23-01-2010, 09:22 AM
Em chưa biết tính kết cấu bể xử lý nước thải. Có bác nào có file tính rồi cho em với. Nói sơ sơ cách tính nhập vô sap phần khung rồi tính đáy riêng hay nhập hết vô sap luôn. Em có file đính kèm bản vẽ kiến trúc nhờ các bác xem hộ.
http://www.4shared.com/file/204660880/918f6188/KIEN_TRUC_BE_XLNT.html

sinhvienk06
23-01-2010, 10:19 AM
Em xin bổ sung một số dữ liệu:
Mực nước ngầm là 9,4m .
Địa chất đất tốt:
Lớp 1 : sét pha dẻo cứng- dẻo mềm 2,1m-5,5m
Lớp 2 : sét nửa cứng - dẻo cứng 7,5m - 10,5m
Lớp 3 : sét pha dẻo cứng 11.5-14.5m
Lớp 4 : cát pha dẻo 15.8 -18.2m

dunghn
23-01-2010, 10:35 AM
Tính như tính bể nước bình thường thôi mà bạn, cần lưu ý đến hệ số động nếu như bể có thiết bị khuấy hoặc bơm sục khí lớn - Tăng cái hệ số ngu lên 1 chút chắc OK thôi.

sinhvienk06
23-01-2010, 10:54 AM
Bác dunghn có tài liệu tính bể nước nào ko cho em xin tham khảo ạh.
Bác nào có file sap hay etabs về cái bể chức nước hoặc xử lý nước ngầm, hầm tự hoại thì cho em xin để em hình dung ra cách giải. Em xin cảm ơn.

PTslab
23-01-2010, 12:31 PM
Bác dunghn có tài liệu tính bể nước nào ko cho em xin tham khảo ạh.
Bác nào có file sap hay etabs về cái bể chức nước hoặc xử lý nước ngầm, hầm tự hoại thì cho em xin để em hình dung ra cách giải. Em xin cảm ơn.

Chào sinhvienk06,

Thiết kế bể nước thuộc loại khó trong thiết kế bê tông cốt thép đó sinhvienk06. Cần lưu ý các vấn đề sau:

1. Phân tích lực theo lý thuyết đàn hồi, bảng tra sàn theo lý thuyết dẻo sẽ cho kết quả không đúng.

2. Cấp bê tông với hàm lượng xi măng tối thiểu.

3. Chiều dày lớp bê tông bảo vệ.

4. Khống chế chiều rộng vết nứt, dẫn đến việc giảm cường độ tính toán của cốt thép rất nhiều.

5. Khoảng cách tối đa giữa các cốt thép, nên chọn thép đường kính nhỏ và bố trí gần nhau hơn là đường kính lớn và bố trí xa nhau.

6. Chiều dài neo thép tăng lên do ứng suất neo giảm đi.

Nói chung là không dể dàng gì. Gữi Em vài trang trong cuốn "Thiết kế bê tông cốt thép" của Mosley để nghiên cứu thêm.

http://www.mediafire.com/?sharekey=c57a4c4ede66cc97d956df2962098fcbdb84291c01c7d2eed8c7c6998cb4ca21

Chúc thành công,

sinhvienk06
23-01-2010, 01:42 PM
Cám ơn anh PTSlab giúp đỡ.
Sau khi tham khảo một số anh chị thì em tính như thế này nhờ các anh xem có ổn không nha:
Bản sàn làm việc 1 phương do L1<2L2 nên xem như bản dầm và tính 1 dầm đơn giản chịu tải trọng bản thân sàn, lực tập trung tại 2 đầu gối do thành bể gây ra , áp lực nước.
Còn thành bể thì cũng tính như dầm console chịu tổ hợp tải trọng bao gồm:
1. Áp lực đất
2. Áp lực đất + áp lực nước.
Hiện tại thì em chỉ biết tính vậy. Tại vì em không biết khai báo áp lực nước và áp lực đất theo sơ đồ không gian vào trong sap.
Còn cách tính theo mô hình đàn hồi của bác PTslab thì em đang nghiên cứu file tiếng anh.

Mấy anh cho em hỏi thêm là đất như vậy có cần làm móng ko. Phương án móng nào là hợp lý.

XUAN THUY
23-01-2010, 11:46 PM
Em chưa biết tính kết cấu bể xử lý nước thải. Có bác nào có file tính rồi cho em với. Nói sơ sơ cách tính nhập vô sap phần khung rồi tính đáy riêng hay nhập hết vô sap luôn. Em có file đính kèm bản vẽ kiến trúc nhờ các bác xem hộ.
http://www.4shared.com/file/204660880/918f6188/KIEN_TRUC_BE_XLNT.html

Kết quả tính toán của cái bể của em sẽ là: Bản đáy, bản vách đều là vách BTCT dày 200, Mác 250 (không cần phụ gia chống thấm làm gì, không được dùng BT M200). Có cột 4D16 tại một số vị trí. Cốt thép cho bản sẽ là D10a200x2 lớp.

Với bản 9.2mx4m phải chú ý có cột gia cường (âm trong vách tường) và xét đến sự làm việc của bản nắp. Sử dụng mô hình khung cột-dầm và coi bản làm việc như các bản sàn, thì sẽ tiết kiệm hơn coi bản không có dầm - cột, khi đó bản có dạng conson ngàm ở đáy, tốn nhiều thép.

Để tính, thì em nhập hết cả vô SAP, phần tử shell, dày 200 cho cả bản đáy và vách, cho các phần tử cột, dầm 20x20. Hệ số nền sử dụng công thức Bowles để tính, khoảng 500T/m2, (Area Springs) để nhập cho bản đáy. Áp lực nước và áp lực đất nhập vào theo dạng Area - Surface Pressure, sử dụng Joint Pattern.

Tham khảo Problem F "Wall Resisting Hydrostatic Pressure" trong phần help.

Nếu tiết kiệm có thể xây bể gạch, cách tính tương tự.

Chúc thành công.

ambition541986
09-03-2010, 03:58 PM
các bác ơi , có bác nào có file tính bể gạch không ạ , cho em tham khảo với ,

sinhvienk06
09-03-2010, 04:37 PM
EM có đọc 1 cuốn sách tính kết cấu toàn tập thì trong đó có cách giải bể nước ngầm bằng sap2000.
Nhưng trong đó họ mô hình bể nước chỉ có 4 góc đáy bể là gối cố định. Giải nội lực ra thì thấy như vậy thì ko biết có đúng ko?http://img696.imageshack.us/img696/8615/benuoc.jpg

Còn bài toán mẫu làm giống như trong sách thì giải ra như sau:
http://img710.imageshack.us/img710/2139/benuocmau.jpg

ngoctan_q
09-03-2010, 04:49 PM
Đây là file sự cố vỡ bể lắng lọc ở Tĩnh Gia Thanh hóa. Em tham khảo thêm file này. Ở file này dùng ứng suất để tính thép
http://www.mediafire.com/?sharekey=73d49806975806fcd1014a7a667fa2b499f4b2c1f7289060947708e37b913e74
http://www.mediafire.com/?kg1mziyxkny

dangthuy
13-08-2010, 04:25 PM
E có bản vẽ đã bố trí thép rồi bây h e muốn kiểm xem bố trí thép như vậy đã đảm bảo chưa thì e phải làm thế nào? Có Bác nào biết chỉ giúp e với E mới làm vào phần này đc sếp giao để thử việc.

QuyHoi_KSXD
16-03-2011, 02:30 PM
Tôi có tính nội lực bể aerotank trong hệ thống xử lý nước thải, kích thước bể là dxrxh=5,4mx2,5mx4,7m. Tôi tính theo bể chứa nước hình khối chữ nhật, vật liệu là bê tông, chiều dày thành bể và đáy bể là 0,2m. Tôi post lên để các bạn tham khảo và nhận xét có đúng hay không?. Thanks!

Dongnganxu
20-03-2011, 10:28 PM
Em cũng mới nhận thiết kế một bể xử lý nước thải kích thước (23.2x10.5x3.5)m bản vẽ kèm theo.
Các anh chị cho phương án kết cấu của con bể này.
Cảm ơn nhiều!

viet2010
21-03-2011, 08:23 PM
Gửi các bác 1 file CAD chi tiết về Bể xử lý nước thải! :D:D:D:D

x072017
18-01-2013, 10:45 AM
Em vẫn chưa hiểu lắm, nếu là kết cấu khung thì cũng phải chọn sơ bộ tiết diện cấu kiện , nhưng em tìm mãi vẫn chưa thấy tài liệu nào nói về tiết diện bản đáy bể xử lý nước thải hết , móng các bác chỉ giáo

tuyen82
19-01-2013, 12:03 PM
Em vẫn chưa hiểu lắm, nếu là kết cấu khung thì cũng phải chọn sơ bộ tiết diện cấu kiện , nhưng em tìm mãi vẫn chưa thấy tài liệu nào nói về tiết diện bản đáy bể xử lý nước thải hết , móng các bác chỉ giáo

Tài liệu đó chú kiếm đâu ra vì nó là kinh nghiệm mà.

songlam
19-01-2013, 12:33 PM
Đây là file sự cố vỡ bể lắng lọc ở Tĩnh Gia Thanh hóa. Em tham khảo thêm file này. Ở file này dùng ứng suất để tính thép
http://www.mediafire.com/?sharekey=73d49806975806fcd1014a7a667fa2b499f4b2c1f7289060947708e37b913e74
http://www.mediafire.com/?kg1mziyxkny

Pass là gì vậy ngoctan_q

x072017
21-01-2013, 09:38 AM
Tài liệu đó chú kiếm đâu ra vì nó là kinh nghiệm mà.

tại em mới ra trường , kinh nghiệm là zero rồi nên bác có thể truyền kinh nghiệm lại cho đàn em đc không, rất cám ơn bác:(

x072017
21-01-2013, 09:57 AM
ah ,em tìm thấy câu trả lời của bác ở mục khác rồi , rất cám ơn bác đã tận tình chỉ giáo .Thanks