Unread 31-10-2012   #33
anhtuanlg
Thành viên mới
 
Tham gia ngày: May 2010
Bài gởi: 10
Thanks: 31
Thanked 5 Times in 5 Posts
Default Ðề: Re: Gió tĩnh động lên tháp thép

Trích:
Nguyên văn bởi songlam View Post
Có tin mới trên www.thanhnien.com.vn này các bác:

Trong báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâm kỹ thuật PTTH tỉnh Nam Định do Công ty tư vấn thiết kế xây dựng, Bộ Xây dựng lập tháng 4.2004, ở trang 34, mục 5, tính tải trọng gió đã ghi rõ: tải trọng gió được tính toán theo TCVN 2737-1995, tại TP.Nam Định, vùng IV-B, có Wo = 155 daN/m2

Theo một chuyên gia xây dựng, tất cả các công trình xây dựng tháp cao tại Việt Nam đều phải áp dụng tiêu chuẩn TCVN 2737-1995. Với Wo = 155 daN/m2, chiều cao tháp là 180 m thì đơn vị thiết kế phải tính toán sao cho tháp TH Nam Định chịu được gió tương đương với vận tốc 181 km/giờ (tính theo công thức Wo = 0.0613 x Vo2 (đơn vị: m/s), công thức có trong TCVN 2737-95, trong đó Wo là áp lực gió; Vo là vận tốc). Đó là chưa kể phải tổ hợp với tải trọng gió động; tải trọng động đất (tức là tính trong tình huống tháp vừa phải hứng bão, vừa bị động đất), thì tháp còn phải đạt tiêu chuẩn cao hơn nhiều.

Tuy nhiên, trong bản hợp đồng mua tháp ăng ten cao 180 m, do ông Trần Anh Tú, Giám đốc Đài PTTH Nam Định ký ngày 13.9.2006 với bên bán là Tổng công ty truyền thông đa phương tiện (VTC) lại ghi "Tháp được thiết kế chịu được tốc độ gió 120 km/giờ".

(trích nguồn báo thanh niên: www.thanhnien.com.vn)
Vùng Nam Đinh cấp gió IVB ( theo tiêu chuẩn tính gió Việt Nam) tương đương với tốc độ 181 km/h ( 50.3 m/s ) mà thiết kế còn có 120 km/h (33.5m/m ) thì sập là chắc rồi.

Áp lực gió đáng lý là 155 daN/m2 tính còn có 68.18 daN/m2 thì sao chịu nổi.

Nếu thiết kế đầy đủ với gió cấp IVB thì tiết diện thép sẽ tăng lên rất nhiều và chắc chắn sẽ không đổ.

Nếu yêu cầu chuyển vị tính theo tiêu chuẩn 338:2005, chuyển vị đầu trụ không vượt quá 1% với áp lực gió tiêu chuẩn thì chẳng thể đổ sụp được.

Nếu thật sự thiết kế với tốc độ gió 120km/h cho vùng Nam Đinh thì cũng đừng trách ông trời mà nên trách Chủ đầu tư tham rẻ bỏ mâm..
anhtuanlg vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following User Says Thank You to anhtuanlg For This Useful Post:
umy (31-10-2012)