19-06-2009, 04:09 PM
Thưa các bác, chả là em có cái công trình với chiều dài là 47,5m, rộng 12m, quy mô là 1 trệt và 5 lầu. em đang lăn tăn ở chỗ có nên bố trí khe lún ở công trình này kô? :confused:
Mong các bác có kinh nghiệm chỉ giáo giúp.:)

cmengenie
19-06-2009, 04:18 PM
Thưa các bác, chả là em có cái công trình với chiều dài là 47,5m, rộng 12m, quy mô là 1 trệt và 5 lầu. em đang lăn tăn ở chỗ có nên bố trí khe lún ở công trình này kô? :confused:
Mong các bác có kinh nghiệm chỉ giáo giúp.:)

Nên hạn chế khe lún, nhiệt... lý do thì có nhiều, chưa bàn đến.
Nhà bạn BTCT toàn khối chứ? Thế này thì ngắn thôi, không cần khe co giãn.
Khe lún thì xem địa chất rồi hãy phán được.
Tiếp, công trình nằm trong vùng động đất nào? chiều cao và độ cứng công trình theo cao độ có biến thiên nhiều không (đọc 375 để biết biến thiên nghĩa là tnào nhé) xem biến thiên tnào rồi phán tiếp.

donchihotte
20-06-2009, 12:00 AM
thanks bác cmengenie đã giúp đỡ. ctrình của em nằm ở đồng bằng sông cửu long,chưa nge nói có động đất bao giờ cả:).ctrình em làm btct toàn khối bác ạ. chỉ có 5 lầu thôi nên hầu như không có độ biến thiên về độ cứng. em cũng tham khảo 356, 375 nhưng kô có tiêu chuẩn nào quy định là ctrình bao nhiêu m thì ngắt làm khe lún. chỉ nói trường hợp nào là nên thiết kế khe lún thôi.
như vậy ctrình em kô nằm trong vùng có động đất, kô có thay đổi đột ngột về tải trọng và độ cứng cho nên kô cần thiết fãi tk khe lún đúng kô ạ. Em lăn tăn ở chỗ là chiều dài ctrình đến 47m (chưa làm cái nào dài thế)(trừ nhà xưởng), kinh nghiệm còn non lắm ạ
cảm ơn mọi người đã giúp đỡ.
Ai có ý kiến xin góp ý dùm em với, em chân thành cảm ơn!:D

cmengenie
20-06-2009, 12:57 AM
thanks bác cmengenie đã giúp đỡ.

:D tôi không trả lời thì cũng có người khác thôi

ctrình của em nằm ở đồng bằng sông cửu long,chưa nge nói có động đất bao giờ cả:).ctrình em làm btct toàn khối bác ạ. chỉ có 5 lầu thôi nên hầu như không có độ biến thiên về độ cứng. em cũng tham khảo 356, 375 nhưng kô có tiêu chuẩn nào quy định là ctrình bao nhiêu m thì ngắt làm khe lún. chỉ nói trường hợp nào là nên thiết kế khe lún thôi. như vậy ctrình em kô nằm trong vùng có động đất, kô có thay đổi đột ngột về tải trọng và độ cứng cho nên kô cần thiết fãi tk khe lún đúng kô ạ. Em lăn tăn ở chỗ là chiều dài ctrình đến 47m (chưa làm cái nào dài thế)(trừ nhà xưởng), kinh nghiệm còn non lắm ạ
cảm ơn mọi người đã giúp đỡ.
Ai có ý kiến xin góp ý dùm em với, em chân thành cảm ơn!:D

Bạn đọc điều 2.4 TC kèm theo nhé, chưa phải rõ ràng, nhưng cũng là cơ sở.
So sánh cái 47m của bạn với TC thì không khác nhau mấy, thẩm tra k quá non sẽ không bắt bạn đâu.
Mà bạn đọc kỹ thế nào là các khe nhé, thấy bạn dùng mỗi từ khe lún thôi à.

donchihotte
20-06-2009, 09:04 AM
cảm ơn bác 1 lần nữa. em đã đọc tc mà bác gửi, đọc mới thấy em kthức em còn hổng nhiều quá .
dạ ngoài khe lún, còn có khe nhiệt, khe kháng chấn nữa ạ :D
chúc bác sức khỏe và thành công

cmengenie
20-06-2009, 09:09 AM
cảm ơn bác 1 lần nữa. em đã đọc tc mà bác gửi, đọc mới thấy em kthức em còn hổng nhiều quá .
dạ ngoài khe lún, còn có khe nhiệt, khe kháng chấn nữa ạ :D
chúc bác sức khỏe và thành công

:D Cũng chúc bạn vậy. Mà nếu bạn click vào cái nút có bàn tay kia thì những gì bạn và tôi đóng góp mới mang đi xa hơn được :cool::cool: khà khà

ambition541986
19-07-2009, 12:10 PM
Các huynh ơi cho em hỏi với ạ !! khi 2 đài móng trong cùng 1 công trình có cốt chênh lệch nhau ( phương án móng cọc khoan nhồi ) cốt chênh lệch lên đến 5 m thì có qui định gì về cấu tạo hay khe lún không ạ ( phần đài móng thấp hơn nằm ở vùng khối nhà cao tầng ) phần đài móng cao hơn là của khối nhà 5 tầng đổ toàn khối với khối nhà cao tầng

neweng
20-07-2009, 12:46 AM
Các huynh ơi cho em hỏi với ạ !! khi 2 đài móng trong cùng 1 công trình có cốt chênh lệch nhau ( phương án móng cọc khoan nhồi ) cốt chênh lệch lên đến 5 m thì có qui định gì về cấu tạo hay khe lún không ạ ( phần đài móng thấp hơn nằm ở vùng khối nhà cao tầng ) phần đài móng cao hơn là của khối nhà 5 tầng đổ toàn khối với khối nhà cao tầng

Bạn ơi bạn nên gởi mặt bằng công trình và trích một phần chi tiết ở vị trí 2 đài móng đó để mọi người dễ trả lời hơn nhé.

donchihotte
20-07-2009, 10:58 AM
Các huynh ơi cho em hỏi với ạ !! khi 2 đài móng trong cùng 1 công trình có cốt chênh lệch nhau ( phương án móng cọc khoan nhồi ) cốt chênh lệch lên đến 5 m thì có qui định gì về cấu tạo hay khe lún không ạ ( phần đài móng thấp hơn nằm ở vùng khối nhà cao tầng ) phần đài móng cao hơn là của khối nhà 5 tầng đổ toàn khối với khối nhà cao tầng

bạn neweng nói đúng đấy, bạn có thể up cái mb ctrình và mc qua 2 móng mà bạn nói cho anh em dễ góp ý với bạn.
Mà 2 móng của bạn chênh nhau đến 5m cơ àh, có fải khu cao tầng của bạn có tầng hầm kô?

waiter
04-11-2010, 02:15 AM
Khe biến dạng (deformation gap, expansion joint, strain joint) là khoảng hở hẹp nhằm tách một công trình thành những phần riêng biệt để hạn chế ảnh hưởng do sự biến dạng của công trình gây ra nứt nẻ. [1] Khe biến dạng có 3 loại : khe nhiệt,khe lún và khe kháng chấn.

* Khe nhiệt : Hay còn gọi là khe co giãn, được cấu tạo cho các công trình có chiều dài tương đối lớn, mục đích để khắc phục hiện tượng co giãn của kết cấu dưới tác động của nhiệt độ môi trường. Khe co giãn được sử dụng khi nhà có kích thước khá lớn (50 - 60m).

* Khe lún : Khe lún được cấu tạo trong công trình có sự chênh lệch lớn giữa các khối nhà, ví dụ như trong một công trình vừa có cả khối thấp tầng, vừa có cả khối cao tầng. Khe lún còn được sử dụng khi công trình xây trên nền đất có sức chịu tải khác nhau.

Vể mặt cấu tạo:

* Khe nhiệt và khe kháng chấn chỉ cần cắt qua thân (không cắt qua hầm và móng )
* Khe lún :cắt qua thân hầm và móng. Khoảng cách khe lún quy phạm là > 24 (m).

Phân chia công trình bằng khe co giãn, khe chống động đất và khe lún khi thiết kế nhà cao tầng cố gắng điều chỉnh hình dáng và kích thước mặt bằng bởi các giải pháp kết cấu và thi công để hạn chế việc chia cắt này sẽ dẫn đến sự bất lợi cho kết cấu công trình; thứ nhất : vì tải trọng công trình lớn nên tại hai bên khe lún cấu tạo móng gặp khó khăn; thứ hai : khi dao động dưới ảnh hưởng của địa chấn dễ gây ra xô đẩy làm hư hỏng công trình.

Việc chia cắt công trình cần phải được hạn chế, song trong những trường hợp sau đây thì việc chia cắt cấn được tiến hành.

Đối với khe co giãn : khe co giãn cần phải bố trí khi kích thước mặt bằng công trình quá lớn (vượt giá trị cho phép theo tiêu chuẩn) mà không có các biện pháp kết cấu và thi công đảm bảo tính an toàn cho công trình. Đối với nhà cao tầng khoảng cách cho phép giữa hai khe co giãn phụ thuộc vào hệ kết cấu chịu lực công trình và kết cấu tường ngoài của công trình. Với hệ kết cấu khung vách BTCT toàn khối nếu tường ngoài lắp ghép thì khoản cách cho phép giữa hai khe co giãn là 65m, nếu tường ngoài liền khối thì khoảng cách cho phép là 45m. Đối với khe lún : Khe lún của các bộ phận công trình chênh lệch nhau có thể làm cho công trình bị hư hỏng. Những trường hợp sau đây thì không nên bố trí khe lún:

+ Công trình tựa trên nền cọc, nền đá hoặc trên các nền được gia cố đảm bảo độ lún của công trình là không đáng kể.

+ Với việc tính lún có độ tin cậy cao thể hiên độ chênh lún giữa các bộ phận nằm trong giới hạn cho phép. Đối với khe phòng chống động đất : khe phòng chống động đất được bố trí tại các công trình được thiết kế chống động đất trong các trường hợp sau :

+ Kích thước mặt bằng vượt giới hạn cho phép theo tiêu chuẩn.

+ Nhà có tầng lệch tương đối lớn.

+ Độ cứng và tải trọng của các bộ phận nhà chênh lệch nhau.

Việc tạo khe co giãn, khe phòng chống động đất và khe lún cần tuân theo các nguyên tắc sau:

+ Các khe co giãn, khe phòng chống động đất và khe lún nên bố trí trùng nhau.

+ Khe phòng chống động đất nên được bố trí suốt chiều cao của nhà, nếu trong trường hợp không cần có khe lún thì không nên cắt qua móng mà nên dùng giải pháp gia cố thêm móng tại vị trí khe phòng chống động đất.

+ Khi công trình được thiết kế chống động đất thì các khe co giãn và khe lún phải tuân theo yêu cầu của khe phòng chống động đất.[2]

Độ rộng của khe lún và khe phòng chống động đất cần được xem xét căn cứ vào chuyển vị của đỉnh công trình do chuyển dịch móng sinh ra. Chiều rộng tối thiểu của khe lún và khe phòng chống động đất được tính theo công thức:
δmin= V1 + V2 + 20mm

Trong đó: V1 và V2 là chuyển dịch ngang cực đại theo phương vuông góc với khe của hai bộ phận công trình hai bên khe, tại đỉnh của khối kề khe có chiều cao nhỏ hơn hai khối.[2]

Nhà 100m dài thì biến dạng do giãn nở nhiệt cỡ 2,5cm((TCVN356-2005 tr.39) [3]):
(0.7*10^(-5)/oC^(-1) x (40oC-5oC) x 100 m = 2.45cm.


Bề rộng của các khe nó có một công thức gần đúng[4]
∆=2.k.H2 +20mm

Trong đó

* H1 :là độ cao của khối nhà cao trong 2 khối công trình sát nhau .
* H2 :là độ cao của khối nhà thấp

Hệ số k phụ thuộc vào giải pháp kết cấu của nhà

* Kết cấu khung BTCT: k=1/500
* Kết cấu khung-vách: k=1/750
* Kết cấu tường BTCT: k=1/1000

link đây: http://vi.ketcau.wikia.com/wiki/Khe_bi%E1%BA%BFn_d%E1%BA%A1ng

bado2008
04-11-2010, 02:34 AM
Khe biến dạng (deformation gap, expansion joint, strain joint) là khoảng hở hẹp nhằm tách một công trình thành những phần riêng biệt để hạn chế ảnh hưởng do sự biến dạng của công trình gây ra nứt nẻ. [1] Khe biến dạng có 3 loại : khe nhiệt,khe lún và khe kháng chấn.

* Khe nhiệt : Hay còn gọi là khe co giãn, được cấu tạo cho các công trình có chiều dài tương đối lớn, mục đích để khắc phục hiện tượng co giãn của kết cấu dưới tác động của nhiệt độ môi trường. Khe co giãn được sử dụng khi nhà có kích thước khá lớn (50 - 60m).

* Khe lún : Khe lún được cấu tạo trong công trình có sự chênh lệch lớn giữa các khối nhà, ví dụ như trong một công trình vừa có cả khối thấp tầng, vừa có cả khối cao tầng. Khe lún còn được sử dụng khi công trình xây trên nền đất có sức chịu tải khác nhau.

----------------------------------------------------


Bề rộng của các khe nó có một công thức gần đúng[4]
∆=2.k.H2 +20mm

Trong đó

* H1 :là độ cao của khối nhà cao trong 2 khối công trình sát nhau .
* H2 :là độ cao của khối nhà thấp

Hệ số k phụ thuộc vào giải pháp kết cấu của nhà

* Kết cấu khung BTCT: k=1/500
* Kết cấu khung-vách: k=1/750
* Kết cấu tường BTCT: k=1/1000

link đây: http://vi.ketcau.wikia.com/wiki/Khe_bi%E1%BA%BFn_d%E1%BA%A1ng
Thanks bác phát! Đọc xong bài bác muốn thanks...2-3 phát mà ko dc! Mún nổ 2 con méc!:D

thinh_xd186
21-11-2010, 11:25 PM
Hay quá!!! Thanks các bác. Nhưng theo em hiểu thì vẫn chưa có TC nào quy định nhà bao nhiêu m phải đặt khe lún phải không ạ? Nhà của em là 36m thì không cần khe lún làm j nhỉ?( Đất tốt, k động đất)

qbtokyo
30-11-2010, 01:54 PM
Các bạn có biết ở Viẹt Nam ai bán sản phẩm thanh nhôm thi công Khe lún, khe co dãn, khe nhiệt ở các toà nhà và công trình không ạ?

Mình biết một công ty có tên là VEXIMCO (www.veximco.com) có bán loại khe co dãn bằng nhôm này, chuyên cung cấp sản phẩm thi công Khe lún, khe co dãn, khe nhiệt. Nghe đồn chất lượng khá ngon. Các bác nào đã dùng sản phẩm của VEXIMCO rồi thì cho em thông tin với ạ. Giá cả? Chất lượng? Thanh toán? Thời gian giao hàng?

Xin cảm ơn!

leduchoangxd
20-12-2010, 10:31 PM
mình cũng đang thiết kế công trình có chiều dài 49m mình hỏi xin ý kiến của thầy thì thầy bảo >40m cần phải bố trí khe lún

huyenbi2038
07-03-2012, 08:04 AM
các bác cho e hỏi 2 khối nhà có khe lún ở giữa vậy làm tầng hầm chung nhau có được không ạ?

thongho90
12-03-2012, 12:59 PM
các bác cho e hỏi 2 khối nhà có khe lún ở giữa vậy làm tầng hầm chung nhau có được không ạ?

minh cung dang thac mac y het ban, bac nao co kinh ngiệm về vấn đề này xin chỉ giáo ah. thk nhìu!!!!!!

cmengenie
12-03-2012, 01:33 PM
minh cung dang thac mac y het ban, bac nao co kinh ngiệm về vấn đề này xin chỉ giáo ah. thk nhìu!!!!!!

Được chứ.

Công tác chống thấm lúc đó là quan trọng.