Old 27-03-2011   #1
NGOC_IBST
 
Tham gia ngày: Dec 2010
Nơi Cư Ngụ: dọc các con phố và nhà hàng
Bài gởi: 7,568
Thanks: 3,063
Thanked 16,806 Times in 5,019 Posts
Default Bạn đã TK chống động đất bao nhiêu công trình ?

Để có được cơ sở mong manh nhằm phục vụ nghiên cứu điều tra, xin các bạn vui lòng cho biết, từ năm 2006 đến nay bạn đã thiết kế chống động đất cho bao nhiêu công trình () và có bao nhiêu công trình bạn đã thiết kế mà không xét đến tải trọng động đất (Không).

Câu trả lời xin theo mẫu sau:

Có : (....... công trình) Không: (..... công trình)

Nơi xây dựng (lấy theo đa số trong các công trình bạn đã thiết kế): ......

Lời bình:

thay đổi nội dung bởi: NGOC_IBST, 27-03-2011 lúc 01:38 PM
NGOC_IBST vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following 27 Users Say Thank You to NGOC_IBST For This Useful Post:
anewhouse (15-03-2012), bingask (05-05-2011), cuong.nv (28-03-2012), DaovantienA3 (13-05-2012), Dongnganxu (03-04-2011), HAIPHAM_TK (06-09-2012), hieutrung158 (13-01-2014), HoDen (14-07-2013), Ks.QuocCuong (01-03-2014), kudaknong (07-07-2012), la_chuong (22-07-2014), levanduy (30-03-2011), linh@ (24-07-2011), lvinhphu (23-03-2013), Manowar (30-03-2011), mhnCTV (13-03-2013), MinhDN (17-04-2013), nguyenquocai (28-03-2011), nhen269 (29-03-2011), phide67 (26-08-2013), pvlcuong (31-03-2011), Strukture (27-09-2011), thanhbao3003 (02-07-2013), thieucu (19-03-2013), trandai308 (14-04-2014), tranhuuphu (10-11-2011), uythienkiem (16-11-2011)
Old 27-03-2011   #2
co1972nguyen
Super Moderator
 
co1972nguyen's Avatar
 
Tham gia ngày: May 2006
Nơi Cư Ngụ: Gò Vấp-HCM
Bài gởi: 2,957
Thanks: 542
Thanked 4,309 Times in 1,102 Posts
Default Ðề: Bạn đã TK chống động đất bao nhiêu công trình ?

Đáng lẽ Bác phải tính từ năm 2006 kể từ khi Việt Nam có tiêu chuẩn TCXDVN 375:2006 "Thiết kế công trình chịu động đất" chứ không thể tính từ năm 2000 vì trước đó tôi dám chắc không ai biết "động đất là gì"
Em là người trả lời: Không
Lúc năm 2000 em thiết kế trụ sở,khu thương mại(5-8 tầng); trường học, ký túc xá (3-5 tầng) nhưng chỉ có gió mà thôi và nay nó vẫn tồn tại (chắc nhờ có chú n) nhưng ngày nay nếu thiết kế (nhà nhiều tầng đang là thời thượng, model) thì không dám liều mạng nữa
co1972nguyen vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following 11 Users Say Thank You to co1972nguyen For This Useful Post:
daovankhoi (05-05-2012), HAIPHAM_TK (06-09-2012), kimjongcuong (19-12-2012), Ks.QuocCuong (01-03-2014), linh@ (24-07-2011), NGOC_IBST (27-03-2011), nguyenquocai (28-03-2011), thanhluanqn (09-11-2011), trandai308 (14-04-2014), tuan09 (12-09-2012), uythienkiem (16-11-2011)
Old 28-03-2011   #3
eng-hiep
Administrator
 
eng-hiep's Avatar
 
Tham gia ngày: Dec 2006
Nơi Cư Ngụ: HCMC
Bài gởi: 2,007
Thanks: 1,572
Thanked 1,637 Times in 699 Posts
Send a message via Yahoo to eng-hiep Send a message via Skype™ to eng-hiep
Default Ðề: Bạn đã TK chống động đất bao nhiêu công trình ?

Trích:
Nguyên văn bởi co1972nguyen View Post
Đáng lẽ Bác phải tính từ năm 2006 kể từ khi Việt Nam có tiêu chuẩn TCXDVN 375:2006 "Thiết kế công trình chịu động đất" chứ không thể tính từ năm 2000 vì trước đó tôi dám chắc không ai biết "động đất là gì"
Sao lại ko biết nhỉ ?! Trước khi chưa có TC 375 các công trình thường tính theo Snip , UBC ... chẳng hạn .
Câu hỏi bác Ngọc để em nhớ lại rùi trả lời - mới bay về SG mệt qué ^^
eng-hiep vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following User Says Thank You to eng-hiep For This Useful Post:
ton man (12-01-2013)
Old 28-03-2011   #4
umy
Administrator
 
umy's Avatar
 
Tham gia ngày: Feb 2009
Bài gởi: 4,647
Thanks: 5,047
Thanked 10,287 Times in 3,384 Posts
Default Ðề: Bạn đã TK chống động đất bao nhiêu công trình ?

Trích:
Nguyên văn bởi NGOC_IBST View Post
Để có được cơ sở mong manh nhằm phục vụ nghiên cứu điều tra, xin các bạn vui lòng cho biết, từ năm 2006 đến nay bạn đã thiết kế chống động đất cho bao nhiêu công trình () và có bao nhiêu công trình bạn đã thiết kế mà không xét đến tải trọng động đất (Không).

Câu trả lời xin theo mẫu sau:

Có : (....... công trình) Không: (..... công trình)

Nơi xây dựng (lấy theo đa số trong các công trình bạn đã thiết kế): ......

Lời bình:
Trã lời cho bác NGOC_IBST, chắc chỉ để giúp vui !

Có: (7 công trình lớn từ năm 2006) Không: (0 công trình tại VN !)

Nơi xây dựng: Pháp, Đức, Phần Lan, Trung Quốc, hoăc tại nhiều nơi do hợp tác chung của Mỹ,Âu,Á-Châu.

Lời bình: công trình thiết kế "hơi đặc biệt" khác hơn các nhà cao tầng, không tính theo TCVN375:2006.
umy vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following 22 Users Say Thank You to umy For This Useful Post:
co1972nguyen (29-03-2011), HAIPHAM_TK (06-09-2012), hung.kta2006 (28-06-2011), Ks.QuocCuong (01-03-2014), ksduc123 (08-03-2012), kudaknong (07-07-2012), linh@ (24-07-2011), loveHT (26-09-2013), luanvien177 (18-03-2014), Manowar (30-03-2011), N.Hồng Hải (07-11-2012), NGOC_IBST (29-03-2011), nguyenquocai (28-03-2011), ongdo_son (27-12-2011), phongc2 (01-04-2013), phucduongdinh (28-03-2011), pvlcuong (31-03-2011), tery2190 (09-01-2012), thanhluanqn (09-11-2011), trinhxd87 (30-03-2011), ttrung (28-03-2011), uythienkiem (16-11-2011)
Old 28-03-2011   #5
nttungbg
Administrator
 
nttungbg's Avatar
 
Tham gia ngày: Apr 2006
Nơi Cư Ngụ: Bắc Giang City
Bài gởi: 593
Thanks: 283
Thanked 1,172 Times in 385 Posts
Send a message via Yahoo to nttungbg
Default Ðề: Bạn đã TK chống động đất bao nhiêu công trình ?

Hình như không bác à - Em làm A nhiều nhưng toàn làm hạ tầng nên cũng không quan tâm đến cái này. Từ giờ phải nghĩ lại
__________________
THÀNH CÔNG KHÔNG TỰ NHIÊN XUẤT HIỆN
HÃNH TIẾN KHIẾN NĂNG LỰC TÀN PHAI
nttungbg vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following User Says Thank You to nttungbg For This Useful Post:
vinhctgttp (08-04-2011)
Old 28-03-2011   #6
co1972nguyen
Super Moderator
 
co1972nguyen's Avatar
 
Tham gia ngày: May 2006
Nơi Cư Ngụ: Gò Vấp-HCM
Bài gởi: 2,957
Thanks: 542
Thanked 4,309 Times in 1,102 Posts
Default Ðề: Bạn đã TK chống động đất bao nhiêu công trình ?

Em chẳng hiếu ý nó muốn nói cái gì... mục tiêu là đi lên mình thì thụt lùi.. xong đổ thừa động đất...xong do lấy tiền Công giống VInashin...xong do....đại loại xong do

Tòa nhà chọc trời PVN tự nguyện giảm chiều cao

Quyết định giảm độ cao PVN Tower từ 102 tầng xuống còn 79 tầng được chủ đầu tư đưa ra ngay sau khi các đại biểu Quốc hội có ý kiến về việc đầu tư ngoài ngành của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

thay đổi nội dung bởi: co1972nguyen, 28-03-2011 lúc 11:56 PM
co1972nguyen vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to co1972nguyen For This Useful Post:
lhphuong (27-09-2012), linh@ (24-07-2011)
Old 29-03-2011   #7
co1972nguyen
Super Moderator
 
co1972nguyen's Avatar
 
Tham gia ngày: May 2006
Nơi Cư Ngụ: Gò Vấp-HCM
Bài gởi: 2,957
Thanks: 542
Thanked 4,309 Times in 1,102 Posts
Default Ðề: Bạn đã TK chống động đất bao nhiêu công trình ?

Em chỉ thấy Bác umy khai thật, khai rõ ràng còn dân Việt hình như hơi bị KHỚP nên NÉ, PHỦI thậm chí còn trốn...chỉ cần Có nói Có, Không nói Có, Có nói Không cũng không xong thì làm cái gì To hơn được

thay đổi nội dung bởi: co1972nguyen, 29-03-2011 lúc 12:45 AM
co1972nguyen vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following 12 Users Say Thank You to co1972nguyen For This Useful Post:
HAIPHAM_TK (06-09-2012), kudaknong (07-07-2012), Manowar (30-03-2011), MinhDN (17-04-2013), Mr Cơm Phở (02-04-2011), NGOC_IBST (29-03-2011), nguyenquocai (30-03-2011), nhen269 (29-03-2011), phucduongdinh (30-03-2011), thanhlam591987 (04-03-2013), thanhluanqn (09-11-2011), trinhxd87 (30-03-2011)
Old 29-03-2011   #8
NGOC_IBST
 
Tham gia ngày: Dec 2010
Nơi Cư Ngụ: dọc các con phố và nhà hàng
Bài gởi: 7,568
Thanks: 3,063
Thanked 16,806 Times in 5,019 Posts
Default Ðề: Bạn đã TK chống động đất bao nhiêu công trình ?

Từ trứoc đến giờ, tất cả các công trình mà tớ tham gia thiết kế đều không xét đến tải trọng đông đất. Từ năm 2005 đến nay tham gia 6 Nhà máy, trong mỗi nhà máy có nhiều hạng mục công trình. Tất cả đều không thấy xét đến tải trọng động đất.
NGOC_IBST vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to NGOC_IBST For This Useful Post:
co1972nguyen (29-03-2011), HAIPHAM_TK (06-09-2012), thanhlam591987 (04-03-2013)
Old 29-03-2011   #9
co1972nguyen
Super Moderator
 
co1972nguyen's Avatar
 
Tham gia ngày: May 2006
Nơi Cư Ngụ: Gò Vấp-HCM
Bài gởi: 2,957
Thanks: 542
Thanked 4,309 Times in 1,102 Posts
Default Ðề: Bạn đã TK chống động đất bao nhiêu công trình ?

Cho em xin phép trích nguyên văn: TCVN-2737-1995-TAI TRONG TAC DONG THIET KE:

2.3.6. Tải trọng đặc biệt gồm có:
2.3.6.1. Tải trọng động đất;
2.3.6.2. Tải trọng do nổ;
2.3.6.3. Tải trọng do phạm nghiêm trọng quá trình công nghệ, do thiết bị trục trặc h| hỏng
tạm thời;
2.3.6.4. Tác động của biến dạng nền gây ra do thay đổi cấu trúc đất (ví dụ: biến dạng do đất
bị sụt lở hoặc lún |ớt), tác động do biến dạn của mặt đất ở vùng có nứt đất, có ảnh
h|ởng của việc khai thác mỏ và có hiện t|ợng caxtơ;
co1972nguyen vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to co1972nguyen For This Useful Post:
HoDen (14-07-2013), N.Hồng Hải (07-11-2012), thanhlam591987 (04-03-2013)
Old 29-03-2011   #10
co1972nguyen
Super Moderator
 
co1972nguyen's Avatar
 
Tham gia ngày: May 2006
Nơi Cư Ngụ: Gò Vấp-HCM
Bài gởi: 2,957
Thanks: 542
Thanked 4,309 Times in 1,102 Posts
Default Ðề: Bạn đã TK chống động đất bao nhiêu công trình ?

Cho em xin phép trích tiếp nguyên văn đọan sau:

2.4. Tổ hợp tải trọng
2.4.1. Tùy thành phần các tải trọng tính đến, tổ hợp tải trọng gồm có tổ hợp cơ bản và tổ
hợp đặc biệt.
2.4.1.1. Tổ hợp tải trọng cơ bản gồm các tải trọng th|ờng xuyên, tải trọng tạm thời dài hạn
và tạm thời ngắn hạn
2.4.1.2. Tổ hợp tải trọng đặc biệt gồm các tải trọng th|ờng xuyên, tải trọng tạm thời dài
hạn, tải trọng tạm thời ngắn hạn có thể xảy ra và một trong các tải trọng đặc biệt.
Tổ hợp tải trọng đặc biệt do tác động nổ hoặc do va chạm của các ph|ơng tiện giao
thông với các bộ phận công trình cho phép không tính đến các tải trọng tạm thời
ngắn hạn cho trong mục2.3.5.
Tổ hợp tải trọng dùng để tính khả năng chống cháy của kết cấu là tổ hợp đặc biệt.
2.4.2. Tổ hợp tải trọng cơ bản có một tải trọng tạm thời thì giá trị của tải trọng tạm thời
đ|ợc lấy toàn bộ.
2.4.3. Tổ hợp tải trọng cơ bản có từ hai tải trọng tạm thời trở lên thì giá trị tính toán của tải
trọng tạm thời hoặc các nội lực t|ơng ứng của chúng phải đ|ợc nhân với hệ số tổ hợp
nh| sau:
2.4.3.1. Tải trọng tạm thời dài hạn và tải trọng tạm thời ngắn hạn nhân với hệ số\ = 0,9;
2.4.3.2. Khi có thể phân tích ảnh h|ởng riêng biệt của từng tải trọng tạm thời ngắn hạn lên
nội lực, chuyển vị trong các kết cấu và nền móng thì tải trọng có ảnh h|ởng lớn
nhất không giảm, tải trọng thứ hai nhân với hệ số 0,8; các tải trọng còn lại nhân với
hệ số 0,6.
2.4.4. Tổ hợp tải trọng đặc biệt có hai tải trọng tạm thời thì giá trị của tải trọng tạm thời
đ|ợc lấy toàn bộ.
2.4.5. Tổ hợp tải trọng đặc biệt có hai tải trọng tạm thời trở lên, giá trị tải trọng đặc biệt
đ|ợc lấy không giảm, giá trị tính toán của tải trọng tạm thời hoặc nội lực t|ơng ứng
của chúng đ|ợc nhân với hệ số tổ hợp nh| sau: tải trọng tạm thời dài hạn nhân với hệ
số\ 1=0,95, tải trọng tạm thời ngắn hạn nhân với hệ số\ 2=0,8 trừ những tr|ờng hợp
đã đ|ợc nói rõ trong tiêu chuẩn thiết kế các công trình trong vùng động đất hoặc các
tiêu chuẩn thiết kế kết cấu và nền móng khác.
2.4.6. Khi tính kết cấu hoặc nền móng theo c|ờng độ và ổn định với các tổ hợp tải trọng cơ
bản và đặc biệt trong tr|ờng hợp tác dụng đồng thời ít nhất của hai tải trọng tạm thời
(dài hạn hoặc ngắn hạn), thì nội lực tính toán cho phép lấy theo các chỉ dẫn ở phụ lục
A.
2.4.7. Việc tính toán tải trọng động do thiết bị trong tổ hợp với các tải trọng khác đ|ợc qui
định theo các tà liệu tiêu chuẩn về thiết kế móng máy hoặc kết cấu chịu lực của nhà
và công trình có đặt máy gây ra tải trọng động.
co1972nguyen vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to co1972nguyen For This Useful Post:
hudale60 (15-04-2012), linh@ (24-07-2011), N.Hồng Hải (07-11-2012), richmanhp (25-05-2011), Tri_Nguyen28 (03-08-2011)
Old 29-03-2011   #11
co1972nguyen
Super Moderator
 
co1972nguyen's Avatar
 
Tham gia ngày: May 2006
Nơi Cư Ngụ: Gò Vấp-HCM
Bài gởi: 2,957
Thanks: 542
Thanked 4,309 Times in 1,102 Posts
Default Ðề: Bạn đã TK chống động đất bao nhiêu công trình ?

Tất cả đến giờ anh em ta đều tính kết cấu đúng và tính đủ. Nhưng đến lúc này thì "tính kết cấu đúng và tính đủ" chưa hẳn "tính kết cấu đúng và tính đủ" nhiều khi hỏi ngược lại " tính kết cấu đúng và tính đủ" như thế nào thì chỉ đống gạch vụn kế bên là chính xác nhất.
co1972nguyen vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to co1972nguyen For This Useful Post:
dangdompro (28-10-2012), HAIPHAM_TK (06-09-2012)
Old 29-03-2011   #12
langlungcu
Thành viên nhiệt huyết
 
Tham gia ngày: Sep 2010
Nơi Cư Ngụ: lớn lên ở một địa phương anh dũng chống giặc ngoại xâm
Bài gởi: 881
Thanks: 148
Thanked 558 Times in 292 Posts
Default Ðề: Bạn đã TK chống động đất bao nhiêu công trình ?

Trích:
Nguyên văn bởi NGOC_IBST View Post
Từ trứoc đến giờ, tất cả các công trình mà tớ tham gia thiết kế đều không xét đến tải trọng đông đất. Từ năm 2005 đến nay tham gia 6 Nhà máy, trong mỗi nhà máy có nhiều hạng mục công trình. Tất cả đều không thấy xét đến tải trọng động đất.
Em thì không rõ số công trình em làm là bao nhiêu nữa , cộng tác có, chủ trì có, thiết kế ké một số hạng mục có ,ngồi thẩm tra cũng có nhiều, đôi khi cũng chỉ thiết kế 1 phần nào đó trong hạng mục ... nhưng nói chung thì công trình nào em cũng tính đến động đất 1, 2 hạng mục chính gì đó. Trong nhà máy thì có nhiều hạng mục, có hạng mục tính , có hạng mục không . Kết cấu thép thì thường lờ đi tính động đất , kết cấu bê tông thì tính động đất nhiều khi cũng không hẳn là nguy hiểm nhất ........
langlungcu vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to langlungcu For This Useful Post:
HAIPHAM_TK (06-09-2012), Taymo (16-01-2013)
Old 29-03-2011   #13
tuanlt
Thành viên nhiệt huyết
 
Tham gia ngày: Nov 2009
Bài gởi: 1,844
Thanks: 1,465
Thanked 2,367 Times in 1,022 Posts
Default Ðề: Bạn đã TK chống động đất bao nhiêu công trình ?

Trích:
Nguyên văn bởi langlungcu View Post
Em thì không rõ số công trình em làm là bao nhiêu nữa , cộng tác có, chủ trì có, thiết kế ké một số hạng mục có ,ngồi thẩm tra cũng có nhiều, đôi khi cũng chỉ thiết kế 1 phần nào đó trong hạng mục ... nhưng nói chung thì công trình nào em cũng tính đến động đất 1, 2 hạng mục chính gì đó. Trong nhà máy thì có nhiều hạng mục, có hạng mục tính , có hạng mục không . Kết cấu thép thì thường lờ đi tính động đất , kết cấu bê tông thì tính động đất nhiều khi cũng không hẳn là nguy hiểm nhất ........
Tui cũng vậy. Có một nhận xét là gió động nếu tính toán có khi còn ra nội lực lớn hơn động đất, không biết có đúng không?
tuanlt vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to tuanlt For This Useful Post:
HAIPHAM_TK (06-09-2012), i=i+1 (22-10-2011), linh@ (24-07-2011)
Old 29-03-2011   #14
langlungcu
Thành viên nhiệt huyết
 
Tham gia ngày: Sep 2010
Nơi Cư Ngụ: lớn lên ở một địa phương anh dũng chống giặc ngoại xâm
Bài gởi: 881
Thanks: 148
Thanked 558 Times in 292 Posts
Default Ðề: Bạn đã TK chống động đất bao nhiêu công trình ?

Trích:
Nguyên văn bởi tuanlt View Post
Tui cũng vậy. Có một nhận xét là gió động nếu tính toán có khi còn ra nội lực lớn hơn động đất, không biết có đúng không?
Đầy công trình gió nguy hiểm hơn động đất . Ví dụ : chạy ra coi mấy cái cột ăng ten xem gió hay động đất nguy hiểm
langlungcu vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to langlungcu For This Useful Post:
bangwru (16-04-2012), HAIPHAM_TK (06-09-2012), linh@ (24-07-2011), mannguyen (12-01-2013), nguyễn bá 77 (27-03-2013), tuanlt (29-03-2011)
Old 29-03-2011   #15
co1972nguyen
Super Moderator
 
co1972nguyen's Avatar
 
Tham gia ngày: May 2006
Nơi Cư Ngụ: Gò Vấp-HCM
Bài gởi: 2,957
Thanks: 542
Thanked 4,309 Times in 1,102 Posts
Default Ðề: Bạn đã TK chống động đất bao nhiêu công trình ?

Trích:
Nguyên văn bởi langlungcu View Post
Đầy công trình gió nguy hiểm hơn động đất . Ví dụ : chạy ra coi mấy cái cột ăng ten xem gió hay động đất nguy hiểm
Sao lại duy ý chí vậy .... thiên nhiên rất công bằng khi xảy ra động đất thì trời rất đẹp, nắng ấm, gió lặng lúc ấy bê tông, sắt thép tính cho gió nghỉ làm việc chỉ còn cái xác chịu động đất thế là sụp... do đó người ta mới đẻ ra cái gọi là Tổ hợp tải trọng và hệ số giảm tải là vậy.
co1972nguyen vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to co1972nguyen For This Useful Post:
belief (29-05-2011), HAIPHAM_TK (06-09-2012), HoDen (14-07-2013), phucduongdinh (30-03-2011), trinhxd87 (30-03-2011), tuanlt (29-03-2011)
Old 29-03-2011   #16
langlungcu
Thành viên nhiệt huyết
 
Tham gia ngày: Sep 2010
Nơi Cư Ngụ: lớn lên ở một địa phương anh dũng chống giặc ngoại xâm
Bài gởi: 881
Thanks: 148
Thanked 558 Times in 292 Posts
Default Ðề: Bạn đã TK chống động đất bao nhiêu công trình ?

Trích:
Nguyên văn bởi co1972nguyen View Post
Sao lại duy ý chí vậy .... thiên nhiên rất công bằng khi xảy ra động đất thì trời rất đẹp, nắng ấm, gió lặng lúc ấy bê tông, sắt thép tính cho gió nghỉ làm việc chỉ còn cái xác chịu động đất thế là sụp... do đó người ta mới đẻ ra cái gọi là Tổ hợp tải trọng và hệ số giảm tải là vậy.
??????????? không hiểu viết gì luôn " hiểu được chết liền"
langlungcu vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to langlungcu For This Useful Post:
HAIPHAM_TK (06-09-2012), linh@ (24-07-2011)
Old 29-03-2011   #17
umy
Administrator
 
umy's Avatar
 
Tham gia ngày: Feb 2009
Bài gởi: 4,647
Thanks: 5,047
Thanked 10,287 Times in 3,384 Posts
Default Ðề: Bạn đã TK chống động đất bao nhiêu công trình ?

Trích:
Nguyên văn bởi langlungcu View Post
Đầy công trình gió nguy hiểm hơn động đất . Ví dụ : chạy ra coi mấy cái cột ăng ten xem gió hay động đất nguy hiểm
Biết quan sát, nhưng tính toán sao đây ?

Anh langlungcu có thể trả lời trực tiếp với vài con số để bác NGOC_IBST nhà mình, để bác an tâm, tính cho cái gì gì đó ... tiếp


Trích:
Nguyên văn bởi tuanlt View Post
Tui cũng vậy. Có một nhận xét là gió động nếu tính toán có khi còn ra nội lực lớn hơn động đất, không biết có đúng không?
Tùy công trình, không sai đâu.
1) Những công trình như tháp thép, cột ăng ten, cầu dây có Chu kỳ T lớn (khoãng 5s đến 20s), rất nhạy gió
(T-gió (kích thích) khoãng 1s đến 10s) - Đụng vào đây bị cộng hưỡng (Resonance) Gẩy đổ, lật ùm hoài !

2) Nhà cao tầng tall buílding, Rise hight buildings có chu kỳ T khoãng 1s đến 5s. Kể như nằm bật giửa Gió và Động đất (0,1s đến 1s)
Món nầy các bạn chuyên nghiệp hơn tôi nhiều. Xin phép mạn đàm !

Đã có nhiều bài tính, so sánh cho các Nhà cao tầng. Đa số Động đất nguy hiểm hơn. Nhưng không phải tất cả như vậy ! Thử suy nghỉ xem trường hợp nào Gió nguy hiểm hơn động đất.

3) các Đê đập có chu kỳ T rất nhỏ khoãng 0,2s - 0,3s, chỉ nguy hiểm khi Động đất. Phần nầy hình như TCVN chưa có xét đến !

Cảm ơn Bác NGOC_IBST cho phép tôi giải thích thêm ra ngoài câu hỏi.

PS: anh co1972nguyen ơi, tui cũng là gốc dân Việt cũng lắm khi bị khớp, nhiều lúc nói càng lắm. Đừng trách làm các bạn khác buồn.
ACE mình cố gắn hơn, cởi mở thêm tí xíu nửa, để có bổ ích chung.
umy vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following 14 Users Say Thank You to umy For This Useful Post:
108lsb (30-05-2014), ducleanhkxd (07-01-2012), HAIPHAM_TK (06-09-2012), hungnguyenks (26-08-2014), kudaknong (07-07-2012), linh@ (24-07-2011), Manowar (29-03-2011), nguyenquocai (30-03-2011), nguyen_kstl (28-07-2014), phucduongdinh (30-03-2011), quanglongutc (11-01-2012), talktophu (18-07-2011), Taymo (16-01-2013), uythienkiem (16-11-2011)
Old 29-03-2011   #18
pvegeo
 
Tham gia ngày: Nov 2007
Bài gởi: 276
Thanks: 26
Thanked 229 Times in 119 Posts
Default Ðề: Bạn đã TK chống động đất bao nhiêu công trình ?

Bác gì super mod mà chém gió kinh nhỉ. Người ta nói tải gió nguy hiểm hơn nghĩa là đã xét đến tổ hợp có tải động đất rồi, làm gì có chuyện động đất khi gió lặng thì ... sụp?!!
pvegeo vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to pvegeo For This Useful Post:
HAIPHAM_TK (06-09-2012), langlungcu (30-03-2011), linh@ (24-07-2011)
Old 30-03-2011   #19
SUC BEN VAT VA
 
SUC BEN VAT VA's Avatar
 
Tham gia ngày: Apr 2007
Bài gởi: 72
Thanks: 53
Thanked 42 Times in 25 Posts
Default Ðề: Bạn đã TK chống động đất bao nhiêu công trình ?

Trích:
Nguyên văn bởi NGOC_IBST View Post
Để có được cơ sở mong manh nhằm phục vụ nghiên cứu điều tra, xin các bạn vui lòng cho biết, từ năm 2006 đến nay bạn đã thiết kế chống động đất cho bao nhiêu công trình () và có bao nhiêu công trình bạn đã thiết kế mà không xét đến tải trọng động đất (Không).

Câu trả lời xin theo mẫu sau:

Có : (....... công trình) Không: (..... công trình)

Nơi xây dựng (lấy theo đa số trong các công trình bạn đã thiết kế): ......

Lời bình:
Em thấy hình như tiêu chuẩn tính động đất không ổn tí nào cả!!
Cũng chỉ loanh quanh tổ hợp tải rồi nhân hệ số.
Trong khi không thấy tiêu chuẩn đề cập con số chính xác dao động của từng chiều cao công trình đối với từng cấp động đất để từ đó có thể đưa ra phương án kết cấu tối ưu. Em cũng chán các bác làm tiêu chuẩn lắm.. chẳng rõ ràng....lấy tiêu chuẩn của người ta thì lấy cho rõ ràng cứ toàn nửa lạc nửa mỡ sợ người khác biết mình dốt.
SUC BEN VAT VA vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following 7 Users Say Thank You to SUC BEN VAT VA For This Useful Post:
cangcua1204 (03-04-2012), denz1989 (14-08-2011), HAIPHAM_TK (06-09-2012), linh@ (24-07-2011), linhxd (16-10-2011), phide67 (26-08-2013), quanghoaxd (05-05-2011)
Old 30-03-2011   #20
Manowar
 
Tham gia ngày: Nov 2006
Bài gởi: 194
Thanks: 236
Thanked 253 Times in 79 Posts
Default Ðề: Bạn đã TK chống động đất bao nhiêu công trình ?

Em xin góp vui văn nghệ:
Có: (2 công trình chung cư từ năm 2007) Không: (công trình nhà phố, biệt thự, nhà xưởng, nhà mẫu )

Nơi xây dựng: Thành phố HCM.

Lời bình: công trình thiết kế theo TCVN375:2006, đỉnh gia tốc nền 0.83m/s2, cấp chịu động đất: cấp 7, tương đương 5-6 độ Richter. Phương pháp phân tích: phân tích phổ phản ứng dạng dao động. So sánh với gió(tĩnh + động) thì gió lớn hơn động đất theo phương chịu lực chính của nhà và ngược lại.

Em xin hết ạ.
Manowar vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following 12 Users Say Thank You to Manowar For This Useful Post:
HAIPHAM_TK (06-09-2012), kudaknong (07-07-2012), lhphuong (27-09-2012), linh@ (24-07-2011), nguyenquocai (30-03-2011), nguyen_kstl (28-07-2014), phucduongdinh (30-03-2011), rombeo (02-08-2011), SUC BEN VAT VA (02-04-2011), trinhxd87 (30-03-2011), tuanlt (30-03-2011), umy (30-03-2011)
Trả lời

Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền sử dụng ở Diễn Ðàn
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Mở

Chuyển đến



Số lượt truy cập
Múi giờ GMT. Hiện tại là 01:00 AM.


DIỄN ĐÀN http://ketcau.com/forum NƠI HỘI TỤ CỦA CÁC KỸ SƯ KẾT CÂU VIỆT NAM
WWW.KETCAU.COM - CẦU NỐI CỦA CÁC KỸ SƯ KẾT CẤU CÔNG TRÌNH, ĐỊA KỸ THUẬT VIỆT NAM. DIỄN ĐÀN ĐƯỢC MUA BẢN QUYỀN CỦA JELSOFT ENTERPRISES Ltd.