PDA

View Full Version : Thiết kế nhà thép 2 tầng sàn bê tông?


dinhhaihht
27-07-2010, 10:14 PM
mình đang thiết kế nhà thép 2 tầng chỉ có sàn là bê tông dày 100mm
cụ thể nhà của mình : rộng 20 mét , dài 75 mét, chiều cao đến cột ( cà 2 tầng ) = 10,5 mét, mái nghiêng 10 độ .
Sàn chỉ ttangf 2 chỉ để máy khâu cho công nhân sản xuất thôi.
Mình đã thiết kế như sau :
- theo cả chiều dài và rộng : cứ 5 mét để 1 cột ( tầng 1 ) . Tầng 2 kô có cột giữa
Tiết diện cột : nhỏ nhất là H400x400x16x18,(các dầm đỡ sàn thì mình vẫn để H400x400x16x18). Tiết diện cột mình giảm xuống được nữa .giảm xuống ít nhất là chuyển vị, mình thấy kô đạt .
Không biết mình làm có đúng kô các bạn .
Vì với bài toán đó, mình tính nguyên phần thép thôi đã lên tầm 270 tấn thép , như thế lớn quá .
Mọi người giúp mình với

helios
28-07-2010, 12:25 AM
Cột giữa có vẻ hơi lớn. Bạn cho đầu cột liên kết ngàm với dầm thì sẽ giảm được chuyển vị và giảm được chi phí.
Dầm 400x400 là không hợp lý (chưa cần biết khoảng cách giữa các dầm là bao nhiêu). Tiết diện dầm đỡ sàn bê tông, nhịp ngắn như vậy thường có chiều cao >= 2 lần chiều rộng, cánh dày, bụng mỏng.
Chuyển vị không đạt có thể là do bạn chưa kể đến độ cứng của sàn bê tông vào sơ đồ tính.
Thiết kế chi tiết tiết diện dầm/cột phụ thuộc vào sơ đồ kết cấu.

dinhhaihht
29-07-2010, 12:58 AM
Vâng, trước tiên xin cảm ơn Helios !
về nhà thép 2 tầng ở trên ( 20x120x10,5m( tầng 1 cao 5,5m , tầng 2 cao 5m, mái nghiêng 10 độ ) .Mình có một vài ý kiến thế này :
-Thứ 1: khi thiết kế cần phải nghĩ tới yếu tố vận chuyển và lắp dựng . Nếu bạn bảo cho đầu cột liên kết ngàm với dầm, nghĩa là cho hàn cột với dầm đúng kô ạ.Thế thì rất khó khăn khi vận chuyển.nếu kô sẽ phải hàn công trường.Với nhà thép thì hàn công trường là " kô thích hợp " do kô kiểm soát tốt mối hàn .Mình muốn Bulong tất.Do đó các kết cấu đều là buloong.
- thứ 2 :mình cần thiết kế càng ít cột giữa càng tốt, theo bạn(có kinh nghiệm) thì có mấy cột giữa, tức là nhịp nên bao nhiêu thì phù hợp,tương ứng với cột bao nhiểu ( sơ sơ thôi ).
- thứ 3: Dầm thì đúng như bạn nói, có thể giảm.Còn cột,như thiết kế của mình, để cột tầng 1, H400x400x16x18(kể cả các cột giữa ) .Mình thử giảm cột giữa như bạn nói rồi, nhưng tình hình mình thấy là kô giảm được mấy.
- Tất nhiên sàn mình khai báo Sàn tuyệt đối cứng rồi bạn ạ .
Rất mong bạn góp ý và chỉ dáo .
Nếu bạn nào có bản vẽ Cad, và file Etap hay Sap gì đó về thiết kế nhà thép 2, 3 tầng như trên chia sẻ cho mình tham khảo thì tốt quá .
Cảm ơn nhiều !

helios
29-07-2010, 02:54 AM
Vâng, trước tiên xin cảm ơn Helios !
về nhà thép 2 tầng ở trên ( 20x120x10,5m( tầng 1 cao 5,5m , tầng 2 cao 5m, mái nghiêng 10 độ ) .Mình có một vài ý kiến thế này :
-Thứ 1: khi thiết kế cần phải nghĩ tới yếu tố vận chuyển và lắp dựng . Nếu bạn bảo cho đầu cột liên kết ngàm với dầm, nghĩa là cho hàn cột với dầm đúng kô ạ.Thế thì rất khó khăn khi vận chuyển.nếu kô sẽ phải hàn công trường.Với nhà thép thì hàn công trường là " kô thích hợp " do kô kiểm soát tốt mối hàn .Mình muốn Bulong tất.Do đó các kết cấu đều là buloong.
- thứ 2 :mình cần thiết kế càng ít cột giữa càng tốt, theo bạn(có kinh nghiệm) thì có mấy cột giữa, tức là nhịp nên bao nhiêu thì phù hợp,tương ứng với cột bao nhiểu ( sơ sơ thôi ).
- thứ 3: Dầm thì đúng như bạn nói, có thể giảm.Còn cột,như thiết kế của mình, để cột tầng 1, H400x400x16x18(kể cả các cột giữa ) .Mình thử giảm cột giữa như bạn nói rồi, nhưng tình hình mình thấy là kô giảm được mấy.
- Tất nhiên sàn mình khai báo Sàn tuyệt đối cứng rồi bạn ạ .
Rất mong bạn góp ý và chỉ dáo .
Nếu bạn nào có bản vẽ Cad, và file Etap hay Sap gì đó về thiết kế nhà thép 2, 3 tầng như trên chia sẻ cho mình tham khảo thì tốt quá .
Cảm ơn nhiều !
1. Sao bạn lại nghĩ là chỉ có hàn mới là liên kết ngàm. Thế liên kết ở vị trí nách khung giữa dầm chính và cột biên của bạn là liên kết gì? có phải hàn không?
2. Số lượng cột còn phụ thuộc vào kiến trúc, 1, 2 hay 3 cột giữa tùy bạn. bước cột 6 - 10 m vẫn OK. nhịp 5 m thuộc loại "lỡ cỡ", không tiết kiệm được vật liệu
3. Tại sao lại không giảm được mấy, trong nhà, số lượng dầm (dầm chính+ dầm phụ) sẽ nhiều hơn số lượng cột rất nhiều. Mà cái tiết diện của bạn dày quá, dày hơn cả thép cán nóng.
Trong khung ngang nhà công nghiệp, cột ngắn, cánh rộng như của bạn không phải tối ưu. Cột biên dạng WH như thế thì chuyển vị của khung lớn là phải.
4. Mình không được phép tự ý đưa tài liệu của công ty ra ngoài, vì đó là sản phẩm của nhiều người, không phải sản phẩm của riêng mình.

HVQ
29-07-2010, 01:27 PM
mình đang thiết kế nhà thép 2 tầng chỉ có sàn là bê tông dày 100mm
cụ thể nhà của mình : rộng 20 mét , dài 75 mét, chiều cao đến cột ( cà 2 tầng ) = 10,5 mét, mái nghiêng 10 độ .
Sàn chỉ ttangf 2 chỉ để máy khâu cho công nhân sản xuất thôi.
Mình đã thiết kế như sau :
- theo cả chiều dài và rộng : cứ 5 mét để 1 cột ( tầng 1 ) . Tầng 2 kô có cột giữa
Tiết diện cột : nhỏ nhất là H400x400x16x18,(các dầm đỡ sàn thì mình vẫn để H400x400x16x18). Tiết diện cột mình giảm xuống được nữa .giảm xuống ít nhất là chuyển vị, mình thấy kô đạt .
Không biết mình làm có đúng kô các bạn .
Vì với bài toán đó, mình tính nguyên phần thép thôi đã lên tầm 270 tấn thép , như thế lớn quá .
Mọi người giúp mình với

Năm trước, tôi thiết kế sửa chữa 1 em như bạn vậy. Công trình ban đầu xây dựng xong chưa sử dụng đã bị võng quá nhiều. Sau khi thay đổi sơ đồ chịu lực, đã ổn và đưa vào sử dụng.
Bạn tham khảo thêm ở đây:www.ketcau.com/forum/showthread.php?p=57062#post57062
và đây là công trình:http://www.ketcau.com/forum/showthread.php?p=58570#post58570
(Mấy cái hình staad và midas đó). Công trình của bạn mình đề nghị:theo phương 20m:(7.0+6.0+7.0) hoặc (10.0+10.0); theo phương 75m: 10@7.5m. Khối lượng thép của bạn lớn lắm. Dùng các loại dầm sau: I450x185x5x8 và I450x215x5x8 để tính sơ bộ thử nha.

dinhhaihht
02-08-2010, 04:20 PM
Năm trước, tôi thiết kế sửa chữa 1 em như bạn vậy. Công trình ban đầu xây dựng xong chưa sử dụng đã bị võng quá nhiều. Sau khi thay đổi sơ đồ chịu lực, đã ổn và đưa vào sử dụng.
Bạn tham khảo thêm ở đây:www.ketcau.com/forum/showthread.php?p=57062#post57062
và đây là công trình:http://www.ketcau.com/forum/showthread.php?p=58570#post58570
(Mấy cái hình staad và midas đó). Công trình của bạn mình đề nghị:theo phương 20m:(7.0+6.0+7.0) hoặc (10.0+10.0); theo phương 75m: 10@7.5m. Khối lượng thép của bạn lớn lắm. Dùng các loại dầm sau: I450x185x5x8 và I450x215x5x8 để tính sơ bộ thử nha.

vâng.EM xin cảm ơn bác nhiều .
để em thử tính lại xem sao. nhưng em nghĩ khả năng thì cánh vẫn phải to thêm. Tại em mới để như em làm trên đó, đã thấy chuyển vị chưa đạt mà.Để em thử thay = ngamg xem sao

phong_bk
08-12-2010, 01:25 PM
xin chao ban helios,ban co the chi cho minh cach chon tiet dien cua dam va cot trong nhà thép và san bêtong ko?xin cam on ban nhieu lám

helios
08-12-2010, 11:34 PM
xin chao ban helios,ban co the chi cho minh cach chon tiet dien cua dam va cot trong nhà thép và san bêtong ko?xin cam on ban nhieu lám
+ Với sàn bê tông thì bạn làm bình thường, không có gì đặc biệt trừ việc tính toán liên kết giữa sàn bê tông và dầm thép trong trường hợp tính toán kết cấu liên hợp.
+ Với dầm thép:
- Thép cán nóng: Bạn tạo 1 thư viện tiết diện rồi cho SAP tự thiết kế sơ bộ theo các điều kiện ứng suất và chuyển vị định trước. Sau đó sẽ tiến hành chỉnh sửa chi tiết sau.
- Thép tổ hợp: Bạn cũng nên tạo 1 thư viện tiết diện, chiều cao ~ 1.7-2 x bề rộng, bề dày cánh~1.5-2 x chiều dày bụng. cho SAP chạy và nó sẽ tự chọn tiết diện cho bạn, sau đó tiến hành tối ưu hóa bằng cách chọn tay. Với liên kết mô men, nên dùng dầm tiết diện thay đổi (chiều cao đầu dầm lớn) tiết kiệm vật liệu và dễ thiết kế liên kết.

duong ba ho
03-03-2011, 04:07 PM
nhịp 20m ,kèo I-150*(500-300)*6*6.Còn phần sàn gác thì bạn cột I-150*300*8*6 còn lai bạn tư tính .

taytrumkx90
06-01-2012, 05:48 PM
em cũng đang dính 1 bài như zay. "thiết kế kết cấu khung nhà thép 2 tầng thước 10mx20m, mặt tiền 10m. anh nào có gữi cho em với . thanks mấy anh trước

NhaLaSG
14-02-2012, 03:46 PM
Em cũng cần bản 10x30 mặt tiền 10m. Đô cao 3 tầng. Anh chị nào có cho em xin.

linhlequynh
16-02-2012, 03:57 PM
E cũng đang thắc mắc không biết vẽ như thế nào sàn bê tông cốt thép có lót tôn ở dưới, mọi người có bản vẽ thì cho e tham khảo với nha.

linhlequynh
16-02-2012, 04:52 PM
mình đang làm lại sàn cho cty May Phương Khoa kích thước 25 x 60 1 trệt 1 lầu
cột biên H 200 x 400 x 12*8 mổi bước cột 6M
cột giữa H300 x 150 x 8*6 bước cột 6.25m
dầm ngang H 300 x 150 x 8*6
Xà gồ C 200 x 50 x 15 x 2 a= 500
tôn 3,5zem
lưới B40
Bê tông mác 200 x 8cm
lót gạch Men thấy không có vấn đề gì hết...
Vì Kèo H 6000----300 x 8*6 khẩu do 25M không côt giữa
xà gồ C150 x 50 x 15 x 1.8 a= 1200
tôn lop mái mạ màu 4,5zem
Nóc thống gió + máng xối + ống thoát nước đầy đủ.
Thi công có 45 ngày bàn giao .
chào anh!
Trước giờ e làm chủ yếu công trình bê tông và một ít khung zamil thôi, còn nhà cn 2 tầng thì chưa có kinh nghiệm trong việc thể hiện chi tiết nên anh có bản vẽ thì cho e tham khảo được không?nick yh của em để tiện giao lưu: me_oi_con_biet. em tên Linh

linhlequynh
16-02-2012, 05:39 PM
cái này là dạng tiền chế tầng trệt cao hoàn thiện là 5M tường xây 20 cao 7M còn phía trên 3 M làm = vách tôn kết hợp cửa thông gió
chi tiết bản vẽ cung ko có gì phức tạp
Bản Mã đế cột dày 20ly bulong móng D30 x 1000 x 8con/1 chân trụ
bản mã liên kết dầm + kèo dày 12ly Bu lông liên kết D 20 x 6 con
Bản mã liên kết xà gồ dày 6ly + bulong D16 x 40 x M8.8
cái bản vẽ này bên chủ đầu tư cung cấp,bên mình chỉ là đơn vị thi công thôi..thường thì làm xong đem bản về cất.nhưng hôm nọ Dọn nhà anh đem.... cân Giấy Vụn hết rồi nên giờ anh chỉ nhớ dc bao nhiệu đó thôi... =)))

bên anh hay thi công nên không có file cad ah?

quocmy89
18-02-2012, 05:26 PM
E cũng đang thắc mắc không biết vẽ như thế nào sàn bê tông cốt thép có lót tôn ở dưới, mọi người có bản vẽ thì cho e tham khảo với nha.

Lúc trước làm cái nhà xưởng có tìm đc 1 bản vẽ hình như có cái chị cần, chị down về xem thử nhé:
http://www.mediafire.com/?7wiob21mqmu3i82
http://i992.photobucket.com/albums/af49/quocmy89/Sugarware/SugarwareZ014.gif

namlinh
18-02-2012, 08:42 PM
E cũng đang thắc mắc không biết vẽ như thế nào sàn bê tông cốt thép có lót tôn ở dưới, mọi người có bản vẽ thì cho e tham khảo với nha.
Kết cấu này cũng đơn giản - vào Google tìm tài liệu và bản vẽ cũa GS Lê Kiều ( khi nào rảnh sẽ up cho anh em diễn đàn tham khảo ) , nhưng quan trọng phải tính toán đinh chống cắt liên kết tole với dầm thép

ksminh.
03-03-2012, 11:09 AM
Kết cấu này cũng đơn giản - vào Google tìm tài liệu và bản vẽ cũa GS Lê Kiều ( khi nào rảnh sẽ up cho anh em diễn đàn tham khảo ) , nhưng quan trọng phải tính toán đinh chống cắt liên kết tole với dầm thép

Up dùm đi anh!
Em cũng rất rất cần xem thử cái này!

umy
03-03-2012, 03:25 PM
Xem bên topic nầy:

http://www.ketcau.com/forum/showthread.php?p=217544

Tôi có cho vài TL có thể bổ ích, nếu không thích thì thôi :p

leduykhuongx
14-08-2013, 03:57 PM
các bác có ai làm kết cấu nhà xưởng một trệt 2 lầu này chưa? có file nào gửi cho em tham khảo với!