structural 27-06-2017 09:23 AM

BCSA & SCI_ steel sub-grade new approach
 
BCSA & SCI vừa có một thông báo quan trọng cho kỹ sư thiết kế kết cấu thép (phải nói là rất quan trọng) là cho thiết kế sub-grade lên đến 200mm gần như tất cả các mác thép, xem hình so sánh. Đương nhiên là còn tùy thuộc vào cấu kiện, đường hàn, ứng suất, fatigue stress, dynamic loads…etc, nhưng đây là một sự thay đổi rất lớn, gần như thay đổi hoàn toàn quan niệm thiết kế steel subgrade dựa vào Charpy test thông thường trước đây. Lưu ý cái này dành riêng cho dân dụng mà thôi, các bạn offshore không nên áp dụng.

http://imageshack.com/a/img924/8550/DzH4RO.png
http://imageshack.com/a/img922/4721/ajeX9Z.png

SCI sẽ xuất bản chính thức trong vòng 1 hay 2 tháng tới. EC3 sẽ được cập nhật điều này ở lần xuất bản tiếp theo, theo lộ trình dự kiến là năm 2020 sẽ hoàn tất việc soát xét & sẽ xuất bản lại một phần Eurocode. AISC cũng sắp xuất bản Design Guide cho Subgrade design.

Lại lan man chém gió: Khi nhận được thông báo chính thức của SCI, không nén được niềm phấn khởi, liền nối máy gọi ngay cho một bác ở SCI để cảm kích: Chắc là bác sợ kỹ sư thiết kế nhiều việc quá nên giảm bớt khối lượng tính toán cho khỏe chăng? Bác ấy trả lời: “Không có đâu, tại thằng Tata Steel & AcelorMittal tối ngày nó càm ràm là nó không làm mấy cái subgrade đặc biệt nữa, mất công quá. Đời thay đổi khi ta thay đổi… ” :D

Cheers,

NBG 27-06-2017 11:07 AM

Ðề: BCSA & SCI_ steel sub-grade new approach
 
Bác có vẻ hay làm công trình khủng nhỉ. Tớ làm tới giờ cũng mới dừng lại ở 120mm trên 3 công trình. Còn lại toàn < 80mm

umy 27-06-2017 10:45 PM

Ðề: BCSA & SCI_ steel sub-grade new approach
 
Chiều dầy lên đến 200mm, chắc là dùng làm cửa chắn trong căn cứ quân sự, điện lực nguyên tử rùi !:eek:!

Dầy thế nầy thì hàn chết người luôn ! và có bao giờ tính đến mõi fatigue ? Anh strutural có biết ứng dụng cụ thể nào chăng ? cho biết.