máy bơm nước hỏa tiễn công ty in ấn https://duan-knparadise.com/ Bơm nước hỏa tiễn bóp da nam Túi nilon PP cong ty in bieu mau
Diễn đàn của các kỹ sư kết cấu Việt Nam - View Single Post - Nhập tải gió vào công trình theo ASCE?
View Single Post
Old 31-10-2012   #12
umy
Administrator
 
umy's Avatar
 
Tham gia ngày: Feb 2009
Bài gởi: 6,232
Thanks: 7,039
Thanked 14,241 Times in 4,558 Posts
Default Ðề: Re: Nhập tải gió vào công trình theo ASCE?

Trích:
Nguyên văn bởi bomdu View Post
Chú Umy có thể cho cháu hỏi, Khi tính tải trọng gió theo ASCE, với các nhà thép 1 nhịp (mono-span) thì ASCE có chỉ rõ cách xác định hệ số khí động với từng trường hợp cụ thể của góc nghiêng mái, còn đối với nhà nhiều nhịp (multi-span) thì hệ số khí động được lấy như thế nào là hợp lí ạ, cháu tìm đọc nhiều tài liệu về cách tính gió theo ASCE nhưng chưa thấy đề cập đến vấn đề này, nếu chú Umy hoặc các cao thủ trên diễn đàn đã từng nghiên cứu về vấn đê này và đã từng có kinh nghiệm thiết kế có thể chia sẻ tài liệu hoặc kinh nghiệm thiết kế được không. Cháu xin cảm ơn rất nhiều.
Tôi không hình dung rỏ ràng được nhà nhiều nhịp ra sao ? Thử gởi hình lên xem.

Chịu khó tìm, đọc thêm TL sau đây:

1-Guide to the Use of the Wind Load Provisions of ASCE 7-02
(15 MB, 138 trang)

2- IS 875 Windload on Buildings, TC Ấn độ cho free, tiếng Anh. Gồm nhiều Phần > 2MB, trình bài sáng sủa, có thí dụ giãi thích tính tay rất hay.

Họ biết phối hợp TC Mỹ và Âu lại, Giãi đáp được nhiều thắc mắt trong TCVN !
umy vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following User Says Thank You to umy For This Useful Post:
nhat7h (09-06-2015)