hieunghi
Thành viên tích cực
 
Tham gia ngày: Oct 2005
Bài gởi: 145
Thanks: 42
Thanked 205 Times in 53 Posts
Default Ðề: Xin hỏi về cường độ kháng cắt không thoát nước (Su)

Hi,
Thực sự tôi chưa hiểu hết ý: Tính toán su theo "qui trình cũ" nghĩa là gì?

Có phải ý bạn là: Tính toán Su theo chỉ tiêu vật lý của đất?
Ngoài cách tính trực tiếp Su từ : Thí nghiệm cắt cánh, ba trục UU, CU, hay nén cực hạn qu, (kẹt quá xài cắt trực tiếp cũng được), cũng có thể dùng một số tương qua từ thí nghiệm hiện trường.
Không biết trong tay bạn hiện giờ có được thông số gì, rồi mới tính tiếp...

thay đổi nội dung bởi: hieunghi, 27-01-2010 lúc 08:37 PM