Unread 31-10-2006   #21
co1972nguyen
Super Moderator
 
co1972nguyen's Avatar
 
Tham gia ngày: May 2006
Nơi Cư Ngụ: Gò Vấp-HCM
Bài gởi: 3,268
Thanks: 718
Thanked 5,078 Times in 1,295 Posts
Default Ðề: Cải tạo nâng tầng!

Trích:
Nguyên văn bởi nguyenson
Tui tính cho bạn thấy :
1. Không cần tính tải trọng gió, chỉ tính sơ bộ tải trọng lấy như nhà phố 01 tấn / 1m2 (tĩnh tải + hoại tải nhà cao tầng sẽ cao hơn do đà cột lớn hơn). Kiểm tra cho móng trục 3-BC , diện tích truyền tải: (15m-6.45m) x(7.6m/2+5.4m/2) = 56 m2 x 12 tầng x 1tấn/m2 = 672 (tấn) lớn hơn nhiều so với tải trọng 400 (tấn) đấy chứ.
Bạn co1972nguyen có lý giải gì về tính sơ bô trên không?
Câu trả lời phải là Bác kếtcấusư người chủ topic này chứ sao lại là tôi
Không bết Bác kếtcấusư khi làm thực tế có giống như vậy không Bác ta sẽ kết luận cho anh em biết
Mà tôi cùng hỏi các Bác là Bác kếtcấusư lấy Ptk=13,7T như vậy sức chịu tải thực tế của cọc là 13,7x2=27,4 vậy ta có nên xem xét lại tăng lên giảm xuống cho phù hợp không hay cứng nhắc lấy theo Ptk cũ
Vì sao Bác ta không đề suất phương án thuê Cẩm Lũy di dời nhà cũ đi xây mới nhà 7 tầng vừa được nhà mới vừa anh em không tranh cãi nhau
co1972nguyen vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Unread 02-11-2006   #22
huycdc
Trưởng ban Quản trị
 
huycdc's Avatar
 
Tham gia ngày: Aug 2004
Nơi Cư Ngụ: 37 Lê Đại Hành - Hà Nôi
Bài gởi: 2,301
Thanks: 228
Thanked 5,217 Times in 840 Posts
Default Ðề: Cải tạo nâng tầng!

Trích:
Nguyên văn bởi kết cấu sư
Bác nào có bản vẽ hay tài liệu về vấn đề này share cho tôi với nhé! Thanks!
Ngoài tài liệu " Sửa chữa gia cố nhà" của Tác giả Nguyễn Xuân Bích, bác có thể tham khảo cả TCXD 318:2004 về Hướng dẫn bảo trì kết cấu BT và BTCT
__________________
Phạm Như Huy - Trưởng ban QT ketcau.com - Cty CP Tư vấn đầu tư và TKXD Việt Nam (CDC). Tel. 04.2.216.217.1; - Email: admin@ketcau.com.
huycdc vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Unread 03-11-2006   #23
XUAN THUY
Thành viên nhiệt huyết
 
XUAN THUY's Avatar
 
Tham gia ngày: Oct 2004
Nơi Cư Ngụ: HCMC
Bài gởi: 1,648
Thanks: 5
Thanked 1,577 Times in 563 Posts
Default Ðề: Cải tạo nâng tầng!

Cái top này hay quá. Theo tui, có một số giải pháp sau, xếp theo thứ tự ưu tiên cho chủ đầu tư chọn (không chỉ riêng kết cấu):

1) Bán nhà này đi, mua miếng đất khác xây mới (cách này rẻ nhất và đẹp nhất).

2) Không gian bên cạnh có trống hay không, nếu còn trống tương đối thì phần mới và cũ xen nhau, phần cũ chỉ nâng thêm khoảng 3-4 tầng

(tùy SCT kiểm tra lại của cọc, vì có khi SCT đã gần bằng với theo SCT vật liệu rồi, nếu chỉ Ptk=13.7t, thì chắc là thiết kế ban đầu lấy thiên an toàn quá).
- Gia cố cột bằng thép góc để giảm uốn dọc là chủ yếu. Việc gia cố bằng thép tròn tăng KNCL không đáng kể mà lại làm cột to ra nhiều. Đặc biệt việc khoan xuyên cột để neo đai là biệt pháp không thực tế, vì cột có thể bị vỡ bất kỳ lúc nào, cho dù có chống thì chỉ là chống sập tạm thời, cột đã bị phá hoại vĩnh viễn).
- Biện pháp gia cố mở rộng đài cọc để tăng SCT tạm thời chưa xét đến, vì với MB cọc như vậy, việc gia cố tăng SCT cột quan trọng hơn.

3) Nâng 7 tầng hoặc hơn. Nên bố trí lại kiến trúc tầng dưới, tức hy sinh một không gian nào đó để làm cột mới hoặc vách cứng (xuyên sàn) để đỡ phần nâng tầng. Phần chiều cao cột/vách vượt các tầng cũ được giằng tại các MB sàn cũ để tăng cứng.
XUAN THUY vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following User Says Thank You to XUAN THUY For This Useful Post:
ngoctan_q (23-02-2012)
Unread 03-11-2006   #24
co1972nguyen
Super Moderator
 
co1972nguyen's Avatar
 
Tham gia ngày: May 2006
Nơi Cư Ngụ: Gò Vấp-HCM
Bài gởi: 3,268
Thanks: 718
Thanked 5,078 Times in 1,295 Posts
Default Ðề: Cải tạo nâng tầng!

Đấy Bác XuânThủy kết luận rồi đó Bác ấy nói rất thâm thuý đó nha
ha ha đúng là bậc tiền bối chỉ có dân kinh nghiệm với nhau thì mới hiểu ý nhau
co1972nguyen vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Unread 03-11-2006   #25
kết cấu sư
Thành viên tích cực
 
Tham gia ngày: Jul 2006
Bài gởi: 157
Thanks: 0
Thanked 88 Times in 26 Posts
Default Ðề: Cải tạo nâng tầng!

Trích:
Nguyên văn bởi XUAN THUY
Cái top này hay quá. Theo tui, có một số giải pháp sau, xếp theo thứ tự ưu tiên cho chủ đầu tư chọn (không chỉ riêng kết cấu):

1) Bán nhà này đi, mua miếng đất khác xây mới (cách này rẻ nhất và đẹp nhất).

2) Không gian bên cạnh có trống hay không, nếu còn trống tương đối thì phần mới và cũ xen nhau, phần cũ chỉ nâng thêm khoảng 3-4 tầng

(tùy SCT kiểm tra lại của cọc, vì có khi SCT đã gần bằng với theo SCT vật liệu rồi, nếu chỉ Ptk=13.7t, thì chắc là thiết kế ban đầu lấy thiên an toàn quá).
- Gia cố cột bằng thép góc để giảm uốn dọc là chủ yếu. Việc gia cố bằng thép tròn tăng KNCL không đáng kể mà lại làm cột to ra nhiều. Đặc biệt việc khoan xuyên cột để neo đai là biệt pháp không thực tế, vì cột có thể bị vỡ bất kỳ lúc nào, cho dù có chống thì chỉ là chống sập tạm thời, cột đã bị phá hoại vĩnh viễn).
- Biện pháp gia cố mở rộng đài cọc để tăng SCT tạm thời chưa xét đến, vì với MB cọc như vậy, việc gia cố tăng SCT cột quan trọng hơn.

3) Nâng 7 tầng hoặc hơn. Nên bố trí lại kiến trúc tầng dưới, tức hy sinh một không gian nào đó để làm cột mới hoặc vách cứng (xuyên sàn) để đỡ phần nâng tầng. Phần chiều cao cột/vách vượt các tầng cũ được giằng tại các MB sàn cũ để tăng cứng.
Cảm ơn bác đã tham gia! Tôi có mấy ý kiến trả lời bác như sau:
1) Bán đi mua mảnh đất khác xây mới! Chắc bác nói đùa cho vui thôi! Chứ bọn tôi vừa đề cập đến vấn đề đập đi xây lại chủ đầu tư đã kêu oai oái rồi!
2)Cái này mình nâng thêm 4 tầng từ 3 tầng nhà cũ bác ạ! Như tôi đã nói báo cáo khảo sát này từ năm 2001, họ khoan sâu có 15m vào lớp bùn!Trong báo cáo KSDC không hề có 1 chỉ tiêu cơ lý hay SPT nào! Thế mà họ vẫn TK được! Tài thật! Họ hạ cọc sâu 6m vào lớp cát bụi chặt! Cho nên tôi nghi SCT cọc lấy 13.7 T cũng là hợp lý!(Bốc thuốc nên thiên về an toàn mà ) Có điều khi bắt tay vao TKKT tôi sẽ yêu cầu khoan khảo sát bổ sung!
Bác có nhắc đến việc gia cố cột bằng thép góc! Bác có thể nói cụ thể hơn được không? Việc liên kết của thép gia cố cột với dầm, sàn cũ cũng là vấn đề nan giải đấy bác nhi? Việc tính toán cột liên hợp bê tông thép hình cũng khá phức tạp!
Gia cố bằng thép tròn cột có to ra thật nhưng đành "hi sinh" 2 tầng đầu thôi!
Tôi nghĩ chỉ cần đục qua lớp baỏ vệ cột cho lòi thép đai cũ ra rồi hàn đai mới vào là OK chứ nhi? Có cần phải khoan đâu bác?
3) Đúng như bác nói! Kiến trúc mới họ cũng bố trí thang máy vào khu 3-4-C-D . Nhưng liên kết nhà cũ vào hệ lõi này cũng là vấn đề mà mình sẽ còn tiếp tục bàn nữa!
Mong nhận được góp ý của bác!
kết cấu sư vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Unread 03-11-2006   #26
pmdc
Thành viên tích cực
 
Tham gia ngày: Sep 2006
Bài gởi: 192
Thanks: 3
Thanked 95 Times in 45 Posts
Default Ðề: Cải tạo nâng tầng!

Trích:
Nguyên văn bởi XUAN THUY
(tùy SCT kiểm tra lại của cọc, vì có khi SCT đã gần bằng với theo SCT vật liệu rồi, nếu chỉ Ptk=13.7t, thì chắc là thiết kế ban đầu lấy thiên an toàn quá).
Bạn KetCauSu nó nền là cát bụi, cọc sâu 6m, SCT cọc theo đất nền (tạm tính) Pdn = [(1.5+2.5+2.9) x (0.25x4) x2m +140t/m2 x0.625m2 ]/1.4 = 16 tấn, cát chặt tăng thêm 20% = 19tấn. Trọng lượng cọc = 1tấn, trọng lượng đài cọc /01cọc = 0.8m x0.8m x1.2m x2.5tấn/m3 x1.1 = 2.12 tấn. Vậy tối đa cọc nhận thêm tải 16 tấn/cọc

Trích:
Nguyên văn bởi XUAN THUY
- Gia cố cột bằng thép góc để giảm uốn dọc là chủ yếu. Việc gia cố bằng thép tròn tăng KNCL không đáng kể mà lại làm cột to ra nhiều. Đặc biệt việc khoan xuyên cột để neo đai là biệt pháp không thực tế, vì cột có thể bị vỡ bất kỳ lúc nào, cho dù có chống thì chỉ là chống sập tạm thời, cột đã bị phá hoại vĩnh viễn).
Nếu các bạn ở SG có thể ra 228-232 Trần Hưng Đạo công trình gia cố nâng tầng từ 04 tầng lền 08 tầng làm VP, cột đà đều mở rộng theo như cách tui trình bày.
Trích:
Nguyên văn bởi XUAN THUY
- Biện pháp gia cố mở rộng đài cọc để tăng SCT tạm thời chưa xét đến, vì với MB cọc như vậy, việc gia cố tăng SCT cột quan trọng hơn.
Nếu cái nào thiếu thì gia cố cái đó, làm sao lại có chuyện cái nào quan trọng hơn.

Trích:
Nguyên văn bởi XUAN THUY
3) Nâng 7 tầng hoặc hơn. Nên bố trí lại kiến trúc tầng dưới, tức hy sinh một không gian nào đó để làm cột mới hoặc vách cứng (xuyên sàn) để đỡ phần nâng tầng. Phần chiều cao cột/vách vượt các tầng cũ được giằng tại các MB sàn cũ để tăng cứng.
KHông hiểu XuanThuy nói giằng trên hay dưới sàn tầng. Nếu trên - không phải, nếu dưới vướng hệ đà cũ thì làm sao?
Hy vọng đựơc trao đổi tiếp.
pmdc vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Unread 03-11-2006   #27
XUAN THUY
Thành viên nhiệt huyết
 
XUAN THUY's Avatar
 
Tham gia ngày: Oct 2004
Nơi Cư Ngụ: HCMC
Bài gởi: 1,648
Thanks: 5
Thanked 1,577 Times in 563 Posts
Default Ðề: Cải tạo nâng tầng!

Trích:
Nguyên văn bởi kết cấu sư
Cảm ơn bác đã tham gia! Tôi có mấy ý kiến trả lời bác như sau:
1) Bán đi mua mảnh đất khác xây mới! Chắc bác nói đùa cho vui thôi! Chứ bọn tôi vừa đề cập đến vấn đề đập đi xây lại chủ đầu tư đã kêu oai oái rồi!
2)Cái này mình nâng thêm 4 tầng từ 3 tầng nhà cũ bác ạ! Như tôi đã nói báo cáo khảo sát này từ năm 2001, họ khoan sâu có 15m vào lớp bùn!Trong báo cáo KSDC không hề có 1 chỉ tiêu cơ lý hay SPT nào! Thế mà họ vẫn TK được! Tài thật! Họ hạ cọc sâu 6m vào lớp cát bụi chặt! Cho nên tôi nghi SCT cọc lấy 13.7 T cũng là hợp lý!(Bốc thuốc nên thiên về an toàn mà ) Có điều khi bắt tay vao TKKT tôi sẽ yêu cầu khoan khảo sát bổ sung!
Bác có nhắc đến việc gia cố cột bằng thép góc! Bác có thể nói cụ thể hơn được không? Việc liên kết của thép gia cố cột với dầm, sàn cũ cũng là vấn đề nan giải đấy bác nhi? Việc tính toán cột liên hợp bê tông thép hình cũng khá phức tạp!
Gia cố bằng thép tròn cột có to ra thật nhưng đành "hi sinh" 2 tầng đầu thôi!
Tôi nghĩ chỉ cần đục qua lớp baỏ vệ cột cho lòi thép đai cũ ra rồi hàn đai mới vào là OK chứ nhi? Có cần phải khoan đâu bác?
3) Đúng như bác nói! Kiến trúc mới họ cũng bố trí thang máy vào khu 3-4-C-D . Nhưng liên kết nhà cũ vào hệ lõi này cũng là vấn đề mà mình sẽ còn tiếp tục bàn nữa!
Mong nhận được góp ý của bác!

Bác ơi, ý tôi thế này:

1) bán đi, mua chỗ khác mới rẻ và đẹp, chứ đập đi xây lại thì tốn: (1) giá trị sử dụng của căn nhà, 2) công đập phá. (Nếu là bài trên thì tui xếp nó vào giải pháp thứ 4).

2) họ tính toán phí phạm sức chịu tải của cọc quá, có khi chỉ cần khoan xuống vài mét nữa là gạp đất tốt, cọc có thể 35t, mà chiều dài cọc không tăng đáng kể.

3) việc gia cố thép hình (L) là ốp chặt vào cột, hàn thanh ngang làm đai. Nếu gia cố bằng thép tròn thì cũng là làm đai mới, không cần khoan đục neo vào đai cũ, vì chẳng giải quyết được việc gì đáng kể.
Vấn đề là ở chỗ nếu gia cường bằng thép tròn thì bác phải cho cột to ra bao nhiêu, bác thi công như thế nào để bê tông mới có khả năng chịu nén tốt, chỉ có thể là bê tông phun ? Công việc này không dễ và tốn tiền đấy. Trong khi thép góc bó vào cột thì giải quyết được vấn đề chịu lực (xem cột sắt là cột rỗng chịu nén, nếu bạn không có cách tính nào hay hơn), lại có khả năng giảm uốn dọc cho cột bê tông bên trong. Liên kết cột sắt vào dầm xử lý bằng bản mã, trong khi nếu là cột thép tròn thì.. bất khả thi). Khả năng chịu lực của cột bê tông (ở trong) tăng lên là do giảm uốn dọc.

4) Liên kết cũ mới này phải giải quyết từ móng (sai vị đứng), liên kết ngang chắc là không khó.

5) Bác có thể hy sinh thêm các vị trí gần A-1-2, BC12, D-1-2, A-3-4, D-3-4 và phía đối xứng, để làm cột/vách mới hoàn toàn đấy chứ, khỏi phải cường/cố gì cả, vì bác nâng quá nhiều tầng, có cường thì cũng đáng bao nhiêu.

thay đổi nội dung bởi: XUAN THUY, 03-11-2006 lúc 11:38 AM
XUAN THUY vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to XUAN THUY For This Useful Post:
long.ctn (13-05-2013), ngoctan_q (23-02-2012)
Unread 03-11-2006   #28
XUAN THUY
Thành viên nhiệt huyết
 
XUAN THUY's Avatar
 
Tham gia ngày: Oct 2004
Nơi Cư Ngụ: HCMC
Bài gởi: 1,648
Thanks: 5
Thanked 1,577 Times in 563 Posts
Default Ðề: Cải tạo nâng tầng!

Trích:
Nguyên văn bởi pmdc
Bạn KetCauSu nó nền là cát bụi, cọc sâu 6m, SCT cọc theo đất nền (tạm tính) Pdn = [(1.5+2.5+2.9) x (0.25x4) x2m +140t/m2 x0.625m2 ]/1.4 = 16 tấn, cát chặt tăng thêm 20% = 19tấn. Trọng lượng cọc = 1tấn, trọng lượng đài cọc /01cọc = 0.8m x0.8m x1.2m x2.5tấn/m3 x1.1 = 2.12 tấn. Vậy tối đa cọc nhận thêm tải 16 tấn/cọc


Nếu các bạn ở SG có thể ra 228-232 Trần Hưng Đạo công trình gia cố nâng tầng từ 04 tầng lền 08 tầng làm VP, cột đà đều mở rộng theo như cách tui trình bày.

Nếu cái nào thiếu thì gia cố cái đó, làm sao lại có chuyện cái nào quan trọng hơn.


KHông hiểu XuanThuy nói giằng trên hay dưới sàn tầng. Nếu trên - không phải, nếu dưới vướng hệ đà cũ thì làm sao?
Hy vọng đựơc trao đổi tiếp.
1) Cần kiểm tra lại SCT của cọc để quyết định việc này, theo ý chủ quan của tui thì SCT này là nhỏ. Nhất thiết phải kiểm tra lại địa chất, nếu đúng chỉ dùng cọc treo kiểu này, không khéo nếu nện thêm nhiều cọc nữa cho mấy tầng trên thì cả nhóm cọc sẽ hè nhau lặn xuống mất vì thiếu ổn định khối đất móng.

2) Công trình Cityview có gia cố bằng thép hình (nhưng không phải tăng tầng, mà chỉ là do trước đó VN thiết kế, sau nước ngoài kiểm tra lại yêu cầu gia cố thêm). Nếu bác đã có kinh nghiệm về gia cường bằng thép tròn thì phổ biến thêm cho mọi người về chi tiết liên kết, nếu bác bảo từ 4 lên 8 tầng thì cột phải to hơn bao nhiêu lần? Theo ý chủ quan của tui thì gia cố bằng thép hình dễ thi công hơn (vấn đề tính toán chỉ là chuyện nhỏ).

3) Đúng là cái gì yếu thì gia cố, phải kiểm tra trước, ở phần trên do tui giả thiết chỉ nâng ít tầng và cho rằng kết cấu cột thì "critical" hơn móng. Có thể bác hiểu khác ý tui đề cập.

4) Liên kết bên dưới sàn, sử dụng cả hệ đà/cột cũ vào mục đích này.
XUAN THUY vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Unread 03-11-2006   #29
co1972nguyen
Super Moderator
 
co1972nguyen's Avatar
 
Tham gia ngày: May 2006
Nơi Cư Ngụ: Gò Vấp-HCM
Bài gởi: 3,268
Thanks: 718
Thanked 5,078 Times in 1,295 Posts
Default Ðề: Cải tạo nâng tầng!

Việc mở rộng tiết diện cột, đà bằng thép hình sẽ đơn giản hơn là dùng thep tròn thưòng , tiết diện nhỏ hơn, độ cứng lớn hơn, khoảng cách các chi tiết rộng dễ đổ bê tông................ nếu bí qúa Bác vác cây thép I200 ốp vào cột BT hàn vài cây thép V50x50 vào đai, thép chủ cột BTCTcũ thì sao nhỉ quá chắc chắn , còn đà Bác dùng V65x65 các thang ngang V50x50 ốp vào vào đai, thép chủ đà BTCTcũ, rồi đổ BT đá mi mác cao nhớ phải quét keo Expoxy tạo liên kết BT cũ và mới
Còn móng nếu sợ Bác làm thêm mấy cái đà sườn móng rồi đổ toàn bộ BT thành móng bè chắc cú mèo nếu cần đóng thêm cừ tràm bổ sung khu vực không có cọc BTCT nếu đất yếu
co1972nguyen vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Unread 03-11-2006   #30
pmdc
Thành viên tích cực
 
Tham gia ngày: Sep 2006
Bài gởi: 192
Thanks: 3
Thanked 95 Times in 45 Posts
Default Ðề: Cải tạo nâng tầng!

Trích:
Nguyên văn bởi XUAN THUY
3) việc gia cố thép hình (L) là ốp chặt vào cột, hàn thanh ngang làm đai. Nếu gia cố bằng thép tròn thì cũng là làm đai mới, không cần khoan đục neo vào đai cũ, vì chẳng giải quyết được việc gì đáng kể.
Vấn đề là ở chỗ nếu gia cường bằng thép tròn thì bác phải cho cột to ra bao nhiêu, bác thi công như thế nào để bê tông mới có khả năng chịu nén tốt, chỉ có thể là bê tông phun ? Công việc này không dễ và tốn tiền đấy. Trong khi thép góc bó vào cột thì giải quyết được vấn đề chịu lực (xem cột sắt là cột rỗng chịu nén, nếu bạn không có cách tính nào hay hơn), lại có khả năng giảm uốn dọc cho cột bê tông bên trong. Liên kết cột sắt vào dầm xử lý bằng bản mã, trong khi nếu là cột thép tròn thì.. bất khả thi). Khả năng chịu lực của cột bê tông (ở trong) tăng lên là do giảm uốn dọc.
Tui cũng nhìn thấy 01 hồ sơ thiết kế gia cố cột kiểu này, nhưng tui thấy không thuyết phục lắm.
1. Chỉ có thể gia cố các cột ở giữa, cột biên mặt ngoài không lkết được hoặc khó.
2. Sức chịu tải cột tăng lên là bao nhiêu?
3. Phân phối lực vào cột ốp là bao nhiêu %? Làm sao ktra và xác định?
4. Phần cột lớn hơn đà sắt ốp liên kết vào đâu?

Việc thi công thêm BT cột không khó lắm, có 01 cạnh cốppha (cố định chắc chắn 03 cạnh còn lại) để hơi nghiêng ra bên ngoài, bạn đổ BT đến đâu xiết chống tăng vào đến đó

Liên kết sắt vào đà cũng vậy, không khó, có thể khoan, đục, hàn, bản mã...

(Với bạn KetCauSu tui không nói cách nào là tốt hơn, chỉ nói những nhận định của tui để bạn tham khảo)
pmdc vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following User Says Thank You to pmdc For This Useful Post:
ngoctan_q (23-02-2012)
Unread 03-11-2006   #31
pmdc
Thành viên tích cực
 
Tham gia ngày: Sep 2006
Bài gởi: 192
Thanks: 3
Thanked 95 Times in 45 Posts
Default Ðề: Cải tạo nâng tầng!

Trích:
Nguyên văn bởi co1972nguyen
Việc mở rộng tiết diện cột, đà bằng thép hình sẽ đơn giản hơn là dùng thep tròn thưòng , tiết diện nhỏ hơn, độ cứng lớn hơn, khoảng cách các chi tiết rộng dễ đổ bê tông................ nếu bí qúa Bác vác cây thép I200 ốp vào cột BT hàn vài cây thép V50x50 vào đai, thép chủ cột BTCTcũ thì sao nhỉ quá chắc chắn , còn đà Bác dùng V65x65 các thang ngang V50x50 ốp vào vào đai, thép chủ đà BTCTcũ, rồi đổ BT đá mi mác cao nhớ phải quét keo Expoxy tạo liên kết BT cũ và mới
Còn móng nếu sợ Bác làm thêm mấy cái đà sườn móng rồi đổ toàn bộ BT thành móng bè chắc cú mèo nếu cần đóng thêm cừ tràm bổ sung khu vực không có cọc BTCT nếu đất yếu
Bạn này chắc làm nghề "Thầy Phán"
pmdc vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Unread 03-11-2006   #32
kết cấu sư
Thành viên tích cực
 
Tham gia ngày: Jul 2006
Bài gởi: 157
Thanks: 0
Thanked 88 Times in 26 Posts
Default Ðề: Cải tạo nâng tầng!

Cảm ơn các bác đã cho ý kiến! Đây quả là vấn đề không đơn giản! Nó đòi hỏi trình độ chuyên môn và kinh nghiệm cao của người thiết kế cũng như thi công! Tôi sẽ tìm tài liệu để nghiên cứu sâu hơn về vấn đề này! Khi nào TK xong post lên cho các bác xem chơi!
kết cấu sư vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Unread 04-09-2007   #33
songphao101
Thành viên
 
Tham gia ngày: Apr 2005
Bài gởi: 56
Thanks: 0
Thanked 15 Times in 8 Posts
Default Ðề: Cải tạo nâng tầng!

Em da lam qua cai nay. P. a gia co bang thep hinh em da tham khao duoc cua SEP + tài liệu gia cố của tg nguyễn xuân bích. Mong được các anh em chỉ giáo thêm.
Cột td 600x600, dầm tiết diện 300x700
File Kèm Theo
File Type: doc gui KETCAU.COM.doc (336.0 KB, 377 lần tải)
songphao101 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to songphao101 For This Useful Post:
luungoclong (06-03-2013), ngoctan_q (23-02-2012)
Unread 07-09-2007   #34
toan1
Thành viên tích cực
 
toan1's Avatar
 
Tham gia ngày: May 2006
Bài gởi: 108
Thanks: 8
Thanked 143 Times in 36 Posts
Default Ðề: Cải tạo nâng tầng!

Anh PMDC xem thử phương án sử dụng FRP để gia cường cột xem sao? Hiện tôi đang có tài liệu của Thụy Điển về thiết kế cái món này có thể giúp ích cho anh. Đây là luận văn tiến sĩ, nguyên văn là "Carbon fibre reinforced polymers for strengthening of structural elements". Mail theo địa chỉ này nếu anh cần một bản copy.
Sơ bộ theo một luận văn thạc sỹ của Việt Nam, tùy loại vật liệu sử dụng mà khả năng chịu lực của cột chữ nhật có thể tăng gần 150% (theo BS 8110). Nếu ở TP.HCM anh có thể đến thư viện trường Bách Khoa xin photo luận văn "Phân tích và tính toán cột BTCT có gia cường bằng tấm dán FRP - 2004" của tác giả Đặng Văn Tài.

Nhân tiện hỏi anh em có ai biết tại Việt Nam có nhà cung cấp FRP nào không? Cả tuần rồi liên hệ khắp nơi (cả Sika VN) mà không có. Xin cám ơn trước.

Thân.
__________________
NC Toàn
toan1 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Unread 07-09-2007   #35
tal
Thành viên rất tích cực
 
Tham gia ngày: Jan 2005
Bài gởi: 235
Thanks: 1
Thanked 1,007 Times in 131 Posts
Default Ðề: Cải tạo nâng tầng!

Dùng FRP để gia cố các công trình cũ là đúng kiểu rồi nhưng thiết kế thi công mà dùng luận văn tiến sĩ thì e là không nên

Nhà cao tầng thì chưa nhưng mà cầu, nhà ga thì mình đã làm rồi. Việc tính toán, thi công sợi carbon phụ thuộc nhiều vào sản phẩm sử dụng. Thông thường, các nhà sản xuất như Silka, Freyssinet, VSL... phải cung cấp tài liệu hướng dẫn tính toán, bố trí, thi công... kèm với sản phẩm bán ra. Các tài liệu này thường đã được kiểm định bằng nhiều thí nghiệm, nhiều công trình thực tế, bởi thế khi tính, kỹ sư nên làm theo.

Ví dụ bạn toan1 có thể tham khảo tài liệu, chương trình tính, vài hình ảnh thi công của sản phẩm TFC, Freyssinet.

Có một điểm cần chú ý là không phải ai cũng thi công sợi carbon được, ví dụ bọn mình dùng sản phẩm của freyssinet thì freyssinet sẽ cử một équipe đến để thi công luôn chứ nhà thầu chính không tự làm được. Bởi thế bạn toan1 phải cân nhắc xem công nhân của mình có đủ trình độ thi công không ? hoặc là khi mua thì nên hỏi nhà cung cấp là có kèm dịc vụ thi công luôn không ?

t@l.

Trích:
Nguyên văn bởi toan1
Hiện tôi đang có tài liệu của Thụy Điển về thiết kế cái món này có thể giúp ích cho anh. Đây là luận văn tiến sĩ, nguyên văn là "Carbon fibre reinforced polymers for strengthening of structural elements".
tal vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Unread 07-09-2007   #36
toan1
Thành viên tích cực
 
toan1's Avatar
 
Tham gia ngày: May 2006
Bài gởi: 108
Thanks: 8
Thanked 143 Times in 36 Posts
Default Ðề: Cải tạo nâng tầng!

Trích:
Nguyên văn bởi tal
Dùng FRP để gia cố các công trình cũ là đúng kiểu rồi nhưng thiết kế thi công mà dùng luận văn tiến sĩ thì e là không nên

Nhà cao tầng thì chưa nhưng mà cầu, nhà ga thì mình đã làm rồi. Việc tính toán, thi công sợi carbon phụ thuộc nhiều vào sản phẩm sử dụng. Thông thường, các nhà sản xuất như Silka, Freyssinet, VSL... phải cung cấp tài liệu hướng dẫn tính toán, bố trí, thi công... kèm với sản phẩm bán ra. Các tài liệu này thường đã được kiểm định bằng nhiều thí nghiệm, nhiều công trình thực tế, bởi thế khi tính, kỹ sư nên làm theo.

Ví dụ bạn toan1 có thể tham khảo tài liệu, chương trình tính, vài hình ảnh thi công của sản phẩm TFC, Freyssinet.

Có một điểm cần chú ý là không phải ai cũng thi công sợi carbon được, ví dụ bọn mình dùng sản phẩm của freyssinet thì freyssinet sẽ cử một équipe đến để thi công luôn chứ nhà thầu chính không tự làm được. Bởi thế bạn toan1 phải cân nhắc xem công nhân của mình có đủ trình độ thi công không ? hoặc là khi mua thì nên hỏi nhà cung cấp là có kèm dịc vụ thi công luôn không ?

t@l.
Anh Thang,

Lâu rồi không gặp lại anh, luận văn tiến sĩ chắc anh cũng xong rồi phải không? Anh vẫn ở Pháp hay về nước rồi?

Về cái FRP, em có liên hệ với SIKA Thailand rồi, họ nói phải có "experienced professionals" mới thi công được . Chứ nhà thầu không tự làm được cái món này.
__________________
NC Toàn
toan1 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Unread 26-11-2007   #37
binhminh142
Thành viên nhiệt huyết
 
binhminh142's Avatar
 
Tham gia ngày: Nov 2005
Nơi Cư Ngụ: Ho Chi Minh City
Bài gởi: 512
Thanks: 119
Thanked 142 Times in 55 Posts
Cool Ðề: Cải tạo nâng tầng!

Em nghĩ vấn đề này có thể làm được nhưng khi nâng tầng sẽ thay đổi đồ án thíêt kế ban đầu và rất nhiều nguy hiểm nếu không tính toán kỹ .Hiện nay đã có vài trường hợp lún sụp khi nâng tầng nhà. Em lấy ví dụ nếu khi thiết kế một công trình gồm 10 tầng trên nền đất yếu đã tính toán phần móng với số liệu địa chất cụ thể . Công trình hoàn thành một thời gian , gia chủ muốn nâng thêm 2 tầng nữa . Liệu số liệu tính toán ban đầu cho công trình có đúng ? và có chắc chắn không nguy hiểm hay không ?. Việc cải tạo nâng tầng phải là nhà thầu có nhiều kinh nghiệm , có kỹ thuật cao và chuyên sâu chứ không đơn thuần người Kỹ Sư nào cũng am hiểu hết được .
__________________
Tạm nghỉ không thời hạn tại diễn đàn.
binhminh142 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Unread 28-02-2009   #38
secretgarden195
Thành viên mới
 
Tham gia ngày: Jan 2008
Bài gởi: 9
Thanks: 0
Thanked 4 Times in 2 Posts
Default Ðề: Cải tạo nâng tầng!

Không biết bác Kết Cấu Sư đã làm xong cái này chưa.Pót lên cho anh em tham khao với
secretgarden195 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Unread 13-05-2013   #39
long.ctn
Thành viên mới
 
Tham gia ngày: Aug 2012
Bài gởi: 4
Thanks: 21
Thanked 1 Time in 1 Post
Default Ðề: Cải tạo nâng tầng!

Em sợ công trình cải tạo xong có vấn đề, rồi bác ấy vào kho rồi, ko có điều kiện để post bài nữa
long.ctn vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Unread 08-06-2013   #40
01684698847
Thành viên mới
 
Tham gia ngày: Aug 2010
Bài gởi: 29
Thanks: 12
Thanked 2 Times in 2 Posts
Default Ðề: Cải tạo nâng tầng!

cũng đang gặp vấn đề tương tự bác kêtcausu, ko biết bác ấy làm xong chưa để tham khảo bác ý
01684698847 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời

Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền sử dụng ở Diễn Ðàn
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Mở

Chuyển đến



Múi giờ GMT. Hiện tại là 03:53 AM.


DIỄN ĐÀN http://ketcau.com/forum NƠI HỘI TỤ CỦA CÁC KỸ SƯ KẾT CÂU VIỆT NAM
WWW.KETCAU.COM - CẦU NỐI CỦA CÁC KỸ SƯ KẾT CẤU CÔNG TRÌNH, ĐỊA KỸ THUẬT VIỆT NAM. DIỄN ĐÀN ĐƯỢC MUA BẢN QUYỀN CỦA JELSOFT ENTERPRISES Ltd.