PDA

View Full Version : Hạ Mực Nước Ngầm Trong Hố đào


Nguyễn sỹ quang hoài
08-10-2006, 07:11 PM
Hiện nay để thi công từng hầm thì phải hạ mực nước ngầm bằng cách khoan các giếng thấm và dùng bơm hút nước lên để hạ thấp đưởng bão hòa tạo mặt bằng thi công khô ráo. Hiện nay chỗ tôi thi công như ở khách sạn Re x thi công 3 tầng hầm sâu 11 m trong tầng sét pha cát , bố trí 6 giếng mỗi giếng 45m3/h nhưng nước vẫn bị thấm qua tường trong đất có phải do áp lực đất đã làm thay đổi nội lực trong tường làm xuất hiện thấm qua tường vì khi chưa hạ nước ngầm thi không thấy đều này.
Hiện nay tôi biết việc hạ mực nước ngầm này sẽ làm thay đổi áp lực đất lên kết cấu tường cũng như xuất hiện vùng đất bị phá hoại trong vùng có gradient thấm làm cho đất bị hóa lỏng đặt biệt là trong cát. Nếu muốn mô phòng trong Pla xis thi có được không
Hiện nay cũng ít tài liệu nói về vấn đề này nhất là việc hạ nước ngầm trong hố hóng , nếu bạn nào biết thì chỉ giáo thêm.:)

Nguyễn sỹ quang hoài 0908276573.

dinhnghia
09-10-2006, 11:37 PM
To: Nguyễn Sĩ Quang Hoài.
Bạn có thể post lên mạng thông tin cụ thể hơn về dự án của bạn không, +Mặt bằng bố trí giếng hạ mực nước ngầm
+ Mặt cắt địa chất, mực nước ngầm.
Bản thân do không nắm rõ dự án của bạn cho nên không hiểu lắm. Tại sao trong sét á cát lại phải hạ thấp mực nước ngầm nhỉ, mà giếng lại có công suất những 45m3/h nữa chứ. Vì hệ số thấm của sét á cát là nhỏ, liệu dùng phương pháp giếng hạ áp có tác dụng lắm không nhỉ (sét á cát ở trạng thái gì vậy). Hay là lớp dưới là lớp đất cát.
Bạn thấy đấy, trước khi dùng giếng hạ mực nước ngầm thì đã không có nước ngầm rồi mà.
Tường trong đất, chắc là cọc barret à. Liệu lúc trước thì không thấm, có phải do tường chưa chịu lực không, sau đó khi đào "tiếp", thì tường bị nứt không. Chứ hạ thấp mực nước ngầm, một là giảm tải lên tường chắn, hai là giảm lượng nước thấm, thì làm sao mà lại thấm nhiều hơn được chứ.Hì hì! Đây chỉ là ý kiến bản thân, chưa xét đến hiện tượng chênh gradien nhu bạn nói (vì cũng chưa hiểu lắm).

Toyoura
10-10-2006, 02:40 AM
Hiện nay để thi công từng hầm thì phải hạ mực nước ngầm bằng cách khoan các giếng thấm và dùng bơm hút nước lên để hạ thấp đưởng bão hòa tạo mặt bằng thi công khô ráo. Hiện nay chỗ tôi thi công như ở khách sạn Re x thi công 3 tầng hầm sâu 11 m trong tầng sét pha cát , bố trí 6 giếng mỗi giếng 45m3/h nhưng nước vẫn bị thấm qua tường trong đất có phải do áp lực đất đã làm thay đổi nội lực trong tường làm xuất hiện thấm qua tường vì khi chưa hạ nước ngầm thi không thấy đều này.
Hiện nay tôi biết việc hạ mực nước ngầm này sẽ làm thay đổi áp lực đất lên kết cấu tường cũng như xuất hiện vùng đất bị phá hoại trong vùng có gradient thấm làm cho đất bị hóa lỏng đặt biệt là trong cát. Nếu muốn mô phòng trong Pla xis thi có được không
Hiện nay cũng ít tài liệu nói về vấn đề này nhất là việc hạ nước ngầm trong hố hóng , nếu bạn nào biết thì chỉ giáo thêm.:)

Nguyễn sỹ quang hoài 0908276573.

Khi hạ mực nước ngầm thì xuất hiện gradient J. Độ lớn J còn tuỳ thuộc vào chênh lệch cột nước giữa hố móng và ngoài tường. Do có sự chênh lệch như vậy nên dòng thấm sẽ chảy vòng qua đáy tường vào hố móng. Nếu có khe nứt trong tường hầm thì nó sẽ thấm xuyên qua tường. Vì thế, dễ hiểu khi không hạ nước ngầm thì mọi chuyện có vẻ OK.
Về sự hình thành vết nứt trong tường, có khả năng do khe thi công giữa các lần đổ gây ra? bác check thêm nhé.
Về nguyên tắc, có thể dùng Plaxis tính áp lực đất tác dụng lên tường chắn và một số vấn đề trên.

0945544425
25-07-2010, 05:53 PM
xin hỏi hệ số thấm của cát

ilove_pl
10-12-2010, 04:07 PM
ko hạ nước ngầm nó chảy vào hố móng thi công làm sao đc!
1 giải pháp là khoan các giếng nước xung quanh hố móng, hút nước ở các giếng đó để hạ thấp mực nước trong hố móng!trường hợp xung quanh hố móng ko khoan đc giếng thì phải làm sao hả bác, ví dụ xquanh vướng các công trình khác, mà trường hợp này thì thường xảy ra :p:p

minhKTxn
11-12-2010, 07:11 PM
Hiện nay tôi biết việc hạ mực nước ngầm này sẽ làm thay đổi áp lực đất lên kết cấu tường cũng như xuất hiện vùng đất bị phá hoại trong vùng có gradient thấm làm cho đất bị hóa lỏng đặt biệt là trong cát. Nếu muốn mô phòng trong Pla xis thi có được không
Hiện nay cũng ít tài liệu nói về vấn đề này nhất là việc hạ nước ngầm trong hố hóng , nếu bạn nào biết thì chỉ giáo thêm.:)

Nguyễn sỹ quang hoài 0908276573.

Theo em được biết thì Plaxis mô hình được dòng thấm.Bác khai báo hệ số thấm Kx,Ky,thời gian thi công và điều kiện biên đóng (điều kiện này đảm bảo cho nước không thấm qua tường).

nguyenquocai
13-12-2010, 11:09 PM
Theo em được biết thì Plaxis mô hình được dòng thấm.Bác khai báo hệ số thấm Kx,Ky,thời gian thi công và điều kiện biên đóng (điều kiện này đảm bảo cho nước không thấm qua tường).

nhập hệ số thấm và mô hình dòng thámla hai việc khác nhau bạn.