Có phi và c, vậy là có kết quả thí nghiệm cắt trực tiếp rồi.
Trong bảng kết quả có ghi:

Cường độ kháng cắt (tô) ứng với từng cấp áp lực. Nếu tải thiết kế mình gần vớp cấp áp lực nào thì chọn giá trị "tô" đó.

Hoặc tính lại: tô = sigma tg phi + c.


Không thể tính các giá trị cơ học bằng các kết quả vật lý (hạt, chảy dẻo, độ sệt).

Trước đây trong qui trình SNIP có bảng tra phi , c theo độ sệt B. Nhưng qua kinh nghiệm thấy không nên dùng.

Nếu công trình quan trọng thì nên khảo sát bổ sung, chỉ khoan và lấy mẫu ở những lớp đất mình cần thí nghiệm. Kinh phí không quá lớn mà sau khi thiết kế xong được ngũ ngon, không hồi hộp là OK.

Chúc vui!