PDA

View Full Version : Cách đọc Chỉ Số đồng Hồ Của Máy ép Cọc


slash_rock4u
23-04-2009, 09:36 PM
Chào các bác!
Mình có một thắc mắc nhỏ thế này khi ép cọc ta đọc chỉ số đồng hồ như thế nào để biết cọc đủ tải
VD: Ptk cọc= 30t ,thì chỉ số đồng hồ chĩ 200kg/cm2 vậy phải quy đổi như thế nào
cám ơn nhiều

nguyencongoanh
24-04-2009, 01:05 PM
Chào các bác!
Mình có một thắc mắc nhỏ thế này khi ép cọc ta đọc chỉ số đồng hồ như thế nào để biết cọc đủ tải
VD: Ptk cọc= 30t ,thì chỉ số đồng hồ chĩ 200kg/cm2 vậy phải quy đổi như thế nào
cám ơn nhiều

Cái áp lực đó nó liên quan đến tiết diện xilanh ---->lực ép đầu cọc. Hoặc bạn hỏi đơn vị tc bảng tra kích thủy lực sẽ có tương quan giữa áp suất dầu và lực.

nc. oanh

ksquang
04-05-2009, 12:13 AM
Trước tiên bạn phải đề nghị đơn vị ép cọc cung cấp giấy kiểm định đồng hồ và giàn ép thủy lực, trong kết quả kiển định sẽ có bảng tra chỉ số trên đồng hồ (kg/cm2) và tương đương với chỉ số này là lực ép đầu cọc (Tấn). Hai số liệu này quan hệ với nhau bằng "phương trình quan hệ" có trong kết qủa kiểm định. Bạn phải lưu ý nữa là số hiệu đồng hồ và giàn ép có đúng như giấy kiểm định không.

maithanhlong169
02-10-2009, 12:09 PM
- Đo chu vi xylanh; trừ cho bề dày ống xylanh.
-=> tính ra đường kính xylanh
-=> tính diện tích tiểt diện ngang xylanh ( diện tích lọt lòng )
-=> Pép = diện tích xylanh x chỉ số đồng hồ x 2 bên .
(giả định đồng hồ đo đúng )
- lưu ý thống nhất đơn vị tính.
- nếu tính theo đường kính cây ty thì thiên về an toàn.
( Mới khốn đốn vì tin đại ca ép cọc )

thuctien
01-03-2010, 12:52 PM
- Đo chu vi xylanh; trừ cho bề dày ống xylanh.
-=> tính ra đường kính xylanh
-=> tính diện tích tiểt diện ngang xylanh ( diện tích lọt lòng )
-=> Pép = diện tích xylanh x chỉ số đồng hồ x 2 bên .
(giả định đồng hồ đo đúng )
- lưu ý thống nhất đơn vị tính.
- nếu tính theo đường kính cây ty thì thiên về an toàn.
( Mới khốn đốn vì tin đại ca ép cọc )

Hic, cũng vì tin lời bạn mà mình chết
Cảnh báo với anh em là không được tin mấy đại ca ép cọc là lấy áp lực đồng hồ nhân với diện tích piston được giá trị lực ép. Mình mới chết vì cái này. Đơn vị ép cọc đưa giàn ép vào công trường, đồng hồ đo có kiểm định đàng hoàng, mình cũng theo cách trên tính được lực ép đầu cọc. Đến khi thí nghiệm tĩnh toàn bị phá hoại, chủ đầu tư nghi ngờ bắt kiểm định máy, kết quả lực ép thực tế chỉ bằng khoảng 80% lực ép quy đổi bằng công thức trên.
Kinh nghiệm xương máu, tuyệt đối không được sử dụng công thức để tính toán. Bắt buộc đơn vị ép cọc phải có kiểm định cho đồng hồ đo và bảng quy đổi.

minhtit
02-03-2010, 10:18 AM
em cung dang thi cong coc ep.wa jay kiem dinh em thay 1kg\cm2 = 2.03T.chi so bao nhieu nhan len la ok

ksquang
02-03-2010, 11:03 AM
Trước tiên bạn phải đề nghị đơn vị ép cọc cung cấp giấy kiểm định đồng hồ và giàn ép thủy lực, trong kết quả kiển định sẽ có bảng tra chỉ số trên đồng hồ (kg/cm2) và tương đương với chỉ số này là lực ép đầu cọc (Tấn). Hai số liệu này quan hệ với nhau bằng "phương trình quan hệ" có trong kết qủa kiểm định. Bạn phải lưu ý nữa là số hiệu đồng hồ và giàn ép có đúng như giấy kiểm định không.

Ngoài pp trên bạn tính khối lượng cục tải và quan sát khi ép nổi giàn lên là tương đương

maithanhlong169
06-04-2010, 08:14 PM
Hic, cũng vì tin lời bạn mà mình chết
Cảnh báo với anh em là không được tin mấy đại ca ép cọc là lấy áp lực đồng hồ nhân với diện tích piston được giá trị lực ép. Mình mới chết vì cái này. Đơn vị ép cọc đưa giàn ép vào công trường, đồng hồ đo có kiểm định đàng hoàng, mình cũng theo cách trên tính được lực ép đầu cọc. Đến khi thí nghiệm tĩnh toàn bị phá hoại, chủ đầu tư nghi ngờ bắt kiểm định máy, kết quả lực ép thực tế chỉ bằng khoảng 80% lực ép quy đổi bằng công thức trên.
Kinh nghiệm xương máu, tuyệt đối không được sử dụng công thức để tính toán. Bắt buộc đơn vị ép cọc phải có kiểm định cho đồng hồ đo và bảng quy đổi.

cọc bị phá hoại hả bồ ? vậy chắc do là khả năng chịu tải theo vật liệu không đủ chứ đâu phải theo đất nền ! tui còn tệ hơn ! phải ép thêm gâp đôi !

ngxtrung
06-04-2010, 10:37 PM
máy ép 2 xilanh thì đọc đồng hồ đơn giản hơn trong quá trình ép. máy ép 4 xi lanh thì hơi phức tạp hơn. Ban đầu khi áp còn thấp
(các đoạn cọc đầu) máy chỉ chạy bằng 2 xi lanh, khi gần đủ áp mới chạy đủ cả 4 xi lanh. Vì vậy cùng một chỉ số đồng hồ nhưng khi chạy 2 xilanh và khi chạy 4 xilanh giá trị lực ép sẽ khác nhau.
Khi ép bị bềnh tải chưa chắc cọc đã đạt áp Pepmax, nhiều khi do quá trình xếp tải không chuẩn, ép vị trí lệch tải (lệch tâm toàn bộ giá ép) dẫn tới mômen không cân bằng nên tải bị nổi.

Duc_dkt
07-04-2010, 04:00 PM
nghe các bác bình luận hay quá. em mang giấy kiểm định ngày trước kiếm được ra xem. Các thông số chi tiết có đầy đủ. Thôi thì cứ có cái dấu tròn vào đấy là yên tâm phải không các bác. chứ tin mấy ông thi công ép cọc thì mang thước kẹp ra đo lại xi lanh của các ông ấy ah.
Bài học hay!

thuctien
14-04-2010, 11:15 PM
cọc bị phá hoại hả bồ ? vậy chắc do là khả năng chịu tải theo vật liệu không đủ chứ đâu phải theo đất nền ! tui còn tệ hơn ! phải ép thêm gâp đôi !

Phá hoại của mình là độ lún > 0,1d

thangdcct
16-04-2010, 10:57 PM
Đúng là phải có tem kiểm định, và kết quả kiểm định của cả đồng hồ áp lực và bộ xi lanh. Tuy nhiên vẫn có thể kiểm tra sơ bộ theo cách đo diện tích xilanh như trên. Nhưng còn một yếu tố khá quan trọng liên quan đến tải trọng lúc dừng ép là vận tốc ép vào trong đất của đoạn cuối, vì nếu muốn bềnh tải ngoài việc xếp lệch còn có võ là kéo ga mạnh hoặc cài số 4 thì lúc đó cọc chưa kịp đâm xuyên vào trong đất thì phản lực lên hệ thống tải là lớn nhưng khi thí nghiệm vẫn không đạt như mong muốn.

viethai1983
10-04-2013, 12:13 AM
cac bac cho em hoi
em dang thi cong nha dân
dang ep coc nhung do nha lam tren ao cũ
em hoi no
ep coc dc 13-14m
em doc o dong hô
thây chi sô dc 100
em ko biet phai quy đôi
nhu the nao
lam phien cac bac nhe

lemanhkhoe
27-08-2013, 11:55 AM
Cái này cũng dễ hiểu mà!
CT: Lực = (diện tích) x (áp suất) x 2 (Nếu có 2 xi lanh).
- Diện tích ở đây là diện tích trong của xi lanh (tính toán).
- Áp suất thì đọc chỉ số trên đồng hồ khi ép (đồng hồ phải chính xác).

lemanhkhoe
27-08-2013, 12:01 PM
Hic, cũng vì tin lời bạn mà mình chết
Cảnh báo với anh em là không được tin mấy đại ca ép cọc là lấy áp lực đồng hồ nhân với diện tích piston được giá trị lực ép. Mình mới chết vì cái này. Đơn vị ép cọc đưa giàn ép vào công trường, đồng hồ đo có kiểm định đàng hoàng, mình cũng theo cách trên tính được lực ép đầu cọc. Đến khi thí nghiệm tĩnh toàn bị phá hoại, chủ đầu tư nghi ngờ bắt kiểm định máy, kết quả lực ép thực tế chỉ bằng khoảng 80% lực ép quy đổi bằng công thức trên.
Kinh nghiệm xương máu, tuyệt đối không được sử dụng công thức để tính toán. Bắt buộc đơn vị ép cọc phải có kiểm định cho đồng hồ đo và bảng quy đổi.

Chào ban!
Bạn nên hiểu là lực đó chỉ là lực trên phương diện Lý thuyết ma thôi, còn lực thực tế tình toán thì ko thể = lực lực lý thuyết bạn à, Vd: Lực lý thuyết là 200 tấn thì lực tính toán chỉ được khoảng 175-180 tấn mà thôi, cái đó bạn phải giải thích cho TVGS hoặc Chủ đầu tư biết chứ. Mình làm cái này rồi nên mình cũng biết chút it, nếu mình nói ko đúng xin nhận được ý kiến của các sư huynh.

freeware2000
23-09-2013, 09:59 AM
Chào các bác!
Mình có một thắc mắc nhỏ thế này khi ép cọc ta đọc chỉ số đồng hồ như thế nào để biết cọc đủ tải
VD: Ptk cọc= 30t ,thì chỉ số đồng hồ chĩ 200kg/cm2 vậy phải quy đổi như thế nào
cám ơn nhiều

Bảng quy đổi đây, các bác tham khảo.
http://imageshack.com/a/img94/3860/xkso.jpg
http://imageshack.us/a/img534/5159/3i91.jpg

dinhthuanxd
23-09-2013, 10:08 AM
Bảng quy đổi chỉ áp dụng cho đồng hồ và giàn ép cọc của nó thôi chứ không sử dụng cho đồng hồ và giàn khác được. Và chỉ có tác dụng trong thời gian kiểm định.