View Full Version : Mác của vữa xây M50 M75 M100?


quynhnt
16-08-2005, 02:34 PM
Nếu trộn đúng theo cấp phối ghi trên vỏ bao xi măng thì kỳ lắm các bác.Em ví dụ trên bao XM Sao Mai Mác vữa 75 là XM : 247 kg , Cát : 1,09 m3. Em thử quy đổi để trộn 1 bao XM như sau : 247 kg~ 250 kg ~ 5 bao XM.Vậy Lượng cát càn dùng cho 1 bao XM là 1,09/5 = 0,218 m3.Mặt khác ta có 1m3 = 1000 lít.Vậy 0,218 m3 ~ 218 lít. Quy ra thùng 18 lít ta có : 218/18 ~ 12 thùng. Theo như vậy mác vữa 75 1 bao xi măng ta trộn 12 thùng cát. Em mới thử trộn tỉ lệ 1:7 mà vữa nó chả dẻo tí nào cả,toàn thấy cát là cát.Tính như vậy có gì sai ko hả mọi người????

queen
17-08-2005, 12:08 AM
Ban tinh nhu vay la dung roi do.(theo tieu chuan cua ximang Sao mai)O ngoai thuc te nhieu khi de tiet kiem nguoi ta con tron vua toi 13-14 thung cat lan do.
Do deo cua vua con fu thuoc vao luong nuoc tron nua.

quynhnt
19-08-2005, 08:37 PM
Bác queen mà trộn thế thì chết rồi , 13 14 thùng thì toàn thấy cát ko à.Chắc phải đợi 2 ngày vữa mới cứng quá.Thường thì bọn thợ nó trọn tỉ lệ rất nhỏ để cho hồ nó dẻo dễ xây trát...Hồi xưa còn có vôi cho vào cho nó dẻo chứ giờ thì toàn là tăng xi măng.Mà cái kia ko fải là đm của xm Sao mai mà là QD mấy quyét định của BXD quy định mác vữa với xm pcb40 đó mà. Bác nào có kinh nghiẹm cái nì nói cho mọi người coi coi xem ko có trộn ít quá thì tốn xm mà trộn nhiều thì vữa ko đủ mác tiu hết tường của em rồi...

nhang
27-08-2005, 12:01 PM
Bạn Quynhnt mới ra thi công à ? Cái thùng cát của bạn bao nhiêu m3 ? Mác vữa 75 ghi trên bao bì của XM là mác vữa tuân theo định mức của BXD, thực ra để có được mác vữa đúng, nó còn phụ thuộc nhiều vấn đề : độ mịn của cát, Hàm lượng tạp chất bẩn trong cát (cát phù sa), đúng quy phạm trước khi trộn vữa bạn phải sàng cát để loại bỏ tạp chất bẩn. Thứ hai, độ mịn của clinke trong Xi măng cái này là yếu tố quyết định mác vữa xây trát. Thứ ba, tay nghề của người thợ, cách đảo vữa và trộn, nó quyết định độ dẻo của vữa và đồng nhất của vữa. Thực ra khi thi công người kỹ thuật phải linh hoạt chứ không cứng nhắc trong chuyện quyết định tỷ lệ pha trộn của vữa, bởi thực tế không có nhiều các điều kiện như trên sách vở : Ảnh hưởng củaThời tiết, cát xây ở địa phương không như mong muốn, chất lượng clinke của Xmang không đảm bảo.Bạn muốn vữa đạt yêu cầu, bạn phải có chút kinh nghiệm tối thiểu kiến thức Vật liệu Xây dựng, và một điều tối quan trọng là bạn phải có tay nghề cơ bản về xây trát nữa đấy bạn ạ. Chứ không lý thuyết suông được đâu. Với tỷ lệ 1-7 , Xmpc40 của bạn là đạt được mác 75 đấy (điều kiện tiên quyết cát phải sạch và mịn bạn ạ).

quynhnt
31-08-2005, 08:34 PM
Nói nhưng bác nhang thì em fải có tay nghề về xây trát nữa à?Để làm gì chứ?Chả lẽ em lại ra cầm bay đi xây.Thôi ko ham đâu bác.Kiến thức tối thiểu về vật liệu thì em nghĩ 1 người kỹ sư ra trường là cũng dc trang bị tối thiểu rồi đấy.Em chả biết bác bảo em fải linh hoạt thế nào chứ em cứ quy định em làm,chả ai có thể hoạnh dc.Mà cũng chả fải lý thuyết suông đâu,cũng xuất phát từ thực tiễn hết rồi.Mà trộn vữa thì chắc chắn fải cho trộn bằng máy rồi thế mới khống chế đc vật liệu chứ.Em chỉ hỏi cách tính như trên có gì sai ko? Nếu sai thì sai ở chỗ nào?Để em còn áp dụng cho nó chính xác và đàng hoàng.Đơn vị thùng và cấp phối Bác xem em quy đổi ở trên ấy....

nhang
01-09-2005, 04:01 PM
Bạn Quynhnt đừng tự ái nhé !Bạn nói ở trên bạn cho trộn tỷ lệ 1:7 mà chỉ toằn cát thì bạn nên xem lại. Cách tính chuyển đổi của bạn sai rồi đấy. Nếu cương vị làm việc của bạn là cán bộ kỹ thuật trên công trường thì mình sẽ góp ý với bạn để bạn trưởng thành, còn nếu bạn ở cương vị là một tư vấn giám sát thì mình không tham gia, bạn cứ theo định mức mà bắt người thi công tuân thủ, vậy thôi. Bạn cứ hỏi những người có kinh nghiệm thi công xem cái tỷ lệ bạn trộn trên mà toằn cát liệu người ta có buồn cười không! Nếu bạn là dân thi công thì mình sẽ trao đổi thêm với bạn, vì mình đã 7 năm lăn lộn trên chiến trường này rồi bạn ạ !

raklei
01-09-2005, 09:26 PM
Bạn Quynhnt đừng tự ái nhé !Bạn nói ở trên bạn cho trộn tỷ lệ 1:7 mà chỉ toằn cát thì bạn nên xem lại. Cách tính chuyển đổi của bạn sai rồi đấy. Nếu cương vị làm việc của bạn là cán bộ kỹ thuật trên công trường thì mình sẽ góp ý với bạn để bạn trưởng thành, còn nếu bạn ở cương vị là một tư vấn giám sát thì mình không tham gia, bạn cứ theo định mức mà bắt người thi công tuân thủ, vậy thôi. Bạn cứ hỏi những người có kinh nghiệm thi công xem cái tỷ lệ bạn trộn trên mà toằn cát liệu người ta có buồn cười không! Nếu bạn là dân thi công thì mình sẽ trao đổi thêm với bạn, vì mình đã 7 năm lăn lộn trên chiến trường này rồi bạn ạ !

1/7 thì đúng là toàn cát còn gì. Chắc bạn lăn lộn công trường nhiều năm, nhìn vữa ít XM toàn cát quen rồi nên nhìn thế là nhiều. Mình đi làm công trường cũng thế nhưng về xây nhà mình, nhìn thấy ít ít là ko yên tâm lắm mặc dù nhiều khi biết là nhiều XM chưa chắc đã tốt.

minhbu
03-09-2005, 09:21 PM
Cách tính như vậy là đúng rồi còn gì. Sao lại đả kích nhau nhiều thế.

quynhnt
05-09-2005, 08:27 PM
Bác nhang nói em sai thì hãy chỉ ra cái sai đi , cho em mở mang đầu óc chứ bác chỉ nói sai ko thì đâu có thuyết phục được người khác?Em rất muốn học hỏi kinh nghiệm của bác đấy.Em nêu vấn đề này ra cũng là để học hỏi những người có kinh nghiệm đấy chứ.Bản thân em cũng làm kỹ thuật trên công trường mấy năm rồi cũng ko quan tâm về vấn đề này lắm do em cứ phó hết cho cai.Tại làm nhà nước thì mình quan tâm mấy cái cấp phối làm gì cho mệt người.Chả là bi giờ em đang thi công cái nhà em cho nên em mới hỏi chứ.Cho chắc ăn ấy mà chứ em cũng đi hỏi mấy người rồi , mỗi người 1 ý chả ra làm sao cả , họ chỉ trộn theo cảm tính hay sao ấy chứ ở bên trên là em tính theo công thức quy đổi hẳn hoi cơ mà....Bác dòm cái cấp phối ở trên xem có công thức hay cách tính nào đúng và thuyết phục thì chỉ ra đi,Nói sai mà ko chỉ cho người ta cái sai và cách tính đúng thì làm sao mà khá được????

Phan Hong Cong
05-09-2005, 08:58 PM
Nếu trộn đúng theo cấp phối ghi trên vỏ bao xi măng thì kỳ lắm các bác.Em ví dụ trên bao XM Sao Mai Mác vữa 75 là XM : 247 kg , Cát : 1,09 m3. Em thử quy đổi để trộn 1 bao XM như sau : 247 kg~ 250 kg ~ 5 bao XM.Vậy Lượng cát càn dùng cho 1 bao XM là 1,09/5 = 0,218 m3.Mặt khác ta có 1m3 = 1000 lít.Vậy 0,218 m3 ~ 218 lít. Quy ra thùng 18 lít ta có : 218/18 ~ 12 thùng. Theo như vậy mác vữa 75 1 bao xi măng ta trộn 12 thùng cát. Em mới thử trộn tỉ lệ 1:7 mà vữa nó chả dẻo tí nào cả,toàn thấy cát là cát.Tính như vậy có gì sai ko hả mọi người????
Tôi thấy vấn đề này đúng rồi,có gì đâu mà cãi nhiều vậy.Bạn quynhnt trộn thấy toằn cát có thể như thế này:
-Cát ướt trộn bằng tay sẽ không đều nên thấy cát quá nhiều.Nếu trộn bằng tay bạn phải trộn khô trước ,trỗn cát và xi măng ít nhất 2 lần sau đó mới trộn với nước.
-Cát bạn đang dùng là loặi cát hạt mịn .
Cách khắc phục:
-Mùa mưa cát sẽ khó có cát khô,bạn có thể khác phục bằng cách trộn bằng máy.(tôi khuyên bạn nê dùng máy dể trộn vì vừa lợi nhân công,vừa tốt về kỹ thuật:hồ đều hơn,ít rạn chân chim do co ngót không đều gây ra.máy trộn rất rẻ chỉ có 2,5 triệu 1 cái là dùng mệt nghỉ rồi i)
-Dùng loại cát cỡ hạt lớn hơn dể trộn chung vào tỷ lệ từ 30/50% tuỳ loại cát.
Tôi trộn tỷ lệ như vậy suốt 15 năm nay có bác thợ hồ nào bảo không đủ dẻo đâu và nói cát nhiều đâu.

kcs_43
06-09-2005, 02:44 PM
Tôi thấy vấn đề này đúng rồi,có gì đâu mà cãi nhiều vậy.Bạn quynhnt trộn thấy toằn cát có thể như thế này:
-Cát ướt trộn bằng tay sẽ không đều nên thấy cát quá nhiều.Nếu trộn bằng tay bạn phải trộn khô trước ,trỗn cát và xi măng ít nhất 2 lần sau đó mới trộn với nước.
-Cát bạn đang dùng là loặi cát hạt mịn .
Cách khắc phục:
-Mùa mưa cát sẽ khó có cát khô,bạn có thể khác phục bằng cách trộn bằng máy.(tôi khuyên bạn nê dùng máy dể trộn vì vừa lợi nhân công,vừa tốt về kỹ thuật:hồ đều hơn,ít rạn chân chim do co ngót không đều gây ra.máy trộn rất rẻ chỉ có 2,5 triệu 1 cái là dùng mệt nghỉ rồi i)
-Dùng loại cát cỡ hạt lớn hơn dể trộn chung vào tỷ lệ từ 30/50% tuỳ loại cát.
Tôi trộn tỷ lệ như vậy suốt 15 năm nay có bác thợ hồ nào bảo không đủ dẻo đâu và nói cát nhiều đâu.

Em cũng đồng ý với bác Phan Hong Cong là nên trộn khô trước sau đó trộn nứơc . Bạn lấy tỉ lệ cát đổ 1 đống , sau đó tỉ lệ xi măng đổ lên đống cát . TIếp tục trộn khô, đảo cát và xi măng cho đều, phần đã trộn đổ riêng tạo đống mới . Tiến hành trộn đều tạo đống vữa mới 3-4 lần sao cho mầu cát và xi trộn đều nhau . Tiếp tục tạo trũng giãn đều đống vữa đã trộn theo tỉ lệ , tiến hành đổ nước theo tỉ lệ vào trũng cho nước ngấm đều vào đống vữa xi măng từ từ lấy bay gạt dần vữa khô đã trộn cho thấm đều nước . Khi nước đã thấm đều trộn kỹ một lần nữa cũng làm lại thao tác trộn đều tạo đống vữa ướt mới 2-3 lần như ở trên . Như vậy bạn sẽ được kết quả như mong muốn . Trường hợp bạn chưa tin có thể tạo mẫu cho vào khuôn theo quy định nhớ làm số nhát đầm tuân theo tiêu chuẩn, rồi đem đi ép thí nghiệm . Cách 2 tiêu cực và hơi bạo lực chút khi tường 110 xây đúng theo mác này nếu mà bạn chưa ưng thì có thể đạp đổ . Trường hợp này nếu chưa đổ thì có nghĩa là bạn hoàn toàn yên tâm rồi đó (Đây là cách thông dụng được truyền đạt trong giới giang hồ khi nghiệm thu công tác xây đấy bạn ạ, nói vui thôi xin lỗi mấy anh em kỹ sư công trường và mấy bác cai nề nhé) :D Chúc vui vẻ và thành công

vikhanhs
07-01-2011, 08:53 PM
Nếu bạn sử dụng Vữa xây tô Remitar thì mọi vấn đề sẽ trở nên đơn giản bởi thành phần cấp phối đã được pha trộn định lượng tại Nhà máy với cốt liệu gồm Cement + Cát sàng tiêu chuẩn + Phụ gia polymer đặc tính với mác Vữa tới > 150. Vữa tạo độ dẻo dễ thi công giúp rút ngắn thời gian thi công và giảm nhân công, hơn nữa vật tư không bị tiêu hao và rất thân thiện với môi trường.
Bạn có thể liên hệ tại showroom của Công ty Vi Khanh hoặc qua website www.vikhanh.com.vn để biết thêm thông tin sản phẩm Vữa xây tô Remitar

vuxuandat_xd
07-09-2011, 11:20 PM
1m3 cát làm sao quy đổi ra 1000l đc,khối lượng thể tích của cát xấp xỉ 1.3 cơ mà.ví thế mà sai rồi

sans_amour
25-09-2011, 10:14 AM
1m3 cát làm sao quy đổi ra 1000l đc,khối lượng thể tích của cát xấp xỉ 1.3 cơ mà.ví thế mà sai rồi

cái thùng để đong thể tích chứ có liên quan gì đến khối lượng đâu pác. Pác kia có quy 1000 lít (tức 1m3) ra 1 tấn nước hay gì đâu

vanquynhgtvt
10-10-2011, 09:46 AM
cái thùng để đong thể tích chứ có liên quan gì đến khối lượng đâu pác. Pác kia có quy 1000 lít (tức 1m3) ra 1 tấn nước hay gì đâu

Bạn quy đổi gì kì vậy? Với 247kg xi măng cộng 1.09 m3 cát thì được 1m3 vữa M75. Vậy 1 mẽ trộn 1 bao xi măng sẽ ứng với 0.22 m3 cát . klượng riêng của cát là 1395kg/m3 => 0.22m3 =306.9 kg. tỉ lệ X:C = 1:6

anhluoc
22-10-2011, 12:02 AM
Đổi về thể tích là đúng rồi. Về nguyên tắc ko sai nhưng nếu đúng toàn cát thì chất lượng ko đảm bảo. Xem lại chất lượng vật liệu.

phthanhtuan
22-10-2011, 12:19 AM
cai nay thi xin may bac tham kham may a phu ho se biet la co deo hay hok thoi ma

thanhnamxd06
04-12-2011, 11:16 AM
cho e hoi .
vữa xây tô CDT yêu cầu 12.4 MPa = 124 kg/cm2.
vậy Mac vữa xây tô là bao nhiêu vây ?
Thành phần cấp phối ?

thuyen06x2
04-12-2011, 11:22 AM
Nếu trộn đúng theo cấp phối ghi trên vỏ bao xi măng thì kỳ lắm các bác.Em ví dụ trên bao XM Sao Mai Mác vữa 75 là XM : 247 kg , Cát : 1,09 m3. Em thử quy đổi để trộn 1 bao XM như sau : 247 kg~ 250 kg ~ 5 bao XM.Vậy Lượng cát càn dùng cho 1 bao XM là 1,09/5 = 0,218 m3.Mặt khác ta có 1m3 = 1000 lít.Vậy 0,218 m3 ~ 218 lít. Quy ra thùng 18 lít ta có : 218/18 ~ 12 thùng. Theo như vậy mác vữa 75 1 bao xi măng ta trộn 12 thùng cát. Em mới thử trộn tỉ lệ 1:7 mà vữa nó chả dẻo tí nào cả,toàn thấy cát là cát.Tính như vậy có gì sai ko hả mọi người????

để có mác đúng thì phải thí nghiệm vật liệu đầu vào mới thiết kế đúng mác được chứ các bác

vanthanh88
04-12-2011, 12:09 PM
[QUOTE=vanquynhgtvt;181575]Bạn quy đổi gì kì vậy? Với 247kg xi măng cộng 1.09 m3 cát thì được 1m3 vữa M75. Vậy 1 mẽ trộn 1 bao xi măng sẽ ứng với 0.22 m3 cát . klượng riêng của cát là 1395kg/m3 => 0.22m3 =306.9 kg. tỉ lệ X:C = 1:6[/QUOTE

bác làm ơn cho e hỏi thêm vậy mình quy ra thùng bê (18 lít ) mình làm sao.

johnngthe
04-01-2012, 11:34 AM
các bác ơi!
các bác nhầm rùi! e dang học nhưng e cũng dc đi phụ hồ một vài lần.
anh ấy nói thùng 18 lit thì làm sao bằng dc bao xm. E nhớ ngta thường trộn một bao xm với 4-5 xe rùa cát. nhưng một thùng 18 lít thì cỡ 3 thùng mới bằng một xe rùa. Vậy thì 12 thùng có 4 xe là hợp lý. vì ngta thường tính một xr bằng một bao xm. chứ kphai một thùng cát=1bao xm nên nếu trộn 1/7 thi toàn cát là đúng. nhưng nếu trộn 1xm/ 7 thùng cát thi chỉ toàn xm thui. Các bác học và kinh nghiệm nhiều mà chẳng biết j. thật đáng xấu hổ cho ngành XD.:o

johnngthe
04-01-2012, 11:35 AM
các bác ơi!
các bác nhầm rùi! e dang học nhưng e cũng dc đi phụ hồ một vài lần.
anh ấy nói thùng 18 lit thì làm sao bằng dc bao xm. E nhớ ngta thường trộn một bao xm với 4-5 xe rùa cát. nhưng một thùng 18 lít thì cỡ 3 thùng mới bằng một xe rùa. Vậy thì 12 thùng có 4 xe là hợp lý. vì ngta thường tính một xr bằng một bao xm. chứ kphai một thùng cát=1bao xm nên nếu trộn 1/7 thi toàn cát là đúng. nhưng nếu trộn 1xm/ 7 thùng cát thi chỉ toàn xm thui. Các bác học và kinh nghiệm nhiều mà chẳng biết j. thật đáng xấu hổ cho ngành XD.:o

johnngthe
04-01-2012, 11:37 AM
toàn là kỹ sư như vậy thảo nào nhà và cầu toàn sập không ah!
ạc ạc!

lulu_ht2006
04-01-2012, 11:49 AM
mác của XM là bao nhiêu?cái mác XM quan trọng lắm

lulu_ht2006
04-01-2012, 12:07 PM
mác vữa thì đã có nhà máy họ tính rồi,nhưng với cát nhỏ(cát trát) thì theo kinh nghiệm XM mác 200 yêu cầu vữa mác 75 thì 620kg xi thì 1390 kg cát tức là tỷ lệ cát/xi =1390/620 = 2.24 lần là hợp lý.bạn xem lại nhé

cuong50kt
06-03-2012, 01:02 PM
trả hiểu nhiều kỹ sư sao lại dốt đến mức thế
người ta quy đổi như thế là quá chuẩn rùi còn nói là sai, lại còn bảo quy đổi kiều gì mà kỳ vậy phải chia theo tỷ lệ kg (1:6) nữa chứ đây là quy đổi theo kg còn người ta quy đổi theo m3 là quá chính xác rùi, còn bạn nói nhìn toàn là cát thì đó là chỉ do mình nhìn cảm giác thế, còn muốn biết được có đạt mác không thì phải thí nghiệm mới biết được. tỷ lệ trên bao bì là đã qua thí nghiệm kiểm định rùi đó.

cuong50kt
06-03-2012, 01:05 PM
toàn là kỹ sư như vậy thảo nào nhà và cầu toàn sập không ah!
ạc ạc!

bạn nói câu này hay đó.

cuong50kt
06-03-2012, 01:15 PM
Bạn Quynhnt đừng tự ái nhé !Bạn nói ở trên bạn cho trộn tỷ lệ 1:7 mà chỉ toằn cát thì bạn nên xem lại. Cách tính chuyển đổi của bạn sai rồi đấy. Nếu cương vị làm việc của bạn là cán bộ kỹ thuật trên công trường thì mình sẽ góp ý với bạn để bạn trưởng thành, còn nếu bạn ở cương vị là một tư vấn giám sát thì mình không tham gia, bạn cứ theo định mức mà bắt người thi công tuân thủ, vậy thôi. Bạn cứ hỏi những người có kinh nghiệm thi công xem cái tỷ lệ bạn trộn trên mà toằn cát liệu người ta có buồn cười không! Nếu bạn là dân thi công thì mình sẽ trao đổi thêm với bạn, vì mình đã 7 năm lăn lộn trên chiến trường này rồi bạn ạ !

7 năm lăn lội ngoài công trường mà bảo người ta quy đổi sai, bạn có học trường gì ra không đó, hay chỉ là tay công nhân với 7 năm đi xây, nếu là cán bộ kỹ thuật mà bảo người ta tính như thế là sai thì bạn nên học lại phổ thông đi chứ đừng nói đến cao đẳng hoặc đại học.

Trungcdc
06-03-2012, 03:55 PM
Bàn bạc đến nhiều, tớ dọc thấy các tỉ lệ 1:7, 1:6, toàn là quy đổi từ kg/m3---->m3/m3 mà chẳng ông nào cho biết thể tích một bao xi măng là bao nhiêu m3 cả, thế thì tranh cãi đến sang năm vẫn chưa chắc xong.

DLinh77
25-04-2012, 06:56 PM
xi măng =1500kG/m3

ledinhluyen
17-08-2012, 07:00 PM
cac bac oi cho ti le dung di cac anh

ledinhluyen
17-08-2012, 07:01 PM
em moi ra truong, di phong van cac nha tuyen dung hoi ti le vua mac 50, 75, 100 ti le x:c:n nhu the nao? cac bâc giup em voi nha

tuanlt
17-08-2012, 07:16 PM
em moi ra truong, di phong van cac nha tuyen dung hoi ti le vua mac 50, 75, 100 ti le x:c:n nhu the nao? cac bâc giup em voi nha
Tớ cam đoan rằng chưa chắc người phỏng vấn đã biết chính xác và tường tận. Thực tế thợ xây họ trộn các mác vữa theo kinh nghiệm truyền miệng và nếu so sánh với định mức thì không thật sát. Nói bài bản thì bạn phải theo định mức 1776 về cấp phối vữa. Tùy loại vữa xây hay vữa trát, láng...Ngay cả vữa xây cũng nhiều loại: Xây đá vữa cát vàng, xây gạch vữa cát mịn, còn trát hay láng thì cát của vữa còn phải nhỏ hơn nữa...Ngoài ra cấp phối vữa cũng phụ thuộc vào cả mác ximăng...Tôi nghĩ là bạn cứ trả lời theo kiểu...thợ xây là ổn.

landaika
18-08-2012, 12:52 AM
các bác ơi cho e hỏi??? vậy khi nào dùng M50 M75 M100??? e con di hoc nên ko biết nhiều cho lắm!!!mong các bác chỉ giáo!!!

xddreamviet
18-08-2012, 12:56 AM
các bác ơi cho e hỏi??? vậy khi nào dùng M50 M75 M100??? e con di hoc nên ko biết nhiều cho lắm!!!mong các bác chỉ giáo!!!

các mac này cường độ thấp nên thông thường chỉ dùng ở những phần ít chịu lực , cụ thể như lớp dép , tô trác..v.v

landaika
18-08-2012, 01:02 AM
các mac này cường độ thấp nên thông thường chỉ dùng ở những phần ít chịu lực , cụ thể như lớp dép , tô trác..v.v

vay khi xây mình thường dùng mác bao nhiêu?? va tỷ lệ trộn như thế nào vậy bác

xddreamviet
18-08-2012, 01:17 AM
cái này thì phụ thuộc vào từng loại công trình , thông thường vữa xây thường là m 75 , 100 , 125 , còn định mức cấp phối thì bạn tra DM 1776 nhà nước qui định, hoặc bạn vào web của các nhà máy sản xuất xi măng chẳng hạn ( xi măng hoang mai ... ) nó hướng dẩn cụ thể lắm . còn thi công thì cái này là tay quen rồi ( 1 xi măng 5 hoặc 6 cát với tỉ lệ nước hợp lý là đêm ra xây )

shevactc3
18-08-2012, 08:35 PM
Tớ cam đoan rằng chưa chắc người phỏng vấn đã biết chính xác và tường tận. Thực tế thợ xây họ trộn các mác vữa theo kinh nghiệm truyền miệng và nếu so sánh với định mức thì không thật sát. Nói bài bản thì bạn phải theo định mức 1776 về cấp phối vữa. Tùy loại vữa xây hay vữa trát, láng...Ngay cả vữa xây cũng nhiều loại: Xây đá vữa cát vàng, xây gạch vữa cát mịn, còn trát hay láng thì cát của vữa còn phải nhỏ hơn nữa...Ngoài ra cấp phối vữa cũng phụ thuộc vào cả mác ximăng...Tôi nghĩ là bạn cứ trả lời theo kiểu...thợ xây là ổn.

Bác có thể cho anh em biết kinh nghiệm truyền miệng cấp phối vữa mác 50, 75, 100 theo bác nói là bao nhiêu XM, cát, đá, nước không?

vodanh_tk
19-08-2012, 07:43 PM
Sau khi xem sơ qua ý kiến của mấy bạn, mình cũng có ý kiến như sau:
- Tỷ lệ 1:6 hay 1:7 là nói về tỷ lệ thể tích, không dính dánh gì đến khối lượng cả.
- Một bao xi măng 50kg thông thường được tính là 40l, không sai lệnh nhiều lắm đâu.
- Thi công: 1:6 có 5bao xi + 1 m3 cát + nước sẽ cho ra tầm 1 m3 vữa xây. và có thể báo M100 được rồi
OK?

toanduong259
26-09-2012, 01:39 PM
thành phan hao phí khi trộn tại công trih không tuyệt đối theo cấp phối ghi trên bao XM
Mà phải trừ hao nữa

hophithanh
26-09-2012, 09:07 PM
Cái này em nhớ là phòng LAS nó làm, có bao h làm theo bao bì xi măng đâu. Chả nhẽ trộn bê tông cũng theo bao bì xi măng thì hỏng à

ttkny
30-09-2012, 11:04 AM
xi măng =1500kG/m3

Thể tích xm khác với Rn...

dangdompro
30-09-2012, 12:19 PM
Vãi chưởng các cụ, có cái quy đổi thể giữa thể tích và khối lượng thể tích mà cãi nhau òm xòm, em nghĩ cái này chỉ cần học xong vật lý lớp 8 là có thể tính được.

dangdompro
12-10-2012, 02:39 PM
Thể tích xm khác với Rn...

kG/m3=daN/m3. Cái này là đơn vị của Rn hả bạn... Người ta nói khối lượng thể tích xi măng khoảng tấn tư đến tấn rưỡi một khối là đúng rồi. Lại còn bắt bẻ.

kienBMVLXD
12-10-2012, 03:51 PM
Nếu trộn đúng theo cấp phối ghi trên vỏ bao xi măng thì kỳ lắm các bác.Em ví dụ trên bao XM Sao Mai Mác vữa 75 là XM : 247 kg , Cát : 1,09 m3. Em thử quy đổi để trộn 1 bao XM như sau : 247 kg~ 250 kg ~ 5 bao XM.Vậy Lượng cát càn dùng cho 1 bao XM là 1,09/5 = 0,218 m3.Mặt khác ta có 1m3 = 1000 lít.Vậy 0,218 m3 ~ 218 lít. Quy ra thùng 18 lít ta có : 218/18 ~ 12 thùng. Theo như vậy mác vữa 75 1 bao xi măng ta trộn 12 thùng cát. Em mới thử trộn tỉ lệ 1:7 mà vữa nó chả dẻo tí nào cả,toàn thấy cát là cát.Tính như vậy có gì sai ko hả mọi người????
Tôi xin góp ý với bạn quynhnt như sau: bạn đang quy đổi tỷ lệ xi măng là tỷ lệ khối lượng, tỷ lệ cát là tỷ lệ thể tích và cuối cùng khi so sánh thì bạn lại lấy hai tỷ lệ này so sánh với nhau nên lệch lớn là đúng rồi.
Theo tôi phải đổi như thế này:
247kg~0,225m3 (với khối lượng thể tích của xm lấy 1100kg/m3);
1,09m3~1570kg (với khối lượng thể tích của cát lấy 1440)
Vậy tỷ lệ XM:cát theo khối lượng sẽ là ~6,36; còn theo thể tích sẽ là: 4,84 thôi. Hoặc nếu tính theo 1 bao xi măng thì bạn cần đong 218l/18=12 thùng loại 18 lít.

halamphong
26-12-2012, 02:59 AM
mấy bác toàn là ks XD mà cãi nhau chỉ vi M75,M50.
trong quá trình hoc mấy bác ko hoc mon VLXD ah. trong đó có công thức tính tỉ lệ của: bê tông, vữa & nhiều thứ khác nữa, mấy bác tim mà đọc nha. còn cách tính đó mấy sinh vien năm 2,3 tính cũng được cần gì ks tính. xây dựng chỉ có khái niệm gần đúng thôi.

cakiem_nv
26-12-2012, 06:13 AM
Tớm lại là ý kiến của ai đúng nhất thế các bác :)

tuanlt
26-12-2012, 08:49 AM
mấy bác toàn là ks XD mà cãi nhau chỉ vi M75,M50.
trong quá trình hoc mấy bác ko hoc mon VLXD ah. trong đó có công thức tính tỉ lệ của: bê tông, vữa & nhiều thứ khác nữa, mấy bác tim mà đọc nha. còn cách tính đó mấy sinh vien năm 2,3 tính cũng được cần gì ks tính. xây dựng chỉ có khái niệm gần đúng thôi.
Đừng ba hoa nhá, thế bạn thử tính ra để thuyết phục mọi người ở đây tâm phục khẩu phục xem nào:D:D:D

hoangtien.xd
28-01-2013, 04:08 PM
bạn vanquynhgtvt quy đổi đúng rồi đó. cát, đá có khối lượng riêng/1m3. còn m3 ra lít thì chỉ có chất lỏng như nước, bia, rượu... còn quy ra thùng bê ( 18l ) thì bạn đong 1 thùng xi măng + 6 thùng cát theo đúng tỷ lệ la ra.

limfx
29-01-2013, 10:58 AM
Tớm lại là ý kiến của ai đúng nhất thế các bác :)
Ý bác kienBMVLXD là chuẩn rồi đấy!

coleone
02-02-2013, 10:47 AM
Số liệu ghi trên bao bì chỉ là tham khảo thôi, vì cát họ dùng đâu có giống với cát ngoài thực tế, muốn biết chính xác thì phải làm thiết kế cấp phối vữa chứ, cái này do phòng Las lập sau khi có số liệu đầy đủ về cát, xi măng. Với bê tông thì thêm thông số của đá nữa.

engine
02-02-2013, 03:33 PM
Nếu trộn đúng theo cấp phối ghi trên vỏ bao xi măng thì kỳ lắm các bác.Em ví dụ trên bao XM Sao Mai Mác vữa 75 là XM : 247 kg , Cát : 1,09 m3. Em thử quy đổi để trộn 1 bao XM như sau : 247 kg~ 250 kg ~ 5 bao XM.Vậy Lượng cát càn dùng cho 1 bao XM là 1,09/5 = 0,218 m3.Mặt khác ta có 1m3 = 1000 lít.Vậy 0,218 m3 ~ 218 lít. Quy ra thùng 18 lít ta có : 218/18 ~ 12 thùng. Theo như vậy mác vữa 75 1 bao xi măng ta trộn 12 thùng cát. Em mới thử trộn tỉ lệ 1:7 mà vữa nó chả dẻo tí nào cả,toàn thấy cát là cát.Tính như vậy có gì sai ko hả mọi người????

hi, đấy là số liệu theo phòng lab tính toán để đưa ra mac 75 chuẩn:D
- Phòng thí nghiệm không dùng cát ngoài thực địa.
- Họ không quan tâm tới cái mác đó thi công cấu kiện nào.
- Họ tính toán trong phòng thí nghiệm để đạt được cường độ như thế thì cần cấp phối như thế nào.
- Họ không yêu cầu bác phải dùng đúng như số liệu đã tính toán, vì phụ thuộc vào mỗi loại bê tông cho các cấu kiện thì ta tính toán lại cấp độ cho hợp lý.:D

htd1102
09-11-2013, 07:52 PM
Híc có vấn đề này thôi mà cãi nhau từ năm này qua năm khác, bác thì khoe 5 năm, 7 năm kinh nghiệm lại có bác khoe này kia để củng cố thêm cho ý kiến của mình hì.
Nói chung mỗi bác 1 ý giống như thầy bói xem voi đó!
Em thì đang thất nghiệp lên cũng góp vui tý có gì không phải mong được lượng thứ:
- Mác trên bao xi măng là mác do nhà sản xuất xi măng đưa ra, lưu ý mác này chỉ có tính chất tham khảo thôi.
lý do:
+ mác này đạt được trong phòng thí nghiệm với các điều kiện lý tưởng không phù hợp với các điều kiện của công trường, không giải thích gì thêm hì.
- Mác thực hiện trên công trường là mác thực hiện theo thiết kế cấp phối vữa là đúng.
lý do:
+ mác này có được với các điều kiện cát đá, xi măng nước lấy tại công trường, và được bảo dưỡng theo đúng quy trình.
Ghi chú thêm:
- Thực tế thi công chúng ta thường không thực hiện bước này mà mua kết quả thí nghiệm cấp phối vữa từ phòng thí nghiệm, đây là làm ăn gian dối sai quy trình thi công.
- Điều kiện bảo dưỡng tại công trường thường không đúng quy trình lên mác có sự sai lệch, vì vậy mới phải lấy mẫu tại công trường để kiểm tra.
- Do không có thí nghiệm cấp phối, lại ăn bớt xi măng lên mác tại công trường thường là không đạt. điều này lại được giải quyết bằng cách mua kết quả kiểm tra và hối lộ tư vấn.
- Còn phần quy đổi thì tìm hiểu lại vấn đề vật lý tý có gì đâu mà cãi nhau.
Mọi vấn đề đều có tính chất tương đối và cách giải quyết , vì vậy khi tuyển người ta mới cần người có kinh nghiệm thi công hiihii.
Thất nghiệp buồn quá!

Hai159
16-11-2013, 11:33 AM
có mỗi cái M75 mà nói nhiều thế
có ai trả lời hộ mình cái nay được không hơi lạc đề trong topit này
sàn bê tông đổ xong khoảng nửa tháng thì thấy vết nứt chân chim quá trơi ở tất cả các ô sàn và bị thấm nước xuống,bác nào có thể cho em biết tại sao ko

mrnvhc
16-11-2013, 12:01 PM
có mỗi cái M75 mà nói nhiều thế
có ai trả lời hộ mình cái nay được không hơi lạc đề trong topit này
sàn bê tông đổ xong khoảng nửa tháng thì thấy vết nứt chân chim quá trơi ở tất cả các ô sàn và bị thấm nước xuống,bác nào có thể cho em biết tại sao ko
nguyên nhân:có thể do bêtoong co ngót do không được dưỡng hộ tốt:D

Hai159
16-11-2013, 12:09 PM
còn nguyên nhân nào không bạn.

mrnvhc
16-11-2013, 12:13 PM
còn nguyên nhân nào không bạn.

ah.ngoài ra còn do việc cốt thép đặt sai thiếu hoặc sai lệch khỏi vị trí thiết kế khi đầm đổ:)

Hai159
16-11-2013, 12:17 PM
cốt thép thi không thể sai được vì minh trực tiếp kiểm tra rồi,vì lúc đổ betong mình ko có ở đó và cả trong quá trình bảo dưỡng nữa.sàn ngoài bị nứt và thấm ra ko có hiện tượng gì khác thường

engine
16-11-2013, 12:25 PM
cốt thép thi không thể sai được vì minh trực tiếp kiểm tra rồi,vì lúc đổ betong mình ko có ở đó và cả trong quá trình bảo dưỡng nữa.sàn ngoài bị nứt và thấm ra ko có hiện tượng gì khác thường

Cái này e không biết đâu nhé, cho e được đóng góp suy nghĩ cá nhân được không bác (có gì sai mong các bác góp ý để em được hoàn thiện)::D:D
Về vấn đề nứt thì theo em nó không quá nghiêm trọng nếu nó đạt yêu cầu về độ nứt. (co ngót thì sẽ xuất hiện vết nứt, cái này khó tránh ngoài dùng phụ ra và cáp DUL)
Thấm thì có thể do mao dẫn lớn, các vết nứt + lỗ rỗng tạo đường thấm lớn. Vì tốc độ thấm của BT khá chậm. Có thể do quá trình đầm nén không tốt, cũng do bảo dưỡng kém chăng ạ:D:D

Hoanui
16-11-2013, 12:26 PM
cốt thép thi không thể sai được vì minh trực tiếp kiểm tra rồi,vì lúc đổ betong mình ko có ở đó và cả trong quá trình bảo dưỡng nữa.sàn ngoài bị nứt và thấm ra ko có hiện tượng gì khác thường

Xuất hiện vết nứt chân chim nhiều và bị thấm như vậy phần nhiều là chất lượng bê tông có vấn đề, đầm nén không tốt, kết hợp với quá trình dưỡng hộ sau khi đổ bê tông không tốt. Thời gian sau nữa có thể sẽ thị võng sàn.

K49Civil
16-11-2013, 01:07 PM
có mỗi cái M75 mà nói nhiều thế
có ai trả lời hộ mình cái nay được không hơi lạc đề trong topit này
sàn bê tông đổ xong khoảng nửa tháng thì thấy vết nứt chân chim quá trơi ở tất cả các ô sàn và bị thấm nước xuống,bác nào có thể cho em biết tại sao ko

Ô sàn kích thước bao nhiêu vậy bạn, chiều dày sàn, bố trí thép như thế nào. Theo mình thì do chất lượng bê tông, bảo dưỡng bể tông kém và kiểm tra lại xem ô sàn có đàm bảo chịu lực không. Mình cũng đã từng gia cố 1 ô sàn 6mx7m thi công sau 7 tháng bị võng đến 20cm, vết nứt chân chim rất nhiều, có nguy cơ sụp đổ...:D

dungtapsu
03-12-2013, 11:36 AM
Nếu trộn đúng theo cấp phối ghi trên vỏ bao xi măng thì kỳ lắm các bác.Em ví dụ trên bao XM Sao Mai Mác vữa 75 là XM : 247 kg , Cát : 1,09 m3. Em thử quy đổi để trộn 1 bao XM như sau : 247 kg~ 250 kg ~ 5 bao XM.Vậy Lượng cát càn dùng cho 1 bao XM là 1,09/5 = 0,218 m3.Mặt khác ta có 1m3 = 1000 lít.Vậy 0,218 m3 ~ 218 lít. Quy ra thùng 18 lít ta có : 218/18 ~ 12 thùng. Theo như vậy mác vữa 75 1 bao xi măng ta trộn 12 thùng cát. Em mới thử trộn tỉ lệ 1:7 mà vữa nó chả dẻo tí nào cả,toàn thấy cát là cát.Tính như vậy có gì sai ko hả mọi người????
nhìn chung là bác trộn đúng tỉ lệ rồi. còn thấy cát nhiều là do cát bị bẩn trộn không đều nên không thấy xi măng đâu. nên dùng máy trộn canh tỉ lệ nước cho hợp lí. nhiều khi công nhân người ta không canh thùng mà dùng xẻng xúc nên không đều. bạn chú ý nhé.

htd1102
24-01-2014, 01:42 PM
có mỗi cái M75 mà nói nhiều thế
có ai trả lời hộ mình cái nay được không hơi lạc đề trong topit này
sàn bê tông đổ xong khoảng nửa tháng thì thấy vết nứt chân chim quá trơi ở tất cả các ô sàn và bị thấm nước xuống,bác nào có thể cho em biết tại sao ko

Chủ yếu nứt là do bảo dưỡng không tốt!
Tôi nhớ lần thi công tram phân phối xi măng trong Khánh Hòa, điều kiện thời tiết trong đó vừa nóng vừa gió, khi vừa thì công xong chưa đầy 1 giờ đồng hồ mà nó đã nứt tùm lum hết rồi đó chứ chưa cần đến nửa tháng đâu.
bạn muốn tránh đượng điều này nhớ bảo dưỡng thật tốt sau khi thi công.
Thường thì mác bê tông càng cao thì càng dễ nứt đó.

phamanhtamvp
16-07-2014, 10:52 AM
Các bác có sự nhầm lẫn một chut:
1. 1 bao xi măng 50kg = 33.333 lít
2. Như vậy khi chộn 1 bao xi măng nghĩa là (33.333 lít xi măng) và 224 lít cát.
3. Như vậy khi pha 1 thùng 18 lít thì là tỉ lệ 33.33/18 : 224/18 sẽ có tỉ lệ =1 xi/6.72 cát

htranxd
16-07-2014, 11:40 AM
- Mác trên bao xi măng là mác do nhà sản xuất xi măng đưa ra, lưu ý mác này chỉ có tính chất tham khảo thôi.
lý do:
+ mác này đạt được trong phòng thí nghiệm với các điều kiện lý tưởng không phù hợp với các điều kiện của công trường, không giải thích gì thêm hì.
- Mác thực hiện trên công trường là mác thực hiện theo thiết kế cấp phối vữa là đúng.
lý do:
+ mác này có được với các điều kiện cát đá, xi măng nước lấy tại công trường, và được bảo dưỡng theo đúng quy trình.
Ghi chú thêm:
- Thực tế thi công chúng ta thường không thực hiện bước này mà mua kết quả thí nghiệm cấp phối vữa từ phòng thí nghiệm, đây là làm ăn gian dối sai quy trình thi công.
- Điều kiện bảo dưỡng tại công trường thường không đúng quy trình lên mác có sự sai lệch, vì vậy mới phải lấy mẫu tại công trường để kiểm tra.
- Do không có thí nghiệm cấp phối, lại ăn bớt xi măng lên mác tại công trường thường là không đạt. điều này lại được giải quyết bằng cách mua kết quả kiểm tra và hối lộ tư vấn.



Em đồng ý với bác, các bác thôi tranh luận nhé. Cứ theo thông số trên bao bì ra mà cãi, lý luận bên tư vấn người ta lại có kiểu xử hơi đẹp đó

nguyentoan06
30-09-2014, 05:01 PM
Bạn quy đổi gì kì vậy? Với 247kg xi măng cộng 1.09 m3 cát thì được 1m3 vữa M75. Vậy 1 mẽ trộn 1 bao xi măng sẽ ứng với 0.22 m3 cát . klượng riêng của cát là 1395kg/m3 => 0.22m3 =306.9 kg. tỉ lệ X:C = 1:6
Cách của bạn tính hoàn toàn đúng nhưng quan niệm của bạn hơi nhầm... Tỉ lệ X/C 1:6 là đúng về khối lượng (kg)... Còn tỉ lệ 1:12 là tỉ lệ về thể tích chiếm chỗ của thùng sơn 20 lít (0.02m3) ^^

hoangvanthe
15-10-2014, 11:18 PM
Theo định mức 1776. ví dụ muốn trộn 1m3 vữa xây VXM M50 cát min Ml=1,5-2,0, thì cần 230,02 kg xi măng và 1,12 m3 cát.
Tính cho 1 mẻ trộn 1bao xm=50kg (dùng thùng sơn 18l).
==>lượng cát là: (1,12*50)/(230,02*0,018)=13,525 (thùng sơn).
vậy tỉ lệ chủ thớt tính là đúng.e đang làm công trình cho bọn công an nên cái này khắt khe lắm.vữa đã được mang đi thí nghiệm đạt mác (dùng xi măng Hoàng Thạch). :)

vinhdiep1990
17-11-2014, 10:12 AM
Mình trộn vữa thì nó rơi vào 14-16 thùng 18lít cát/1Bxm. Nhưng nó khác nhau ở chỗ trộn máy và trộn và trộn thủ công. Trộn máy cực đẹp. Trộn tay thì quá xấu,cho sù trộn 8 thùng cát. Nên hãy trộn bằng máy nhé. Mà mình dùng cát vành hạt lớn đây