Trích:
Nguyên văn bởi vinhhp View Post
Câu hỏi của thầy thực sự làm e rất bất ngờ, e xin trả lời, có gì sai sót mong thầy chỉ bảo cho e cùng các bạn hiểu hơn :
1> Mặt cắt (Mc) tròn : do công trình đối cứng qua tâm, nếu gọi chung gió tĩnh và động là 1 trường hợp tải Gió thì chỉ cần tính tải gió 1 lần,lưu ý hệ số khí động C lấy với mặt cắt hình tròn, gán theo phương nào cũng được !
2,3,4> Mc có 1 hoặc 2 trục đối xứng : tính với 2 loại GIOX và GIOY theo 2 phương vuông góc của nhà, trường hợp ngược chiều nhân với (-1)
5> Nhà có hình dạng bất kì (không đối xứng theo các phương), gán gió theo phương pháp tuyến với các mặt nhà, có bao nhiêu mặt (các mặt kích thước cấu tạo kiến trúc khác nhau) thì tính với bấy nhiêu loại tải gió có phương pháp tuyến với mặt công trình !
Đó là ngu kiến của e, e mong thầy chỉ bảo nhiệt tình cho e cùng các bạn học hỏi ạ!
Cậu vinhhp trả lời nhanh chóng, mà biết suy nghỉ giỏi đấy. cho xin cái mail của cậu lên đây để nhận phần thưởng 3 TL (vì > 2 MB, không up thẳng được).

Đấy là 3 bài hướng dẩn tính gió theo TC ACSE07-2005, cho nhà thấp và cao tầng. Họ không tính gió động như TCVN !

PS:
- tôi không phải thầy, chỉ là KS đồng nghiệp già của bạn vậy thôi. Không cần thiết phải nể quá vậy

- có bạn nào muốn nhận quà thưởng, thì cho biết thêm ý kiến về 5 trường hợp trên.