máy bơm nước hỏa tiễn công ty in ấn https://duan-knparadise.com/ Bơm nước hỏa tiễn bóp da nam Túi nilon PP cong ty in bieu mau
Diễn đàn của các kỹ sư kết cấu Việt Nam - View Single Post - Tallest building in Thailand - Mahanakhon building
View Single Post
Old 12-12-2015   #9
trungql
Thành viên nhiệt huyết
 
trungql's Avatar
 
Tham gia ngày: Oct 2010
Bài gởi: 1,018
Thanks: 546
Thanked 588 Times in 372 Posts
Default Ðề: Tallest building in Thailand - Mahanakhon building

Trích:
Nguyên văn bởi dslbkxd View Post
Dear A Trungql,

Phần cọc này là phần đau đầu nhất của công trình, số liệu cuối cùng của công trình đựoc sử dụng là Safe working load: 2900 Tons (S.F=2). Được lấy thì các thí nghiệm thử tải thực tế. 2500 Tons là số liệu phòng Geo tính toán được.

Anh Trung nhanh mắt quá, để ý tới con số 4385 Tons, nếu ai thiết kế cọc nhìn thấy con số vượt qua số an toàn thế này đúng là giật mình. Để có được report này cứ sau mỗi lần chạy là các công ty lại họp để đưa ra phuơng án tiếp theo (đại diện thiết kế các công ty bao gồm thiết kế, thi công, chủ đầu tư ăn nằm với nhau trong 1 văn phòng suốt 3 tháng). Nên lần chạy đầu tiên là 4385Tons, do kết quả của việc lực tập trung quá nhiều vào core. Sau đó 14 cọc đã đựoc thêm vào mô hình để đưa các lực đầu cọc về con số an toàn.

Mỗi cọc đưa xuống là cả núi tiền, nên vất vả lắm mới xin đựoc 14 cọc Barrette thêm vào so với hồ sơ thầu (for tender)
Ko biết thế nào chứ thực sự mình thấy chỗ này có thể tiết kiệm được. Vì đã có bè tham gia chịu tải nên khi mô hình vào etabs mà ko có sping của bè thì thực sự là thiếu sót lớn và lãng phí, đây mới chính là nguyên nhân lực lên tới 4385T. Còn sự phân bố lại nội lực thì đáng ra khi lõi lún nhiều hơn thì lực sẽ san bớt sang các cột bên ngoài. Mà mình ko hiểu tại sao concept lại ko đề xuất phương án CPRF (combined piled raft foundation) ?
trungql vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to trungql For This Useful Post:
dslbkxd (13-12-2015), ngoctuyennd (14-09-2016)