máy bơm nước hỏa tiễn công ty in ấn https://duan-knparadise.com/ Bơm nước hỏa tiễn bóp da nam Túi nilon PP cong ty in bieu mau
Diễn đàn của các kỹ sư kết cấu Việt Nam - View Single Post - Tường chắn trọng lực cao 14m, hoạt tải phía trên 5T/md
View Single Post
Old 06-09-2019   #2
10cdxd1a
Thành viên
 
Tham gia ngày: Jun 2012
Bài gởi: 64
Thanks: 35
Thanked 22 Times in 16 Posts
Default Ðề: Tường chắn trọng lực cao 14m, hoạt tải phía trên 5T/md

Trích:
Nguyên văn bởi 10cdxd1a View Post
Chào mọi người trên diễn đàn. E vừa tính toán thiết kế 1 tường chắn đất kiểu trọng lực, chiều cao tường là 14m, hoạt tải thi công ở trên đỉnh tường 5T/md. E có tính toán các lực, phân tích ổn định trượt, lật, đẩy nổi, sau đó phân tích ứng suất bằng 2 chuơng trình sap2000 và Phase2, Kết quả các ứng suất của 2 chương trình là chênh lệch nhau không nhiều, nghĩa là kết quả phân tích tin cậy đựoc, e có thắc mắc 1 điều, mọi người trên này ai có kinh nghiệm về cái này góp ý giúp e. E tính toán bố trí cốt thép cho tường theo sơ đồ ứng suất (đặt cốt thép chịu kéo dựa vào kết quả phân tích phần tử hữu hạn- phạm vi phân bố ứng suất kéo). E có đính kèm file sap, excel, thuyết minh cùng sơ đồ tính toán. Mọi người cho em góp ý xem e làm như thế có hợp lý không, và công thức tính toán cốt thép như vậy có hợp lý không.Cảm ơn mọi người nhiều.
Mọi người giúp em với.
10cdxd1a vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn