PDA

View Full Version : Tính kết cấu cống hộp.


fce_arcbr
30-03-2005, 07:33 PM
Các bác cho em hỏi cách tính kết cấu công như thế nào.Đặc biệt là cống tròn và cống hộp.Có ai có phần mềm tính toán thì share cho em với.Em đang cần gấp lắm.
Thanks.

PVAn
31-03-2005, 08:07 AM
Có nhiều cánh tính kết cấu cống. Bác có thể tính theo 1 trong mấy cách sau đây:
1.Tính theo sơ đồ dầm đảo ngược 2.Tính theo sơ đồ dầm trên nền đàn hồi 3.Tính theo sơ đồ tấm trên nền đàn hồi.
về chương trình thì có rất nhiều CT có thể dùng để tính toán được ví dụ:SAP, Plaxis, RDM và một số chương trình tự lập nữa. Đơn giản nhất Bác có thể dùng SAP để tính toán bằng cách mô phỏng tương tác bản đáy với đất nền bằng các lò xo đàn hồi. Tải trọng bên là áp lực đất, áp lực nước(nếu có), tải trọng trên là trọng luwojng đất, trọng luwojng nước (nếu có) và hoặt tải xe cọ, người qua lại...vv. Tuy nhiên kết quả tính toán sẽ phụ thuộc nhiều vào độ cứng lò xo mà bác sử dụng.

fujisan
31-03-2005, 12:42 PM
Theo tôi nghĩ, về mô hình tính thì bác có thể tính theo sơ đồ phẳng hoặc không gian. Trong sơ đồ phẳng, kết cấu cống bác có thể dùng phần tử khung, trong sơ đồ không gian kết cấu cống bác có thể dung phần tử tấm hoặc vỏ. Phức tạp ở chố là món nền. Đơn gián nhất là bác mô hình hóa nền bàng hệ các lò xo. Các này hơi thô nhưng đơn giản dễ tính, bác có thể dùng Sap để tính. Hoặc bác cỏ thể mô hình hóa nền bằng các phần tử phẳng hay phần tử khối. Món này bác phải dùng những phần mềm chuyên dụng mới OK. Chúc bác thành công.

dunglx533
31-03-2005, 04:01 PM
Các bác cho em hỏi cách tính kết cấu công như thế nào.Đặc biệt là cống tròn và cống hộp.Có ai có phần mềm tính toán thì share cho em với.Em đang cần gấp lắm.
Thanks.

Thử dùng Midas/Civil thử xem (có modun tính cống hộp đấy) :)

huycdc
31-03-2005, 04:39 PM
- Bạn có thể dùng Sigma (của Geo-slope) để tính. Tôi đã dùng để tính cống hộp trong Sài Gòn (cắt ra 01 mét để tính), mô hình là cống và nền đất làm việc đồng thời, chỉ việc vào tải trọng xe cộ ở chạy trên và thu được biểu đồ moomen, lực cắt trong thân cống rồi tính thép.
- Cách khác là dùng Sap2000, đáy cống mô hình hóa là loxo, bên hông chịu áp lực đất, nước. Trên đỉnh là tải xe cộ....

nguyenviettrung
31-03-2005, 10:32 PM
Tôi đã là một kỹ sư già, nên xin góp ý bàn luận theo kiểu ăn chắc mặc bền, mọi người đừng cười là bảo thủ nhẹ
Ngày xửa ngày xưa, khi chưa có cái computer ra đời, các kỹ sư vẫn đã phải thiết kế công hộp và xây dựng thành công ở khắp nơi, cả ở nước mình nưa. Bây giờ có đủ các loại phần mềm nên việc phân tích kết cấu được làm tỷ mỉ hơn như các gợi ý của nhiều anh đã nêu
Tuy nhiên, riêng đối với kỹ sư cầu đường, để tránh các rủi ro như vụ Hầm Văn Thánh, cần trước tiên là theo đúng các công thức và quy định của Tiêu chuẩn thiết kế cầu đang có hiệu lực pháp lỵ Cụ thể từ năm 2005 là Tiêu chuẩn 22TCN 272-01.Có 1 Chương về Kết cấu vùi đây.
Để bắt đầu thiết kế, xin hãy đọc cuốn Thiết kế cống của Thầy Nguyễn quang Chiệu, hình như đã tái bản năm 2004.Sach này tham khảo mô hình keest cấu của sách Trung quốc từ xưa, rất tỷ mỉ và có cả ví dụ tính toán nựa
Còn sau đó, để cho hiện đại hơn, để nghiên cứu thêm thì có thể và nên tính thử theo các mô hình PTHH, nhưng mà để cho ngủ ngon, cứ nên dùng kiểu tính cổ điên làm gốc và lập bản vẽ.

Toyoura
01-04-2005, 02:09 AM
Bạn gì có thể tham khảo cuốn:
Thiết kế cống, Trịnh Bốn và Lê Hòa Xướng, NXB Nông Nghiệp, 1988.
Theo kinh nghiệm có thể chọn chiều dày bản đáy =1/5 đến 1/7 chiều rộng khoang cống. Tôi cũng vừa dùng Sap2000 tính cho 1 dự án loại này. Chúc thành công.

PVAn
06-04-2005, 09:37 PM
Bạn có thể tham khảo thêm mấy quyển sau:
1.Hướng dẫn thiết kế cống đồng bằng (có bán ở cổng trường ĐH thuỷ lợi).
2.Hướng dẫn thiết kế cống tròn (có bán ở cổng trường ĐH thuỷ lợi).
3.Quy phạm thiết kế cống SDJ.......Tập 1,2,3 của Trung Quốc (Bán ở thư viện Bộ NN và PTNT).
Bạn có thể dùng rất nhiều phần mềm để tính toán đều được cả (SAP, PLaxis, RDM, Sigma) tuy nhiên nếu dùng SAP thì bạn nên dùng công thức của J.Bows (foundation analysis and design) mình đã trả lời bạn minhhanh trong mục công thức tính hệ số nền
nếu vẫn chưa được thì bạn gửi yêu cầu vào địa chỉ mình , mình sẽ giúp
yahoo Email:An_vnc@yahoo.com

minhnhat
23-10-2005, 02:18 PM
Toi da thi cong duoc mot so cong hop:CT duong mon HCM va mot so cai o mienTay.Rat may den bay gio no hoat dong van raT tot.Toi rat vui khi duoc thay TrUNG vA cac ban co nhieu y kien rat hay.Nhung toi van thay ban khoan va rat buon ve tinh trang thi cong cung nhu muc do quan ly chat luong cua chung ta rat kem.Va chung ta chua biet dung cam de dung nhan trach nhiẹm.Cac ban thay do Ham chui cau VAN THANH 2,da rat lau va den bay gio thi chi cho ta thay duoc tinh trang su ly chung chung qua loa va moi nguoi deu de thoi gian lam dieu xuong nhung toi cam thay rat rat dau long.Chung ta co kha nang lam tat ca.Toi tu tin the he tre ky su chung toi deu co the lam duoc.......

thidai
31-10-2005, 10:29 AM
Em là kỹ sư mới ra trường, hiện đang tính toán 1 cống vòm khẩu độ 8m, chiều cao đắp từ đỉnh vòm là 4m, đường cong vòm là 1/2 đường tròn R4.2m. Em cũng tính theo cuốn "TK cống và cầu nhỏ trên đường oto " của thầy Nguyễn Quang Chiêu, nhưng bản tái bản năm 2004 hình như thỉnh thoảng lại có một chỗ bắt người đọc phải tự tính, chẳng hạn em đang cần tính chuyển vị của KCCB do tải trọng ngang HCN kép (tr196-197) thì vướng 1 bộ phận K1 không thấy chỉ rõ tính toán ntn, tiến độ đang cần gấp, các bác các thầy chỉ giùm em với, hoặc có cách nào liên hệ được với thầy Chiêu để em hỏi thâỳ. Em cảm ơn.

anfrohel
31-10-2005, 01:04 PM
Thử dùng Midas/Civil thử xem (có modun tính cống hộp đấy) :)

Modul tính toán cống hộp của Midas rất tốt, mình đã dùng rồi. Các bạn hãy dùng thử xem.

anfrohel
31-10-2005, 01:06 PM
Em là kỹ sư mới ra trường, hiện đang tính toán 1 cống vòm khẩu độ 8m, chiều cao đắp từ đỉnh vòm là 4m, đường cong vòm là 1/2 đường tròn R4.2m. Em cũng tính theo cuốn "TK cống và cầu nhỏ trên đường oto " của thầy Nguyễn Quang Chiêu, nhưng bản tái bản năm 2004 hình như thỉnh thoảng lại có một chỗ bắt người đọc phải tự tính, chẳng hạn em đang cần tính chuyển vị của KCCB do tải trọng ngang HCN kép (tr196-197) thì vướng 1 bộ phận K1 không thấy chỉ rõ tính toán ntn, tiến độ đang cần gấp, các bác các thầy chỉ giùm em với, hoặc có cách nào liên hệ được với thầy Chiêu để em hỏi thâỳ. Em cảm ơn.

Tôi đã có bảng tính toán cống, theo cả quy trình cũ và mới. Rất tiếc là lúc bạn cần thì mình lại không ở nhà. Để mình tìm lại xem rồi sẽ post lên.

thidai
01-11-2005, 10:38 AM
Các bác cho em hỏi khi tính toán cống vùi thì tải trọng thẳng đứng và tải trọng ngang do HL-93 tính ra sao? Có phải chỉ tính theo lớp đất tương đương tra trong TC không?

quantl
31-12-2005, 10:49 AM
Modul tính toán cống hộp của Midas rất tốt, mình đã dùng rồi. Các bạn hãy dùng thử xem.
Anh có thể đưa file tính bằng midas của anh nên cho bọn em tham khảo được không ạ.Cảm ơn anh nhiều

tuanmidas
25-11-2006, 04:14 PM
Các bác cho em hỏi cách tính kết cấu công như thế nào.Đặc biệt là cống tròn và cống hộp.Có ai có phần mềm tính toán thì share cho em với.Em đang cần gấp lắm.
Thanks.
-

- lâu nay khi tính toán cống hộp ta vẫn dùng chường trình tính SAP2000
để tính toán thật ra quan điểm tính toán như vậy la chưa chính xác lắm ,bởi vì ta chỉ xét kết cấu theo 1m dải rộng ,theo tôi được biết trong midas/civil co model tính cống hộp rất xác vơi thực tế ,mố hình hoá cống theo không gian, tải trọng làn xe đặc biệt la chương trình thể hiện luuon cả các làn xe theo dọc chiều dài cống , khác vơi lâu nay ta vẫn tính xem như là 1m rộng .hơn nữa tất cả tải trọng áp lực dất , hệ số nền ,các tổ hợp tải trọng, bạn có thể nghiên cứu model tính cóng hộp trong midas chi tiết hơn.
chúc bạn thành công!

HOÀNG TRUNG HẬU-00X3C
27-11-2006, 12:57 PM
- Bạn có thể dùng Sigma (của Geo-slope) để tính. Tôi đã dùng để tính cống hộp trong Sài Gòn (cắt ra 01 mét để tính), mô hình là cống và nền đất làm việc đồng thời, chỉ việc vào tải trọng xe cộ ở chạy trên và thu được biểu đồ moomen, lực cắt trong thân cống rồi tính thép.

Anh Huy cho em hỏi là Sigma chỉ tính ra ứng suất, thế xong anh dùng công thức để chuyển sang mô men phải không ạ! Phần kết cấu cống anh dùng mô hình nào để tính hay dùng Linear-Elastic.
"Còn trong Sap thì việc đưa vào hệ số nền chính xác chỉ để tính biến dạng và chuyển vị cống! Còn nếu tính nội lực cống thì chỉ cần mô phỏng hệ số nền bằng nhau là được!"-Trích lại lời của bác nào đó em quên rồi! Như vậy có đúng không? Vì em nghĩ có biến dạng thì sẽ xuất hiện thêm nội lực phụ nữa mà nên cần khai báo đúng hay là bỏ qua để đơn giản tính toán!
Rất mong anh chỉ giáo!

HOÀNG TRUNG HẬU-00X3C
27-11-2006, 01:08 PM
Thử dùng Midas/Civil thử xem (có modun tính cống hộp đấy) :)
Mục nào vậy bác, bác có thể nói rõ hơn cách mô phỏng tính toán trong Midas được không ạ! Rất cảm ơn bác!

laohac
30-11-2006, 10:04 AM
-

- lâu nay khi tính toán cống hộp ta vẫn dùng chường trình tính SAP2000
để tính toán thật ra quan điểm tính toán như vậy la chưa chính xác lắm ,bởi vì ta chỉ xét kết cấu theo 1m dải rộng ,theo tôi được biết trong midas/civil co model tính cống hộp rất xác vơi thực tế....!

Bác hơi thiên vị quá cho MIDAS, trước khi có MIDAS hay SAP người ta vẫn tính theo kiểu cổ điển mà vẫn OK thôi. Về mặt mô hình MIDAS có mô đun mô hình hóa cống hộp theo phần tử tấm một cách tự động, tuy nhiên dùng SAP vẫn mô phỏng được cống hộp theo kiểu này mà.... Vấn đề cần xem xét ở đây là xét sự tương tác giữa kết cấu và đất (SSI) sao cho hợp lý, xét các trường hợp tải và tổ hợp tải cho bất lợi mới khó.... chứ cả MIDAS và SAP đều mô hình được cả.

KetCauTu'?
30-11-2006, 07:46 PM
Các bác dùng thử món này xem nhá. Cứ unzip tất cả ra một folder nào đó rồi... dùng thôi. Dos version nên hơi cực một chút, nhưng mà dùng tốt lắm đó. Tôi có kèm cả hướng dẫn bằng English, chắc sẽ không khó khăn với các bác chứ.

tuanmidas
12-12-2006, 12:21 PM
Bác hơi thiên vị quá cho MIDAS, trước khi có MIDAS hay SAP người ta vẫn tính theo kiểu cổ điển mà vẫn OK thôi. Về mặt mô hình MIDAS có mô đun mô hình hóa cống hộp theo phần tử tấm một cách tự động, tuy nhiên dùng SAP vẫn mô phỏng được cống hộp theo kiểu này mà.... Vấn đề cần xem xét ở đây là xét sự tương tác giữa kết cấu và đất (SSI) sao cho hợp lý, xét các trường hợp tải và tổ hợp tải cho bất lợi mới khó.... chứ cả MIDAS và SAP đều mô hình được cả..


bác nóin thế nào ấy chứ trong sap 2000 chỉ tính đuọc 1m rộng của bản cống thôi , vid vậy lâu ta tính toán như vậy là quanh điểm không chính xác cho lắm.
bên tư vấn tôi cũng có làm bảng tính này rồi nội lực lấy từ SAP 2000.
nhưng khi mô hình theo MIDAS thì lại tính theo không gián và hki tổ hiợp tỉa trọng nó cho ta 100 tổ hợp khác nhau không biết bácc đã nghiên cúư kỹ chua vây,, tôi cũng đuowjc cập nhập tài liệu phân tích kết cấu cầu theo klhông gian rôi không biết bác LAOHAC có tài liệu này không ,chứ cách tính toán lâu nay ta vẫn 1m dải rộng dùng là không chính xác .
làm gì tôi co hơi thiên về MIDAS, cái nào mô hình tải trọng càng chính xác thì ta dùng thôi .

tnlinh
12-12-2006, 06:36 PM
Bạn tuanmidas nói sai về SAP rồi. Việc tính như thế nào hoàn toàn là ở người tính thôi. Bạn nên xem lại đi, chứ nếu bạn vẫn còn có suy nghĩ như thế thì bạn sử dụng MIDAS tôi không thực yên tâm lắm. :mad:

tuanmidas
13-12-2006, 07:49 AM
vang cam on bac linh ,du sao thi toi van biet minh dang lam cais gi ...

laohac
09-02-2007, 01:27 AM
Bạn tuanmidas nói sai về SAP rồi. Việc tính như thế nào hoàn toàn là ở người tính thôi. :mad:

Tôi đồng ý với tlinh. Thực ra mô hình cống hộp theo kiểu cắt 1m rồi xét thêm sự phân bố tải trọng hoạt tải co 1 m cống hoặc tính theo mô hình không gian đều được cả Tùy theo quan niệm của KS tính thôi. Cả 2 kiểu mô hình này SAP đều làm được cả.

Hiện SAP2000 version 10 có môdul SASSI và mô hình mẫu kết cấu UNderground có thể ứng dụng tính kết cấu cống hộp tương tác cùng với đất đấy.

tuanmidas
12-02-2007, 08:48 AM
CŨNG TÙY THÔI BÂY GIỜ MỐI KỸ SƯ ĐỀU CÓ CÁCH QUAN ĐIỂM TÍNH TOÁN RIÊNG , NHƯNG THEO TÔI ĐÊ TÍNH CỐNG HỘP 3d CÓ XÉT ĐẾN SỰ LÀM VIỆC CỦA MOVE LOAD THÌ CẮT 1M KHÔNG CÒN CHÍNH XÁC NỮA.????MONG CÁC BÁC NGHIÊN CỨU LẠI MÓN PHÂN TÍCH KẾT CẤU CẦU RỒI UP LOAD LÊN CHO ANH THAM KHẢO ĐỀ TÀI NÀY............

Autocad2008
22-04-2010, 03:58 PM
Help me có ai giúp mình cách nhập dữ liệu tường chắn đất trong sap và cách tính xin chân thành cáp ơn

tiachop2812
05-08-2010, 03:47 PM
Bac nao co bang tinh hay hay thi post len cho anh em moi nghien cuu cung tham khao va hoc tap nhe!!!

quocthanhpy
28-09-2010, 04:45 PM
Mình đã tính toán cống hộp khẩu độ lớn rất nhiều rồi, mình xem đất nền với liên kết các phần tử là lực lò xo có hệ số nền K, cách tính tính này cũng chưa thật chính xác lắm. Mình chưa xét đến độ lún bên ngoài Cống hộp. Vì vậy để chính xác hơn các anh em mình nên xét đến trường tự do. Xem khối đất bên dưới và cống hộp là một kết cấu, cũng dùng sap2000 tính toán. Liên kết xa nhất là các gối di động.
Cắt ra 1 mét để tính vì mặt cắt ngang khong thay dỗi
nhưng nhớ tính theo tiêu chuẩn 22 TCN 272-05 nhé.

chinhld
23-03-2011, 02:07 AM
Tôi đã có bảng tính toán cống, theo cả quy trình cũ và mới. Rất tiếc là lúc bạn cần thì mình lại không ở nhà. Để mình tìm lại xem rồi sẽ post lên.
đâu rồi bạn? Post lên đi-hay ai có không? share cho anh em tí
tối đang tính cống hộp 3x3m, mà chưa biết trình tự và thủ tục tính những gì.
Ai có tài liệu share cho mình với nhé.
Cảm ơn nhiều.

mr.traanf
23-03-2011, 08:55 AM
Cần tính toán thủy lực dòng chảy trong cống (không áp, nửa áp, có áp), thường TK theo kiểu nửa áp nhưng có lúc vẫn xảy ra có áp trong lòng cống. Tính KC cần có áp lực nước từ trong lòng cống ra. Chú ý mối nối ngang, đứng giữa hai đoạn cống.

lthienkt
23-03-2011, 11:25 AM
đâu rồi bạn? Post lên đi-hay ai có không? share cho anh em tí
tối đang tính cống hộp 3x3m, mà chưa biết trình tự và thủ tục tính những gì.
Ai có tài liệu share cho mình với nhé.
Cảm ơn nhiều.

Tôi tính cái cống 6x6m gửi bạn tham khảo (nhưng cái này tính chơi chơi thôi - không chịu trách nhiệm gì đâu nhé :D)

paul-walker
23-03-2011, 02:43 PM
bạn tham khảo nội lực của một cống hộp đơn ..

paul-walker
23-03-2011, 02:46 PM
tiếp tục.................

paul-walker
23-03-2011, 02:48 PM
..............................

paul-walker
23-03-2011, 02:50 PM
................................

paul-walker
23-03-2011, 03:09 PM
tham khảo tiếp bản bản CELL 2.5x2.5.........HL93

chinhld
25-03-2011, 06:28 PM
tham khảo tiếp bản bản CELL 2.5x2.5.........HL93
Cảm ơn mọi người nhé.
Paul-walker ơi, bật bản cel lên, nó đòi Name Conflict-giải quyết thế nào đây?

chinhld
25-03-2011, 06:29 PM
Tôi tính cái cống 6x6m gửi bạn tham khảo (nhưng cái này tính chơi chơi thôi - không chịu trách nhiệm gì đâu nhé :D)
he he, có gì cứ lthienkt mà đòi
hề hề
thank bạn nhé

chinhld
25-03-2011, 06:36 PM
Cho mình hỏi thêm cái này với:
Chiều dầy bản trên cống của mình là 280mm, nhưng khi kiểm toán thì thấy họ làm là 400mm-ai giải thích hộ mình chỗ này được không.
http://cB5.upanh.com/20.444.27342214.8rf0/280.jpg http://cB0.upanh.com/20.444.27342219.Qn20/400.jpg

lthienkt
26-04-2011, 11:01 AM
Theo mình cái bản đó dày bao nhiêu là do tính toán, sao cho ra hàm lượng thép hợp lý, đảm bảo chịu lực, nứt, ổn định. Còn 280 hay 400 quan trọng gì, quan trọng là tính được và bảo vệ được.
Hic, nhân tiện nhờ các bác (bác Ngọc, bác Oanh, bác Wasabi, geotek và các bác khác nữa) tư vấn giúp em vấn đề này với ạ.
Cống hộp đào hở đổ BT, sau đó đắp đất nên (Hình đính kèm). Em muốn hỏi khi em tính toán đắp lên bản nắp với chiều cao đất đắp 5m thì em tính tải trọng đứng, tải trọng ngang như vật liệu rời rạc (100% tải bản thân đất và áp lực ngang). Nhưng giờ chiều cao đắp là 15m, 20m thậm trí cao hơn nều có thể thì có còn tính toán như thế nữa không ạ (em nghĩ là là không - vì như thế kết cấu cống và nền đất chịu sao nổi - nếu là không thì lấy tải đất thế nào?). Em đang tìm tài liệu giải quyết vấn đề này mong các bác chỉ cho em vài điều.
Thanks các bác nh.

nh.hoan
28-04-2011, 03:25 PM
Cống ngầm lấy nước qua thân đập đất nó vẫn chịu được đấy thôi, ko những là áp lực đất mà còn cả nước

nguyencongoanh
04-05-2011, 11:46 AM
Theo mình cái bản đó dày bao nhiêu là do tính toán, sao cho ra hàm lượng thép hợp lý, đảm bảo chịu lực, nứt, ổn định. Còn 280 hay 400 quan trọng gì, quan trọng là tính được và bảo vệ được.
Hic, nhân tiện nhờ các bác (bác Ngọc, bác Oanh, bác Wasabi, geotek và các bác khác nữa) tư vấn giúp em vấn đề này với ạ.
Cống hộp đào hở đổ BT, sau đó đắp đất nên (Hình đính kèm). Em muốn hỏi khi em tính toán đắp lên bản nắp với chiều cao đất đắp 5m thì em tính tải trọng đứng, tải trọng ngang như vật liệu rời rạc (100% tải bản thân đất và áp lực ngang). Nhưng giờ chiều cao đắp là 15m, 20m thậm trí cao hơn nều có thể thì có còn tính toán như thế nữa không ạ (em nghĩ là là không - vì như thế kết cấu cống và nền đất chịu sao nổi - nếu là không thì lấy tải đất thế nào?). Em đang tìm tài liệu giải quyết vấn đề này mong các bác chỉ cho em vài điều.
Thanks các bác nh.

Xem cái vụ hiệu ứng vòm cho đất xem sao. Cái này hình như giảm đáng kể áp lực đứng lên bản nắp cống trong trường hợp chiều cao đắp lớn hơn nhiều lần chiều rộng hố đào đấy.

kodidaunuaca
06-06-2011, 06:18 PM
Mình đã tính toán cống hộp khẩu độ lớn rất nhiều rồi, mình xem đất nền với liên kết các phần tử là lực lò xo có hệ số nền K, cách tính tính này cũng chưa thật chính xác lắm. Mình chưa xét đến độ lún bên ngoài Cống hộp. Vì vậy để chính xác hơn các anh em mình nên xét đến trường tự do. Xem khối đất bên dưới và cống hộp là một kết cấu, cũng dùng sap2000 tính toán. Liên kết xa nhất là các gối di động.
Cắt ra 1 mét để tính vì mặt cắt ngang khong thay dỗi
nhưng nhớ tính theo tiêu chuẩn 22 TCN 272-05 nhé.
Bạn có thể cho biết hệ số K đó, mình sẽ lấy thế nào được ko?

lthienkt
30-09-2011, 04:48 PM
Em có 2 phương án cống ngầm qua đường , các bác xem và góp ý giúp em.
PA1: Cống hộp có bản cánh, mái đắp 1:1 gia cố đá xây kiểu tứ nón của cầu (ảnh 1)
PA2: Cống hộp và các tường chắn BTCT đỡ đất đắp(ảnh 2)
Thanks for all

QuyHoi_KSXD
30-09-2011, 04:53 PM
Em có 2 phương án cống ngầm qua đường , các bác xem và góp ý giúp em.
PA1: Cống hộp có bản cánh, mái đắp 1:1 gia cố đá xây kiểu tứ nón của cầu (ảnh 1)
PA2: Cống hộp và các tường chắn BTCT đỡ đất đắp(ảnh 2)
Thanks for all

Thấy hay dùng ảnh 3, cửa cống có cánh

lthienkt
30-09-2011, 04:56 PM
Thấy hay dùng ảnh 3, cửa cống có cánh

Ảnh 3 là mặt cắt cống chưa có cái gì đi kèm :D
Cửa cống có cánh thì chắc là PA1, mình có làm mấy cái theo PA2, và hôm trước cũng nhìn thấy cái làm theo PA2. Nhưng giờ nghĩ thấy PA1 có vẻ hay hơn và tiết kiệm chi phí hơn.
Hợi có cái nào ko show mấy cái ảnh cho tham khảo bố cục với :rolleyes:

DANGLAM_NUCE
30-09-2011, 08:09 PM
Ai cần tiêu chuẩn thiết kế cống hộp thì để lại email nhé!
Hoặc nhắn tin vào yahoo: tackehoa_822000
Mình gửi cho.

aquyenfc
16-11-2011, 08:47 AM
Ai cần tiêu chuẩn thiết kế cống hộp thì để lại email nhé!
Hoặc nhắn tin vào yahoo: tackehoa_822000
Mình gửi cho.

có gũi mình với nhé thanks
mail aquyenfc@gmail.com :D

leanhtaobk
06-12-2011, 06:22 PM
Ai cần tiêu chuẩn thiết kế cống hộp thì để lại email nhé!
Hoặc nhắn tin vào yahoo: tackehoa_822000
Mình gửi cho.
cho mình xin với!
email: leanhtaobk@gmail.com
Thanks!

mrchelsea
20-12-2011, 05:09 PM
Ai cần tiêu chuẩn thiết kế cống hộp thì để lại email nhé!
Hoặc nhắn tin vào yahoo: tackehoa_822000
Mình gửi cho.

Cho mình xin với datuan87@gmail.com
thanks!

t61183
16-01-2012, 05:11 PM
các bác cho e hỏi, cách gán tải trọng xe cộ lên ban nắp của cống trong SAP2000 như thế nào vậy.

luuhuyenduc
23-02-2012, 10:23 AM
Ai cần tiêu chuẩn thiết kế cống hộp thì để lại email nhé!
Hoặc nhắn tin vào yahoo: tackehoa_822000
Mình gửi cho.
gửi cho e nữa
thanks
email: hien.pk89@gmail.com

Realaxvn
24-02-2012, 09:06 AM
Mình đã tính toán cống hộp khẩu độ lớn rất nhiều rồi, mình xem đất nền với liên kết các phần tử là lực lò xo có hệ số nền K, cách tính tính này cũng chưa thật chính xác lắm. Mình chưa xét đến độ lún bên ngoài Cống hộp. Vì vậy để chính xác hơn các anh em mình nên xét đến trường tự do. Xem khối đất bên dưới và cống hộp là một kết cấu, cũng dùng sap2000 tính toán. Liên kết xa nhất là các gối di động.
Cắt ra 1 mét để tính vì mặt cắt ngang khong thay dỗi
nhưng nhớ tính theo tiêu chuẩn 22 TCN 272-05 nhé.

Cái chủ đề này lâu rồi mà vẫn có người xem. Kỳ thực nó đơn giản hơn nhiều cấu kiện khác, tuy nhiên với quan niệm như trên thì có một khe hở cần chú ý: đất đắp thường là loại đất rời, một số cái thì còn tệ hơn. Mô phỏng bằng Sap như bạn thì không đúng với bản chất của "đất rời" . Xin lưu ý kết quả tính ra trong trường hợp này cần phải xem thật kỹ.
Có mấy công thức lằng nhằng tớ ngại trình bày quá. với lại đụng vào mấy cái đó mắt cứ hoa lên :D

Realaxvn
24-02-2012, 05:13 PM
Xem cái vụ hiệu ứng vòm cho đất xem sao. Cái này hình như giảm đáng kể áp lực đứng lên bản nắp cống trong trường hợp chiều cao đắp lớn hơn nhiều lần chiều rộng hố đào đấy.

Hiệu ứng vòm là một cách rất hay, tuy nhiên để áp dụng tỏng trường hợp này thì cần xem xét kỹ, lý do:
1- Hiệu ứng vom có tác dụng tốt nhất khi nó đc đặt nên một hệ nền không có thể không đồng nhất nhưng lại có những vị trí chịu lực tốt. Ở đây hố móng đào hở hoàn toàn và nếu không gia cố thì thiếu điều kiện để tạo vòm theo đúng nghĩa.
2- Lớp đất đắp trong phạm vi hố đào nếu đc gia cố bởi các lớp phân tải- tương tự như lớp vòm thì bào toán trở thành : 1-một cái móng bản nông đặt trên nền đàn hồi,2- kiểm toán kết cấu cống với lớp tải trọng bên dưới cái móng đó.
3- bản thân lớp đất cũng có hiệu ứng vòm riêng của nó như với nhiều loại vật liệu khác, tuy nhiên quá trình hình thành và phát triển của các lớp đắp thường không đồng nhất( do chất lượng của vật liệu đắp,tiến độ thi công, trình tự, đầm nén...). Suy ra kết quả làm việc sẽ rất khác thực tế.
4-Xác định cơ sở hình thành vòm: có 2 cớ sở
+Nếu xem như với dạng đất là hạt dính => có thể chấp nhận được
+Có sự gia cố theo các lớp đất đắp bởi các vật liệu có khả năng đàn hồi cao( lưới ĐKT, vải ĐKT, lưới B40 kết hợp cấp phối đắp...)
Nếu trường hợp của bạn rơi vào một số ý kiến trên và thỏa mãn thì giải pháp của bác Oanh và cực ký hiệu quả và tiết kiêm.

Realaxvn
24-02-2012, 05:21 PM
Cống ngầm lấy nước qua thân đập đất nó vẫn chịu được đấy thôi, ko những là áp lực đất mà còn cả nước
Đồng ý với bạn: Nếu như đã kiểm toán đầy đủ và bảo đảm về kết cấu thì ok cả thôi. Nhưng với những trường hợp thế thì cống thường dùng có tiết diện hình tròn hoặc vuông( lý do vì .... có trong SGK rồi). và hơn nữa độ dầm chặt của đất đắp đập rất tốt, Nền đã có sức chịu tải rất cao rồi, khả năng lún cũng giảm thiểu tối đa. Kết cấu làm việc trong môi trường áp lực tác dụng cả trong và ngoài không hẳn là bất lợi, bất lợi nhất là có áp và phát sinh chân không do điều kiện thủy lực. Như thế thì việc so sánh ban đầu trông có vè hợp lý nhưng cũng có thể trở thành không hợp lý đấy.

dongphuong
01-04-2012, 10:16 PM
cho mình xin với nhé.mail : phuong.ktdb7@yahoo.com.vn
Bạn nào có bản vẽ định hình cống hộp đôi 2x(2x2)m cho mình xin tham khảo với.cảm ơn nhiều

vinhcuongcx
04-06-2012, 06:59 PM
có anh nào biết tính toán kết cúa tràn xã lũ cho mình với

vinhcuongcx
04-06-2012, 07:25 PM
ace có đồ án môn thiết kế hồ chứa nước cho mình với

vinhcuongcx
05-06-2012, 06:25 PM
ace. mình đang làm đồ án tốt nghiệp môn thiết kế đập đất trong đó có phần tính toán cống lấy nước phương án công hộp. ace có ai biết thì giúp mình vời. gmail của mình là truongvinhcuongqt@gmail.com. mình xin cảm ơn

luciano40cd2
28-12-2012, 02:11 AM
chang hieu gi

bachhoa
28-12-2012, 02:27 AM
bien_nho135@gmail.com,cho minh voi nha ban
thank

ngochoa.utc
31-08-2013, 09:51 PM
Chào ACE, hiện nay mình đang tính cống nhưng đang phân vân việc sử dụng hệ số xung kích theo TCN 272-05 nói như sau :

Trừ trường hợp cho phép trong Điều 3.6.2.2, tác động tĩnh học của xe tải hay xe hai trục thiết kế không kể lực ly tâm và lực h•m, phải được tăng thêm một tỷ lệ phần trăm được quy định trong bảng 3.6.2.1.-1 cho lực xung kích.
Hệ số áp dụng cho tải trọng tác dụng tĩnh được lấy bằng: (1 + IM/100)
Lực xung kích không được áp dụng cho tải trọng bộ hành hoặc tải trọng làn thiết kế.
Bảng 3.6.2.1-1- Lực xung kích IM

Cấu kiện IM
Mối nối bản mặt cầu
Tất cả các trạng thái giới hạn 75%
Tất cả các cấu kiện khác
• Trạng thái giới hạn mỏi và giòn
• Tất cả các trạng thái giới hạn khác
15%
25%
Tác động của lực xung kích đối với các cấu kiện vùi trong đất như trong Phần 12 phải lấy theo Điều 3.6.2.2.
Không cần xét lực xung kích đối với :
• Tường chắn không chịu phản lực thẳng đứng từ kết cấu phần trên
• Thành phần móng nằm hoàn toàn dưới mặt đất
Lực xung kích có thể được chiết giảm cho các cấu kiện trừ mối nối, nếu đ• kiểm tra đủ căn cứ theo các quy định của Điều 4.7.2.1
3.6.2.2. Cấu kiện vùi
Lực xung kích tính bằng phần trăm đối với cống và các cấu kiện vùi trong đất nêu trong Phần 12 phải lấy như sau:

IM = 33(1,0 - 4,1x10-4 DE) 0% (3.6.2.2-1)
trong đó:

DE = chiều dày tối thiểu của lớp đất phủ phía trên kết cấu (mm)

Kết cấu cống của mình không có phần đấp đắp ở phía trên vậy bây giờ lấy hệ số xung kích bằng bao nhiêu
1. Nếu xem là kết cấu vùi ( mà theo chương 12 thì cống là kết cấu vùi ) thì hệ số xung kích của nó bằng 33% còn lớn hơn cả kết cấu cầu như vậy có vô lý không ?

chubadunga2
01-09-2013, 10:15 AM
Theo em thì cũng không vô lý lắm. vì công thức này lấy theo AASHTO mà cái hệ số xung kích của mình gây ra trong cầu cũng là 33% về mình mới sửa thành 25%, trong công thức này do để nguyên không sửa nên nó vẫn là 33% đấy ạ.
em chém không biết có trúng phát nào ko. mong các bac thông cảm:D

ngochoa.utc
01-09-2013, 12:06 PM
Theo em thì cũng không vô lý lắm. vì công thức này lấy theo AASHTO mà cái hệ số xung kích của mình gây ra trong cầu cũng là 33% về mình mới sửa thành 25%, trong công thức này do để nguyên không sửa nên nó vẫn là 33% đấy ạ.
em chém không biết có trúng phát nào ko. mong các bac thông cảm:D
Mình cũng đã xem qua tiêu chuẩn nguyên bản cua TCN272-05 ( tức là tiêu chuẩn AASHTO ), phần xung kích họ lấy 33% cho cả cầu và kết cấu vùi, sang TCN 272-05 về phần cầu đã điều chỉnh xuống 25% cho phù hợp với nước mình, nhưng cống thì vẫn chưa điều chỉnh. Thôi thì cứ thuận theo TCN mà làm vậy

hoangctgttp
17-09-2013, 04:16 PM
chao ACE, minh moi ra truong gap ngay cai cong hop phai tinh toan on dinh, nhung chua biet phai xu ly the nao.
ACE co file tinh toan cong hop kep bang midas khong cho minh xin voi
cam on ACE

chubadunga2
17-09-2013, 06:25 PM
tính cống hộp bằng midas thì bạn phải tùy vào bài toán để tính.
mình có file bằng tiếng anh nếu cần thì mail cho mình rồi mình chuyển cho , có cả file midas nữa

Haihoangnam
19-09-2013, 11:43 AM
toi can tinh cong hop 4.75x12 m ai da tinh giup voi

phuocqn
19-09-2013, 12:01 PM
Mấy bác cho em hỏi làm thế nào để nhân biết bài sap của minh đubgs hay sai a ? mình đang dùng sap2000v10.

ngochoa.utc
19-09-2013, 01:43 PM
toi can tinh cong hop 4.75x12 m ai da tinh giup voi

Kết hợp quy trình + bảng xel + công cụ tính ( như midas ) chẳng hạn, cái này trên mạng giờ có rất nhiều rồi

Hainamnd86
21-09-2013, 11:59 AM
tính cống hộp bằng midas thì bạn phải tùy vào bài toán để tính.
mình có file bằng tiếng anh nếu cần thì mail cho mình rồi mình chuyển cho , có cả file midas nữa

Bạn có thể đăng lên để mọi ng tham khảo được không?

chubadunga2
21-09-2013, 12:21 PM
mình không biết đăng thế nào. hic bạn nói mình cách đăng file lên ;)

ngochoa.utc
21-09-2013, 03:06 PM
Mình cũng thấy việc gửi TL lên diễn đàn là rất khó khăn, dẫu biết rằng ko phải TL nào cũng có thể gửi được vì nó sẽ làm rác diễn đàn, nhưng những TL rất nhẹ cứ phải up lên mediafire.... rất chi là ngại

ngochoa.utc
21-09-2013, 03:14 PM
Bạn có thể đăng lên để mọi ng tham khảo được không?
Gửi bạn đường link
http://www.cauduongonline.com.vn/showthread.php?1120-H%C6%B0%E1%BB%9Bng-d%E1%BA%ABn-thi%E1%BA%BFt-k%E1%BA%BF-c%E1%BB%91ng-h%E1%BB%99p-b%E1%BA%B1ng-Midas
P/S : Lần sau chịu khó lên các diễn đàn, cứ trực 24/24 là trong máy khi nào cũng có hàng bạn ạ

Hainamnd86
24-09-2013, 04:50 PM
Gửi bạn đường link
http://www.cauduongonline.com.vn/showthread.php?1120-H%C6%B0%E1%BB%9Bng-d%E1%BA%ABn-thi%E1%BA%BFt-k%E1%BA%BF-c%E1%BB%91ng-h%E1%BB%99p-b%E1%BA%B1ng-Midas
P/S : Lần sau chịu khó lên các diễn đàn, cứ trực 24/24 là trong máy khi nào cũng có hàng bạn ạ

Cái này thì mình có từ lâu rồi. Nhưng dù sao cũng thanks.