máy bơm nước hỏa tiễn công ty in ấn https://duan-knparadise.com/ Bơm nước hỏa tiễn bóp da nam Túi nilon PP cong ty in bieu mau
Diễn đàn của các kỹ sư kết cấu Việt Nam - View Single Post - Gió tĩnh động lên tháp thép
View Single Post
Old 01-11-2012   #40
umy
Administrator
 
umy's Avatar
 
Tham gia ngày: Feb 2009
Bài gởi: 6,261
Thanks: 7,081
Thanked 14,339 Times in 4,582 Posts
Default Ðề: Re: Gió tĩnh động lên tháp thép

Trích:
Nguyên văn bởi songlam View Post
Về nền móng đối với những kết cấu có độ mảnh (tỷ lệ giữa chiều cao và chiều rộng lớn) lớn thế này thì cần lưu ý gì không bác. Thường tải trọng dưới chân tháp so với kết cấu bê tông cốt thép thông thường là bé. Nhưng sợ nhất là lún lệch. Có biện pháp thiết kế nào để giảm thiểu khả năng này không các bác. Em xin cảm ơn
cậu songlam còn đi học hay ra hành nghề rồi ? hỏi ra khá xa tiểu đề !

Trả lời ngắn cho, mong các bạn trẻ đủ trình ... để hiểu, vì máy chủ mới không cho tớ kèm TL thêm lúc nầy được

kết cấu có độ mảnh như tháp thép, ống khói, wind turbin ..., có Trọng lượng to khoãng N=100 đến 1000 tấn nén lên móng có tiết diện tương đối nhỏ, phải làm cho sâu, có neo cọc chống lún, lật.
-----------------------------------------------------------------
Vì mõng, phải xét thêm tần số f (chu kỳ T). Đó là liên hệ giữa độ mõng và ma trận cứng.
Thí dụ: Chu kỳ đầu lớn T1= 5 giây
a-> Tần số f =1/5 =0,2 Hz < tần số kích động của gió đến 1 Hz.
b-> Gió bảo mạnh sinh cộng hưởng, cho thêm phần gió động: Tăng lực cắt Q ở chân móng
c-> p-delta (Theorie II Ordner): thật sự làm tăng chuyễn vị đỉnh u, cho tăng môment M-II=M-I+N*u làm đổ lật.
d-> Mô men chia ra lực đôi, kéo và nén, phía lực nén tác dụng thành buckling, Phá hoại nhanh bất ngờ : thí dụ điễn hình tháp thép Nam Định nầy.

trả lời câu hỏi của tôi rỏ ràng, và cho biết thật sự có hiểu lời giải thích của tôi chăng ?
umy vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following User Says Thank You to umy For This Useful Post:
nguyenquocai (20-12-2012)