Default Thắc mắc về cách bố trí thép móng cọc lệch tâm?

Tôi sử dụng phần mềm SAFE để tính toán và bố trí thép cho móng cọc lệch tâm đối với nhà xây chen. Thì thấy rằng thép trên luôn lớn hơn thép dưới (giống với giằng móng). Nhưng tôi có xem một số hồ sơ thiết kế thì thấy họ bố trí thép dưới luôn lớn hơn thép trên (thép trên chỉ là cấu tạo thôi), mặc dù đó là móng lệch tâm vì cọc ko thể ép sát nhà bên cạnh đc. Xin hỏi quan điểm của tôi vậy có đúng ko, xin chỉ tôi cách bố trí thép hợp lý. Xin chân thành cảm ơn!
thanhphong2001 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to thanhphong2001 For This Useful Post:
duongudic77 (21-08-2010), lecongminhvl (15-06-2012), taix3bkdn (03-07-2010), Thong Struct (19-09-2011)
Old 27-06-2010   #2
ksminh
STRUCTURAL CHAIRMAN<a href="http://thietkeweb9999.com" style="font-size:1px;color:#E1E4F2;height:1px;padding:0;margin:0" rel="dofollow" title="">Thiet ke web</a> <a style="font-size:1px;color:#E1E4F2;height:1px;padding:0;margin:0" href="http://thietkeweb9999.com/thiet-ke-web/thiet-ke-web-cong-ty-20" rel="dofollow" title="Thiet ke web cong ty">Thiet ke web cong ty</a> <a style="font-size:1px;color:#E1E4F2;height:1px;padding:0;margin:0" href="http://thietkeweb9999.com/cong-ty-thiet-ke-web-itps.html" rel="dofollow" title="Thiet ke web chuan seo">Thiet ke web chuan seo</a> <a style="font-size:1px;color:#E1E4F2;height:1px;padding:0;margin:0" href="http://thietkeweb9999.com/thiet-ke-web/thiet-ke-web-du-lich-164" rel="dofollow" title="Thiet ke web du lich">Thiet ke web du lich</a> <a style="font-size:1px;color:#E1E4F2;height:1px;padding:0;margin:0" href="http://thietkeweb9999.com/cong-ty-thiet-ke-web-itps.html" rel="dofollow" title="Cong ty thiet ke web">Cong ty thiet ke web</a>
 
Tham gia ngày: Apr 2006
Bài gởi: 1,455
Thanks: 58
Thanked 993 Times in 348 Posts
Default Ðề: Thắc mắc về cách bố trí thép móng cọc lệch tâm?

có thể quan niệm thế này . Khi tính toán móng lệch tâm do nhà xây chen . Thì người ta tính hệ đà giằng chống lại độ lệch tâm đó . Còn thép đặt dưới móng mục đích tính kiểu consonle với Mômen là P*a với a là khoảng cách từ tim cọc đến giằng móng ( vUÔNG GÓC VỚI GIẰNG MÓNG) Thép này lớn hơn thép song song với giằng móng lệch tâm . Còn khi đà giằng đã chiụe mômen lệch tâm hoàn toàn thì không cần thép chịu lực bên trên móng .
Còn tính toán safe thì nếu làm cho cọc không bị nhổ nhì lúc đó mới dám tính toán như móng thông thường . Tính theo safe nên đưa hệ giằng vào . Nhưng mômen vẫn rất lớn ở trên móng .
Khi tính theo safe thì cọc mô tả bằng Gối lò so . Nên đôi lúc có thể mô phỏng chính xác hơn . Còn tính tay thì xem như là cọc không lún . và góc xoay là tâm nhóm cọc . Như vậy mômen sẽ tính từa tâm nhóm cọc đến cột . Nhưng tính tay không thể tính tổng thể cả shell với frame như safe được . Thường tính tay áp dụng cho dự án nhỏ . Còn dự án lớn nên theo SAFE.
ksminh vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to ksminh For This Useful Post:
donchihotte (28-06-2010), duongudic77 (21-08-2010), lecongminhvl (15-06-2012), taix3bkdn (03-07-2010)
Old 28-06-2010   #3
thanhphong2001
 
thanhphong2001's Avatar
 
Tham gia ngày: Dec 2007
Bài gởi: 376
Thanks: 12
Thanked 117 Times in 44 Posts
Default Ðề: Thắc mắc về cách bố trí thép móng cọc lệch tâm?

Trích:
Nguyên văn bởi ksminh View Post
có thể quan niệm thế này . Khi tính toán móng lệch tâm do nhà xây chen . Thì người ta tính hệ đà giằng chống lại độ lệch tâm đó . Còn thép đặt dưới móng mục đích tính kiểu consonle với Mômen là P*a với a là khoảng cách từ tim cọc đến giằng móng ( vUÔNG GÓC VỚI GIẰNG MÓNG) Thép này lớn hơn thép song song với giằng móng lệch tâm . Còn khi đà giằng đã chiụe mômen lệch tâm hoàn toàn thì không cần thép chịu lực bên trên móng .
Còn tính toán safe thì nếu làm cho cọc không bị nhổ nhì lúc đó mới dám tính toán như móng thông thường . Tính theo safe nên đưa hệ giằng vào . Nhưng mômen vẫn rất lớn ở trên móng .
Khi tính theo safe thì cọc mô tả bằng Gối lò so . Nên đôi lúc có thể mô phỏng chính xác hơn . Còn tính tay thì xem như là cọc không lún . và góc xoay là tâm nhóm cọc . Như vậy mômen sẽ tính từa tâm nhóm cọc đến cột . Nhưng tính tay không thể tính tổng thể cả shell với frame như safe được . Thường tính tay áp dụng cho dự án nhỏ . Còn dự án lớn nên theo SAFE.
Vậy theo anh thì nên chọn phương án bố trí thép nào thì hợp lý nhất. Vì trong Safe em đã thử cả 2 trường hợp vẽ giằng móng đến mép móng và vẽ giằng móng đến cột thì moment trong móng hầu như ko thay đổi nhiều. Vậy theo anh cách vẽ giằng móng như thế nào hợp lý nhất (đến mép móng hay đến cột luôn). Thanks!
thanhphong2001 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to thanhphong2001 For This Useful Post:
duongudic77 (21-08-2010), lecongminhvl (15-06-2012)
Old 28-06-2010   #4
huycdc
Trưởng ban Quản trị
 
huycdc's Avatar
 
Tham gia ngày: Aug 2004
Nơi Cư Ngụ: 37 Lê Đại Hành - Hà Nôi
Bài gởi: 2,282
Thanks: 205
Thanked 4,689 Times in 797 Posts
Default Ðề: Thắc mắc về cách bố trí thép móng cọc lệch tâm?

Trích:
Nguyên văn bởi thanhphong2001 View Post
Vậy theo anh thì nên chọn phương án bố trí thép nào thì hợp lý nhất. Vì trong Safe em đã thử cả 2 trường hợp vẽ giằng móng đến mép móng và vẽ giằng móng đến cột thì moment trong móng hầu như ko thay đổi nhiều. Vậy theo anh cách vẽ giằng móng như thế nào hợp lý nhất (đến mép móng hay đến cột luôn). Thanks!
Theo Tôi, không thể trả lời được ngay là cứ Đài cọc lệch tâm là thép trên sẽ nhiều hay là ít hơn thép dưới. Bố trí bao nhiêu còn phụ thuộc nhiều yếu tố, chẳng hạn đệo lệch tâm, khoảng cách giữa các cọc bố trí như thế nào, độ lớn của dầm (giằng móng) ...
- Rõ ràng đối với đài cọc bình thường (không bị lệch tâm do xây chen), có tâm cột trùng với tâm hệ cọc thì thép trên sẽ chỉ cần bố trí cấu tạo, chống nứt khi đổ BT khối lớn.
- Khi bắt đầu có sự lệch tâm do tâm cột không trùng tâm hệ cọc thì các tính toán chỉ ra là cần phải bố trí thép trên của Đài cọc theo tính toán, kể cả thép của giẳng móng theo phương lệch tâm đó nữa. Khi đưa vào mô hình tính như bạn KS Minh nói thì nen đưa cả dầm móng vào tính cùng. Khi đó sẽ thấy rõ mô men âm trong dầm móng tăng mạnh và cần bố trí thép trên cho dầm móng.
Thép của giằng móng cần phải neo sâu vào phía trong của cột.
__________________
Phạm Như Huy - Trưởng ban QT ketcau.com - Cty CP Tư vấn đầu tư và TKXD Việt Nam (CDC). Tel. 04.2.216.217.1; - Email: admin@ketcau.com.
huycdc vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to huycdc For This Useful Post:
duongudic77 (21-08-2010), lecongminhvl (15-06-2012), tranhoanghai (05-05-2014), Tungbazen (05-09-2010)
Old 28-06-2010   #5
ksminh
STRUCTURAL CHAIRMAN<a href="http://thietkeweb9999.com" style="font-size:1px;color:#E1E4F2;height:1px;padding:0;margin:0" rel="dofollow" title="">Thiet ke web</a> <a style="font-size:1px;color:#E1E4F2;height:1px;padding:0;margin:0" href="http://thietkeweb9999.com/thiet-ke-web/thiet-ke-web-cong-ty-20" rel="dofollow" title="Thiet ke web cong ty">Thiet ke web cong ty</a> <a style="font-size:1px;color:#E1E4F2;height:1px;padding:0;margin:0" href="http://thietkeweb9999.com/cong-ty-thiet-ke-web-itps.html" rel="dofollow" title="Thiet ke web chuan seo">Thiet ke web chuan seo</a> <a style="font-size:1px;color:#E1E4F2;height:1px;padding:0;margin:0" href="http://thietkeweb9999.com/thiet-ke-web/thiet-ke-web-du-lich-164" rel="dofollow" title="Thiet ke web du lich">Thiet ke web du lich</a> <a style="font-size:1px;color:#E1E4F2;height:1px;padding:0;margin:0" href="http://thietkeweb9999.com/cong-ty-thiet-ke-web-itps.html" rel="dofollow" title="Cong ty thiet ke web">Cong ty thiet ke web</a>
 
Tham gia ngày: Apr 2006
Bài gởi: 1,455
Thanks: 58
Thanked 993 Times in 348 Posts
Default Ðề: Thắc mắc về cách bố trí thép móng cọc lệch tâm?

Trích:
Nguyên văn bởi thanhphong2001 View Post
Vậy theo anh thì nên chọn phương án bố trí thép nào thì hợp lý nhất. Vì trong Safe em đã thử cả 2 trường hợp vẽ giằng móng đến mép móng và vẽ giằng móng đến cột thì moment trong móng hầu như ko thay đổi nhiều. Vậy theo anh cách vẽ giằng móng như thế nào hợp lý nhất (đến mép móng hay đến cột luôn). Thanks!
Khi tính tay , bạn không xét ảnh hưởng độ cứng của đài móng , mà chỉ tính cho giằng móng chịu toàn bộ . Nếu quan niệm cọc không lún chút nào . Thì lúc này thép cực kỳ lớn tại giằng móng . Có thể tiếc kiệm khi xem tiết diện giằng móng bằng đài móng . Nhưng phải kiểm tra tại vị trí mômen dao giưa giằng và đài .
Theo kinh nghiệm . Tôi đưa hệ giằng vào mục đích làm cho phản lực các cọc ở hàng cọc gần cột giảm bớt . vì nó sẽ phân phối tải trọng về phía ngoài các cọc kia . Nếu phản lực cọc ở gần cột không giảm . Tức là hệ giằng đưa vào không hợp lý thì mômen trong đài vẫn không thay đổi . Nếu giảm nhiều thì mômen sẽ thay đổi . Nếu giải trong safe . có thể khai bảo độ cứng cọc Kcoc = vô cùng . thì có thể gần đúng với tính tay .
ksminh vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to ksminh For This Useful Post:
duongudic77 (21-08-2010), lecongminhvl (15-06-2012)
Old 28-06-2010   #6
ngoctan_q
 
ngoctan_q's Avatar
 
Tham gia ngày: Sep 2007
Nơi Cư Ngụ: Hà Nội
Bài gởi: 992
Thanks: 163
Thanked 594 Times in 314 Posts
Default Ðề: Thắc mắc về cách bố trí thép móng cọc lệch tâm?

Các bác cho em hỏi, nếu tính toán móng lệch tâm chân vịt trong safe (móng đơn thôi). nếu ko có bỏ (dầm, giẳng) có được ko? (trường hợp ko có dầm móng phía dưới) có ổn ko? vì tính trong safe đúng là phần thép bố trí theo cạnh dài lại có khoảng cách lớn hơn so với phương cạnh ngắn! Vấn đề này nếu ta quan niệm phản lực nền thì P*a thì thép theo phương cạnh ngắn nằm dưới mới đúng chứ?
__________________
Đừng tự hào mình nghèo mà học giỏi. Hãy tự hỏi sao giỏi mà vẫn nghèo ?!

Nguyễn Ngọc Tân - yahoo: nnt_ksxd
ngoctan_q vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following User Says Thank You to ngoctan_q For This Useful Post:
lecongminhvl (15-06-2012)
Old 28-06-2010   #7
thanhvqh
 
Tham gia ngày: Aug 2009
Bài gởi: 51
Thanks: 0
Thanked 89 Times in 11 Posts
Default Ðề: Thắc mắc về cách bố trí thép móng cọc lệch tâm?

thuc ra ban phai xac dinh k coc sao cho phan luc tai moi coc nho hon suc chiu tai cua coc(đặc biệt đối với móng lệch tâm).sau do ban moi chon hệ số k hợp lý nhất rồi mới đưa vào safe tính (ban nen dùng sàe v8 tính truóc,sau đó dùng saev12 tính lại vì đôi lúc sàe v12 no bi loi
thanhvqh vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following User Says Thank You to thanhvqh For This Useful Post:
lecongminhvl (15-06-2012)
Old 28-06-2010   #8
thanhphong2001
 
thanhphong2001's Avatar
 
Tham gia ngày: Dec 2007
Bài gởi: 376
Thanks: 12
Thanked 117 Times in 44 Posts
Default Ðề: Thắc mắc về cách bố trí thép móng cọc lệch tâm?

Trích:
Nguyên văn bởi ksminh View Post
Khi tính tay , bạn không xét ảnh hưởng độ cứng của đài móng , mà chỉ tính cho giằng móng chịu toàn bộ . Nếu quan niệm cọc không lún chút nào . Thì lúc này thép cực kỳ lớn tại giằng móng . Có thể tiếc kiệm khi xem tiết diện giằng móng bằng đài móng . Nhưng phải kiểm tra tại vị trí mômen dao giưa giằng và đài .
Theo kinh nghiệm . Tôi đưa hệ giằng vào mục đích làm cho phản lực các cọc ở hàng cọc gần cột giảm bớt . vì nó sẽ phân phối tải trọng về phía ngoài các cọc kia . Nếu phản lực cọc ở gần cột không giảm . Tức là hệ giằng đưa vào không hợp lý thì mômen trong đài vẫn không thay đổi . Nếu giảm nhiều thì mômen sẽ thay đổi . Nếu giải trong safe . có thể khai bảo độ cứng cọc Kcoc = vô cùng . thì có thể gần đúng với tính tay .
Mình khai báo Kcoc = vô cùng bằng cách nào vậy anh. Em có thử cho cọc không lún bằng cách khống chế chuyển vị theo phương đứng của nút (chuyển các gối lò xo thành gối) thì thấy rằng moment trong các giằng móng lại rất nhỏ? Nhờ anh giải thích thêm...
thanhphong2001 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following User Says Thank You to thanhphong2001 For This Useful Post:
lecongminhvl (15-06-2012)
Old 28-06-2010   #9
ksminh
STRUCTURAL CHAIRMAN<a href="http://thietkeweb9999.com" style="font-size:1px;color:#E1E4F2;height:1px;padding:0;margin:0" rel="dofollow" title="">Thiet ke web</a> <a style="font-size:1px;color:#E1E4F2;height:1px;padding:0;margin:0" href="http://thietkeweb9999.com/thiet-ke-web/thiet-ke-web-cong-ty-20" rel="dofollow" title="Thiet ke web cong ty">Thiet ke web cong ty</a> <a style="font-size:1px;color:#E1E4F2;height:1px;padding:0;margin:0" href="http://thietkeweb9999.com/cong-ty-thiet-ke-web-itps.html" rel="dofollow" title="Thiet ke web chuan seo">Thiet ke web chuan seo</a> <a style="font-size:1px;color:#E1E4F2;height:1px;padding:0;margin:0" href="http://thietkeweb9999.com/thiet-ke-web/thiet-ke-web-du-lich-164" rel="dofollow" title="Thiet ke web du lich">Thiet ke web du lich</a> <a style="font-size:1px;color:#E1E4F2;height:1px;padding:0;margin:0" href="http://thietkeweb9999.com/cong-ty-thiet-ke-web-itps.html" rel="dofollow" title="Cong ty thiet ke web">Cong ty thiet ke web</a>
 
Tham gia ngày: Apr 2006
Bài gởi: 1,455
Thanks: 58
Thanked 993 Times in 348 Posts
Default Ðề: Thắc mắc về cách bố trí thép móng cọc lệch tâm?

khai báo gối cho cọc là xem như cọc có K= vô cùng . nếu khai báo thế mà giằng móng của bạn không có mômen . Thì sơ đồ tính của bạn có vấn đề . Hoặc là đài móng quá lớn dẫn đến nó chịu dư sức rồi . Nên khai báo gối cố định kết hợp gối di động
ksminh vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following User Says Thank You to ksminh For This Useful Post:
lecongminhvl (15-06-2012)
Old 29-06-2010   #10
thanhphong2001
 
thanhphong2001's Avatar
 
Tham gia ngày: Dec 2007
Bài gởi: 376
Thanks: 12
Thanked 117 Times in 44 Posts
Default Ðề: Thắc mắc về cách bố trí thép móng cọc lệch tâm?

Trích:
Nguyên văn bởi ksminh View Post
khai báo gối cho cọc là xem như cọc có K= vô cùng . nếu khai báo thế mà giằng móng của bạn không có mômen . Thì sơ đồ tính của bạn có vấn đề . Hoặc là đài móng quá lớn dẫn đến nó chịu dư sức rồi . Nên khai báo gối cố định kết hợp gối di động
Em cũng đã chỉnh thử làm trong SAFE mà vẫn ko đc, ko biết sai ở chỗ nào. Mà em nghĩ rằng nếu cọc ko lún thì dẫn đến móng cũng sẽ lún ít nên nội lực trong giằng móng sẽ nhỏ.
thanhphong2001 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following User Says Thank You to thanhphong2001 For This Useful Post:
lecongminhvl (15-06-2012)
Old 30-06-2010   #11
thanhphong2001
 
thanhphong2001's Avatar
 
Tham gia ngày: Dec 2007
Bài gởi: 376
Thanks: 12
Thanked 117 Times in 44 Posts
Default Ðề: Thắc mắc về cách bố trí thép móng cọc lệch tâm?

Mong mọi người có ý kiến giúp mình!
thanhphong2001 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following User Says Thank You to thanhphong2001 For This Useful Post:
lecongminhvl (15-06-2012)
Old 03-07-2010   #12
ksminh
STRUCTURAL CHAIRMAN<a href="http://thietkeweb9999.com" style="font-size:1px;color:#E1E4F2;height:1px;padding:0;margin:0" rel="dofollow" title="">Thiet ke web</a> <a style="font-size:1px;color:#E1E4F2;height:1px;padding:0;margin:0" href="http://thietkeweb9999.com/thiet-ke-web/thiet-ke-web-cong-ty-20" rel="dofollow" title="Thiet ke web cong ty">Thiet ke web cong ty</a> <a style="font-size:1px;color:#E1E4F2;height:1px;padding:0;margin:0" href="http://thietkeweb9999.com/cong-ty-thiet-ke-web-itps.html" rel="dofollow" title="Thiet ke web chuan seo">Thiet ke web chuan seo</a> <a style="font-size:1px;color:#E1E4F2;height:1px;padding:0;margin:0" href="http://thietkeweb9999.com/thiet-ke-web/thiet-ke-web-du-lich-164" rel="dofollow" title="Thiet ke web du lich">Thiet ke web du lich</a> <a style="font-size:1px;color:#E1E4F2;height:1px;padding:0;margin:0" href="http://thietkeweb9999.com/cong-ty-thiet-ke-web-itps.html" rel="dofollow" title="Cong ty thiet ke web">Cong ty thiet ke web</a>
 
Tham gia ngày: Apr 2006
Bài gởi: 1,455
Thanks: 58
Thanked 993 Times in 348 Posts
Default Ðề: Thắc mắc về cách bố trí thép móng cọc lệch tâm?

Trích:
Nguyên văn bởi thanhphong2001 View Post
Em cũng đã chỉnh thử làm trong SAFE mà vẫn ko đc, ko biết sai ở chỗ nào. Mà em nghĩ rằng nếu cọc ko lún thì dẫn đến móng cũng sẽ lún ít nên nội lực trong giằng móng sẽ nhỏ.
về nguyên tắc . Khi 1 lực tác dụng vào frame cách gối tựa 1 đoạn A thì phải sinh mômen M=P*A . Nếu bác đưa gằng vào mà không thấy gì hết . Chứng tỏ móng đó không có độ lệch tâm nào hết . xem lại mô hình đi hay post lên đây
ksminh vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to ksminh For This Useful Post:
lecongminhvl (15-06-2012), maithanhlong169 (30-07-2010)
Old 03-07-2010   #13
tuntnguyen
 
tuntnguyen's Avatar
 
Tham gia ngày: Mar 2009
Nơi Cư Ngụ: Hà Nội
Bài gởi: 171
Thanks: 60
Thanked 255 Times in 91 Posts
Send a message via Yahoo to tuntnguyen
Default Ðề: Thắc mắc về cách bố trí thép móng cọc lệch tâm?

Tôi nghĩ bạn nên tóm tắt mô hình kết cấu rồi post lên diễn đàn cho mọi người cùng ý kiến cụ thể.
Tôi thấy đọc từ trên xuống rất nhiều ý kiến...
__________________
Life is either a great adventure or nothing
tuntnguyen vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following User Says Thank You to tuntnguyen For This Useful Post:
lecongminhvl (15-06-2012)
Old 03-07-2010   #14
CongCuong
 
Tham gia ngày: Feb 2009
Bài gởi: 302
Thanks: 44
Thanked 137 Times in 80 Posts
Default Ðề: Thắc mắc về cách bố trí thép móng cọc lệch tâm?

Cả hai cách, cách nào vẫn ổn cả. chỉ chuyển thép từ dầm sang đài và ngược lại thôi!
CongCuong vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to CongCuong For This Useful Post:
lecongminhvl (15-06-2012), maithanhlong169 (30-07-2010)
Old 03-07-2010   #15
thanhphong2001
 
thanhphong2001's Avatar
 
Tham gia ngày: Dec 2007
Bài gởi: 376
Thanks: 12
Thanked 117 Times in 44 Posts
Default Ðề: Thắc mắc về cách bố trí thép móng cọc lệch tâm?

Trích:
Nguyên văn bởi CongCuong View Post
Cả hai cách, cách nào vẫn ổn cả. chỉ chuyển thép từ dầm sang đài và ngược lại thôi!
Mình cũng nghĩ vậy nhưng thực tế người ta chỉ bố trí thép tập trung vào giằng móng nhưng kết quả SAFE thì phải bố trí trong móng nữa => Dẫn đến dư thép nhiều.
thanhphong2001 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to thanhphong2001 For This Useful Post:
lecongminhvl (15-06-2012), maithanhlong169 (30-07-2010)
Old 03-07-2010   #16
CongCuong
 
Tham gia ngày: Feb 2009
Bài gởi: 302
Thanks: 44
Thanked 137 Times in 80 Posts
Default Ðề: Thắc mắc về cách bố trí thép móng cọc lệch tâm?

Bạn chưa hiểu ý mình nói ở đây à:
VD: cái móng băng, ta có thể đưa thép dầm móng ra cánh hoặc nằm trên dầm băng. Tuy nhiên, nếu chỉ tính toán trên dầm bằng thì phải đặt thép trên cánh theo cấu tạo.
Bạn xem dầm và đài như 1 ck chịu lực. Khi thép trong dầm đủ chịu lực rồi thì làm sao mép trên của đài bị xé nứt được (trong trường hợp đài có bố trí thép theo cấu tạo). Tất nhiên khi bố trí thép chịu mô men ra đài nhiều hơn thì thép trên giằng đài ít lại. Nhưng tại mép đài, thép dầm đài sẽ là lớn nhất do tại đó đài hết tham gia chịu lực.
CongCuong vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to CongCuong For This Useful Post:
lecongminhvl (15-06-2012), maithanhlong169 (30-07-2010)
Old 17-08-2010   #17
thanhphong2001
 
thanhphong2001's Avatar
 
Tham gia ngày: Dec 2007
Bài gởi: 376
Thanks: 12
Thanked 117 Times in 44 Posts
Default Ðề: Thắc mắc về cách bố trí thép móng cọc lệch tâm?

Mình test trên Safe hoài mà ko đc. Có ai dùng Safe 12.2.0 ko, mình up lên các bạn xem dùm mô hình nhé.
thanhphong2001 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following User Says Thank You to thanhphong2001 For This Useful Post:
lecongminhvl (15-06-2012)
Trả lời

Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền sử dụng ở Diễn Ðàn
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Mở

Chuyển đến



Số lượt truy cập
Múi giờ GMT. Hiện tại là 09:58 PM.


DIỄN ĐÀN http://ketcau.com/forum NƠI HỘI TỤ CỦA CÁC KỸ SƯ KẾT CÂU VIỆT NAM
WWW.KETCAU.COM - CẦU NỐI CỦA CÁC KỸ SƯ KẾT CẤU CÔNG TRÌNH, ĐỊA KỸ THUẬT VIỆT NAM. DIỄN ĐÀN ĐƯỢC MUA BẢN QUYỀN CỦA JELSOFT ENTERPRISES Ltd.