Ảnh chụp khó xem quá ! - Không có file thuyết minh.pdf sao ?

Xem thoáng qua, Theo Ngu ý:

- Trang 2: ko rỏ ràng: Sắp tãi có thiếu sót ?? cho System cầu.

Hệ thống cầu bản 12x8m, sắp lên trên 4 xe tãi HL93 + ...
Sắp hoạt tãi cho b>7m, phải lệch trục

Xem thêm:

HL93
http://thanhanco.vn/tin-tuc/tieu-chu...-!-39.356.html

- Trang 3: Tính nội lực có thiếu sót chăng ? do sắp tãi không chính xác ! (sai) ?!? vì đó Moment max nhỏ quá so với lúc thử tãi >> nguy hiểm

... Nội lực không chuẩn > Vì thế tiếp tục bị sai sót !

______________________

Khuyên dùng SAP Bridge, SAP2000 hoặc mềm quen thuộc, lập hệ thống system với lực tác dụng move loads + static loads, cản thận điều kiện biên phải thích hợp với kết cấu thực tế:


0) Sắp hoạt tãi lại (4 xe tãi và bộ hành ..., +tãi tĩnh trọng lương BT), ở vị trí bất lợi nhất.

1) được phép dùng frame (beam)-element, sắp tãi theo 0),

2) tính bản 12x8 m (plate or shell elements) > hoạt tãi lệch trục giửa,
Chỉnh điều kiện biên: 2 hay 4 cạnh ? !!!

Chủ thớt hoặc Bạn nào, thử lập mô hình tính so sánh lại sẻ thấy.