PDA

View Full Version : Kèo Thép


K49Civil
18-04-2010, 12:50 AM
Mới chuyển sang làm thiết kế mong các ae giũp đỡ nhiều
1.Tôi đang thiết kế 1 nhà xưởng 1 tầng nhịp 24m, bước cột 5m dài 24x5=120m, Chiều cao đỉnh cột 6m, đỉnh kèo 7.5m
Tải trọng tĩnh tải gồm xà gồ, tole, ty giằng. Hoạt tải 30kg/m2. Gió khu vực Hà Nội IIB
Tôi chọn tiết diện cột Bê tông 250x400, kèo liên kết khớp với cột chọn R1(300-400)x200x6x10 và R2(400x700)x200x6x10
Xà gồ: C120x50x20x2
Thép dùng CT3, bê tông dùng M250#
Chạy nội lực theo sơ đồ không gian kiểm tra chuyển vị ngang H/240, đứng L/250, ổn định thấy ok.Nhưng mới thiết kế không có ai kiểm tra nên hỏi ý kiến mọi người trên diễn đàn. Mong giũp đỡ?

K49Civil
18-04-2010, 01:27 AM
2.Nhà xưởng sản xuất 2 tầng cột dầm sàn bê tông M250#và kèo thép CT3 nhịp 4x10=40m, bước cột B=12x8=96m, H1=H2=5m, đỉnh kèo H=12.6m. Hoạt tải sàn 500Kg/m2
Phương án của em là chia nhỏ ô sàn theo phương dọc nhà D3(300x700), Dầm ngang D1(400x900), Dầm dọc (400x800), chiều dày sàn 15cm, cột giữa 400x400(chỉ có tầng 1), cột khung 400x800, cột 2 đầu hồi ở giữa 400x400(5m có 1 cột).
Nếu kèo ngàm với cột thì R1(750-450)x250x8x10, R2(450)x250x8x10, R3(450-600)x8x10. Nhưng khi tính toán bulông liên kết kèo cột thì phải bố trí 4 hàng x8 bulông M20-8.8 (ghê quá). Cốt thép cột 10d25
Nếu kèo khớp với cột thì đỉnh kèo tiết diện lớn quá (phải 1200x250x8x10)
Xin ý kiến của mọi người?

K49Civil
18-04-2010, 01:33 AM
3.Mọi người có thể cung cấp cho mình thông số của cầu trục 2T không?
4.Chuyển vị ngang cho phép của khung nhà công nghiệp có cầu trục kiểm tra ntn?

dunghn
18-04-2010, 11:31 AM
Mới chuyển sang làm thiết kế mong các ae giũp đỡ nhiều
1.Tôi đang thiết kế 1 nhà xưởng 1 tầng nhịp 24m, bước cột 5m dài 24x5=120m, Chiều cao đỉnh cột 6m, đỉnh kèo 7.5m
Tải trọng tĩnh tải gồm xà gồ, tole, ty giằng. Hoạt tải 30kg/m2. Gió khu vực Hà Nội IIB
Tôi chọn tiết diện cột Bê tông 250x400, kèo liên kết khớp với cột chọn R1(300-400)x200x6x10 và R2(400x700)x200x6x10
Xà gồ: C120x50x20x2
Thép dùng CT3, bê tông dùng M250#
Chạy nội lực theo sơ đồ không gian kiểm tra chuyển vị ngang H/240, đứng L/250, ổn định thấy ok.Nhưng mới thiết kế không có ai kiểm tra nên hỏi ý kiến mọi người trên diễn đàn. Mong giũp đỡ?
Quá an toàn còn lo gì nữa bác :D

dunghn
18-04-2010, 11:35 AM
2.Nhà xưởng sản xuất 2 tầng cột dầm sàn bê tông M250#và kèo thép CT3 nhịp 4x10=40m, bước cột B=12x8=96m, H1=H2=5m, đỉnh kèo H=12.6m. Hoạt tải sàn 500Kg/m2
Phương án của em là chia nhỏ ô sàn theo phương dọc nhà D3(300x700), Dầm ngang D1(400x900), Dầm dọc (400x800), chiều dày sàn 15cm, cột giữa 400x400(chỉ có tầng 1), cột khung 400x800, cột 2 đầu hồi ở giữa 400x400(5m có 1 cột).
Nếu kèo ngàm với cột thì R1(750-450)x250x8x10, R2(450)x250x8x10, R3(450-600)x8x10. Nhưng khi tính toán bulông liên kết kèo cột thì phải bố trí 4 hàng x8 bulông M20-8.8 (ghê quá). Cốt thép cột 10d25
Nếu kèo khớp với cột thì đỉnh kèo tiết diện lớn quá (phải 1200x250x8x10)
Xin ý kiến của mọi người?

Nhịp kèo tới 40m mà. Nếu bác muốn giảm chỉ có 2 cách 1 là thêm cột giữa đi 2 là dùng dạng dàn không gian thôi.

dunghn
18-04-2010, 11:47 AM
3.Mọi người có thể cung cấp cho mình thông số của cầu trục 2T không?
4.Chuyển vị ngang cho phép của khung nhà công nghiệp có cầu trục kiểm tra ntn?
Thông số cầu trục 2T bác cứ hỏi thẳng chỗ bán cầu trục là có - Mỗi loại mỗi kiểu kg thì lấy luôn thông số cầu trục 5t trong sách cho an toàn :p
Chuyển vị ngang cho phép của nhà công nghiệp tính theo kết cấu phẳng là Ht/1250 và theo kết cấu không gian là Ht/2000 chắc là chết rồi :mad: Đùa chút đó là với cầu trục có chế độ làm việc nặng thôi. Còn không thì là 1/300 thôi (Theo điều 3.3.4 của 338:2005 còn với KCBT hay mới hơn thì em không biết :D)

K49Civil
18-04-2010, 12:01 PM
Nhịp kèo tới 40m mà. Nếu bác muốn giảm chỉ có 2 cách 1 là thêm cột giữa đi 2 là dùng dạng dàn không gian thôi.

Tẩng 2 đặt các line dây chuyền nên không làm cột giữa

Manowar
18-04-2010, 03:01 PM
Mới chuyển sang làm thiết kế mong các ae giũp đỡ nhiều
1.Tôi đang thiết kế 1 nhà xưởng 1 tầng nhịp 24m, bước cột 5m dài 24x5=120m, Chiều cao đỉnh cột 6m, đỉnh kèo 7.5m
Tải trọng tĩnh tải gồm xà gồ, tole, ty giằng. Hoạt tải 30kg/m2. Gió khu vực Hà Nội IIB
Tôi chọn tiết diện cột Bê tông 250x400, kèo liên kết khớp với cột chọn R1(300-400)x200x6x10 và R2(400x700)x200x6x10
Xà gồ: C120x50x20x2
Thép dùng CT3, bê tông dùng M250#
Chạy nội lực theo sơ đồ không gian kiểm tra chuyển vị ngang H/240, đứng L/250, ổn định thấy ok.Nhưng mới thiết kế không có ai kiểm tra nên hỏi ý kiến mọi người trên diễn đàn. Mong giũp đỡ?

Bác thử chọn sơ đồ liên kết ngàm với cột với R1(500-350)x160x6x8, R2(350-250)x160x6x8 có tiết kiệm hơn không, tiết diện bác chọn hơi lớn đấy.
Độ võng cho phép của dầm chính là L/400 đấy.

Manowar
18-04-2010, 03:14 PM
2.Nhà xưởng sản xuất 2 tầng cột dầm sàn bê tông M250#và kèo thép CT3 nhịp 4x10=40m, bước cột B=12x8=96m, H1=H2=5m, đỉnh kèo H=12.6m.
Nếu kèo ngàm với cột thì R1(750-450)x250x8x10, R2(450)x250x8x10, R3(450-600)x8x10. Nhưng khi tính toán bulông liên kết kèo cột thì phải bố trí 4 hàng x8 bulông M20-8.8 (ghê quá). Cốt thép cột 10d25
Nếu kèo khớp với cột thì đỉnh kèo tiết diện lớn quá (phải 1200x250x8x10)
Xin ý kiến của mọi người?

Bác xem lại tiết diện kèo với nhịp 40m, bước cột 8m như vậy hình như quá nhỏ đó. Với nhịp kèo 30m, bước cột 6m đã là R1(800-400)x200x8x10, R2(400x200x8x10), R3(400-550)x200x8x10.

nol0984
18-04-2010, 05:54 PM
mạng phép hỏi các pác câu hỏi hỏng phải chủ đề này (vì mình chưa biết cách gửi bài mới)
Khi xây tường trên sàn không có dầm dưới chân tường,mình thấy đồ án của mấy anh sv trước ghi "tăng cường 2fi16 tại vị trí có tường xây" bản vẽ vẽ 2 cây 16 nằm kế bên. vậy chỗ đó bố trí 2 cây thép 16 nằm thế nào mới trúg? theo em phải 1 cây trên 1 cây dưới như thép sàn mới trúng chứ. nhờ các pác chỉ giúp

ngoctan_q
18-04-2010, 07:25 PM
Nếu bố trí như vậy thì có thể xem nó là dầm rồi đúng ko? Nếu là dầm thì cấu kiến chịu uốn. Theo công thức tính thép thì ho = h-a
nằm dưới công thức. vậy thì nên tăng chiều cao làm việc của cấu kiện thì phải đặt thép phía dưới là đúng nhất. Vài dòng.
Bác cho em xin tài liệu (đồ án mà bác nói). mail: ngoctanxd@gmail.com
Muốn post bài mới, thì bác vào mục nào cần hỏi. Xem ở mục trên cùng sẽ có chữ " Tạo chủ đề". kích vào đó. chúc may mắn!

helios
18-04-2010, 09:48 PM
Mới chuyển sang làm thiết kế mong các ae giũp đỡ nhiều
1.Tôi đang thiết kế 1 nhà xưởng 1 tầng nhịp 24m, bước cột 5m dài 24x5=120m, Chiều cao đỉnh cột 6m, đỉnh kèo 7.5m
Tải trọng tĩnh tải gồm xà gồ, tole, ty giằng. Hoạt tải 30kg/m2. Gió khu vực Hà Nội IIB
Tôi chọn tiết diện cột Bê tông 250x400, kèo liên kết khớp với cột chọn R1(300-400)x200x6x10 và R2(400x700)x200x6x10
Xà gồ: C120x50x20x2
Thép dùng CT3, bê tông dùng M250#
Chạy nội lực theo sơ đồ không gian kiểm tra chuyển vị ngang H/240, đứng L/250, ổn định thấy ok.Nhưng mới thiết kế không có ai kiểm tra nên hỏi ý kiến mọi người trên diễn đàn. Mong giũp đỡ?
Chuyển vị của cột BT như vậy là toi rồi.
Tiết diện của xà gồ cũng nên được kiểm tra lại.

nol0984
19-04-2010, 02:49 PM
"Nếu bố trí như vậy thì có thể xem nó là dầm rồi đúng ko? Nếu là dầm thì cấu kiến chịu uốn. Theo công thức tính thép thì ho = h-a
nằm dưới công thức. vậy thì nên tăng chiều cao làm việc của cấu kiện thì phải đặt thép phía dưới là đúng nhất."

Thanks pác Ngoctan_q.
xem nó là dầm vậy thì sao lại chỉ đặt thép ở dưới hở pác, có cả momen âm lẫn momen dương mà

ngoctan_q
19-04-2010, 03:43 PM
sàn liên kết với tường xem là khớp thì làm gì có mô men âm. Nếu có thì giá trị nhỏ thôi.

K49Civil
19-04-2010, 08:52 PM
Chuyển vị của cột BT như vậy là toi rồi.
Tiết diện của xà gồ cũng nên được kiểm tra lại.

Chuyển vị ngang của cột bê tông khung nhà xưởng 1 tầng như thế nào là chuẩn. H/300 hay H/500 hả bác
Xà gồ C120 nếu tính theo sơ đồ 2 đầu khớp thì độ võng không thỏa mãn,Nhưng nều tính theo sơ đồ liên tục thì thỏa mãn. Theo mình nghĩ thì xà gồ thì tính theo sơ đồ liên tục?

cmengenie
19-04-2010, 09:15 PM
Chuyển vị ngang của cột bê tông khung nhà xưởng 1 tầng như thế nào là chuẩn. H/300 hay H/500 hả bác
Xà gồ C120 nếu tính theo sơ đồ 2 đầu khớp thì độ võng không thỏa mãn,Nhưng nều tính theo sơ đồ liên tục thì thỏa mãn. Theo mình nghĩ thì xà gồ thì tính theo sơ đồ liên tục?

Khớp. Lý do vì khi thi công: xà gồ cắt tại vị trí kèo.

Thông thường xà gồ dập (rẻ hơn nếu thiết kế biết cái nào dập được cái nào không dập được) thì khó hàn, do đó phải liên kết bằng bulon, và lý do vị trí để tiện cho bulon liên kết thì chỉ có vị trí cánh trên kèo là tốt nhất.

helios
20-04-2010, 12:05 AM
Chuyển vị ngang của cột bê tông khung nhà xưởng 1 tầng như thế nào là chuẩn. H/300 hay H/500 hả bác
Xà gồ C120 nếu tính theo sơ đồ 2 đầu khớp thì độ võng không thỏa mãn,Nhưng nều tính theo sơ đồ liên tục thì thỏa mãn. Theo mình nghĩ thì xà gồ thì tính theo sơ đồ liên tục?
1. Theo điều C.4.1 của TCXDVN 356:2005 thì là H/500.
2. Bạn tính xà gồ C120x50x2x2.5 theo tiêu chuẩn nào? Tôi không nghĩ tiêu chuẩn VN có tính loại này
3. Làm sao bạn có thể cấu tạo xà gồ C120 thành dầm liên tục mà vẫn đảm bảo được việc lắp dựng diễn ra bình thường?

dunghn
20-04-2010, 12:40 PM
3. Làm sao bạn có thể cấu tạo xà gồ C120 thành dầm liên tục mà vẫn đảm bảo được việc lắp dựng diễn ra bình thường?

:p Lắp xà gồ xong kéo máy hàn đến hàn tuốt luốt xà gồ vào mã chờ :D

Trungcdc
20-04-2010, 03:06 PM
Mới chuyển sang làm thiết kế mong các ae giũp đỡ nhiều
1.Tôi đang thiết kế 1 nhà xưởng 1 tầng nhịp 24m, bước cột 5m dài 24x5=120m, Chiều cao đỉnh cột 6m, đỉnh kèo 7.5m
Tải trọng tĩnh tải gồm xà gồ, tole, ty giằng. Hoạt tải 30kg/m2. Gió khu vực Hà Nội IIB
Tôi chọn tiết diện cột Bê tông 250x400, kèo liên kết khớp với cột chọn R1(300-400)x200x6x10 và R2(400x700)x200x6x10
Xà gồ: C120x50x20x2
Thép dùng CT3, bê tông dùng M250#
Chạy nội lực theo sơ đồ không gian kiểm tra chuyển vị ngang H/240, đứng L/250, ổn định thấy ok.Nhưng mới thiết kế không có ai kiểm tra nên hỏi ý kiến mọi người trên diễn đàn. Mong giũp đỡ?

Mình thấy sơ đồ ngàm hay khớp đều chưa chính xác. Tuy nhiên sơ đồ khớp cho kết quả thiết kế cột an toàn hơn. Tuy vậy khi tính sơ đồ khớp có kết quả mô men đầu cột =0, điều này không chính xác, do vậy đặt thép phải cân nhắc.
Bro nhớ để ý đến trường hợp tải trọng không có gió, vì khi tính toán thường có gió hút nên lực dọc trong cột có giảm. Do vậy phải sử dụng cả 2 tổ hợp để tính móng.
Nếu làm nhà công nghiệp nên sử dụng xà gồ chử Z, thuận tiện khi vận chuyển xếp dỡ và khi muốn cấu tạo theo sơ đồ dầm liên tục cũng dễ dàng và thuận tiện hơn, xà gồ chử [ không phù hợp lắm đâu.

helios
20-04-2010, 10:01 PM
:p Lắp xà gồ xong kéo máy hàn đến hàn tuốt luốt xà gồ vào mã chờ :D
Nếu dùng 1 bản mã thì không thể là dầm liên tục được đâu, bác phải dùng 5 bản mã mới đủ. Lúc đó thì là lắp dựng "không bình thường" rồi:cool:

nol0984
23-04-2010, 10:12 AM
sàn liên kết với tường xem là khớp thì làm gì có mô men âm. Nếu có thì giá trị nhỏ thôi.

pác ngoctan oi, sao lại xét liên kết tường với sàn làm gì, tường là tĩnh tải tác dụng lên sàn, vấn đề mình hỏi là thép gia cường đặt trong sàn dưới chân tường mà. có thể xem tải tường tác dụng lên dầm b x h với b là bề dày tường (10 hay 20cm), h là chiều cao sàn (vd 10cm), như vậy có đủ momen âm dương chứ? mong được pác trao đổi rõ hơn

16628100
21-07-2010, 05:12 PM
thép cột anh lấy mấy cm2 vậy

phan trong khoa
13-08-2010, 09:45 PM
Mới chuyển sang làm thiết kế mong các ae giũp đỡ nhiều
1.Tôi đang thiết kế 1 nhà xưởng 1 tầng nhịp 24m, bước cột 5m dài 24x5=120m, Chiều cao đỉnh cột 6m, đỉnh kèo 7.5m
Tải trọng tĩnh tải gồm xà gồ, tole, ty giằng. Hoạt tải 30kg/m2. Gió khu vực Hà Nội IIB
Tôi chọn tiết diện cột Bê tông 250x400, kèo liên kết khớp với cột chọn R1(300-400)x200x6x10 và R2(400x700)x200x6x10
Xà gồ: C120x50x20x2
Thép dùng CT3, bê tông dùng M250#
Chạy nội lực theo sơ đồ không gian kiểm tra chuyển vị ngang H/240, đứng L/250, ổn định thấy ok.Nhưng mới thiết kế không có ai kiểm tra nên hỏi ý kiến mọi người trên diễn đàn. Mong giũp đỡ?

tôi thấy cái kèo của bác lớn, mà xà gồ thì lại nhỏ. không biết khoảng cách xà gồ là bao nhiều? tôi nghĩ bác làm luôn cột thép, thì tiết kiệm hơn đó. theo kinh nghiệm của tôi: CỘT (300-600)X180X4X8, KÈO (600-300)X180X4X8, và vẫn còn dư. chân là khớp (móng sẻ nhỏ). thép cường độ 24.5kn/cm2 (A992Fy50)

nghitulap
20-09-2010, 05:05 PM
Em đang có 01 thiết kế nhà bao che nhà máy gạch tuynel, các bác cho ý kiến giúp em nhé, em thấy nó tính thừa nhiều quá
Dài 120m
Rộng 30m
Bước gian : 8m
Cột BTCT 400x650 M200 (Cốt thép 8 cây D20)
Móng 2500x3000, đan thép D12 a 150 Bê tông M200
Kèo thép kiểu Zamil, không cầu trục
Hai bên có bán kèo đua ra 4m


Email: nghitulap@gmail.com

vntrussdlp
02-11-2011, 04:11 PM
Công ty chúng tôi chuyên sản xuất, tư vấn thiết kế, thi công hệ vì kèo thép chống gỉ- thép mạ trọng lượng nhẹ thương hiệu vntruss cho các công trình kết cấu lợp ngói, hệ kèo 2 lớp, 3 lớp và giải pháp mới cho mái bê tông sử dụng lớp c và mè bắt trực tiếp lên mặt bằng mái nhằm giảm chi phí dán ngói cũng như tạo độ bền lâu dài cho hệ mái trong điều kiện khí hậu thay đổi thường xuyên thay như ở việt nam.
Các kết cấu kỹ thuật và giá cả của các hệ giàn, xin liên hệ:
Phạm thanh tuyền
công ty cổ phần xây dựng đại lợi phát.
Sdt:0938 577 910
email:phamtuyenvntruss@gmail.com

K49Civil
26-11-2013, 01:10 AM
Bác xem lại tiết diện kèo với nhịp 40m, bước cột 8m như vậy hình như quá nhỏ đó. Với nhịp kèo 30m, bước cột 6m đã là R1(800-400)x200x8x10, R2(400x200x8x10), R3(400-550)x200x8x10.

Phương án chọn của mình cuối cùng là kèo khớp với cột. Kèo I(400-750)x200x8x12, thanh căng 2L100x8...:D:D:D