Default Sức chịu tải của cọc?

Em có một cấu hỏi mong các bậc tiền bối giúp đỡ.
Sức chịu tải của cọc có thể tính theo nhiều cách, điển hình là theo chỉ tiêu cơ lý đất nền ( phương pháp thống kê, tra bảng) và theo SPT ( meyehof và công thức Nhật Bản). Tuy nhiên tính theo cơ lý đất nền, SCT thường ra rất cao trong khi theo SPT thì SCT thường nhỏ hơn ( khá nhiều)
Như vậy theo kinh nghiệm của các bậc tiền bối, đối với từng loại cọc (cọc ép, đóng, khoan nhồi) thì lấy SCT theo công thức nào là hợp lý?
kstuan51xd3 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 12-03-2012   #2
latv8
Thành viên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gởi: 67
Thanks: 26
Thanked 46 Times in 27 Posts
Default Ðề: Sức chịu tải của cọc?

Trích:
Nguyên văn bởi kstuan51xd3 View Post
Em có một cấu hỏi mong các bậc tiền bối giúp đỡ.
Sức chịu tải của cọc có thể tính theo nhiều cách, điển hình là theo chỉ tiêu cơ lý đất nền ( phương pháp thống kê, tra bảng) và theo SPT ( meyehof và công thức Nhật Bản). Tuy nhiên tính theo cơ lý đất nền, SCT thường ra rất cao trong khi theo SPT thì SCT thường nhỏ hơn ( khá nhiều)
Như vậy theo kinh nghiệm của các bậc tiền bối, đối với từng loại cọc (cọc ép, đóng, khoan nhồi) thì lấy SCT theo công thức nào là hợp lý?
Đây là những vấn đề rất cơ bản của móng cọc. Bạn tìm đọc những tài liệu liên quan hoặc những topic trước trong diễn đàn rồi hãy hỏi nhé. Chứ những kiến thức cơ bản thế này thì trả lời cho bạn nhanh quá lại làm cho bạn lười hơn thôi. Chịu khó đọc sách trước đã bạn nhé. Thân!!!
latv8 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following User Says Thank You to latv8 For This Useful Post:
dauxukt (12-03-2012)
Old 12-03-2012   #3
dauxukt
Thành viên mới
 
dauxukt's Avatar
 
Tham gia ngày: Dec 2010
Bài gởi: 11
Thanks: 35
Thanked 0 Times in 0 Posts
Default Ðề: Sức chịu tải của cọc?

Tính theo SCT vật liệu, Theo chỉ tiêu cơ lí và chỉ tiêu cường độ. Lấy min của 3 cái này đem đi tính là oki rùi. Mình góp ý vạy thui
dauxukt vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 12-03-2012   #4
nguyenquocai
Patient & Humble
 
nguyenquocai's Avatar
 
Tham gia ngày: Mar 2010
Nơi Cư Ngụ: quán trọ thế gian
Bài gởi: 1,669
Thanks: 4,108
Thanked 4,376 Times in 833 Posts
Default Re: Sức chịu tải của cọc?

Trích:
Nguyên văn bởi kstuan51xd3 View Post
Em có một cấu hỏi mong các bậc tiền bối giúp đỡ.
Sức chịu tải của cọc có thể tính theo nhiều cách, điển hình là theo chỉ tiêu cơ lý đất nền ( phương pháp thống kê, tra bảng) và theo SPT ( meyehof và công thức Nhật Bản). Tuy nhiên tính theo cơ lý đất nền, SCT thường ra rất cao trong khi theo SPT thì SCT thường nhỏ hơn ( khá nhiều)
Như vậy theo kinh nghiệm của các bậc tiền bối, đối với từng loại cọc (cọc ép, đóng, khoan nhồi) thì lấy SCT theo công thức nào là hợp lý?
Chẳng có phương pháp nào dám khẳng định là hợp lý hơn cả. SCT chọn theo công thức "nén tĩnh" được xem là hợp lý nhất vì nó đáng tin cậy nhất.
Còn miền sử dụng cho những các công thức tính toán sức chịu tải theo các phưogn pháp trên thì được xem là hợp lý khi nó đúng miền giả thiết, thí nghiệm, hiệu chỉnh khi thành lập các công thức đó.
Cái này thì mình nghĩ chỉ có những người làm nhiều thật nhiều và có kinh nghiệm thực tế thì mới có thể biết được.
Ái, thân

ps : thầy Ngọc ghé qua topic này đi thầy.
__________________
Nghịch Cảnh Là Ân Sư
Contact : nguyenquocaic13@gmail.com - 01212 44 1122
nguyenquocai vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to nguyenquocai For This Useful Post:
detuphuho151 (02-03-2018), Eakarphan (12-03-2012), sangcd779 (09-09-2012), sumiscute (15-03-2012), trinhxd87 (12-03-2012)
Old 12-03-2012   #5
hamento
Thành viên
 
Tham gia ngày: Dec 2011
Bài gởi: 77
Thanks: 20
Thanked 42 Times in 19 Posts
Default Ðề: Sức chịu tải của cọc?

Tôi có ý này bạn xem thử nhé
1. Lý thuyết tính toán thì theo
-Pvl
-xuyên tiêu chuẩn
-cơ lý đất nền
-cường độ đất nền
2. Thí nghiệm hiện trường
- nén tĩnh
- PDA
- PDI
- SPT
- osterberg
- Đo ứng suất thân cọc
lúc thiết kế bạn chọn theo pmin của
-xuyên tiêu chuẩn
-cơ lý đất nền
-cường độ đất nền
lúc thi công sẽ thử tải và cho SCT
nếu SCT khi thử tĩnh hợp lý với kết quả tính toán---> OK
tương tự nếu k hợp lý thì phải thiết kế lại( Thường ít xảy ra trường hợp này)
Vài lời chém gió
hamento vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to hamento For This Useful Post:
baohoangvu (11-02-2014), detuphuho151 (18-06-2016), sangcd779 (09-09-2012), sumiscute (15-03-2012), trinhxd87 (12-03-2012)
Old 15-03-2012   #6
kstuan51xd3
 
Tham gia ngày: Mar 2012
Nơi Cư Ngụ: Hà Nội
Bài gởi: 57
Thanks: 7
Thanked 22 Times in 19 Posts
Default Ðề: Sức chịu tải của cọc?

Trích:
Nguyên văn bởi latv8 View Post
Đây là những vấn đề rất cơ bản của móng cọc. Bạn tìm đọc những tài liệu liên quan hoặc những topic trước trong diễn đàn rồi hãy hỏi nhé. Chứ những kiến thức cơ bản thế này thì trả lời cho bạn nhanh quá lại làm cho bạn lười hơn thôi. Chịu khó đọc sách trước đã bạn nhé. Thân!!!
Em không hỏi công thức tính SCT. Em nghĩ điều này không phải cơ bản, không đơn giản đến mức đọc tài liệu là dc. Tiêu chuẩn thì cho cả đống phương pháp tính SCT, tuy nhiên làm sao để khi thiết kế chọn dc SCT hợp lý ( kiểm chứng sau khi thí nghiệm cọc) thì em nghĩ lại cần kinh nghiệm hơn, đấy mới là cái em muốn hỏi.
Nếu bác thực sự biết vấn đề này thì cho em 1 câu trả lời hơn là lời nhắc nhở đấy. Thân!!!

thay đổi nội dung bởi: kstuan51xd3, 15-03-2012 lúc 01:13 AM
kstuan51xd3 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 15-03-2012   #7
NGOC_IBST
Thành viên nhiệt huyết
 
Tham gia ngày: Dec 2010
Nơi Cư Ngụ: dọc các con phố và nhà hàng
Bài gởi: 7,625
Thanks: 3,114
Thanked 18,139 Times in 5,133 Posts
Default Ðề: Sức chịu tải của cọc?

Trích:
Nguyên văn bởi kstuan51xd3 View Post
Em có một cấu hỏi mong các bậc tiền bối giúp đỡ.
Sức chịu tải của cọc có thể tính theo nhiều cách, điển hình là theo chỉ tiêu cơ lý đất nền ( phương pháp thống kê, tra bảng) và theo SPT ( meyehof và công thức Nhật Bản). Tuy nhiên tính theo cơ lý đất nền, SCT thường ra rất cao trong khi theo SPT thì SCT thường nhỏ hơn ( khá nhiều)
Như vậy theo kinh nghiệm của các bậc tiền bối, đối với từng loại cọc (cọc ép, đóng, khoan nhồi) thì lấy SCT theo công thức nào là hợp lý?
Cái này thì mọi người đã thảo luận rồi và tớ đã có trả lời tương đối kỹ. Bạn tham khảo ở đây này. Bạn đọc kỹ bài 19 trong đó.

http://www.ketcau.com/forum/showthread.php?t=26299
NGOC_IBST vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to NGOC_IBST For This Useful Post:
anhductran (24-06-2016), kstuan51xd3 (15-03-2012), sangcd779 (09-09-2012), voquoctai (09-09-2015)
Old 08-09-2012   #8
lthienkt
Thành viên nhiệt huyết
 
lthienkt's Avatar
 
Tham gia ngày: Feb 2008
Bài gởi: 996
Thanks: 1,096
Thanked 649 Times in 322 Posts
Default Ðề: Sức chịu tải của cọc?

Các bác cho em hỏi 1 vấn đề nhỏ sau
Khi cọc chịu tải ngang trị số mô men lớn, dẫn đến bề rộng khe nứt lớn. Cọc làm việc trong môi trường nước biển, yêu cầu về độ mở rộng khe nứt không đảm bảo. Vậy có những giải pháp khắc phục nào hiệu quả co thể áp dụng?
Kết cấu kè bản chống trên cọc
Tăng số lượng cọc thì không được vì kếu cấu đã quá nhiều cọc, phản lực tác dụng lên đầu cọc nhỏ hơn nhiều so với sct, hệ số ổn định đã thỏa
Tăng thép cũng không ổn vì cọc đóng 45x45 bố trí 16D20 cũng đã quá đủ về điều kiện cường độ rồi.
....
__________________
Tư vấn, cung cấp và thi công Sơn các loại
Phá cọc nhồi, tường vây
lthienkt vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 09-09-2012   #9
NGOC_IBST
Thành viên nhiệt huyết
 
Tham gia ngày: Dec 2010
Nơi Cư Ngụ: dọc các con phố và nhà hàng
Bài gởi: 7,625
Thanks: 3,114
Thanked 18,139 Times in 5,133 Posts
Default Ðề: Sức chịu tải của cọc?

Trích:
Nguyên văn bởi lthienkt View Post
Các bác cho em hỏi 1 vấn đề nhỏ sau
Khi cọc chịu tải ngang trị số mô men lớn, dẫn đến bề rộng khe nứt lớn. Cọc làm việc trong môi trường nước biển, yêu cầu về độ mở rộng khe nứt không đảm bảo. Vậy có những giải pháp khắc phục nào hiệu quả co thể áp dụng?
Kết cấu kè bản chống trên cọc
Tăng số lượng cọc thì không được vì kếu cấu đã quá nhiều cọc, phản lực tác dụng lên đầu cọc nhỏ hơn nhiều so với sct, hệ số ổn định đã thỏa
Tăng thép cũng không ổn vì cọc đóng 45x45 bố trí 16D20 cũng đã quá đủ về điều kiện cường độ rồi.
....
Tải ngang do cái gì gây nên ???

Để giảm mô men tác dụng lên cọc thì đóng cọc xiên. Khi tải do đất tác dụng lên tường theo phương ngang thì có thể giảm tải tác dụng lên kè bằng cách dùng tường cọc xi măng cát chắn bớt phía trước hoặc cho cọc đỡ bớt tải trọng đấy như trong các bài cọc xanh, cọc đỏ, cọc tím cọc vàng mà tớ đã nêu ra ở Diễn đàn này.

thay đổi nội dung bởi: NGOC_IBST, 09-09-2012 lúc 12:28 AM
NGOC_IBST vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to NGOC_IBST For This Useful Post:
lthienkt (09-09-2012), VietNQ (09-09-2012)
Old 09-09-2012   #10
hahunght
 
Tham gia ngày: Sep 2012
Bài gởi: 11
Thanks: 1
Thanked 1 Time in 1 Post
Default Ðề: Sức chịu tải của cọc?

có ai dùng sách của thầy Phan Hồng Quân để thiết kễ móng cọc cho hỏi chút
em cắm cọc BTCT tiết diện 30x30cm vào lớp 4 là lớp đất cát pha. có chỉ số dẻo bằng 5, chỉ số sệt B<0 thì sức kháng mũi cọc nên lấy là bao nhiêu nhỉ. cao trình mũi cọc là 15m.
hahunght vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 17-06-2016   #11
huongnhanct
Thành viên tích cực
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gởi: 101
Thanks: 38
Thanked 27 Times in 17 Posts
Default Ðề: Sức chịu tải của cọc?

Xin các bác, anh trong diễn đàn cho em xin ý kiến về trường hợp ép cọc của công trình em đang thi công có hợp lý không a?

Tình hình là công trình của em đang thi công ở Cà Mau, theo bản vẽ thiết kế thì sức chịu tải tính toán của cọc ép là 60 tấn. Trong quá trình ép thử và theo kết quả của đơn vị thử tĩnh thì cọc đạt.
Sau khi có kết quả thử tĩnh Đơn vị thiết kế quyết định cho ép cọc đại trà với Pmin=50 tấn, Pmax = 150 tấn.
Em bên thi công nên không có ý kiến gì chỉ có thắc mắc vài điều: Theo TC thi công đóng và ép cọc TCVN 9394-2012 thì Pmin =(150-200)% Ptk, Pmax = (200-300)% Ptk. Vậy so với tiêu chuẩn thì công trình này phải có Pmin =105 tấn, Pmax=150 tấn mới đúng.
Như vậy Thiết kế cho Pmin = 50 tấn có đúng không ạ? Mong các bác các anh chỉ giáo.
huongnhanct vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 17-06-2016   #12
trungql
Thành viên nhiệt huyết
 
trungql's Avatar
 
Tham gia ngày: Oct 2010
Bài gởi: 1,018
Thanks: 547
Thanked 589 Times in 372 Posts
Default Ðề: Sức chịu tải của cọc?

Trích:
Nguyên văn bởi huongnhanct View Post
Xin các bác, anh trong diễn đàn cho em xin ý kiến về trường hợp ép cọc của công trình em đang thi công có hợp lý không a?

Tình hình là công trình của em đang thi công ở Cà Mau, theo bản vẽ thiết kế thì sức chịu tải tính toán của cọc ép là 60 tấn. Trong quá trình ép thử và theo kết quả của đơn vị thử tĩnh thì cọc đạt.
Sau khi có kết quả thử tĩnh Đơn vị thiết kế quyết định cho ép cọc đại trà với Pmin=50 tấn, Pmax = 150 tấn.
Em bên thi công nên không có ý kiến gì chỉ có thắc mắc vài điều: Theo TC thi công đóng và ép cọc TCVN 9394-2012 thì Pmin =(150-200)% Ptk, Pmax = (200-300)% Ptk. Vậy so với tiêu chuẩn thì công trình này phải có Pmin =105 tấn, Pmax=150 tấn mới đúng.
Như vậy Thiết kế cho Pmin = 50 tấn có đúng không ạ? Mong các bác các anh chỉ giáo.
Theo tiêu chuẩn thì rõ ràng là không đúng. Nhưng thực tế thì đúng. Vì sức chịu tải của cọc căn cứ vào kết quả thí nghiệm chứ không phải Pmin. Có nhiều trường hợp Pmin < Ptk nhưng sau khi thử tĩnh thì vẫn đạt 200%Ptk. Nên trong trường hợp này bạn cần xem lực ép của cọc thí nghiệm bằng bao nhiêu để điều chỉnh lại Pmin cho phù hợp.
trungql vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following User Says Thank You to trungql For This Useful Post:
huongnhanct (18-06-2016)
Old 17-06-2016   #13
huongnhanct
Thành viên tích cực
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gởi: 101
Thanks: 38
Thanked 27 Times in 17 Posts
Default Ðề: Sức chịu tải của cọc?

Trích:
Nguyên văn bởi trungql View Post
Theo tiêu chuẩn thì rõ ràng là không đúng. Nhưng thực tế thì đúng. Vì sức chịu tải của cọc căn cứ vào kết quả thí nghiệm chứ không phải Pmin. Có nhiều trường hợp Pmin < Ptk nhưng sau khi thử tĩnh thì vẫn đạt 200%Ptk. Nên trong trường hợp này bạn cần xem lực ép của cọc thí nghiệm bằng bao nhiêu để điều chỉnh lại Pmin cho phù hợp.
Cảm ơn bác đã chỉ giáo. Cọc thí nghiệm thì lực ép trên đồng hộ cũng chỉ đủ Ptk thôi ạ, tức là bằng 60 tấn. Vậy nên TK căn cứ vào Pep cọc thử và kq thí nghiệm đã chỉ định Pmin = 50 tấn. Em thấy chưa được rõ ý nên còn băn khoăn vì căn cứ vào đâu để họ lấy như vậy.
huongnhanct vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 18-06-2016   #14
caphesang25
Thành viên nhiệt huyết
 
caphesang25's Avatar
 
Tham gia ngày: Nov 2011
Bài gởi: 606
Thanks: 924
Thanked 303 Times in 190 Posts
Default Re: Ðề: Sức chịu tải của cọc?

Trích:
Nguyên văn bởi huongnhanct View Post
Cảm ơn bác đã chỉ giáo. Cọc thí nghiệm thì lực ép trên đồng hộ cũng chỉ đủ Ptk thôi ạ, tức là bằng 60 tấn. Vậy nên TK căn cứ vào Pep cọc thử và kq thí nghiệm đã chỉ định Pmin = 50 tấn. Em thấy chưa được rõ ý nên còn băn khoăn vì căn cứ vào đâu để họ lấy như vậy.
Nếu với kết quả ép mà P=60 tấn lấy Ptk= 50 tấn quả là rất cao.
__________________
Mời các bạn ghé thăm website: https://www.facebook.com/H%E1%BB%87-...4987300905194/
caphesang25 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 18-06-2016   #15
tuanlt
Thành viên nhiệt huyết
 
Tham gia ngày: Nov 2009
Bài gởi: 1,925
Thanks: 1,527
Thanked 2,624 Times in 1,107 Posts
Default Ðề: Sức chịu tải của cọc?

Trích:
Nguyên văn bởi huongnhanct View Post
Xin các bác, anh trong diễn đàn cho em xin ý kiến về trường hợp ép cọc của công trình em đang thi công có hợp lý không a?

Tình hình là công trình của em đang thi công ở Cà Mau, theo bản vẽ thiết kế thì sức chịu tải tính toán của cọc ép là 60 tấn. Trong quá trình ép thử và theo kết quả của đơn vị thử tĩnh thì cọc đạt.
Sau khi có kết quả thử tĩnh Đơn vị thiết kế quyết định cho ép cọc đại trà với Pmin=50 tấn, Pmax = 150 tấn.
Em bên thi công nên không có ý kiến gì chỉ có thắc mắc vài điều: Theo TC thi công đóng và ép cọc TCVN 9394-2012 thì Pmin =(150-200)% Ptk, Pmax = (200-300)% Ptk. Vậy so với tiêu chuẩn thì công trình này phải có Pmin =105 tấn, Pmax=150 tấn mới đúng.
Như vậy Thiết kế cho Pmin = 50 tấn có đúng không ạ? Mong các bác các anh chỉ giáo.
Tôi nghĩ rằng bạn có lý, và bên thiết kế dường như có nhầm lẫn ở khái niệm thì phải!?:
Đầu tiên thiết kế sẽ đưa ra một sức chịu tải dự kiến (tức là Pdk). Kết quả này được kiểm tra bằng thí nghiệm nén tĩnh. Nếu cọc đạt thì có thể hiểu là cọc thiết kế sẽ đạt được sức chịu tải dự kiến (Pdk) khi thi công thực tế NHƯNG CÓ KÈM THEO ĐIỀU KIỆN SAU:
Khi ép thực tế lực ép tối thiểu là 150-200%Ptk. Điều này để đảm bảo cọc có thể chịu được tải Ptk mà không bị phá hoại sau khi ép xong.
==> Nếu lực ép tối thiểu <=Ptk thì thực tế cọc sau khi ép xong sẽ không thể chịu được tải trọng thiết kế =>móng cọc bị phá hoại.
Theo hiểu biết hạn hẹp của tôi thì nếu ép với lực ép Pmin

thay đổi nội dung bởi: tuanlt, 18-06-2016 lúc 10:48 AM
tuanlt vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following User Says Thank You to tuanlt For This Useful Post:
huongnhanct (18-06-2016)
Old 18-06-2016   #16
tuanlt
Thành viên nhiệt huyết
 
Tham gia ngày: Nov 2009
Bài gởi: 1,925
Thanks: 1,527
Thanked 2,624 Times in 1,107 Posts
Default Ðề: Sức chịu tải của cọc?

Không hiểu sao tôi viết đầy đủ mà comment lại bị cắt phần cuối, nên tôi xin trích lại cho đầy đủ:
Theo hiểu biết hạn hẹp của tôi thì nếu ép với lực ép Pmin
tuanlt vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following User Says Thank You to tuanlt For This Useful Post:
huongnhanct (18-06-2016)
Old 18-06-2016   #17
vannadeco
Thành viên nhiệt huyết
 
Tham gia ngày: Apr 2012
Bài gởi: 604
Thanks: 106
Thanked 962 Times in 361 Posts
Default Ðề: Sức chịu tải của cọc?

Tình hình là công trình của em đang thi công ở Cà Mau, theo bản vẽ thiết kế thì sức chịu tải tính toán của cọc ép là 60 tấn. Trong quá trình ép thử và theo kết quả của đơn vị thử tĩnh thì cọc đạt.

-Bạn xem cách tính sức chịu tải của cọc theo thí nghiệm thử tĩnh là biết liền , vì sức chịu tải của cọc có được sau khi được chia cho Hệ số FS >1

-Chắc là nhầm lẫn đáng lẽ là 105T ,viết vội quá (do bận phải đi kiếm cơm) nên thiếu số 1 đằng trước nên là 50T. Chẳng lẽ sức chịu tải của cọc 60T lại đi ép có 50T,cái này "ai cũng hiểu chỉ 1 người không hiểu" nên mới làm thơ ./
vannadeco vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to vannadeco For This Useful Post:
detuphuho151 (02-03-2018), huongnhanct (18-06-2016), tuanlt (18-06-2016)
Old 18-06-2016   #18
eng-hiep
Administrator
 
eng-hiep's Avatar
 
Tham gia ngày: Dec 2006
Nơi Cư Ngụ: HCMC
Bài gởi: 2,039
Thanks: 1,704
Thanked 1,774 Times in 735 Posts
Send a message via Yahoo to eng-hiep Send a message via Skype™ to eng-hiep
Default Ðề: Sức chịu tải của cọc?

Trích:
Nguyên văn bởi huongnhanct View Post
Xin các bác, anh trong diễn đàn cho em xin ý kiến về trường hợp ép cọc của công trình em đang thi công có hợp lý không a?

Tình hình là công trình của em đang thi công ở Cà Mau, theo bản vẽ thiết kế thì sức chịu tải tính toán của cọc ép là 60 tấn. Trong quá trình ép thử và theo kết quả của đơn vị thử tĩnh thì cọc đạt.
Sau khi có kết quả thử tĩnh Đơn vị thiết kế quyết định cho ép cọc đại trà với Pmin=50 tấn, Pmax = 150 tấn.
Em bên thi công nên không có ý kiến gì chỉ có thắc mắc vài điều: Theo TC thi công đóng và ép cọc TCVN 9394-2012 thì Pmin =(150-200)% Ptk, Pmax = (200-300)% Ptk. Vậy so với tiêu chuẩn thì công trình này phải có Pmin =105 tấn, Pmax=150 tấn mới đúng.
Như vậy Thiết kế cho Pmin = 50 tấn có đúng không ạ? Mong các bác các anh chỉ giáo.
Cái này chắc bên bác Đực tke ? Mình đồng quan điểm với bác trungql
__________________
Together For Success
eng-hiep vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following User Says Thank You to eng-hiep For This Useful Post:
huongnhanct (18-06-2016)
Old 18-06-2016   #19
tulongqng
Thành viên nhiệt huyết
 
tulongqng's Avatar
 
Tham gia ngày: Mar 2012
Bài gởi: 474
Thanks: 529
Thanked 260 Times in 156 Posts
Send a message via Yahoo to tulongqng Send a message via Skype™ to tulongqng
Default Ðề: Sức chịu tải của cọc?

Nói thật với các bác. Không biết các bác thấy sao chứ riêng tôi, tôi thấy Tiêu chuẩn Việt Nam giống như mớ hổ lốn ấy. Lộn xộn, lằng nhằng, Tây chẳng ra Tây, Ta chẳng ra Ta, Tàu chẳng ra Tàu. Cứ bốc hốt mỗi nơi một ít, nhập lại thành của mình. Chẳng đâu ra đâu hết. Cái cần là tường minh, dễ hiểu, dễ áp dụng thì ko thấy đâu.
Riêng tôi đánh giá, Tiêu chuẩn Việt Nam giống như 1 nồi lẩu thập cẩm.
__________________
làm người phải có nhân cách-sống phải có đạo đức.
tulongqng vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following User Says Thank You to tulongqng For This Useful Post:
huongnhanct (18-06-2016)
Old 18-06-2016   #20
huongnhanct
Thành viên tích cực
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gởi: 101
Thanks: 38
Thanked 27 Times in 17 Posts
Default Ðề: Sức chịu tải của cọc?

Trích:
Nguyên văn bởi tuanlt View Post
Tôi nghĩ rằng bạn có lý, và bên thiết kế dường như có nhầm lẫn ở khái niệm thì phải!?:
Đầu tiên thiết kế sẽ đưa ra một sức chịu tải dự kiến (tức là Pdk). Kết quả này được kiểm tra bằng thí nghiệm nén tĩnh. Nếu cọc đạt thì có thể hiểu là cọc thiết kế sẽ đạt được sức chịu tải dự kiến (Pdk) khi thi công thực tế NHƯNG CÓ KÈM THEO ĐIỀU KIỆN SAU:
Khi ép thực tế lực ép tối thiểu là 150-200%Ptk. Điều này để đảm bảo cọc có thể chịu được tải Ptk mà không bị phá hoại sau khi ép xong.
==> Nếu lực ép tối thiểu <=Ptk thì thực tế cọc sau khi ép xong sẽ không thể chịu được tải trọng thiết kế =>móng cọc bị phá hoại.
Theo hiểu biết hạn hẹp của tôi thì nếu ép với lực ép Pmin
Cảm ơn bác. Cọc công trình em thi công là cọc ly tâm nên sức chịu tải theo VL thì ok, theo đất nền thì thí nghiệm nén tĩnh đạt. Không hiểu sao ông TK lại phán Pmin < Ptk. Có nhầm lẫn gì chăng? Nếu không nhầm thì căn cứ vào cơ sở nào để quyết. Em có trình bày với Chủ đầu tư về việc này nhưng CĐT không quan tâm nhiều lắm, ư hừ cho qua chuyện.
huongnhanct vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Loading...
Trả lời

Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền sử dụng ở Diễn Ðàn
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Mở

Chuyển đến



Múi giờ GMT. Hiện tại là 06:46 AM.


DIỄN ĐÀN http://ketcau.com/forum NƠI HỘI TỤ CỦA CÁC KỸ SƯ KẾT CÂU VIỆT NAM
WWW.KETCAU.COM - CẦU NỐI CỦA CÁC KỸ SƯ KẾT CẤU CÔNG TRÌNH, ĐỊA KỸ THUẬT VIỆT NAM. DIỄN ĐÀN ĐƯỢC MUA BẢN QUYỀN CỦA JELSOFT ENTERPRISES Ltd. Thiết kế website