PDA

View Full Version : Kiểm Tra Thép Cho Cột ,Dầm BTCT ???


chienxd1985
28-11-2009, 03:59 PM
Các bác ơi cho em hỏi về vấn đề kiểm tra cốt thép
mình dùng phần mềm để tính nội lực cho cột ,dầm rồi dùng bảng excel để tính thép nhưng có cách nào để kiểm tra lại kết quả từ excel không ạ .( các công thức thiết lập trong excel kiểm tra thi đã đúng rồi ) thanks

TINHANNHAT
28-11-2009, 04:31 PM
Các bác ơi cho em hỏi về vấn đề kiểm tra cốt thép
mình dùng phần mềm để tính nội lực cho cột ,dầm rồi dùng bảng excel để tính thép nhưng có cách nào để kiểm tra lại kết quả từ excel không ạ .( các công thức thiết lập trong excel kiểm tra thi đã đúng rồi ) thanks

Thử kiểm tra với vài phần tử nếu đúng thì ok.

chienxd1985
30-11-2009, 09:06 AM
cái chính em cần là kiểm tra bằng cách nào ấy,các bước phải làm là thế nào ạ

minhhung29
02-12-2009, 01:44 AM
thiệt là pó tay !. không biết pác biết tới chừng nào.!!
Lấy máy tính CASIO ra mà ngồi bấm lại .
!!!

khoi_xdn
02-12-2009, 03:21 AM
quả thật là tính toán bằng thằng excel này rất ko tường minh, in kết quả ra giấy chẳng ai biết là công thức nhập vào thế nào, có đúng hay ko, rất khó để kiểm tra :(

kid112
02-12-2009, 09:12 PM
trong BTCT phần cấu kiện cơ bản, có 1 số điều kiện để kiểm tra mà, chỉ cần vài phép tính đơn giản là có thể check đúng hay sai rồi. bác lật sách BTCT 1 coi lại xem.

Thường thì nếu tính bằng Excel thì chỉ người lập ra File đó là người hiểu rõ nhất, bác thử lập ra bàng tính cho mình xem. :D

chienxd1985
03-12-2009, 12:02 AM
cảm ơn bác kid112 đã nhắc em đúng là luẩn quẩn tìm kiếm các nơi không ra cuối cùng nó lại nằm ngay trong cuốn sách mà mình hay dùng .Bác MinhHung ko hiểu ý em rồi mặc dù mình tính chính xác ra được tại tiết diện cột ,dầm đó có bao nhiêu thép nhưng bằng ấy thép đã đủ để chịu lực chưa thì phải kiểm tra lại thì mới chắc chắn được

thucpt
17-12-2009, 08:40 PM
cảm ơn bác kid112 đã nhắc em đúng là luẩn quẩn tìm kiếm các nơi không ra cuối cùng nó lại nằm ngay trong cuốn sách mà mình hay dùng .Bác MinhHung ko hiểu ý em rồi mặc dù mình tính chính xác ra được tại tiết diện cột ,dầm đó có bao nhiêu thép nhưng bằng ấy thép đã đủ để chịu lực chưa thì phải kiểm tra lại thì mới chắc chắn được

Đúng rùi đó, tính nôi lực xong tổ hợp nội lực xong ta kiểm chọn một số phần tử điển hình kiểm tra lại theo trạng thái giới hạn thứ nhất và trạng thái giới hạn thứ hai, nếu bảo đảm thì ok, nếu chưa bảo được thì phải xem xét tính lại đó.

tuanmidas
17-12-2009, 09:05 PM
bác chủ thớt .... công thức kiểm tra đã có sẵn hàm lượng thép tối thiểu và hmf lượng thép tối da rùi ......
em cũng pó tay cho \bacs nhuonn.....
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009121735051otlkzja1mw13900.jpeg

tr hoan
03-05-2010, 11:52 AM
cho mình hỏi khi giải bài toán kết cấu khung hoặc dầm đơn trong SAP2000 v9.0.3 thì mình thấy trong nội dung ra cốt thép theo TCVN 356-2005 thì thấy ghi trên dầm hoặc cột khung là D/S thì đó là nghĩa như thế nào ai giải thích giúp mình
Cám ơn

knightcm
14-05-2010, 10:33 AM
cho em hỏi tí mấy anh ơi .Mình tính đồ án bê tông theo kG hay kN mấy anh

thanhphong2001
14-05-2010, 11:58 AM
cho em hỏi tí mấy anh ơi .Mình tính đồ án bê tông theo kG hay kN mấy anh

Theo TC bê tông cũ thì là KG nhưng với TC 356-2005 mới thì phải dùng đơn vị SI (KN, m, mm...).

ngoctan_q
14-05-2010, 06:25 PM
Các bác ơi cho em hỏi về vấn đề kiểm tra cốt thép
mình dùng phần mềm để tính nội lực cho cột ,dầm rồi dùng bảng excel để tính thép nhưng có cách nào để kiểm tra lại kết quả từ excel không ạ .( các công thức thiết lập trong excel kiểm tra thi đã đúng rồi ) thanks

Kiểm tra hàm lượng thép là đúng nhất
Với sàn: 0,3-0,9%
Với dầm: 0,8-1,2%
Với cột : ko quá 3%
Vài dòng.

helios
14-05-2010, 11:00 PM
Kiểm tra hàm lượng thép là đúng nhất
Với sàn: 0,3-0,9%
Với dầm: 0,8-1,2%
Với cột : ko quá 3%
Vài dòng.
Với sàn thì chắc là không vấn đề gì vì các sàn khác nhau thì thép sàn cũng không khác nhau là mấy. Nhưng cách kiểm tra theo hàm lượng cốt thép của dầm và cột là thiếu cơ sở.

helios
14-05-2010, 11:39 PM
cho mình hỏi khi giải bài toán kết cấu khung hoặc dầm đơn trong SAP2000 v9.0.3 thì mình thấy trong nội dung ra cốt thép theo TCVN 356-2005 thì thấy ghi trên dầm hoặc cột khung là D/S thì đó là nghĩa như thế nào ai giải thích giúp mình
Cám ơn
Chắc là O/S chứ không phải là D/S.
Nếu là O/S tức là SAP không thể tính thép cho dầm của bạn
Với dầm, lỗi chủ yếu là do hàm tiết diện dầm quá nhỏ, do đó hàm lượng thép quá lớn (O/S #02).
2 lỗi nữa có thể gặp với dầm là :
- O/S #01: Phần bê tông ở cánh nén bị phá hủy.
- O/S #03: Dầm bê tông không đủ khả năng chịu cắt.

Các lỗi này, bạn chỉ cần tăng tiết diện dầm là OK.

ngoctan_q
15-05-2010, 11:55 AM
Với sàn thì chắc là không vấn đề gì vì các sàn khác nhau thì thép sàn cũng không khác nhau là mấy. Nhưng cách kiểm tra theo hàm lượng cốt thép của dầm và cột là thiếu cơ sở.

Sao lại thiếu cơ sở? Em thấy đúng mà, nếu hàm lượng ko đảm bảo một là:
- Tiết diện quá lớn
- Thép quá nhiều!
Những con số đó đưa ra hầu như đều có ở trong sách.
Theo bác thì cách nào là có cơ sở và đúng đắn!
Mong bác cho em đôi lời khuyên! Em xin chân thành cảm ơn!

ngoctan_q
15-05-2010, 12:10 PM
Vậy thì hàm lượng hợp lý trong các cuốn sách bê tông cho để làm gì??? Nếu ko kinh tế hay sự làm việc giữa thép và bê tông thì hàm lượng thép dùng để làm gì? Sao lại chọn lại tiết diện, sao ko chọn nhỏ hơn hàm lượng thép min???? Mong bác Trung Ha cho em lời khuyên! Em xin chân thành cám ơn!

ngoctan_q
15-05-2010, 12:13 PM
Bác ko hiểu ý em rồi. Ta tính ra diện tích thép, sau đó tính hàm lượng thép. Nếu hàm lượng thép nằm trong khoảng hợp lý thì ok. Cấu kiện chọn là ok. Còn phần bác nói phần hàm lượng thép sau khi đã chọn mấy fi thì ko có ý nghĩa gì. Theo em là vây? Mong bác cho đôi lời!

helios
15-05-2010, 12:32 PM
Sao lại thiếu cơ sở? Em thấy đúng mà, nếu hàm lượng ko đảm bảo một là:
- Tiết diện quá lớn
- Thép quá nhiều!
Những con số đó đưa ra hầu như đều có ở trong sách.
Theo bác thì cách nào là có cơ sở và đúng đắn!
Mong bác cho em đôi lời khuyên! Em xin chân thành cảm ơn!
Bạn ạ,
Bạn có tin là hàm lượng cốt thép OK nhưng nhà vẫn sập không?
Nếu bạn chỉ dựa vào hàm lượng cốt thép thì các yếu tố như tải trọng, loại/ sức bền vật liệu, hình dạng cấu kiện, yêu cầu kiến trúc, kỹ thuật đã bị bỏ qua.
Cái trong sách nhà những cấu kiện thường gặp, không bị hạn chế về mặt tiết diện, có giá trị tham khảo chứ không mang tính bắt buộc.
Theo tôi cơ sở đúng đắn là:
Tính toán được thép/ bố trí cốt thép xem có vi phạm tiêu chuẩn không. Nếu không thì OK, nếu có thì lựa chọn phương án khác.

helios
15-05-2010, 12:37 PM
Tại sao lại có lập luận này ?
Xin lỗi, câu này tôi sai.

chuthanhchi
12-10-2010, 02:33 PM
bac nao co cong phi excle tinh cột và công thức kiem tra hàm lượng thép cột cho em xin voi
co thi gui vao mail chuthanhchi@gmail.com.vn
thank you

tuananhkv
12-10-2010, 03:02 PM
xin nhu ban thi chang ai nguoi ta cho dau
an noi cho dung le phep chu rut kinh nghiem nhe

chuthanhchi
15-10-2010, 02:16 PM
bác nào có thể cho em biết ham lượng cốt thép chủ trong cột tối da là bao nhiêu không?và cột biên cột giữa có khác nhau không

tienop83
25-10-2010, 11:07 AM
sao ma vao dien dan lkho qua nhi

tienop83
25-10-2010, 11:08 AM
minh muon dang ky vao dien dan ma khong dang ky duoc
ai biet bao cho minh voi

ksminh
25-10-2010, 11:12 AM
giờ vào được rồi kìa

boy313
25-10-2010, 11:22 AM
theo như mình biết thì hàm lượng thép max là 4% có đúng không .giao lưu học hỏi

Nguyenanhthe
25-10-2010, 11:29 AM
bác nào có thể cho em biết ham lượng cốt thép chủ trong cột tối da là bao nhiêu không?và cột biên cột giữa có khác nhau không

hàm lượng cốt thép chủ= Ast/ Ab
- tối thiểu bằng 0,5 %
- tối đa bằng 6%
Cột biên hay giữa như nhau.

theo như mình biết thì hàm lượng thép max là 4% có đúng không .giao lưu học hỏi

Not true!:)
max = 6% phối hợp khả năng làm việc của bê tông và cốt thép. bình thường thì max = 3%