Chúc mừng bác nhé, gặp phải case khó .
Một vài ý kiến của em nhé:
1. Người kỹ thuật thì nói với nhau bằng bản vẽ. Xấu đẹp không quan trọng, sai đúng chưa biết. Nhưng đá nhau với bảng tính. Cấp BT, cấp thép so với bảng tính trật lất.
2. Soi bảng tính:
- Xếp xe không hợp lý
- Sai nội lực xe truck (may sao xe tandem khống chế nên moment hoạt tải vẫn đúng)
- Hệ số điều chỉnh tải trọng đá nhau
- Tổ hợp tải trọng sai tùm lum (cho FR, TG vào làm gì không biết)
- Tính sai cốt thép co ngót nhiệt độ
- Tính lực cắt kỹ thế mà không kiểm toán cũng hơi phí nhỉ
- Thiếu tính toán thép gờ lan can
- ....(những cái khác chưa xem)....
Em xem qua thấy sơ sơ như thế. Bác báo cáo lại với lãnh đạo thế để lãnh đạo quyết, chứ đừng tự ý làm bừa.