Trích:
Nguyên văn bởi umy View Post
TL rất hay nhưng chỉ đến 85 trang ! còn tiếp phải không ??

- Phần tính cho động đất với spectren Analyse + CQC rất chuẩn
- Phần gió động qua Windtunnel, nhưng tôi chưa hiểu cách tính thế nào ?

Để thưởng cậu dslbkxd đưa TL hay lên, tôi cho 2 Tips để cậu trình bài lại với Sếp lấy điểm

A Nếu chỉ tính động đất Theo Phương Pháp Spectren và KC BTCT thì rất tốn kém nhiều thép
Nên có "biện pháp thiết kế kháng chấn" thực tiển hơn.

http://www.ketcau.com/forum/showthread.php?p=402006

Cụ thể rất hiệu nghiệm mà rẻ tiền,

1) như dùng giằng chéo thép, mối nối có khoét lổ dài. Bắt bù lon xiết lại !
Dùng độ ma xát làm damper

2) bắt dây cable chéo hoăc thẳng, chịu lực kéo khi toà nhà run chuyển-
Lối nầy bên Mỹ đã dùng nhiều.


B Ngừa Phá hoại ! Tìm sách nầy xem và tặng cho sếp !
MYH and T Bangash Explosion Resitant Buildings (799 Trang)

Cháu vào công ty ở đoạn sau của dự án, đã bắt đầu triển khai For construction, nên chỉ đựoc giao kiểm tra các Mega column và diaphragm design.

Công trình này đựoc lên concept design sơ bộ bởi Arup Australia, sau đó đựoc chuyển giao cho công ty cháu. Phần report trên là bản cuối cùng để nộp xin giấy phép.

Phần tính gió động qua wind tunnel, có 36 hướng gió khác nhau tương ứng với 36 tải gió tại Diaphram (1 số lượng load combination khủng khiếp).

Các công trình có aspect ratio (chiều cao/độ rộng) trên 15 thường là do tải gió chi phối. Riêng đối với Mahanakhon thì chủ đầu tư yêu cầu cao vào động đất vì muốn công trình trường tồn với biến đổi khí hậu hiện nay. Phần return period được thiết kế với 1000 năm (0.2s , 1s acceleration lấy ở giá trị gần Max 2500 năm) , đồng thời thiết kế ở dạng Elastic, ko chia hệ số Response modification coefficient (R = 4: ordinary shear wall). Nên tải động đất tăng lên nhiều lần (crazy idea).

Phần bác đề nghị phần chéo, theo cháu hiểu là exterior diagonal tube. thiết kế tòa nhà theo dạng pixel. nên có phần nhô ra, nhô vào, chỗ hoàn thiện, chỗ không. nên có lẽ ko làm đựoc dạng Tube. Thay vào đó họ làm Outrigger tại mỗi 20 tầng của tòa nhà để tăng độ cứng.

Cháu cũng có thắc mắc là vì sao họ không làm hệ kháng chấn nếu tòa nhà bị lực động đất chi phối, nhưng cũng không có câu trả lời nè bác. Để cháu nghiên cứu thêm phần tại liệu của bác, tiếc là cháu không có cuốn sách mà bác giới thiệu

Hiện giờ Thái đang thực hiện concept design cho tòa nhà Super tower tại Bangkok (625m, gần gấp đôi tòa nhà cao nhất hiện tại). Điều kiện địa chất của Bangkok và Tp.HCM khá tuơng tự nhau, nên đây cũng là cơ hội để cháu xem cách người ta thiết kế.
__________________
Doan Sy Long

Think out of the box

thay đổi nội dung bởi: dslbkxd, 11-12-2015 lúc 06:37 PM