máy bơm nước hỏa tiễn công ty in ấn https://duan-knparadise.com/ Bơm nước hỏa tiễn bóp da nam Túi nilon PP cong ty in bieu mau
Diễn đàn của các kỹ sư kết cấu Việt Nam - View Single Post - Tải trọng tiêu chuẩn mái tôn+xà gồ?
View Single Post
Old 30-06-2016   #10
colombus
Thành viên rất tích cực
 
colombus's Avatar
 
Tham gia ngày: Jun 2010
Bài gởi: 213
Thanks: 82
Thanked 198 Times in 83 Posts
Default Ðề: Tải trọng tiêu chuẩn mái tôn+xà gồ?

Trích:
Nguyên văn bởi cuddang View Post
TCVN:
-Tổng tĩnh tãi: 20 hoặc 30 kg/m2 (gồm: tấm lớp tôn, xà gồ, ti giằng, trần treo,...) tra theo sổ tay kết cấu
-Hoạt tải: 30 kg/m2 (theo bảng tải trọng TCVN2737 mục mái tôn ko sử dụng)

AISC Mỹ:
TĨNH TẢI (CÁI NÀO CÓ THÌ CỘNG VÀO)
TLBT xa go C/Z200x1.8@ 1200 4.31 kg/m2
Sefl-weight of Purlin
Tấm lợp mái dày (mm)0.45 4.239 kg/m2
(Corrugated metal sheet)
Tải treo buộc (trần, đèn,..) gồm:
Collateral Load (Ceiling,Lights)
Ceiling 9.58 (gypsum board thk 1.27cm)
Insulation (cenlular plastic) 20 (cenlular plastic)
Lighting 4.79
HVAC 4.79
Sprinkler (phun nước) 7.19

- HOẠT TẢI: 58kg/m2 (khá lớn so với TCVN!!??)
* Xin được đính chính lại 1 chút:
sprinkler (dry/khô): 7.19kg/m2 (1.5psf)
sprinkler (wet/ướt): 14.4 kg/m2 (3psf)

Không nói ra thì có bạn nào lỡ lấy cái 7.19 sẽ thiếu tải trọng. Thông thường thì sẽ là sprinkler (ướt). Ít khi thấy yêu cầu là khô. CHÚ Ý!
colombus vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following User Says Thank You to colombus For This Useful Post:
ngoctrungvnt (25-01-2017)