Các anh ơi>>.Có một thắc mắc xin giải đáp:
Khi mô hình hóa khung nhà các anh có kể đà kiềng vào không? Khi bỏ không kể đà kiềng vào mô hình tính toán có an toàn hơn không?

lê văn Minh
20-07-2005, 01:37 PM
ông dang tinh khung hay tinh mong
neu tinh ca khung lan mong thi co gi bo het vao; thong thuong da kieng khong bo vao ; nhung khi lam thi phai co lam tang an toan

pantasyxd
22-07-2005, 10:25 PM
Theo tôi biết thì khi tính khung thì không cho đà kềng vào với lý do là khi đó nội lực chân cột sẽ giảm <mà cụ thể là moment giảm - không an toàn>

nguyencanhtoan
23-08-2005, 04:08 PM
Tính khung không cần cho đà kiềng vào. Vì theo quyển BTCT2 ( Võ Bá Tầm ) trang 141, khi tính toán, nhằm đạt được moment chân cột lớn ( thiên về an toàn ), thì người ta không xem đà kiềng là dầm khung. Mặt khác, đà kiềng không được bố trí theo hai phương, độ cứng của đà kiềng nhỏ hơn độ cứng của dầm sàn... Các bạn có thể tham khảo thêm sách trên.

lê văn Minh
23-08-2005, 10:33 PM
cho phep hoi?? vi sao khi cat thep khong nen cat cung 1 tiet dien ; nen cach thep xo le ;??; de noi coit tren voi cot duoi thi nen cat tai vi tri cach san tang khoang 500mm?? vi sao vay??
xin cac su phu ban ve van de nay?

nguyencanhtoan
24-08-2005, 12:44 AM
+Thép đặt sole để tránh hiện tượng hàm lượng thép giảm đột ngột, và để cho an toàn, người ta thường chọn khoảng cách 30d để giảm thép một lần. Việc này đi kèm với việc tính toán kiểm tra lại tại mặt cắt đó, với hàm lượng đã giảm, có đủ khả năng chịu lực hay không?
+Khi thi công, người ta thường bố trí mạch ngừng ở mặt sàn, do đó phải nối thép giữa cột tầng trên và cột tầng dưới. Khoảng cách lấy bằng Lneo, Lneo >= 30d cho vùng kéo, Lneo >= 20d cho vùng nén; với d là đường kính thép chủ. 500mm hình như là theo kinh nghiệm. Như vậy để chính xác thì ta nên tính Lneo. Việc nối thép như vậy để tránh vùng nối nằm trong vùng có ứng suất lớn.
Xin được chỉ giáo thêm,
NCT

Anhca221
16-06-2007, 02:17 AM
Đà kiềng là một bộ phận của khung mà!Sao ko để trong khun mà tính?Nếu anh bỏ đà kiềng ra anh tính các phân còn lại,nhưng sau khi anh tính xong rồi anh quay lai tính đà kiền thì làm thế nào đây?
TÓM LẠI"ĐÀ KIỀNG LÀ MỘT BỘ PHẬN CỦA KHUNG"

anhosg
17-06-2007, 10:43 PM
TÓM LẠI"ĐÀ KIỀNG LÀ MỘT BỘ PHẬN CỦA KHUNG"
TÚM LẠI "ĐÀ KIỀNG LÀ 1 BỘ PHẬN CỦA MÓNG" nó có vai trò giữ cho phần khung bên trên không chuyển vi ngang :p

fortune...
23-12-2010, 04:22 PM
Đà kiềng là một bộ phận của khung mà!Sao ko để trong khun mà tính?Nếu anh bỏ đà kiềng ra anh tính các phân còn lại,nhưng sau khi anh tính xong rồi anh quay lai tính đà kiền thì làm thế nào đây?
TÓM LẠI"ĐÀ KIỀNG LÀ MỘT BỘ PHẬN CỦA KHUNG"

Đà kiềng có tác dụng chính là đỡ tường và giảm lún lệch. Đà kiềng chỉ kể vào khung trong trường hợp tầng trệt của bạn có nhiều tường bao quanh. Vậy nhé ...

biaom
24-12-2010, 10:46 AM
Đà kiềng làm tăng độ cứng của hệ khung. Nên Khi tính khung ko nên mang đà kiền đặt vào, lúc đó ta sẽ có trường hợp nguy hiểm nhất. Khi đó tính toán được an toàn nhất. NGu ngon hơn.
Còn về phần nối thép cách mặt sàn 500mm thì chú cứ nhìn vào biểu đồ lực cắt cột là thấy liền, tại vị trí đó lực cắt lớn nhất. không nên nối.

meiji
14-01-2011, 05:14 PM
TÚM LẠI "ĐÀ KIỀNG LÀ 1 BỘ PHẬN CỦA MÓNG" nó có vai trò giữ cho phần khung bên trên không chuyển vi ngang :p

Khung nào không chuyển vị ngang nhỉ?

viet2010
14-01-2011, 05:30 PM
TÚM LẠI "ĐÀ KIỀNG LÀ 1 BỘ PHẬN CỦA MÓNG" nó có vai trò giữ cho phần khung bên trên không chuyển vi ngang :p

Vai trò của đà kiềng mà lớn lao như vậy thì tôi sẽ không tính gió động hay gió tĩnh gì hết! :eek::eek::eek::eek::eek: Bác nói em nghe hết hồn luôn ấy!

viet2010
14-01-2011, 05:43 PM
cho phep hoi?? vi sao khi cat thep khong nen cat cung 1 tiet dien ; nen cach thep xo le ;??; de noi coit tren voi cot duoi thi nen cat tai vi tri cach san tang khoang 500mm?? vi sao vay??
xin cac su phu ban ve van de nay?

Không nên cắt or nối cốt thép tại cùng 1 tiết diện vì sẽ gây ra hiện tượng tập trung ứng suất tại vị trí đó rất lớn, tránh nó ra! :D:cool::p

Còn vấn đề tại sao cắt thép cột tại vị cách sàn tầng 500mm thì lý do thứ nhất y như bạn biaom có nói, lý do thứ 2 về mặt thi công nữa là nếu cắt tại cao độ sàn tầng thì sau khi đổ BT sàn tầng rồi làm sao nối chồng thanh thép trên đây, chẳng lẽ thép cột trên và dưới không nối chồng với nhau à! ;):D

Vài dòng! :D:cool:

sonxd2003
14-01-2011, 07:53 PM
Các anh ơi>>.Có một thắc mắc xin giải đáp:
Khi mô hình hóa khung nhà các anh có kể đà kiềng vào không? Khi bỏ không kể đà kiềng vào mô hình tính toán có an toàn hơn không?

Vấn đề này nói đi nói lại mãi. Thường thì ko cần nhập đà kiềng vào, còn đã nhập vào thì phải gán đầy đủ tải trọng cho nó.

manhtuanxd
18-01-2011, 01:46 PM
theo mình, khi tính toán kết cấu công trình mà bạn muốn mô hình hóa chính xác kêt cấu chịu lực thì nên mô hình hệ đà kiềng vào. Lúc này
các vị trí móng của bạn nên mô hình bằng các liêng kết đàn hồi thì việc mô hình đà kiềng mới có ý nghĩa. Mình đã làm một số nhà 10 tầng và mình đã từng làm theo 2 cách, kết quả là khi mô hình có đà kiềng thì nội lực trong cột lớn hơn. theo mình làm như vậy kết cấu sẽ làm việc sát thực tế hơn. Thank

donchihotte
18-01-2011, 04:10 PM
Đúng như bác Sơn nói thì khi cho đk vào nên gán tải tường cho nó, vì đk chủ yếu là đỡ tường.

lostboybkdn
27-06-2011, 11:54 AM
cho phep hoi?? vi sao khi cat thep khong nen cat cung 1 tiet dien ; nen cach thep xo le ;??; de noi coit tren voi cot duoi thi nen cat tai vi tri cach san tang khoang 500mm?? vi sao vay??
xin cac su phu ban ve van de nay?

noj thep o n0j co m0men nho de thj cong >=30d. Khoang 50cm thoa man tat ca djeu kjen nay(dung chem em,e online bang 7610)

QuyHoi_KSXD
27-06-2011, 12:16 PM
Có lẽ vì người ta không kể thêm tường vào sơ đồ tính của hệ khung nên cũng bỏ qua đà kiềng, mục đích là nâng cao độ an toàn cho toà nhà. Với nhà cao tầng, có nhiều người sinh sống trong đó nên sơ đồ tính toán cho nhà cao tầng như nào đấy để nó an toàn nhất có thể được.
Mạng sống con người là vô giá mà, các bác nhở????? hì hì. Nhà em ăn nói như người nhớn ấy nhể(chíp hôi chíp hôi).:D:D:D:D:D:D