máy bơm nước hỏa tiễn công ty in ấn https://duan-knparadise.com/ Bơm nước hỏa tiễn bóp da nam Túi nilon PP cong ty in bieu mau
Thi công dầm (1500x4000 x16000) mm - Diễn đàn của các kỹ sư kết cấu Việt Nam










































































Features
Go Back   Diễn đàn của các kỹ sư kết cấu Việt Nam > THI CÔNG XÂY LẮP CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG > Các công nghệ thi công
Tên thành viên
Mật mã
Tin HOT Thông tin BQT diễn đàn

Result  Reload Thống Kê - Diễn đàn của các kỹ sư kết cấu Việt Nam
All Forums | Thông báo | Văn Bản Pháp Luật | Văn Hóa Văn Nghệ Giao Lưu
Please wait...
Please wait...
Loading...
Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
Old 11-08-2016   #1
thanhnamxd88
Thành viên mới
 
Tham gia ngày: Sep 2013
Bài gởi: 8
Thanks: 0
Thanked 10 Times in 6 Posts
Default Thi công dầm (1500x4000 x16000) mm

Chào các anh trên diễn đàn!
Hiện tại em đang thi công khách sạn có dầm chuyển rộng 4000x cao 1500 dài 16000 và có cột 600x800 giữa nhịp.Nhưng thi công trên sàn tầng 9 , chiều cao chống sàn là 9.6 m.
Mặc dù đã tính toán phương án nhưng cảm thấy không an tâm , rất mong anh em đã thi công hay gặp loại dầm này tư vấn phương pháp thi công và biện pháp chống .
Phương án đưa ra : đổ bê tông 3 đợt mỗi đợt 0.5 m , thi tới đợt thứ 3 sẽ đổ chung với sàn nhưng thế dầm đủ khả năng chịu được tải trọng.
Rất mong anh em đã thi công hay đã tính toán thi công loại dầm này góp ý phương pháp thi công .
Chân thành cảm ơn .
Hình Ðính Kèm
Anh thi công dầm 4000x1500 dài 16 m.gif  
thanhnamxd88 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following User Says Thank You to thanhnamxd88 For This Useful Post:
sơn yêu đời (16-08-2016)
Old 12-08-2016   #2
umy
Administrator
 
umy's Avatar
 
Tham gia ngày: Feb 2009
Bài gởi: 6,232
Thanks: 7,039
Thanked 14,241 Times in 4,558 Posts
Default Ðề: Thi công dầm (1500x4000 x16000) mm

Trích:
Nguyên văn bởi thanhnamxd88 View Post
Chào các anh trên diễn đàn!
Hiện tại em đang thi công khách sạn có dầm chuyển rộng 4000x cao 1500 dài 16000 và có cột 600x800 giữa nhịp.Nhưng thi công trên sàn tầng 9 , chiều cao chống sàn là 9.6 m.
Mặc dù đã tính toán phương án nhưng cảm thấy không an tâm , rất mong anh em đã thi công hay gặp loại dầm này tư vấn phương pháp thi công và biện pháp chống .
Phương án đưa ra : đổ bê tông 3 đợt mỗi đợt 0.5 m , thi tới đợt thứ 3 sẽ đổ chung với sàn nhưng thế dầm đủ khả năng chịu được tải trọng.
Rất mong anh em đã thi công hay đã tính toán thi công loại dầm này góp ý phương pháp thi công .
Chân thành cảm ơn .
Dầm nầy chắc cũng khá nặng đấy nhỉ ? lại thêm sàn nữa trọng lượng với máy đổ BT (có làm run để BT chặt lại chứ ?) Tổng Lực là bao nhiêu thế ? ?

Thời gian cách khoãng đổ BT mỗi đợt là bao ? khuôn đổ làm bằng gì nhỉ. Giàn dáo chống đở ra sao ? Có chịu ổn định chuẩn chăng ? có giằng chéo chống lật ngang không ?


Cái Ảnh kèm Theo, như cho thầy bói mù sờ voi vậy. (Chẵng diễn tả được rỏ ràng gì cả !! ) Chắc là sắp có sự cố rùi !

Tìm người tư vấn chuẫn, thanh toán tiền sòng phẳng. Chứ ngoại cảm thi công và hỏi vu vơ thế nầy thì tai nạn chết người, bóc lịch dài hạn đấy !

Cậu thanhnamxd88 được đào tạo ngành XD-thi công ở đâu thế ??
umy vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 13-08-2016   #3
thanhnamxd88
Thành viên mới
 
Tham gia ngày: Sep 2013
Bài gởi: 8
Thanks: 0
Thanked 10 Times in 6 Posts
Default Ðề: Thi công dầm (1500x4000 x16000) mm

Chào bạn UMY!
Như thông tin đưa trên thì bạn đọc kỹ dài 16m rộng 4m cao 1.5m thi tính ra trọng lượng 240 tấn .
Thời gian đổ đã chia làm 3 đợt ,đổ 2 đợt đầu rồi đợt 3 đổ cùng sàn , như thế sau 7 ngày bản thân dầm đủ khả năng chịu lực.
Còn hình ảnh thể hiện chiều cao và mặt cắt thôi bạn .
Còn mình được đào tạo ở đâu cũng được miễn là hoàn thành công việc tốt là được , mình chia sẽ kinh nghiệm nhau trên diễn đàn để trao dồi và học hỏi kinh nghiệm nếu sau này ai gặp lại trường hợp này thì cũng có kinh nghiệm để giúp nhau bạn nha.
thanhnamxd88 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following User Says Thank You to thanhnamxd88 For This Useful Post:
phuctran85 (13-08-2016)
Old 13-08-2016   #4
caphesang25
Thành viên nhiệt huyết
 
caphesang25's Avatar
 
Tham gia ngày: Nov 2011
Bài gởi: 602
Thanks: 923
Thanked 301 Times in 188 Posts
Default Re: Ðề: Thi công dầm (1500x4000 x16000) mm

Trích:
Nguyên văn bởi thanhnamxd88 View Post
Chào bạn UMY!
Như thông tin đưa trên thì bạn đọc kỹ dài 16m rộng 4m cao 1.5m thi tính ra trọng lượng 240 tấn .
Thời gian đổ đã chia làm 3 đợt ,đổ 2 đợt đầu rồi đợt 3 đổ cùng sàn , như thế sau 7 ngày bản thân dầm đủ khả năng chịu lực.
Còn hình ảnh thể hiện chiều cao và mặt cắt thôi bạn .
Còn mình được đào tạo ở đâu cũng được miễn là hoàn thành công việc tốt là được , mình chia sẽ kinh nghiệm nhau trên diễn đàn để trao dồi và học hỏi kinh nghiệm nếu sau này ai gặp lại trường hợp này thì cũng có kinh nghiệm để giúp nhau bạn nha.
Bạn cần tính toán ổn định giáo, chọc thủng sàn bên dưới sau khi đổ xong dầm liệu cây chống của bạn có đủ chịu lực? sàn bên dưới có đủ tải trọng khi bạn thi công cái dầm đó k?
PS: Bác Umy là bậc tiền nhân, tôi không nhầm thì cũng ngoài 70t rồi. Bạn nên tôn trọng ý kiến bác ấy.
__________________
Mời các bạn ghé thăm website: https://www.facebook.com/H%E1%BB%87-...4987300905194/
caphesang25 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to caphesang25 For This Useful Post:
monoclo (13-08-2016), Thi Nguyen (13-08-2016), toan0103 (15-08-2016)
Old 14-08-2016   #5
umy
Administrator
 
umy's Avatar
 
Tham gia ngày: Feb 2009
Bài gởi: 6,232
Thanks: 7,039
Thanked 14,241 Times in 4,558 Posts
Default Ðề: Thi công dầm (1500x4000 x16000) mm

2 Cậu thanhnamxd88, phuctran85: Khỏi cần sừng sộ với BQT Dđ, khi nào có kinh nghiệm thực sự mới trao đổi được, còn chưa biết vào D đ để hỏi, nên lể phép, rỏ ràng.

Hiện nay KS mua bằng, ngoại đạo, kém cỏi, bè đảng vào làm thi công tràn đầy vớ vẫn ... Thứ loại "bá vơ" nầy gây sự cố thường lắm.

Tớ thay mặt BQT hạch lại mem trẻ để biết chính xác được trình thật của các cậu, mà liệu cách chỉ dạy đúng tầm!


Kinh nghiệm máu, cho SV, KS kém hỏi học, tâm sự lẫn nhau.

1) Sập giàn giáo ở Vũng Áng, 13 người tử vong, Chỉ huy công trường vụ sập giàn giáo Formosa bị phạt 3 năm tù

http://vnexpress.net/sap-gian-giao-o...pic-18758.html

2) Vụ sập giàn giáo ở Vũng Tàu: Thi công thiếu chuyên nghiệp.

... đơn vị thi công không tính được sự ổn định của giàn giáo, 2 người chết.

http://news.zing.vn/vu-sap-gian-giao...ost657082.html

3) Sập giàn giáo công trình cao hơn 20 tầng tại Khánh Hòa

https://www.youtube.com/watch?v=aYRh8bDT2qM

4) Sập giàn giáo ở Hà đông.

http://www.vietnamplus.vn/chude/sap-...a-dong/674.vnp

....
http://giadinh.net.vn/sap-gian-giao.tag


- Có biết BT cần thời gian bao lâu để bản thân dầm đủ khả năng chịu lực.?

- làm khuôn đổ BT tươi làm dầm 1,5x4,0x16,0 m và sàn nối trên dầm (dầy bao nhiêu ?)

Dầm +Sàn+ khuôn+ Máy bôm, máy run để nén BT tươi = , Hệ số động ?

Tất cả > 240 t !!!

- nằm trên hệ giàn dáo ở từng 9 (cao khoãng 30m). Hệ giàn có Ổn định, chịu lực tác dụng ngang, Gió bao lớn, chấn động ... và Sàn bên dưới hệ giàn đã đủ cứng chưa ? bao lâu rồi ? tháo ván khuôn ra chưa ??

> 240 t mà sập giàn rơi từ 30m thi như Mỹ dội bôm thời chiến !

Đi làm thi công mà chẵng biết tính toán, lại còn sù lông với BQT, thật đáng chán, bỏ rơi cho rồi

thay đổi nội dung bởi: umy, 14-08-2016 lúc 05:02 AM Lý do: bớt lại
umy vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to umy For This Useful Post:
binhxn7 (01-04-2018), monoclo (14-08-2016), software (17-08-2016), sonxd2003 (18-08-2016)
Old 15-08-2016   #6
thanhnamxd88
Thành viên mới
 
Tham gia ngày: Sep 2013
Bài gởi: 8
Thanks: 0
Thanked 10 Times in 6 Posts
Default Ðề: Thi công dầm (1500x4000 x16000) mm

Chào tất cả mọi người !
Ở đây mình đưa ra cho mọi người cùng biết và trao đổi chứ không phải tranh luận gì hơn thua gi .
Vấn đề đã thi công hoàn thành rồi,mình đưa ra tham khảo thôi chứ gì mà tranh luận .
thanhnamxd88 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 15-08-2016   #7
htsec4
Thành viên
 
Tham gia ngày: Jan 2016
Bài gởi: 57
Thanks: 4
Thanked 41 Times in 21 Posts
Default Ðề: Thi công dầm (1500x4000 x16000) mm

Ôi thôi cậu em, cách đây 3 ngày bảo tính toán nhưng chưa yên tâm, giờ lại bảo đã thi công hoàn thành, thần đèn ở đây chăng?
Bác @umy thì khó chịu rõ rồi, luôn luôn khó chịu như thế với giới trẻ, đến cả mình không còn trẻ mấy nữa cũng thấy khó chịu, đặc biệt là lỗi chính tả của bác ấy. Nhưng được cái bác ấy chịu khó trả lời. Vì thế đừng để tâm bác ấy nhiều.
Bác umy tư vấn chuẩn đấy, nhờ kỹ sư nào có kinh nghiệm kiểm tra cho kỹ. Mà mấy ông có kinh nghiệm thường ít lên đây chém gió lắm
Ngoài lề tý: Tại sao bên xây dựng dân dụng lại không nghĩ đến việc dùng kết cấu DƯL hoặc kết cấu thép nhỉ? Làm cái dầm to tổ bố thế vừa nặng vừa thô?
htsec4 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to htsec4 For This Useful Post:
binhxn7 (01-04-2018), umy (15-08-2016)
Old 15-08-2016   #8
umy
Administrator
 
umy's Avatar
 
Tham gia ngày: Feb 2009
Bài gởi: 6,232
Thanks: 7,039
Thanked 14,241 Times in 4,558 Posts
Default Ðề: Thi công dầm (1500x4000 x16000) mm

Trích:
Nguyên văn bởi htsec4 View Post
Ôi thôi cậu em, cách đây 3 ngày bảo tính toán nhưng chưa yên tâm, giờ lại bảo đã thi công hoàn thành, thần đèn ở đây chăng?
Bác @umy thì khó chịu rõ rồi, luôn luôn khó chịu như thế với giới trẻ, đến cả mình không còn trẻ mấy nữa cũng thấy khó chịu, đặc biệt là lỗi chính tả của bác ấy. Nhưng được cái bác ấy chịu khó trả lời. Vì thế đừng để tâm bác ấy nhiều.
Bác umy tư vấn chuẩn đấy, nhờ kỹ sư nào có kinh nghiệm kiểm tra cho kỹ. Mà mấy ông có kinh nghiệm thường ít lên đây chém gió lắm
Ngoài lề tý: Tại sao bên xây dựng dân dụng lại không nghĩ đến việc dùng kết cấu DƯL hoặc kết cấu thép nhỉ? Làm cái dầm to tổ bố thế vừa nặng vừa thô?
Sai lỗi nơi nào, các bạn làm ơn chỉ lại rỏ ràng cho tôi sửa ! Để ACE khỏi bức xúc.

Vào lề lại: Anh htsec4 có ý đúng rồi !
Cây dầm to, rộng nầy để có thể chịu được tãi nặng. Thì hỏi xem bên cầu có những Sections hình rổng, kết cấu DƯL hoặc kết cấu thép chuẫn hơn và thi công dể dàng.
umy vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to umy For This Useful Post:
mrdam (19-10-2017), toan0103 (15-08-2016)
Old 16-08-2016   #9
htsec4
Thành viên
 
Tham gia ngày: Jan 2016
Bài gởi: 57
Thanks: 4
Thanked 41 Times in 21 Posts
Default Ðề: Thi công dầm (1500x4000 x16000) mm

Trích:
Nguyên văn bởi umy View Post
Sai lỗi nơi nào, các bạn làm ơn chỉ lại rỏ ràng cho tôi sửa ! Để ACE khỏi bức xúc.

Vào lề lại: Anh htsec4 có ý đúng rồi !
Cây dầm to, rộng nầy để có thể chịu được tãi nặng. Thì hỏi xem bên cầu có những Sections hình rổng, kết cấu DƯL hoặc kết cấu thép chuẫn hơn và thi công dể dàng.
Rất hay nhầm dấu hỏi và dấu ngã, đặc sản của người miền Nam.
Ví dụ: Bôi đỏ ở trên.
htsec4 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following User Says Thank You to htsec4 For This Useful Post:
umy (16-08-2016)
Old 17-08-2016   #10
umy
Administrator
 
umy's Avatar
 
Tham gia ngày: Feb 2009
Bài gởi: 6,232
Thanks: 7,039
Thanked 14,241 Times in 4,558 Posts
Default Ðề: Thi công dầm (1500x4000 x16000) mm

Thử xem lại cái Topic xưa nầy:

http://www.ketcau.com/forum/showthre...t=63003&page=2

Và ghi lại, đã hiểu tại sao tôi càng gắt gao với các member tiêu cực.

SV đã ra KS mà trình độ chỉ đáng xuất khẩu lao động ... Thì đau lòng cha mẹ, phí công tớ học lại tiếng Việt từ 7 năm nay để chỉ dạy chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp.

Rất nhiều Chú Bác, tiền bối đã ra đi giả từ Dđ gần hết rồi, cao thủ ko còn là bao trong đây !
Tớ bỏ giờ đến nay, Lại còn phải chịu nghe lời xách mé của đám trẻ trâu lười ...

Thôi đành ra làm "quan tử tế" lặng yên đọc xem, mĩm cười cái ngu dốt của SV-KS VN thua kém người.
umy vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following User Says Thank You to umy For This Useful Post:
sonxd2003 (18-08-2016)
Old 17-08-2016   #11
software
Thành viên tích cực
 
Tham gia ngày: Jul 2009
Bài gởi: 175
Thanks: 14
Thanked 103 Times in 63 Posts
Default Ðề: Thi công dầm (1500x4000 x16000) mm

Trích:
Nguyên văn bởi thanhnamxd88 View Post
Chào các anh trên diễn đàn!
Hiện tại em đang thi công khách sạn có dầm chuyển rộng 4000x cao 1500 dài 16000 và có cột 600x800 giữa nhịp.Nhưng thi công trên sàn tầng 9 , chiều cao chống sàn là 9.6 m.
Mặc dù đã tính toán phương án nhưng cảm thấy không an tâm , rất mong anh em đã thi công hay gặp loại dầm này tư vấn phương pháp thi công và biện pháp chống .
Phương án đưa ra : đổ bê tông 3 đợt mỗi đợt 0.5 m , thi tới đợt thứ 3 sẽ đổ chung với sàn nhưng thế dầm đủ khả năng chịu được tải trọng.
Rất mong anh em đã thi công hay đã tính toán thi công loại dầm này góp ý phương pháp thi công .
Chân thành cảm ơn .
Dầm dài 16m có cột giữa 600x800, nhịp có 8m mà không hiểu nhà thiết kế nào làm chi cái dầm đặc to vật vã thế không biết, vừa nặng, lãng phí vừa rất dễ mất ổn định trong quá trình thi công nếu thiếu kinh nghiệm tính toán. Sao không nghĩ đến phương án dầm hộp rỗng căng cáp dự ứng lực trong trường hợp này sẽ hiệu quả hơn nhỉ. Với phương án dầm của bạn, ngoài kiểm tra khả năng chịu lực của hệ giàn giáo cốt pha, bạn cần tính toán kiểm tra hệ đà giáo cốp pha về mặt biến dạng, tính toán kiểm tra ổn định chống lật của hệ cốp pha & giàn giáo, kiểm tra khả năng chịu lực và chọc thủng của sàn bên dưới mà hệ giàn giáo chống lên. Ngoài trọng lượng bản thân của dầm BTCT và hệ giàn giáo cốp pha bạn cần phải xét đến các tải trọng sau: tải trọng do người và thiết bị thi công, tải trọng do đầm chấn động, áp lực ngang của bê tông mới đổ vào cốp pha, tải trọng do chấn động phát sinh khi đổ bê tông vào cốp pha, tải trọng gió. Tất cả các tải trọng trên đều nhân với hệ số vượt tải, hệ số động,... tùy thuộc vào tiêu chuẩn thiết kế nào mà bạn sẽ áp dụng. Nếu tính toán không khéo thì kết quả: "với tải trọng > 240 tấn mà sập giàn rơi từ 30m thì sẽ như Mỹ dội bôm thời chiến!" như Bác Umy đã dự báo trước đó. Chúc bạn gặp nhiều may mắn và sớm hoàn thành xong cái dầm to vật vã đó.
software vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 18-08-2016   #12
kysurom
Thành viên
 
Tham gia ngày: Feb 2014
Bài gởi: 34
Thanks: 5
Thanked 45 Times in 17 Posts
Default Ðề: Thi công dầm (1500x4000 x16000) mm

Trích:
Nguyên văn bởi software View Post
Dầm dài 16m có cột giữa 600x800, nhịp có 8m mà không hiểu nhà thiết kế nào làm chi cái dầm đặc to vật vã thế không biết, vừa nặng, lãng phí vừa rất dễ mất ổn định trong quá trình thi công nếu thiếu kinh nghiệm tính toán. Sao không nghĩ đến phương án dầm hộp rỗng căng cáp dự ứng lực trong trường hợp này sẽ hiệu quả hơn nhỉ. Với phương án dầm của bạn, ngoài kiểm tra khả năng chịu lực của hệ giàn giáo cốt pha, bạn cần tính toán kiểm tra hệ đà giáo cốp pha về mặt biến dạng, tính toán kiểm tra ổn định chống lật của hệ cốp pha & giàn giáo, kiểm tra khả năng chịu lực và chọc thủng của sàn bên dưới mà hệ giàn giáo chống lên. Ngoài trọng lượng bản thân của dầm BTCT và hệ giàn giáo cốp pha bạn cần phải xét đến các tải trọng sau: tải trọng do người và thiết bị thi công, tải trọng do đầm chấn động, áp lực ngang của bê tông mới đổ vào cốp pha, tải trọng do chấn động phát sinh khi đổ bê tông vào cốp pha, tải trọng gió. Tất cả các tải trọng trên đều nhân với hệ số vượt tải, hệ số động,... tùy thuộc vào tiêu chuẩn thiết kế nào mà bạn sẽ áp dụng. Nếu tính toán không khéo thì kết quả: "với tải trọng > 240 tấn mà sập giàn rơi từ 30m thì sẽ như Mỹ dội bôm thời chiến!" như Bác Umy đã dự báo trước đó. Chúc bạn gặp nhiều may mắn và sớm hoàn thành xong cái dầm to vật vã đó.
cái này chắc transfer beam nên mới to thế bác ạ.
kysurom vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 18-08-2016   #13
trungql
Thành viên nhiệt huyết
 
trungql's Avatar
 
Tham gia ngày: Oct 2010
Bài gởi: 1,018
Thanks: 545
Thanked 588 Times in 372 Posts
Default Ðề: Thi công dầm (1500x4000 x16000) mm

Trích:
Nguyên văn bởi software View Post
Dầm dài 16m có cột giữa 600x800, nhịp có 8m mà không hiểu nhà thiết kế nào làm chi cái dầm đặc to vật vã thế không biết, vừa nặng, lãng phí vừa rất dễ mất ổn định trong quá trình thi công nếu thiếu kinh nghiệm tính toán. Sao không nghĩ đến phương án dầm hộp rỗng căng cáp dự ứng lực trong trường hợp này sẽ hiệu quả hơn nhỉ. Với phương án dầm của bạn, ngoài kiểm tra khả năng chịu lực của hệ giàn giáo cốt pha, bạn cần tính toán kiểm tra hệ đà giáo cốp pha về mặt biến dạng, tính toán kiểm tra ổn định chống lật của hệ cốp pha & giàn giáo, kiểm tra khả năng chịu lực và chọc thủng của sàn bên dưới mà hệ giàn giáo chống lên. Ngoài trọng lượng bản thân của dầm BTCT và hệ giàn giáo cốp pha bạn cần phải xét đến các tải trọng sau: tải trọng do người và thiết bị thi công, tải trọng do đầm chấn động, áp lực ngang của bê tông mới đổ vào cốp pha, tải trọng do chấn động phát sinh khi đổ bê tông vào cốp pha, tải trọng gió. Tất cả các tải trọng trên đều nhân với hệ số vượt tải, hệ số động,... tùy thuộc vào tiêu chuẩn thiết kế nào mà bạn sẽ áp dụng. Nếu tính toán không khéo thì kết quả: "với tải trọng > 240 tấn mà sập giàn rơi từ 30m thì sẽ như Mỹ dội bôm thời chiến!" như Bác Umy đã dự báo trước đó. Chúc bạn gặp nhiều may mắn và sớm hoàn thành xong cái dầm to vật vã đó.
Dầm này dài 16m, ko phải 8m. Đỡ cột giữa nhịp kích thước 600x800 thì chắc là trên cột cũng ít nhất phải 10 cái sàn nữa. Dầm này chắc DUL bạn chủ thớt nhỉ?
Dầm hộp rỗng căng cáp chỉ phù hợp với bên cầu, là kết cấu đúc sẵn. Các công trình dân dụng ko ai làm thế cả. Ngoại trừ công trình sử dụng dầm đúc sẵn chữ T của Xuân Mai hay Sông đà việt đức.
trungql vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following User Says Thank You to trungql For This Useful Post:
Thi Nguyen (19-08-2016)
Old 18-08-2016   #14
langlungcu
Thành viên nhiệt huyết
 
Tham gia ngày: Sep 2010
Nơi Cư Ngụ: lớn lên ở một địa phương anh dũng chống giặc ngoại xâm
Bài gởi: 909
Thanks: 155
Thanked 604 Times in 313 Posts
Default Ðề: Thi công dầm (1500x4000 x16000) mm

Trích:
Nguyên văn bởi thanhnamxd88 View Post
Chào các anh trên diễn đàn!
Hiện tại em đang thi công khách sạn có dầm chuyển rộng 4000x cao 1500 dài 16000 và có cột 600x800 giữa nhịp.Nhưng thi công trên sàn tầng 9 , chiều cao chống sàn là 9.6 m.
Mặc dù đã tính toán phương án nhưng cảm thấy không an tâm , rất mong anh em đã thi công hay gặp loại dầm này tư vấn phương pháp thi công và biện pháp chống .
Phương án đưa ra : đổ bê tông 3 đợt mỗi đợt 0.5 m , thi tới đợt thứ 3 sẽ đổ chung với sàn nhưng thế dầm đủ khả năng chịu được tải trọng.
Rất mong anh em đã thi công hay đã tính toán thi công loại dầm này góp ý phương pháp thi công .
Chân thành cảm ơn .
Này, vụ thi công thì phải chống đỡ cẩn thận, dùng thép I chống chi chít vào thôi, cái này mình đoán vậy. Vì dùng giáo tiệp hay giáo A với 5, 6 tầng giáo thì chắc chắn là không đủ rồi. Thép I chắc phải dùng đến I400. Mà giáo chống có khi phải chống thêm cả sàn phía dưới nữa chứ không đùa được. Nhưng có cái không hiểu lắm: không biết cái đầu cột liên kết dầm kia thế nào, chứ cứ tính mỗi cái dầm to đùng lên, rồi chống chi chít vào dầm mà không để ý cái đầu cột, nó không gãy dầm mà gãy chỗ đầu cột kia thì sao?
__________________
"Cách tốt nhất để giữ lời là đừng bao gìờ hứa"
"Napoléon "

thay đổi nội dung bởi: langlungcu, 18-08-2016 lúc 10:23 PM
langlungcu vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 18-08-2016   #15
langlungcu
Thành viên nhiệt huyết
 
Tham gia ngày: Sep 2010
Nơi Cư Ngụ: lớn lên ở một địa phương anh dũng chống giặc ngoại xâm
Bài gởi: 909
Thanks: 155
Thanked 604 Times in 313 Posts
Default Ðề: Thi công dầm (1500x4000 x16000) mm

Trích:
Nguyên văn bởi software View Post
Dầm dài 16m có cột giữa 600x800, nhịp có 8m mà không hiểu nhà thiết kế nào làm chi cái dầm đặc to vật vã thế không biết, vừa nặng, lãng phí vừa rất dễ mất ổn định trong quá trình thi công nếu thiếu kinh nghiệm tính toán. Sao không nghĩ đến phương án dầm hộp rỗng căng cáp dự ứng lực trong trường hợp này sẽ hiệu quả hơn nhỉ. Với phương án dầm của bạn, ngoài kiểm tra khả năng chịu lực của hệ giàn giáo cốt pha, bạn cần tính toán kiểm tra hệ đà giáo cốp pha về mặt biến dạng, tính toán kiểm tra ổn định chống lật của hệ cốp pha & giàn giáo, kiểm tra khả năng chịu lực và chọc thủng của sàn bên dưới mà hệ giàn giáo chống lên. Ngoài trọng lượng bản thân của dầm BTCT và hệ giàn giáo cốp pha bạn cần phải xét đến các tải trọng sau: tải trọng do người và thiết bị thi công, tải trọng do đầm chấn động, áp lực ngang của bê tông mới đổ vào cốp pha, tải trọng do chấn động phát sinh khi đổ bê tông vào cốp pha, tải trọng gió. Tất cả các tải trọng trên đều nhân với hệ số vượt tải, hệ số động,... tùy thuộc vào tiêu chuẩn thiết kế nào mà bạn sẽ áp dụng. Nếu tính toán không khéo thì kết quả: "với tải trọng > 240 tấn mà sập giàn rơi từ 30m thì sẽ như Mỹ dội bôm thời chiến!" như Bác Umy đã dự báo trước đó. Chúc bạn gặp nhiều may mắn và sớm hoàn thành xong cái dầm to vật vã đó.
Cái này thuộc dự án siêu kết cấu đó, nhà cao tầng, có 1 khoang bỏ cột để vượt nhịp, bên trên lại trồng cột lên cái dầm đó. Cực khoai đó, không phải chuyện đùa.
__________________
"Cách tốt nhất để giữ lời là đừng bao gìờ hứa"
"Napoléon "
langlungcu vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following User Says Thank You to langlungcu For This Useful Post:
umy (18-08-2016)
Old 18-08-2016   #16
umy
Administrator
 
umy's Avatar
 
Tham gia ngày: Feb 2009
Bài gởi: 6,232
Thanks: 7,039
Thanked 14,241 Times in 4,558 Posts
Default Ðề: Thi công dầm (1500x4000 x16000) mm

Trích:
Nguyên văn bởi thanhnamxd88 View Post
Chào tất cả mọi người !
Ở đây mình đưa ra cho mọi người cùng biết và trao đổi chứ không phải tranh luận gì hơn thua gi .
Vấn đề đã thi công hoàn thành rồi,mình đưa ra tham khảo thôi chứ gì mà tranh luận .
Chú cuội thanhnamxd88 cho biết khách sạn tên gì ? ở đâu ?
Đưa hình ảnh cốp pha khuôn ván cho dầm, giàn dáo chống lên ra sao ?

Nội thiết kế cái khuôn côp pha: rộng 4m, dài 16m, sâu 1,5m chứa BT tươi 240 tấn sau 7 ngày mà không bị phìn bụng, xệ đái .
Chuyển bôm BT tươi lên cao 30m thế nào ? Dùng máy run hiệu gì làm chặt BT tươi ?

Cho biết thêm BT sau 28 ngày mới đạt đủ độ cứng, sau 7 ngày chỉ khoãng 30% thôi.
Chia thành 3 đợt để cách khoãng 2 ngày có liên kết nhau ko ?

Không rành mà cứ bựa như thế nầy mà bảo, có lắm trẻ trâu bắt chướt Theo thói nầy thì tổn nhân mạng công nhân nhiều lắm !

Phải có tài nghệ nhiều lắm mới giải quyết chuẩn được, chứ không chỉ hỏi và bựa là xong ! không trả lời được là lòi tẩy xạo rồi !

Im lặng, làm lơ thì tớ trảm đám trẻ trâu nầy.
Thật tình chán ngán loại nầy quá.


Tính toán ổn định giàn giáo

http://www.ketcau.com/forum/showthre...t=77816&page=2


Xem thêm để biết :

http://www.peri.com.vn/projects/skys...nd-towers.html

http://www.tanky.com.vn/vi/news/deta...i-cua-peri-125

http://dangiao.com.vn/gian-giao-vietform-97583s.html

http://images.google.de/imgres?imgur...h=567&biw=1090

thay đổi nội dung bởi: umy, 18-08-2016 lúc 11:46 PM Lý do: Thêm
umy vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following User Says Thank You to umy For This Useful Post:
chuongsds (19-08-2016)
Old 19-08-2016   #17
caphesang25
Thành viên nhiệt huyết
 
caphesang25's Avatar
 
Tham gia ngày: Nov 2011
Bài gởi: 602
Thanks: 923
Thanked 301 Times in 188 Posts
Default Re: Thi công dầm (1500x4000 x16000) mm

Em thấy cái này có gì phải lăn tăn đâu các bác,. Kết cấu này thì khả năng 99% là transfer beam rồi. Về bài toán này thì có thể kiểm tra như sau:
1. Kiểm tra ván đáy và ván thành
2. Kiểm tra lớp xà đỡ trên, thường dùng hộp 50x50. Cái này cần kiểm tra lại khoảng cách.
3. Kiểm tra lớp xà dưới, thường các dầm kết cấu thông thường chơi hộp 50x100, hoặc dầm chuyển vừa phải thì I150 khoảng cách năm trăm mm là ổn. Còn về quả dầm này cần tính toán lại.
4. Kiểm tra khả năng chiu lực của giáo: Giáo dùng cho dầm này theo tôi nghĩ nên tính toán và dùng giáo cầu (D78 thì phải). Trong thí nghiệm giáo thì người ta đã cho con số khả năng chịu lực của giáo. Check với tải trọng truyền xuống mỗi chân giáo với thông số này của bên cung cấp, thí nghiệm giáo.
5. Kiểm tra ổn định của hệ giáo. Theo tôi có thể dùng Etabs để tính toán món này.
6. Kiểm tra chọc thủng sàn khi chân giáo chịu tải.

7. Kiểm tra lại món 2 tầng rưỡi giáo chống, với quả dầm này có thể phải chống giáo thông nhiều tầng, Có thể dùng etab để kiểm tra,
__________________
Mời các bạn ghé thăm website: https://www.facebook.com/H%E1%BB%87-...4987300905194/
caphesang25 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following User Says Thank You to caphesang25 For This Useful Post:
umy (19-08-2016)
Old 19-08-2016   #18
thanhnamxd88
Thành viên mới
 
Tham gia ngày: Sep 2013
Bài gởi: 8
Thanks: 0
Thanked 10 Times in 6 Posts
Default Ðề: Thi công dầm (1500x4000 x16000) mm

Chào các anh trên diễn đàn!
Phương án để thi công :
Hd =1.5 M được chia làm 3 đợt đổ , và được tính toán bổ sung dầm ảo cho dầm .
-Đợt 1 : đổ 500 mm và sau 2 ngày đổ đợt 2 dày 500 mm ,đợt 3 đổ chung với dầm sàn tổng thời gian đổ 2 lần 10 ngày .(sử dụng bê tông R3)
Thiết kế dầm ảo nhầm mục đích sau khi đổ lần 1 coffa chịu tải trọng , đợt 2 đổ 500 mm ,lớp 1 sẽ chịu lớp 2 , và đến khi đổ lớp 3 (thì lớp 1 và lớp 2 dầm đủ khả năng chịu tải trọng bản thân cho lớp 3).
Phương án chống sàn : chống 4 sàn liến tiếp gia cố 4 sàn để truyền tải trọng.
Thực ra khi thi công đã có nhiều phương án đề ra nhưng tất cả chi phí lớn , nên phương án dầm ảo được chọn.
Công trình đang thi công tại Nha trang.(đây là dầm chuyển đặt tại tầng 9 , chuyển toàn bộ hệ cột vuông sang dạng vách đổ khối đế 16 tầng , trên mặt bằng có 4 dầm (1.5x2.5x6.85) và 1 dầm (1.5*4*16)
thanhnamxd88 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to thanhnamxd88 For This Useful Post:
chuongsds (19-08-2016), duynguyen@ (20-08-2016), tuephan (28-12-2016), umy (19-08-2016)
Old 19-08-2016   #19
chuongsds
Thành viên nhiệt huyết
 
chuongsds's Avatar
 
Tham gia ngày: Dec 2013
Nơi Cư Ngụ: Quảng Nam
Bài gởi: 405
Thanks: 302
Thanked 509 Times in 224 Posts
Default Ðề: Thi công dầm (1500x4000 x16000) mm

Một đề tài rất hay trong lĩnh vực thi công hiện nay. Tuy nhiên nếu nhìn về khía cạnh kinh tế cũng như thời gian và biện pháp thi công thì hẳn phương án dùng BTCT để hoàn thành ý tưởng kiến trúc của tòa nhà này thì tính khả thi chưa cao lắm bởi những khuất mắc như mọi người đã đưa ra.

Nếu trong trường hợp này phương án kết cấu thép được đề xuất thì theo em nghĩ nó sẽ hay hơn nhiều, bởi tính vượt nhịp lớn, khả năng lắp dựng và phương án xử lý sẽ hay hơn nhiều, điển hình là công trình Manhattan Loft Gardens - London mà anh tal đã từng đưa ra trên diễn dàn với hệ kết cấu chuyển Steel Belt Trusses rất đặc biệt, chi tiết tham khảo thuyết minh tính toán trong topic:
http://www.ketcau.com/forum/showthread.php?t=92528

Tuy nhiên hiện tại về trình độ thì KCT ở VN chủ yếu vẫn là mảng nhà công nghiệp, hi vọng trong tương lai gần mọi thứ sẽ được KSXD VN áp dụng hiệu quả hơn.
__________________
"Nếu uớc mơ của bạn đủ lớn, tất cả chỉ là chuyện nhỏ"
chuongsds vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to chuongsds For This Useful Post:
tuephan (28-12-2016), umy (19-08-2016)
Old 19-08-2016   #20
trungql
Thành viên nhiệt huyết
 
trungql's Avatar
 
Tham gia ngày: Oct 2010
Bài gởi: 1,018
Thanks: 545
Thanked 588 Times in 372 Posts
Default Ðề: Thi công dầm (1500x4000 x16000) mm

Trích:
Nguyên văn bởi thanhnamxd88 View Post
Chào các anh trên diễn đàn!
Phương án để thi công :
Hd =1.5 M được chia làm 3 đợt đổ , và được tính toán bổ sung dầm ảo cho dầm .
-Đợt 1 : đổ 500 mm và sau 2 ngày đổ đợt 2 dày 500 mm ,đợt 3 đổ chung với dầm sàn tổng thời gian đổ 2 lần 10 ngày .(sử dụng bê tông R3)
Thiết kế dầm ảo nhầm mục đích sau khi đổ lần 1 coffa chịu tải trọng , đợt 2 đổ 500 mm ,lớp 1 sẽ chịu lớp 2 , và đến khi đổ lớp 3 (thì lớp 1 và lớp 2 dầm đủ khả năng chịu tải trọng bản thân cho lớp 3).
Phương án chống sàn : chống 4 sàn liến tiếp gia cố 4 sàn để truyền tải trọng.
Thực ra khi thi công đã có nhiều phương án đề ra nhưng tất cả chi phí lớn , nên phương án dầm ảo được chọn.
Công trình đang thi công tại Nha trang.(đây là dầm chuyển đặt tại tầng 9 , chuyển toàn bộ hệ cột vuông sang dạng vách đổ khối đế 16 tầng , trên mặt bằng có 4 dầm (1.5x2.5x6.85) và 1 dầm (1.5*4*16)
PHức tạp thế. Chống trực tiếp lên hệ sàn dầm, và phải tính toán số tầng để chống đỡ nó. 4 sàn thì hơi ít.
Sử dụng bê tông R3 thì cực kỳ cẩn thận. Vì với thời gian đông cứng nhanh như vậy chất lượng bê tông sẽ bị kém. Rất dễ nứt dầm.
Với dầm kích thước như vậy mà chia ra làm mấy đợt đổ và cách nhau mấy ngày như vậy thì liên kết bê tông mới với bê tông cũ có xử lý không? và xử lý thế nào?
trungql vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following User Says Thank You to trungql For This Useful Post:
umy (19-08-2016)
Loading...
Trả lời

Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền sử dụng ở Diễn Ðàn
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Mở

Chuyển đến



Múi giờ GMT. Hiện tại là 09:38 PM.


DIỄN ĐÀN http://ketcau.com/forum NƠI HỘI TỤ CỦA CÁC KỸ SƯ KẾT CÂU VIỆT NAM
WWW.KETCAU.COM - CẦU NỐI CỦA CÁC KỸ SƯ KẾT CẤU CÔNG TRÌNH, ĐỊA KỸ THUẬT VIỆT NAM. DIỄN ĐÀN ĐƯỢC MUA BẢN QUYỀN CỦA JELSOFT ENTERPRISES Ltd. Thiết kế website