máy bơm nước hỏa tiễn công ty in ấn https://duan-knparadise.com/
Chống thấm trong nhà máy thủy điện - Diễn đàn của các kỹ sư kết cấu Việt Nam










































































Features
Go Back   Diễn đàn của các kỹ sư kết cấu Việt Nam > THIẾT KẾ KẾT CẤU CÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - THỦY ĐIỆN > Kết cấu công trình thủy điện ,...
Tên thành viên
Mật mã
Tin HOT Thông tin BQT diễn đàn

Result  Reload Thống Kê - Diễn đàn của các kỹ sư kết cấu Việt Nam
All Forums | Thông báo | Văn Bản Pháp Luật | Văn Hóa Văn Nghệ Giao Lưu
Please wait...
Please wait...
Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
Old 08-02-2018   #1
congCDXD
Thành viên
 
congCDXD's Avatar
 
Tham gia ngày: Feb 2012
Bài gởi: 41
Thanks: 9
Thanked 20 Times in 10 Posts
Post Chống thấm trong nhà máy thủy điện

Chào các bác trong diễn đàn. E là dân cầu đường nhưng đá ngang đi làm thủy điện, cũng tham gia diễn đang khá lâu nhưng e thấy chuyên đề về thuy điện hơi ít. Hiện tại e cũng tham gia thi công dc 3 cái thủy điện con con. Nhưng vấn đề chống thấm ở đập cũng như nhà máy thủy điện gặp khá nhiều khó khăn, nên đưa ra đây để các tiền bối và các đồng nghiệp trao đổi.
1/ Đối với nhà máy thủy điện hiện tại, đa số là nhỏ và vừa nên CĐT thường thiết kế tiết kiệm hết mức có thể nên các tường bao xung quanh nhà máy được giảm khối lượng bê tông xuống, sau đó đắp đất đá hỗn hợp xung quanh tạo mặt bằng thi công phần trên. Vì vậy phần tiếp giáp giữa bê tông tường và mái đá hố móng sau khi nổ sẽ là một bọng nước to tướng gây nên thấm vào khu vực buồng phòng chức năng của nhà máy. Trong quá trình chống thấm e có sử dụng SIKA để phun vào gây ức chế bề mặt nhưng cũng chỉ là giải pháp tạm thời không giải quyết được triệt để.
2/ Đối với đập: Hiện tại do hình thức thủy điện bậc thang cũng gần hết. Đối với nhà máy công suất nhỏ, cột nước thấp thường áp dụng loại trục dọc (tuabin bóng đèn) nên đập thường sử dụng là đập đất cho tiết kiệm. Xảy ra vấn đề khi đắp đất phạm vi tiếp giáp với bê tông đập tràn thường xả ra thấm (thậm chí rò rỉ). Mặc dù có sử dụng matit quét trước khi đặp nhưng vấn đề không giải quyết được triệt để.
Trên đây là hai vấn đề mong các bác tích cực thảo luận ủng hộ cho chuyên đề về nghành thủy điện!
congCDXD vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 09-02-2018   #2
nhim4mat2006
Moderator
 
Tham gia ngày: Aug 2006
Bài gởi: 733
Thanks: 643
Thanked 516 Times in 297 Posts
Default Ðề: Chống thấm trong nhà máy thủy điện

1. Tường bao xung quanh nhà máy được phân thành các khối. Giữa các khối được thiết kế tấm tôn mạ kẽm chống thấm. Nếu không có hoặc mối nối không khít thì sẽ thấm vào tường nhà máy.
2. Tiếp xúc đập đất và bê tông cần thiết kế và thi công cẩn thận. Xưa hay thiết kế có các tường răng cắt thấm. Mặt bê tông phải nghiêng chứ không được thẳng đứng. Nếu thẳng đứng thì đất sẽ bị lún nhiều và không tiếp xúc tốt với bê tông. Ngoài ra còn một số chi tiết để khống chế dòng thấm như đặt lọc.
nhim4mat2006 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following User Says Thank You to nhim4mat2006 For This Useful Post:
umy (22-02-2018)
Old 09-02-2018   #3
congCDXD
Thành viên
 
congCDXD's Avatar
 
Tham gia ngày: Feb 2012
Bài gởi: 41
Thanks: 9
Thanked 20 Times in 10 Posts
Default Ðề: Chống thấm trong nhà máy thủy điện

Trích:
Nguyên văn bởi nhim4mat2006 View Post
1. Tường bao xung quanh nhà máy được phân thành các khối. Giữa các khối được thiết kế tấm tôn mạ kẽm chống thấm. Nếu không có hoặc mối nối không khít thì sẽ thấm vào tường nhà máy.
2. Tiếp xúc đập đất và bê tông cần thiết kế và thi công cẩn thận. Xưa hay thiết kế có các tường răng cắt thấm. Mặt bê tông phải nghiêng chứ không được thẳng đứng. Nếu thẳng đứng thì đất sẽ bị lún nhiều và không tiếp xúc tốt với bê tông. Ngoài ra còn một số chi tiết để khống chế dòng thấm như đặt lọc.
1/ Đối với nhà máy vẫn đặt tôn chống thấm dày 0.8mm giữa các khối đổ, ngoài ra khi đắp đất đá hỗn hợp có trát lớp matit bên ngoài trước đắp để chống thấm. Tuy nhiên, việc thấm vào tường buồng phòng vẫn xảy ra. Ý e là có cách nào chống thấm tuyệt đối không?
2/ Còn đối với đập đất, bên thiết kế đã làm theo ý bác nói, tuy nhiên vẫn xảy ra thấm. Theo ý e có nên đặt các tấm tôn cách nước dọc theo phương đứng tường, phân thành nhiều lớp để kéo dài đường thấm. Sẽ hạn chế đến mức tối đa dòng thầm. Còn triệt để thì e chưa nghĩ ra được.
congCDXD vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 21-02-2018   #4
nhim4mat2006
Moderator
 
Tham gia ngày: Aug 2006
Bài gởi: 733
Thanks: 643
Thanked 516 Times in 297 Posts
Default Ðề: Chống thấm trong nhà máy thủy điện

Trích:
Nguyên văn bởi congCDXD View Post
1/ Đối với nhà máy vẫn đặt tôn chống thấm dày 0.8mm giữa các khối đổ, ngoài ra khi đắp đất đá hỗn hợp có trát lớp matit bên ngoài trước đắp để chống thấm. Tuy nhiên, việc thấm vào tường buồng phòng vẫn xảy ra. Ý e là có cách nào chống thấm tuyệt đối không?
2/ Còn đối với đập đất, bên thiết kế đã làm theo ý bác nói, tuy nhiên vẫn xảy ra thấm. Theo ý e có nên đặt các tấm tôn cách nước dọc theo phương đứng tường, phân thành nhiều lớp để kéo dài đường thấm. Sẽ hạn chế đến mức tối đa dòng thầm. Còn triệt để thì e chưa nghĩ ra được.
1. Dán màng chống thấm tổng hợp, ví dụ sản phẩm cuả Carpi Tech.
2. Khó chống thấm triệt để cho đập đất.
nhim4mat2006 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following User Says Thank You to nhim4mat2006 For This Useful Post:
umy (22-02-2018)
Trả lời

Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền sử dụng ở Diễn Ðàn
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Mở

Chuyển đến



Múi giờ GMT. Hiện tại là 08:42 AM.


DIỄN ĐÀN http://ketcau.com/forum NƠI HỘI TỤ CỦA CÁC KỸ SƯ KẾT CÂU VIỆT NAM
WWW.KETCAU.COM - CẦU NỐI CỦA CÁC KỸ SƯ KẾT CẤU CÔNG TRÌNH, ĐỊA KỸ THUẬT VIỆT NAM. DIỄN ĐÀN ĐƯỢC MUA BẢN QUYỀN CỦA JELSOFT ENTERPRISES Ltd.