Nhìn vào ảnh chụp thì mình xin chém gió thế này:
1/ Hệ chống bị phá hủy do mất ổn định khi chịu nén:
Trong thiết kế hệ chống mình thấy chưa ổn ở một số điểm sau:
1.1 Hệ chống ngang không có kích:
Tại sao cần có kích: thông thường hệ vách bằng cọc khoan nhồi có bề mặt không phẳng, khi lắp thanh dầm biên áp lực truyền lên thanh này không đều, khiến các thanh chống ngang làm việc không đồng thời. Do vậy thông thường hệ shoring này cần có kích khoảng 150-250T, mục đích là để cho các thanh chống này làm việc đồng thời.
1.2 Hệ chống này bố trí khoảng cách cọc kingpost đều nhau: Điều này không hợp lý về mặt chịu lực. Các thanh chống ở ô biên có chiều dài tính toán ngắn hơn (do có các thanh xiên gia cường) so với ô giữa. Và kết quả là thanh bị phá hoại ở ô giữa là chủ yếu.
2/ Bố trí mặt bằng và biện pháp thi công chưa hợp lý:
2.1 Tải trọng các bó thép tập trung cực lớn, nhìn trên mặt bằng ước tính khoảng 300T. Cái này chắc chắn không được đưa vào tính toán hệ chống.
2.2 Không đào giảm tải cho hệ chống. Thông thường các hệ chống này cần được đào giảm tải tại mép trên tường, tùy mặt bằng có thể đào 1-1,5m với góc 45 độ.
3. Yếu tố về địa chất thủy văn.
Thông thường tính toán tường chắn sẽ có đưa các hệ số ma sát với tường chắn--> giảm áp lực đất lên tường. Tuy nhiên công trình ở gần sông, có thể thủy triều lên xuống làm các chỉ tiêu cơ lý đất thay đổi, người tính toán tường chắn có thể không lường hết việc này.
Thấy rằng các thanh chống ngang bị oằn theo phương yếu của tiết diện, có lẽ là bị lateral buckling theo phương này.
Có thể khi tính toán không chú ý đến điểm này, hoặc khi lắp đặt không đảm bảo giằng ngang theo phương này để thanh chống làm việc như tính toán.