Em có một thắc mắc khi thi công khung - sàn nhà cao tầng:
- Ô sàn lớn nhất có kích thước 4.4mx7m, chiều dày sàn 10cm, khi thi công bê tông xong dầm-sàn tầng 1, thí nghiệm nén mẫu và cả thử nghiệm bằng súng bật nẩy tại hiện trường đều đạt cường độ thiết kế (M250). Bên đơn vị thi công cho tiến hành tháo toàn bộ ván khuôn dầm-sàn tầng 1 để luân chuyển ván khuôn lên tầng 2 (do đơn vị thi công chỉ có 1 bộ ván khuôn!!!???), nếu như thế khi thi công sàn tầng 2, tải trọng bản thân và cả hoạt tải thi công bê tông sàn tầng 2 (>500 kg/m2)sẽ lớn hơn nhiều so với hoạt tải sử dụng của sàn tầng 1( văn phòng 1.2*200=240kg/m2), thực tế thì trong tính toan khung - sàn tầng 2 vẫn có thể chịu được khoảng 95% tải thi công ở trên, Ở trường hợp này khung nhà chỉ mới thi công được 1 tầng thì khi chịu tải trọng, moment gối(M-) dầm đều bất lợi hơn khi tính với khung nhà đã hoan chỉnh.

Bên thi công đề nghị sẽ cho chống lại dầm và sàn tầng 1 tại các vị trí tương ứng với hệ giàn giáo của tầng 2.
Theo các bác, đối với trường hợp khung sàn có nhịp lớn như thế, thì có cho phép tháo ván khuôn và xử lý như ở trên hay không? hay là vẫn giữ lại ván khuôn tầng 1 để khi thi công xong tầng 2(đạt 70% mac thiết kế) mới tiến hành tháo ván khuôn( Bê tông có dùng phụ gia).?
Mong các bác giúp đỡ.

UdeS
16-10-2005, 03:50 AM
Hi,

Tuyệt đối không cho dỡ hết cột chống dầm sàn T1 khi còn thi công trên T2(công tác phục vụ đổ BT sàn T3) ngay cả khi đã quá 28 ngày. Mình có cách này có thể tiết kiệm cốt pha:
- Sau 2 ngày đổ BT sàn T2, các ván khuôn thành có thể tháo được(có thể sau 1 ngày là tháo, tùy điều kiện).
- Khi ghép côpha-cột chống để thi công đổ BT sàn T3, đặt 1 số xà gồ 12x12 lên mặt sàn T2 làm giá đỡ cho các cột chống này(các xà gồ này phải liên tục gối qua ít nhất 2 dầm sàn T2). Tác dụng của các xà gồ này để truyền TT và HT thi công sàn T3 lên hệ dầm T2.
- Quay xuống tháo cốt pha, cột chống của sàn T2. Ngày tháo tương ứng với cường độ BT đạt đủ chịu tải bản thân(lúc này đang thi công sàn T3, không còn hoạt tải sàn T2 nữa, hoạt tải sàn T3 truyền qua cột chống xuống xà gồ, sau đó xuống dầm T2 chứ vào sàn T2 rất ít do xà gồ nằm ngang không chuyển vị lớn). Thông thường sau 2 tuần là cho tháo được.
- Đối với hệ cột chống dầm T2, có thể cho tháo xen cách cũng sau 2 tuần. Đối với khung 4x7m thì theo mình giữ lại 1 cột ở giữa nhịp 4m và 2 cột ở nhịp 7m.

- Chỉ tháo nốt các cột chống dầm T2 khi đã sau 28 ngày và không còn hoạt tải sàn T4.

- Ván khuôn cột chống cột có thể tháo theo cường độ BT tương ứng tải trọng. Trong TK đã tính đủ cho cột chịu > (TT+HT)x số tầng trên.

Túm lại, biện pháp thi công phải đảm bảo đúng sơ đồ TK, thêm bớt cái gì phải có lợi cho KC.

Thân.

ranmori
19-10-2005, 12:27 AM
cho em xin góp ý thêm với: những vị trí đặt hoạt tải của T2,T3 như nơi chất vật liêu... thì cũng không nên tháo cột chống khi bêtông chưa đạt cường độ theo tiêu chuận

namPH
19-10-2005, 10:44 AM
Chẳng tội gì mà làm như bác UdeS vì lằng nhằng qúa. Tốt nhất là cứ thực hiện theo lý thuyết ( giữ ván khuôn cách tầng ), còn nếu ván khuôn thiếu thì bảo thằng B đi mua thêm cho đủ. Bây giờ nhà dâm to bằng cái lỗ mũi vẫn phải thực hiện lắp ván khuôn cách tầng (VD đổ bê tông sàn tầng 4 thì phải giữ nguyên ván khuôn tầng 2 )

arc_ngotau
19-10-2005, 12:09 PM
sao làm nhà cao tầng mà có mỗi một bộ ván khuôn thế, với nhà cao tầng ô sàn 4,4mx7,0m thì sàn dày 10 đã là mỏng rồi, ông tháo sạch ván khuôn ra như thế thì có thể bị nứt sàn đấy, sập thì khó chứ nứt thì dễ lắm. ít nhất cũng bắt bên B chống đủ coppha tầng liên tục, ở tầng thứ 3 (bên dưới) thì có thể tháo ván sàn nhưng vẫn phải chống bù lại cho an toàn. tải trọng thiết kế thì bé tí mà tải thi công thì lớn (cả hoạt tải lẫn tĩnh tải khi thi công), chứ lúc đổ bê tông sàn tâng 3 thì sàn tầng 2 phải chịu toàn bộ tải trọng bản thân tầng 2 và 3 cộng thêm hoạt tải thi công tầng 3, sơ bộ phần tải phụ thêm cũng phải lên tới >600kg/m2 rồi, nguy hiểm lắm. mà bảo thằng B đi mua thêm ván khuôn đi chứ có mỗi một bộ ván khuôn thì thi công lâu lắm đấy, khéo vài năm tới ông vẫn nằm ở công trình ấy thì chán chết!

Nguyễn-văn-Thu
19-10-2005, 05:08 PM
Các bạn nên xem lại sức chịu (cường độ) của bê-tông theo thời gian : 1ngày, 2 ngày,..., 7 ngày, chắc là có trong tiêu chuẩn Việt-Nam.
Sau 7 ngày, bê-tông đã cứng lắm rồi cho nên tôi cho rằng có thể gỡ ván cột được. Không cần phải đợi 28 ngày, lâu quá.
Một sàn 4,4 x 7m có thể xem như là nhịp 4,4m, vì nó sẽ không được mang theo chiều 7m đâu, với bề dày 10cm thì 90% trường hợp, nó chịu nổi dù ít thép nếu đủ xi-măng.
Khi bạn gắn ván khuôn sàn cho tầng N thì tầng N-1, thí dụ bê-tông đã được đổ 7 ngày, nó cứng trên 70% sức chịu 28 ngày rồi. Nếu như theo phép tính các bạn thấy sức chịu 7 ngày không đủ để chịu tải trọng của 2 tầng (tầng N-1 và tầng N) thì khoan gỡ ván khuôn đã, giữ cột chống để cho hai tầng N-2 và N-1 chịu tải trọng của tầng N.
Dĩ nhiên khi các bạn không chắc là thầu khoán khi thi-công, đổ đủ lượng xi-măng, đủ lượng thép, các bạn phải phòng xa, cái đó thì tùy sự đánh giá của bạn về thầu khoán.
Nếu thầu khoán gỡ ván khuôn và cột chống quá sớm, theo phép tính cũa bạn thấy có nguy hiểm thì phải ngăn cản lại, nhớ viết thơ phản đối cho có chứng cớ. (hay Fax cho lẹ)

phihalgsg
08-02-2009, 02:00 PM
Các bạn nên xem lại sức chịu (cường độ) của bê-tông theo thời gian : 1ngày, 2 ngày,..., 7 ngày, chắc là có trong tiêu chuẩn Việt-Nam.
Sau 7 ngày, bê-tông đã cứng lắm rồi cho nên tôi cho rằng có thể gỡ ván cột được. Không cần phải đợi 28 ngày, lâu quá.
Một sàn 4,4 x 7m có thể xem như là nhịp 4,4m, vì nó sẽ không được mang theo chiều 7m đâu, với bề dày 10cm thì 90% trường hợp, nó chịu nổi dù ít thép nếu đủ xi-măng.
Khi bạn gắn ván khuôn sàn cho tầng N thì tầng N-1, thí dụ bê-tông đã được đổ 7 ngày, nó cứng trên 70% sức chịu 28 ngày rồi. Nếu như theo phép tính các bạn thấy sức chịu 7 ngày không đủ để chịu tải trọng của 2 tầng (tầng N-1 và tầng N) thì khoan gỡ ván khuôn đã, giữ cột chống để cho hai tầng N-2 và N-1 chịu tải trọng của tầng N.
Dĩ nhiên khi các bạn không chắc là thầu khoán khi thi-công, đổ đủ lượng xi-măng, đủ lượng thép, các bạn phải phòng xa, cái đó thì tùy sự đánh giá của bạn về thầu khoán.
Nếu thầu khoán gỡ ván khuôn và cột chống quá sớm, theo phép tính cũa bạn thấy có nguy hiểm thì phải ngăn cản lại, nhớ viết thơ phản đối cho có chứng cớ. (hay Fax cho lẹ)
Quan trọng Bác phải có căn cứ thì đơn vị TC mới nghe, ví dụ là mính áp dụng TCXD nào?