Dear A Trung,

https://www.dropbox.com/s/ake9b8ik6s...v%206.pdf?dl=0

Anh nhận xét chính xác, thực chất quá trình thiết kế Mat Foundation chỉ dựa trên Etabs, SAFE và Plaxis 3D. Làm xoay vòng nhiều lần đề được kết quả chính xác nhất từ lực truyền xuống móng, độ cứng móng và phản lực đầu cọc. Em gởi anh tham khảo Mat Foundation report, các bảng Appendix do bên em thực hiện bằng tay và sketch nên không có file mềm đầy đủ.

SAP đưa mô hình solid để kiểm tra vị trí được vát nghiêng tại Lift Pit (Lift pit yêu cầu sâu 7m). Móng được thiết kế 4.5m, tại vị trí Lift Pit là 9m. Mô hình SAFE không miêu tả được hình dạng này.
__________________
Doan Sy Long

Think out of the box
dslbkxd vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn