Về sprinkler ướt... tôi cũng thử tính tải trọng của một thiết kế PCCC theo tiêu chuẩn VN thì kết quả là rất nhỏ

Thiết kế này dùng 3 loại d25, d32, d114
theo tcvn d25(đầy nước) = 2.85kg/m dài
d32 (đầy nước) = 3.95 kg/m dài
d114 (đầy nước) = 19.2 kg/m dài
trên 1 diện tích mặt mái 102m*50m

tổng chiều dài d25 là 140m ---> 5.6ton
tổng chiều dài d32 là 86m ---> 5.2ton
tổng chiều dài d114 là 448m ---> 8.6 ton

cộng 5.6+5.2+8.6 = 19.4 ton

chia ngược lại 19.4/(102*50) = 3.8kg/m2
dĩ nhiên vẫn chưa tính các ống đứng số lượng ít và chỉ kẹp vào vách, vào cột, trọng lượng này xem như truyền thẳng vào cột rồi chứ không phải treo lên xà gồ.

thật là quá nhỏ so với tc mỹ.... ngay cả việc lấy 7kg/m2 cũng vẫn là nhiều. Không biết tôi có tính sai chỗ nào? Xin các bạn có kinh nghiệm chỉ giáo.

Xin cảm ơn.