NGOC_IBST 22-04-2018 04:26 AM

Em đây, mời các anh xử lý
 
https://i.imgur.com/ceAPKzR.jpg

CHARMENDER 22-04-2018 05:54 AM

Ðề: Em đây, mời các anh xử lý
 
Em xin mạo mụi đưa ra cách xử lý là chôn nó rùi đổ thểm 1 lớp đất và chất tải để đất cốt kết lại khoản vài chục năm nửa chắc được.

Tuy cách trên có khuyết điểm là thời gian . Nên em đề xuất lấp đất lại nén chặt dùng công nghệ khoan nén phun xịt bê tông nở hoặc hóa chất làm chắc nền đất xung quanh công trình đẩy nhanh quá trình cốt kết . Dùng cọc ép , barrette làm tường vậy với độ sâu tính toán so với vết nứt để chống sạt lở . Sau đó tìm nhà Thầu khác bán lại công trình rùi đi kiếm công trình khác làm.

trungql 22-04-2018 06:54 PM

Ðề: Em đây, mời các anh xử lý
 
Trích:

Nguyên văn bởi CHARMENDER (Post 416159)
Em xin mạo mụi đưa ra cách xử lý là chôn nó rùi đổ thểm 1 lớp đất và chất tải để đất cốt kết lại khoản vài chục năm nửa chắc được.

Tuy cách trên có khuyết điểm là thời gian . Nên em đề xuất lấp đất lại nén chặt dùng công nghệ khoan nén phun xịt bê tông nở hoặc hóa chất làm chắc nền đất xung quanh công trình đẩy nhanh quá trình cốt kết . Dùng cọc ép , barrette làm tường vậy với độ sâu tính toán so với vết nứt để chống sạt lở . Sau đó tìm nhà Thầu khác bán lại công trình rùi đi kiếm công trình khác làm.

Comment vớ vẩn.

Trungcdc 22-04-2018 09:15 PM

Ðề: Em đây, mời các anh xử lý
 
Ca này quá khó ạ, có ảnh độ phân giải lớn hay cận cảnh không bác Ngọc.

NGOC_IBST 22-04-2018 10:18 PM

Ðề: Em đây, mời các anh xử lý
 
Trích:

Nguyên văn bởi Trungcdc (Post 416163)
Ca này quá khó ạ, có ảnh độ phân giải lớn hay cận cảnh không bác Ngọc.

Đây.



https://i.imgur.com/v0ZMj1E.jpg

https://i.imgur.com/VcEg8Iw.jpg

vtthanyeu 22-04-2018 10:54 PM

Ðề: Em đây, mời các anh xử lý
 
Em ngồi dựa cột nghe các bác nói thôi.
https://news.zing.vn/so-tan-dan-quan...ost649735.html

trungql 23-04-2018 03:52 AM

Ðề: Em đây, mời các anh xử lý
 
Gần sông, 2 tầng hầm, mực nước ngầm cao lại sử dụng cọc khoan nhồi mini làm tường chắn. Hệ chống lại mỏng manh không đủ sức chịu.

son506 24-04-2018 04:39 PM

Ðề: Em đây, mời các anh xử lý
 
không biết cái này lỗi từ thiết kế hay đến từ thi công. Nhưng nói chung là dính phốp này khả năng bỏ nghề cao.

GP khắc phục thì mời các cao thủ vào chém để bọn tiểu tốt bọn em được học hỏi.

Trungcdc 24-04-2018 04:56 PM

Ðề: Em đây, mời các anh xử lý
 
Nhìn vào ảnh chụp thì mình xin chém gió thế này:
1/ Hệ chống bị phá hủy do mất ổn định khi chịu nén:
Trong thiết kế hệ chống mình thấy chưa ổn ở một số điểm sau:
1.1 Hệ chống ngang không có kích:
Tại sao cần có kích: thông thường hệ vách bằng cọc khoan nhồi có bề mặt không phẳng, khi lắp thanh dầm biên áp lực truyền lên thanh này không đều, khiến các thanh chống ngang làm việc không đồng thời. Do vậy thông thường hệ shoring này cần có kích khoảng 150-250T, mục đích là để cho các thanh chống này làm việc đồng thời.
1.2 Hệ chống này bố trí khoảng cách cọc kingpost đều nhau: Điều này không hợp lý về mặt chịu lực. Các thanh chống ở ô biên có chiều dài tính toán ngắn hơn (do có các thanh xiên gia cường) so với ô giữa. Và kết quả là thanh bị phá hoại ở ô giữa là chủ yếu.
2/ Bố trí mặt bằng và biện pháp thi công chưa hợp lý:
2.1 Tải trọng các bó thép tập trung cực lớn, nhìn trên mặt bằng ước tính khoảng 300T. Cái này chắc chắn không được đưa vào tính toán hệ chống.
2.2 Không đào giảm tải cho hệ chống. Thông thường các hệ chống này cần được đào giảm tải tại mép trên tường, tùy mặt bằng có thể đào 1-1,5m với góc 45 độ.
3. Yếu tố về địa chất thủy văn.
Thông thường tính toán tường chắn sẽ có đưa các hệ số ma sát với tường chắn--> giảm áp lực đất lên tường. Tuy nhiên công trình ở gần sông, có thể thủy triều lên xuống làm các chỉ tiêu cơ lý đất thay đổi, người tính toán tường chắn có thể không lường hết việc này.

HuynhKeshley 24-04-2018 07:46 PM

Ðề: Em đây, mời các anh xử lý
 
Trích:

Nguyên văn bởi Trungcdc (Post 416173)
Nhìn vào ảnh chụp thì mình xin chém gió thế này:
1/ Hệ chống bị phá hủy do mất ổn định khi chịu nén:
Trong thiết kế hệ chống mình thấy chưa ổn ở một số điểm sau:
1.1 Hệ chống ngang không có kích:
Tại sao cần có kích: thông thường hệ vách bằng cọc khoan nhồi có bề mặt không phẳng, khi lắp thanh dầm biên áp lực truyền lên thanh này không đều, khiến các thanh chống ngang làm việc không đồng thời. Do vậy thông thường hệ shoring này cần có kích khoảng 150-250T, mục đích là để cho các thanh chống này làm việc đồng thời.
1.2 Hệ chống này bố trí khoảng cách cọc kingpost đều nhau: Điều này không hợp lý về mặt chịu lực. Các thanh chống ở ô biên có chiều dài tính toán ngắn hơn (do có các thanh xiên gia cường) so với ô giữa. Và kết quả là thanh bị phá hoại ở ô giữa là chủ yếu.
2/ Bố trí mặt bằng và biện pháp thi công chưa hợp lý:
2.1 Tải trọng các bó thép tập trung cực lớn, nhìn trên mặt bằng ước tính khoảng 300T. Cái này chắc chắn không được đưa vào tính toán hệ chống.
2.2 Không đào giảm tải cho hệ chống. Thông thường các hệ chống này cần được đào giảm tải tại mép trên tường, tùy mặt bằng có thể đào 1-1,5m với góc 45 độ.
3. Yếu tố về địa chất thủy văn.
Thông thường tính toán tường chắn sẽ có đưa các hệ số ma sát với tường chắn--> giảm áp lực đất lên tường. Tuy nhiên công trình ở gần sông, có thể thủy triều lên xuống làm các chỉ tiêu cơ lý đất thay đổi, người tính toán tường chắn có thể không lường hết việc này.

Thấy rằng các thanh chống ngang bị oằn theo phương yếu của tiết diện, có lẽ là bị lateral buckling theo phương này.
Có thể khi tính toán không chú ý đến điểm này, hoặc khi lắp đặt không đảm bảo giằng ngang theo phương này để thanh chống làm việc như tính toán.

hiepsitemple 24-04-2018 08:27 PM

Ðề: Em đây, mời các anh xử lý
 
Cũng không rõ ý anh Ngọc muốn hỏi là gì nhưng dùng hệ chống trong trường hợp này là không hợp lý tý nào. Hệ chống thường chỉ dùng trong thời gian thi ngắn và chỉ chịu lực nén dọc thanh. Vị trí chống phải ổn định và được gia cố chắc chắc. Trường hợp này chống vào nền đất bờ sông rất yếu và mất ổn định. Tường thì lại mỏng, chỉ cần bị sụt ít đất phía ngoài là một số thanh từ đang nén thành không chịu lực, hệ chống tự nhiên bị phá vỡ. Theo em trường hợp này chỉ có đổ tường vây thật sâu bao quanh là tốt nhất

co1972nguyen 24-04-2018 08:36 PM

Ðề: Em đây, mời các anh xử lý
 
Em có bảng địa chất CT gần khu đó (P26) cũng thuộc Bình Thạnh để các anh tham khảo, nói chung là đất yếu
https://scontent.fsgn8-1.fna.fbcdn.n...2d&oe=5B545E52
https://www.facebook.com/photo.php?f...type=3&theater
https://scontent.fsgn8-1.fna.fbcdn.n...c7&oe=5B9A92F2
https://scontent.fsgn8-1.fna.fbcdn.n...64&oe=5B6B2CBF

KSXD_LeTien 24-04-2018 09:36 PM

Ðề: Em đây, mời các anh xử lý
 
Dự án này từ tháng 5 năm 2016, em nghe nói bảo thầu chính giảm tiết diện dầm thanh chống là H400 về H300.
- Nhìn vào em thấy các thanh chống ngang và dọc không được giằng cẩn thận nên bị mất ổn đinh.
- Tiết diện thanh chống bé, không đủ khả năng chịu nén dọc thanh.

NGOC_IBST 28-04-2018 12:10 AM

Ðề: Em đây, mời các anh xử lý
 
Trích:

Nguyên văn bởi hiepsitemple (Post 416176)
Cũng không rõ ý anh Ngọc muốn hỏi là gì nhưng ....

Tớ chẳng hỏi cái gì cả, chỉ là đưa cái em đang ...nằm tơ hơ ra để mời các anh ...xử lý. Thích làm gì thì làm.:D

Trích:

Nguyên văn bởi KSXD_LeTien
Dự án này từ tháng 5 năm 2016, em nghe nói bảo thầu chính giảm tiết diện dầm thanh chống là H400 về H300....

Giảm tiết diện thanh chống là ...đúng rồi vì ...đã tiết kiệm giảm chi phí cho chủ đầu tư. Giá như giảm tiết diện thanh chống xuống còn H 100 hoặc H 1 thì sẽ còn tiết kiệm cho chủ đầu tư nhiều hơn nữa.:D


Sau khi chuyển các ý kiến chê bai ở đây đến nhà thầu và chủ đầu tư thì được họ trả lời rằng thì là : Lâu nay chúng tao vẫn làm như thế mà có bị làm sao đâu. Chẳng qua là do ...đen thôi chứ đỏ thì quên đi. Nhá.:D

NGOC_IBST 28-04-2018 12:20 AM

Ðề: Em đây, mời các anh xử lý
 
Sau khi tiến hành ...bới lông tìm vết thì vấn đề được đặt ra là tìm phương án xử lý để có thể đảm bảo an toàn thi công và cho giá thành rẻ nhất. Các phương án phải chi nhiều tiền cũng sẽ được chủ đầu tư chấp nhận cho thi công nhưng sau đó sẽ tìm cách ...quỵt tiền.:D

hieu duy 13-08-2018 11:37 PM

Ðề: Em đây, mời các anh xử lý
 
Trích:

Nguyên văn bởi Trungcdc (Post 416173)
Nhìn vào ảnh chụp thì mình xin chém gió thế này:
1/ Hệ chống bị phá hủy do mất ổn định khi chịu nén:
Trong thiết kế hệ chống mình thấy chưa ổn ở một số điểm sau:
1.1 Hệ chống ngang không có kích:
Tại sao cần có kích: thông thường hệ vách bằng cọc khoan nhồi có bề mặt không phẳng, khi lắp thanh dầm biên áp lực truyền lên thanh này không đều, khiến các thanh chống ngang làm việc không đồng thời. Do vậy thông thường hệ shoring này cần có kích khoảng 150-250T, mục đích là để cho các thanh chống này làm việc đồng thời.
1.2 Hệ chống này bố trí khoảng cách cọc kingpost đều nhau: Điều này không hợp lý về mặt chịu lực. Các thanh chống ở ô biên có chiều dài tính toán ngắn hơn (do có các thanh xiên gia cường) so với ô giữa. Và kết quả là thanh bị phá hoại ở ô giữa là chủ yếu.
2/ Bố trí mặt bằng và biện pháp thi công chưa hợp lý:
2.1 Tải trọng các bó thép tập trung cực lớn, nhìn trên mặt bằng ước tính khoảng 300T. Cái này chắc chắn không được đưa vào tính toán hệ chống.
2.2 Không đào giảm tải cho hệ chống. Thông thường các hệ chống này cần được đào giảm tải tại mép trên tường, tùy mặt bằng có thể đào 1-1,5m với góc 45 độ.
3. Yếu tố về địa chất thủy văn.
Thông thường tính toán tường chắn sẽ có đưa các hệ số ma sát với tường chắn--> giảm áp lực đất lên tường. Tuy nhiên công trình ở gần sông, có thể thủy triều lên xuống làm các chỉ tiêu cơ lý đất thay đổi, người tính toán tường chắn có thể không lường hết việc này.

Chuyên gia "" phát biểu dài dòng, rườm rà, không đi trọng tâm vào vấn đề.
Vấn đề ở đây là gì và biện pháp xử lý ra sao?
Mà ông này hỏi trọng tâm vào vấn đề có khi không trả lời đúng, trả lời tùm lum nên trúng thôi trung trâu :eek:


Múi giờ GMT. Hiện tại là 09:24 AM.