Unread 09-07-2012   #21
thuan2011
Thành viên mới
 
Tham gia ngày: May 2011
Bài gởi: 19
Thanks: 12
Thanked 3 Times in 1 Post
Default Ðề: Khai báo thông số tính móng cọc trong Safe V12?

Gửi lại file. Thân
thuan2011 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Unread 09-07-2012   #22
thuan2011
Thành viên mới
 
Tham gia ngày: May 2011
Bài gởi: 19
Thanks: 12
Thanked 3 Times in 1 Post
Default Ðề: Khai báo thông số tính móng cọc trong Safe V12?

Chả hiểu tại sao? Preview thì thấy cái file dã upload rõ ràng, gửi thì lại chẳng thấy nó đâu, chắc lên đây mắc cỡ nên trốn rùi. Cho em nó vào mediafire cho chắc. hehe

http://www.mediafire.com/view/?e4ftaatmzi1acpl
Bác down nhé. Thân
thuan2011 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Unread 09-07-2012   #23
trungql
Thành viên nhiệt huyết
 
trungql's Avatar
 
Tham gia ngày: Oct 2010
Bài gởi: 1,018
Thanks: 547
Thanked 589 Times in 372 Posts
Default Ðề: Khai báo thông số tính móng cọc trong Safe V12?

Gửi lại file safe đi, file excel mình ko import vào đc.
trungql vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Unread 09-07-2012   #24
thuan2011
Thành viên mới
 
Tham gia ngày: May 2011
Bài gởi: 19
Thanks: 12
Thanked 3 Times in 1 Post
Default Ðề: Khai báo thông số tính móng cọc trong Safe V12?

mạng bị lỗi nên giờ mới gửi được.

http://www.mediafire.com/?xwcreckzd2ltjj5
thuan2011 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Unread 09-07-2012   #25
trungql
Thành viên nhiệt huyết
 
trungql's Avatar
 
Tham gia ngày: Oct 2010
Bài gởi: 1,018
Thanks: 547
Thanked 589 Times in 372 Posts
Default Ðề: Khai báo thông số tính móng cọc trong Safe V12?

Bạn sai ở chỗ đã gán momen thêm cho chân cột. Như thế bạn đã làm tăng rất nhiều tải trọng rồi đó. Mình không hiểu tại sao bạn lại gán thêm momen vào nữa. Bạn gán momen vào với giá trị lớn khủng khiếp như thế thì cọc chết là phải rồi. Mình nghĩ sự quy đổi như bạn nói đó là phần tính toán nội lực bản móng, và sự quy đổi này là do phần mềm làm hoàn toàn tự động.Mỗi phần mèm có cách tính của riêng nó. Đừng đưa cái nọ xọ vào cái kia bạn à.
Mình nhắc lại một lần nữa nhé:
Tải trọng ngang tác dụng lên móng đã có áp lực đất mặt bên móng và ma sát giữa móng và nền chịu. Không có chuyện quy đổi gì ở đây cả bạn à. Bạn hãy bỏ ngay momen đi. Theo mình thì kết quả tính toán móng của 2 chương trình tính không khác gì nhiều đâu.
trungql vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Unread 09-07-2012   #26
thuan2011
Thành viên mới
 
Tham gia ngày: May 2011
Bài gởi: 19
Thanks: 12
Thanked 3 Times in 1 Post
Default Ðề: Khai báo thông số tính móng cọc trong Safe V12?

Bạn trung ạ!
Làm theo lời bác, chỉ khai báo tải trọng đứng, ko khai báo tải trọng ngang hay momen, kết quả phản lực còn khoảng 2300kN. Đau đầu, giờ sao ta?
thuan2011 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Unread 09-07-2012   #27
trungql
Thành viên nhiệt huyết
 
trungql's Avatar
 
Tham gia ngày: Oct 2010
Bài gởi: 1,018
Thanks: 547
Thanked 589 Times in 372 Posts
Default Ðề: Khai báo thông số tính móng cọc trong Safe V12?

Trích:
Nguyên văn bởi thuan2011 View Post
Bạn trung ạ!
Làm theo lời bác, chỉ khai báo tải trọng đứng, ko khai báo tải trọng ngang hay momen, kết quả phản lực còn khoảng 2300kN. Đau đầu, giờ sao ta?
Bạn hãy kiểm tra lại thông số đầu vào của tải trọng, tổ hợp và các hệ số.
Lưu ý với bạn là bọn tây nó dùng tải service để kiểm tra kết quả phản lực đầu cọc chứ không phải tải ultimate như bạn đang làm đâu nhé.
Envelop bao A của bạn bị sai định nghĩa loại tổ hợp (enverlope chứ không phải là line add đâu).
Sau khi mình bỏ momen, chỉ còn đúng 7 cọc bị vượt quá 180t. và lớn nhất là 201 tấn. theo mình sự sai lệch kết quả giữa 2 phần mềm như thế này là chấp nhận đc.
Nhắc lại với bạn là hãy kiểm tra tải trọng đầu vào và so sánh với của Tây xem nhé. Bạn hãy lấy tổng tải của bạn so với của bọn tây xem có khớp nhau không???
file mình sửa lại ko gửi lên đây đc vì nó quá dung lượng . bạn hãy check lại file của bạn theo cách mình chỉ đi nhé.
trungql vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Unread 27-04-2013   #28
startno0
Thành viên
 
Tham gia ngày: Dec 2009
Bài gởi: 54
Thanks: 0
Thanked 12 Times in 6 Posts
Default Ðề: Khai báo thông số tính móng cọc trong Safe V12?

Trích:
Nguyên văn bởi trungql View Post
Hệ số độ cứng cọc là một khái niệm rất "mù mờ", khi chưa có thí nghiệm nén tĩnh thì mỗi ông phán một kiểu, chẳng biết đường nào mà lần. Hệ số 1/2 đó thực sự là mình chưa biết. sorry bạn.
Hệ số 1/2 anh nghĩ là hệ số giảm tính nén co của cọc do cọc nằm trong môi trường đất đá khác so với CT tính nén của thanh dầm mô tả trong sách SBVL. Hệ số này thay đổi tùy theo sự làm việc của cọc: cọc chống = 1; ma sát = 0.5; vừa chống vừa ma sát = 0.67
startno0 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Unread 27-04-2013   #29
startno0
Thành viên
 
Tham gia ngày: Dec 2009
Bài gởi: 54
Thanks: 0
Thanked 12 Times in 6 Posts
Default Ðề: Khai báo thông số tính móng cọc trong Safe V12?

Trích:
Nguyên văn bởi startno0 View Post
Hệ số 1/2 anh nghĩ là hệ số giảm tính nén co của cọc do cọc nằm trong môi trường đất đá khác so với CT tính nén của thanh dầm mô tả trong sách SBVL. Hệ số này thay đổi tùy theo sự làm việc của cọc: cọc chống = 1; ma sát = 0.5; vừa chống vừa ma sát = 0.67
Hệ số k = TP từ 0 đến L (Nx*dx) "TP=tích phân"
Trong đó: Nx là lực dọc trong cọc tại độ sâu x
L là chiều dài cọc.
Nx = Po - TP 0 đến x (U*fms*dx)
Trong đó: fms là lực ma sát đơn vị thân cọc tại độ sâu x
U là chu vi cọc.
Po là lực tác dụng trên đỉnh cọc.
*Để đơn giản hoá tính gần đúng bằng cách chia cọc thành L đoạn 1m, và coi ma sát thành đơn vị (xác định theo TCVN) không thay đổi trên mỗi đoạn 1m đó.
startno0 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời

Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền sử dụng ở Diễn Ðàn
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến



Múi giờ GMT. Hiện tại là 05:43 AM.


DIỄN ĐÀN http://ketcau.com/forum NƠI HỘI TỤ CỦA CÁC KỸ SƯ KẾT CÂU VIỆT NAM
WWW.KETCAU.COM - CẦU NỐI CỦA CÁC KỸ SƯ KẾT CẤU CÔNG TRÌNH, ĐỊA KỸ THUẬT VIỆT NAM. DIỄN ĐÀN ĐƯỢC MUA BẢN QUYỀN CỦA JELSOFT ENTERPRISES Ltd.