksminh nhiều! Đúng là mô hình của em chưa mesh nên chưa chính xác!

ngoctan_q
27-03-2010, 09:40 AM
mesh ô sàn trùng nhau thì ko xuất hiện Warning trong quá trình giải. Vài dòng