Anh thêm giằng chéo mái giang cuối bảo đảm thỏa


Trích:
Nguyên văn bởi colombus View Post
Tôi cũng thường làm như vậy nhưng lần này M22 và M33 là tương đương nhau (khoảng 26Tm)ngay chỉ trong combo (dead + live roof)... 1 cách lý tưởng thì cái dầm đó sẽ đặt xoay 45 độ. Khi mô hình 3D 1 cách tỉ mỉ sẽ phát hiện được khá nhiều ứng xử của các đối tượng.

Chống V chỉ giải quyết được các M22 nhỏ và thường gặp. Xem ảnh động này có thể giải thích do khung đầu hồi không dịch chuyển ngang trong khi các khung chính bên trong lại dịch chuyển ngang đáng kể nên đã tạo ra 1 lực ngang vào bụng dầm. Trong trường hợp Jackbeam đặt vào 2 cột khung chính thì JB đã có cùng dao động và như thế thì đâu có bị cản hông dầm.

Mặt khác trong trường hợp này khung nhà không đối xứng. 1 đầu rất cao 16m và 1 đầu thấp 9m. Phía thấp sẽ chịu lực xô ngang từ phía cao.

xem ảnh dao động
https://i.imgur.com/RRShQyg.gifv