Default Xử lý nền đất yếu bằng PVD hoặc SD

Chào các anh các chị trong diễn đàn, em đang có một vấn đề không rõ là khi xử lý đất yếu bằng PVD hoặc SD, quy trình 262-2000 có hướng dẫn tính toán chiều cao nền đắp cuối cùng H' = H thiết kế + S bù lún, và khi thi công phải đắp đến H'. Em thấy điều này không hợp lý lắm, vì như vậy đến giai đoạn đắp cuối cùng, cao độ sẽ cao hơn cao độ thiết kế. Ai có kinh nghiệm trong vấn đề này xin giải đáp giúp em với.
uce46 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Unread 01-03-2011   #2
NGOC_IBST
Thành viên nhiệt huyết
 
Tham gia ngày: Dec 2010
Nơi Cư Ngụ: dọc các con phố và nhà hàng
Bài gởi: 7,625
Thanks: 3,114
Thanked 18,150 Times in 5,133 Posts
Default Ðề: Xử lý nền đất yếu bằng PVD hoặc SD

Trích:
Nguyên văn bởi uce46 View Post
Chào các anh các chị trong diễn đàn, em đang có một vấn đề không rõ là khi xử lý đất yếu bằng PVD hoặc SD, quy trình 262-2000 có hướng dẫn tính toán chiều cao nền đắp cuối cùng H' = H thiết kế + S bù lún, và khi thi công phải đắp đến H'. Em thấy điều này không hợp lý lắm, vì như vậy đến giai đoạn đắp cuối cùng, cao độ sẽ cao hơn cao độ thiết kế. Ai có kinh nghiệm trong vấn đề này xin giải đáp giúp em với.
Hê hê, cái chữ cuối cùng và bắt đầu này là không rõ nghĩa. Cái nghĩa "Chiều cao cuối cùng" của tiêu chuẩn có lẽ nên hiểu là cái chiều cao tưởng tượng khi nên không lún. Trong quá trình thi công, cứ đắp là lún ngay lập tức (lún tức thời), vì vậy chỉ có mấy ông không đi thực tế mới có chuyện khống chế bằng cao độ. Thực tế ngừoi ta không kiểm soát trực tiếp qua cao độ mà kiểm soát theo bề dày san lấp sao cho đảm bảo cao độ mặt bằng nhà máy. Có lẽ hợp lý hơn khi coi H trong công thức H' = H thiết kế + S bù lún là bề dày san lấp. S bù lún được dự tính theo lý thuyết và kiểm tra bằng quan trắc lún mốc đo lún đặt tại đáy lớp san lấp.
NGOC_IBST vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to NGOC_IBST For This Useful Post:
doquoctrung (01-03-2011), tacongthanhvinh (21-03-2011), uce46 (01-03-2011)
Unread 01-03-2011   #3
uce46
Thành viên mới
 
uce46's Avatar
 
Tham gia ngày: Mar 2011
Bài gởi: 12
Thanks: 17
Thanked 2 Times in 2 Posts
Default Ðề: Xử lý nền đất yếu bằng PVD hoặc SD

Trích:
Nguyên văn bởi NGOC_IBST View Post
.
Cám ơn bác đã cho ý kiến, theo em thì việc trong quá trình thi công nhà thầu phải khống chế theo cao độ là đúng đắn chứ ạ, vì nếu sau khi đắp mà nhà thầu quan trắc thấy cao độ vẫn chưa đạt đc chiều cao thiết kế họ sẽ phải bù lún (cả về cao độ lẫn hình dạng mặt cắt ngang tuyến đường như thiết kế), còn việc tính toán H' kia đơn thuần chỉ phục vụ cho việc dự đoán khối lượng mà nhà thầu sẽ phải bù lún (khối lượng thực tế sẽ được nghiệm thu và thanh toán thông qua thực tế quan trắc lún). Em cũng chưa đi thi công bao giờ nên có gì sai sót mong bác và mọi người góp ý.

thay đổi nội dung bởi: uce46, 01-03-2011 lúc 02:53 PM
uce46 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Unread 21-03-2011   #4
tacongthanhvinh
Moderator
 
tacongthanhvinh's Avatar
 
Tham gia ngày: Oct 2006
Nơi Cư Ngụ: HCMC
Bài gởi: 700
Thanks: 435
Thanked 620 Times in 225 Posts
Default Ðề: Xử lý nền đất yếu bằng PVD hoặc SD

Em cũng đồng ý với bác Ngọc cái nghĩa của H' là bề dày san lắp thì ok. Còn như bạn uce46 nói thì nếu làm dc như bạn nói (nhà thầu khống chế theo cao độ) thì khá. Ví dụ: mình cần H'=2m(H thiết kế)+2,5m(H bù lún) thì rõ ràng chỉ cần đắp 4.5m là sẽ có 2.5m lún , cuối cùng còn 2m thiết kế. Nhưng thực tế lúc đắp đất sẽ xảy ra lún nên với bề dày 4.5m cát san lắp, cao độ cuối cùng là <4.5m (coi mốc chuẩn là 0m).

Vài đóng góp
__________________
Email:tacongthanhvinh@xaydung123.com
www.xaydung123.com
Hp: 0977776577
tacongthanhvinh vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following User Says Thank You to tacongthanhvinh For This Useful Post:
uce46 (22-03-2011)
Trả lời

Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền sử dụng ở Diễn Ðàn
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Mở

Chuyển đến



Múi giờ GMT. Hiện tại là 12:56 PM.


DIỄN ĐÀN http://ketcau.com/forum NƠI HỘI TỤ CỦA CÁC KỸ SƯ KẾT CÂU VIỆT NAM
WWW.KETCAU.COM - CẦU NỐI CỦA CÁC KỸ SƯ KẾT CẤU CÔNG TRÌNH, ĐỊA KỸ THUẬT VIỆT NAM. DIỄN ĐÀN ĐƯỢC MUA BẢN QUYỀN CỦA JELSOFT ENTERPRISES Ltd.