máy bơm nước hỏa tiễn công ty in ấn https://duan-knparadise.com/ Bơm nước hỏa tiễn bóp da nam Túi nilon PP cong ty in bieu mau
Xin tư vấn nứt nền ngang nhà xưởng!!! - Diễn đàn của các kỹ sư kết cấu Việt Nam










































































Features
Go Back   Diễn đàn của các kỹ sư kết cấu Việt Nam > THIẾT KẾ KẾT CẤU THÉP VÀ KẾT CẤU GỖ > Kết cấu thép nhà công nghiệp, kết cấu nhịp lớn, khung thép tiền chế,...
Tên thành viên
Mật mã
Tin HOT Thông tin BQT diễn đàn

Result  Reload Thống Kê - Diễn đàn của các kỹ sư kết cấu Việt Nam
All Forums | Thông báo | Văn Bản Pháp Luật | Văn Hóa Văn Nghệ Giao Lưu
Please wait...
Please wait...
Trả lời
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
Unread 18-10-2016   #1
vamperB
Thành viên mới
 
Tham gia ngày: Nov 2013
Bài gởi: 12
Thanks: 18
Thanked 1 Time in 1 Post
Default Xin tư vấn nứt nền ngang nhà xưởng!!!

Chào các anh chị, nhờ các anh chị tư vấn giúp em.
- Em đang thi công nhà xưởng 33x80.
- Kết cấu nền:
+ Lớp đất nền hạ lu lèn k=0.9.
+ Lớp đá 0x4 dày 150 lu lèn k=0.95.
+ Lớp ni long chống ẩm, lưới thép hàn D6@200.
+ Bt M250 độ sụt 12 dày 120.
- Sau khi đổ được 40 ngày thì xuất hiện vết nứt ngang nhà (phương 33m) kéo dài từ bên này qua bên kia, bề rộng vết nứt lớn dần đến 50 ngày thì đạt 1mm, nứt tại vị trí giữa nhịp. Càng ngày càng xuất hiện nhiều vết nứt vẫn ngang nhà và giữa nhịp. Địa chất ở đây là đất ruộng san lấp (san lấp đất đá tạp chất lẫn lộn) được 10 năm rồi (cụm CN gốm sứ Tân Hạnh, Biên Hòa).
- Mọi người tư vấn giúp em nguyên nhân và cách khắc phục với. Hiện giờ CĐT đang rất căng thẳng với bên nhà thầu chúng em..



vamperB vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Unread 18-10-2016   #2
sonxd2003
Super Moderator
 
sonxd2003's Avatar
 
Tham gia ngày: May 2010
Nơi Cư Ngụ: Buôn Ma Thuột City
Bài gởi: 1,894
Thanks: 1,532
Thanked 2,391 Times in 788 Posts
Send a message via Yahoo to sonxd2003
Default Ðề: Xin tư vấn nứt nền ngang nhà xưởng!!!

Có làm roon chông nứt không ?
__________________
KS.Võ Phúc Sơn - Thất nghiệp. Email : sonnguyen.tvxd@gmail.com,
sonxd2003 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following User Says Thank You to sonxd2003 For This Useful Post:
vamperB (19-10-2016)
Unread 18-10-2016   #3
trungql
Thành viên nhiệt huyết
 
trungql's Avatar
 
Tham gia ngày: Oct 2010
Bài gởi: 1,018
Thanks: 547
Thanked 589 Times in 372 Posts
Default Ðề: Xin tư vấn nứt nền ngang nhà xưởng!!!

Hi bạn.
Với những gì bạn miêu tả thì mình đoán đây là do độ lún cố kết của đất nền gây ra bởi tải trọng là trọng lượng của lớp san lấp và lớp base của bạn tôn lên nữa. Đất nền chắc cũng thuộc dạng bùn sét dẻo chảy mới bị như vậy chỉ sau 40 ngày thi công.Gây ra momen phụ thêm làm nứt bê tông nền. Với bê tông nền dày 120 và thép d6a200 (chắc là 1 lớp) không đủ để chịu momen này.
Bạn thử lia máy xem độ chênh lún giữa nhịp và tại biên nền nhà là bao nhiêu cm?
trungql vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following User Says Thank You to trungql For This Useful Post:
vamperB (19-10-2016)
Unread 19-10-2016   #4
cong1402
Thành viên
 
Tham gia ngày: Mar 2011
Bài gởi: 53
Thanks: 1
Thanked 24 Times in 23 Posts
Default Ðề: Xin tư vấn nứt nền ngang nhà xưởng!!!

nền nhà xưởng bên trên lớp bùn sét thì lún không đều ,xuất hiện ứng suất phụ làm nứt nền như bạn thấy , mình cũng nghĩ như Trungql chắc thép một lớp, mình từng làm vài cái và thực thế thấy vài cái nền nhà xưởng ( nhà máy gạo- khu vực miền tây) võng như lòng chảo đấy , nhưng người ta kẻ joint và chèn nhựa đường ở joint đấy. Còn việc lún thì lúc mình làm có bàn với chủ đầu tư muốn chi phí không quá lớn thì mình phải chấp nhận việc nền lún thôi , họ ok mình làm !
cong1402 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following User Says Thank You to cong1402 For This Useful Post:
vamperB (19-10-2016)
Unread 19-10-2016   #5
XUAN THUY
Thành viên nhiệt huyết
 
XUAN THUY's Avatar
 
Tham gia ngày: Oct 2004
Nơi Cư Ngụ: HCMC
Bài gởi: 1,648
Thanks: 5
Thanked 1,577 Times in 563 Posts
Default Ðề: Xin tư vấn nứt nền ngang nhà xưởng!!!

Chắc là bên bạn không cắt khe co ngót.
1- Nếu vết nứt ngẫu nhiên thì lỗi do lún.
2- Nếu vết nứt có quy luật như vậy, đó là do co ngót của bản bê tông. Với khoảng cách 60-72m, thì phải chừa khe co ngót mới không bị như trên.
Xử lý thì đục, trám trét, xử lý xong thì sẽ không bị nữa.
XUAN THUY vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following User Says Thank You to XUAN THUY For This Useful Post:
vamperB (19-10-2016)
Unread 19-10-2016   #6
vamperB
Thành viên mới
 
Tham gia ngày: Nov 2013
Bài gởi: 12
Thanks: 18
Thanked 1 Time in 1 Post
Default Ðề: Xin tư vấn nứt nền ngang nhà xưởng!!!

+ Nền xưởng mình vẫn cắt joint theo lưới trục ô 6.6x7.
+ Nền hạ mình vẫn lu lèn cứng đạt theo độ k=0.9. Mình cũng thử kiểm tra cao độ thì nó vẫn không lún.
+ Thép thì mình nghĩ không phải vì mình cũng làm một xưởng tương tư, thép cũng D6@200 mà vết nứt thì nhỏ + nứt ngẫu nhiên chứ không theo quy luật cắ ngang nhà ntn.
+ Nền này có xoa sika chapdur 3kg/m2.
Mong mấy anh chỉ giúp cho em nguyên nhân và cách khắc phục cụ thể với. Thanks.
vamperB vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Unread 19-10-2016   #7
dinhthuanxd
Thành viên nhiệt huyết
 
Tham gia ngày: Aug 2010
Bài gởi: 651
Thanks: 401
Thanked 375 Times in 224 Posts
Default Ðề: Xin tư vấn nứt nền ngang nhà xưởng!!!

Nền của bạn theo tôi là do co ngót bê tông. Lớp bê tông quá mỏng, lưới thép có 1 lớp fi6 a200.
dinhthuanxd vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Unread 20-10-2016   #8
sonxd2003
Super Moderator
 
sonxd2003's Avatar
 
Tham gia ngày: May 2010
Nơi Cư Ngụ: Buôn Ma Thuột City
Bài gởi: 1,894
Thanks: 1,532
Thanked 2,391 Times in 788 Posts
Send a message via Yahoo to sonxd2003
Default Ðề: Xin tư vấn nứt nền ngang nhà xưởng!!!

Trích:
Nguyên văn bởi vamperB View Post
+ Nền xưởng mình vẫn cắt joint theo lưới trục ô 6.6x7.
+ Nền hạ mình vẫn lu lèn cứng đạt theo độ k=0.9. Mình cũng thử kiểm tra cao độ thì nó vẫn không lún.
+ Thép thì mình nghĩ không phải vì mình cũng làm một xưởng tương tư, thép cũng D6@200 mà vết nứt thì nhỏ + nứt ngẫu nhiên chứ không theo quy luật cắ ngang nhà ntn.
+ Nền này có xoa sika chapdur 3kg/m2.
Mong mấy anh chỉ giúp cho em nguyên nhân và cách khắc phục cụ thể với. Thanks.
Chưa xét nguyên nhân khác, nhưng mà cắt joint 6,6x7 là quá mỏng nên không có tác dụng chống co ngót bê tông
__________________
KS.Võ Phúc Sơn - Thất nghiệp. Email : sonnguyen.tvxd@gmail.com,
sonxd2003 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Unread 20-10-2016   #9
vamperB
Thành viên mới
 
Tham gia ngày: Nov 2013
Bài gởi: 12
Thanks: 18
Thanked 1 Time in 1 Post
Default Ðề: Xin tư vấn nứt nền ngang nhà xưởng!!!

Trích:
Nguyên văn bởi sonxd2003 View Post
Chưa xét nguyên nhân khác, nhưng mà cắt joint 6,6x7 là quá mỏng nên không có tác dụng chống co ngót bê tông
Vậy anh cho em hỏi tiêu chuẩn thì cắt joint kích thước như thế nào là ổn ạ?
vamperB vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Unread 21-10-2016   #10
mackiemsau
Thành viên rất tích cực
 
mackiemsau's Avatar
 
Tham gia ngày: Feb 2008
Bài gởi: 276
Thanks: 62
Thanked 86 Times in 65 Posts
Default Ðề: Xin tư vấn nứt nền ngang nhà xưởng!!!

Bạn khoan lấy lõi test be tông và kiểm tra đất nền có bị lún không? cắt joint mình thường làm là nhịp 6x6, sâu = chiều dày /4, . Trc mình làm dự án ở Sông Mây bị nứt y chang sau khi kiểm tra lấy lõi thì do bị lún cục bô. Bên mình làm khu vực xe tải trung chuyển dayy 200, M400, k98, lưới thép hàn.
mackiemsau vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to mackiemsau For This Useful Post:
ngoctuyennd (23-10-2016), vamperB (21-10-2016)
Unread 21-10-2016   #11
XUAN THUY
Thành viên nhiệt huyết
 
XUAN THUY's Avatar
 
Tham gia ngày: Oct 2004
Nơi Cư Ngụ: HCMC
Bài gởi: 1,648
Thanks: 5
Thanked 1,577 Times in 563 Posts
Default Ðề: Xin tư vấn nứt nền ngang nhà xưởng!!!

Trích:
Nguyên văn bởi vamperB View Post
Vậy anh cho em hỏi tiêu chuẩn thì cắt joint kích thước như thế nào là ổn ạ?
Cái khe ấy là khe co hay co ngót, chỉ cắt sâu 5mm, với chiều dài đến 60m thì phải bố trí thêm khe nhiệt hay còn gọi là khe giản, cũng là điểm dừng thi công (khe thi công) thì ứng suất ngang mới có chỗ mà xả xitress. Vì bạn không chừa cho nó một cái khe có cấu tạo cắt xuyên hết bê tông vá nối nhau bằng sắt d12a150 quét bitum nên nó mới bị như vậy. Bấy lâu nay bạn chưa đổ bê tông dài quá 60m, nên không hiểu hết tầm quan trọng của khe thi công, tưởng chỉ cần nó khi cần phân đoạn đổ bê tông mà thôi, nay thì bạn biết thêm một cai tro khác của nó.
XUAN THUY vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to XUAN THUY For This Useful Post:
mitom (22-10-2016), ngoctuyennd (23-10-2016), sonxd2003 (22-10-2016), umy (22-10-2016), vamperB (23-10-2016), vietpham90 (19-12-2016)
Unread 22-10-2016   #12
bigwind87
Thành viên mới
 
Tham gia ngày: Dec 2010
Bài gởi: 3
Thanks: 0
Thanked 6 Times in 3 Posts
Default Ðề: Xin tư vấn nứt nền ngang nhà xưởng!!!

Thông thường với sàn trên nền đàn hồi ( slab on grade) cần phải cắt khe cắt ( cutting joint) khoảng 5-6m và khe co giãn ( expansion joint) khoảng 20m. Tại vị trí nứt bạn xem có dầm móng bên dưới không, nếu dầm móng tựa lên cọc thì khả năng nứt là rất lớn. Một trường hợp khác là không biết lớp thép hàn d6a200 bạn đặt trên hay dưới. Để chống nứt thì lưới thép hàn phải đặt ở trên.
bigwind87 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to bigwind87 For This Useful Post:
ngoctuyennd (23-10-2016), vamperB (23-10-2016), vietpham90 (19-12-2016)
Unread 22-10-2016   #13
XUAN THUY
Thành viên nhiệt huyết
 
XUAN THUY's Avatar
 
Tham gia ngày: Oct 2004
Nơi Cư Ngụ: HCMC
Bài gởi: 1,648
Thanks: 5
Thanked 1,577 Times in 563 Posts
Default Ðề: Xin tư vấn nứt nền ngang nhà xưởng!!!

Trích:
Nguyên văn bởi bigwind87 View Post
Thông thường với sàn trên nền đàn hồi ( slab on grade) cần phải cắt khe cắt ( cutting joint) khoảng 5-6m và khe co giãn ( expansion joint) khoảng 20m. Tại vị trí nứt bạn xem có dầm móng bên dưới không, nếu dầm móng tựa lên cọc thì khả năng nứt là rất lớn. Một trường hợp khác là không biết lớp thép hàn d6a200 bạn đặt trên hay dưới. Để chống nứt thì lưới thép hàn phải đặt ở trên.
Khe co = Contraction Joint = Saw-Cut Joint
Khe giãn = Expansion Joint,
Khe thi công = Construction Joint, đôi khi trùng với Expansion Joint, nhất là đối với sàn, bản bê tông (có cốt hoặc không cốt) trên nền đàn hồi.

Nếu đặt Expansion Joint mà đặt với khoảng cách 20m thì e rằng dày quá, có khi đúng với áo đường không cốt thép ? (không chắc) ko bít bạn lấy ra từ sách nào vậy.
XUAN THUY vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following User Says Thank You to XUAN THUY For This Useful Post:
vamperB (23-10-2016)
Unread 22-10-2016   #14
bigwind87
Thành viên mới
 
Tham gia ngày: Dec 2010
Bài gởi: 3
Thanks: 0
Thanked 6 Times in 3 Posts
Default Ðề: Xin tư vấn nứt nền ngang nhà xưởng!!!

Trích:
Nguyên văn bởi XUAN THUY View Post
Khe co = Contraction Joint = Saw-Cut Joint
Khe giãn = Expansion Joint,
Khe thi công = Construction Joint, đôi khi trùng với Expansion Joint, nhất là đối với sàn, bản bê tông (có cốt hoặc không cốt) trên nền đàn hồi.

Nếu đặt Expansion Joint mà đặt với khoảng cách 20m thì e rằng dày quá, có khi đúng với áo đường không cốt thép ? (không chắc) ko bít bạn lấy ra từ sách nào vậy.
Bên em hay làm như vậy với nhà công nghiệp (20-30m) . Thông thường khe co giãn phụ thuộc vào chiều dày của sàn. Sàn càng dày thì khoảng cách khe co giãn càng lớn. Ở đây sàn 120mm em nghĩ 20m là hợp lý. Bác có thể tham khảo tiêu chuẩn thiết kế áo đường cứng của bên cầu đường mục 2.6
bigwind87 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to bigwind87 For This Useful Post:
ngoctuyennd (23-10-2016), vamperB (23-10-2016)
Unread 22-10-2016   #15
XUAN THUY
Thành viên nhiệt huyết
 
XUAN THUY's Avatar
 
Tham gia ngày: Oct 2004
Nơi Cư Ngụ: HCMC
Bài gởi: 1,648
Thanks: 5
Thanked 1,577 Times in 563 Posts
Default Ðề: Xin tư vấn nứt nền ngang nhà xưởng!!!

Trích:
Nguyên văn bởi bigwind87 View Post
Bên em hay làm như vậy với nhà công nghiệp (20-30m) . Thông thường khe co giãn phụ thuộc vào chiều dày của sàn. Sàn càng dày thì khoảng cách khe co giãn càng lớn. Ở đây sàn 120mm em nghĩ 20m là hợp lý. Bác có thể tham khảo tiêu chuẩn thiết kế áo đường cứng của bên cầu đường mục 2.6
Oh, áo đường cứng là bản không cốt thép, chiều dày tối thiểu là 220mm? và điều kiện nhiệt độ ngoài trời khắc nghiệt hơn nhà xưởng.

Theo tớ, đã có cốt thép thì tăng được chiều dài này.

Với nhà xưởng, cắt ở 60m là được, tương đương với vị trí khe nhiệt.

Cái nhà xưởng này cũng chỉ nứt có một đường thôi, dự của tớ như vậy là đúng, nếu theo dự của bạn thì nó phải nứt được 3 đường. Hehehee
XUAN THUY vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to XUAN THUY For This Useful Post:
ngoctuyennd (23-10-2016), vamperB (23-10-2016)
Unread 23-10-2016   #16
vamperB
Thành viên mới
 
Tham gia ngày: Nov 2013
Bài gởi: 12
Thanks: 18
Thanked 1 Time in 1 Post
Default Ðề: Xin tư vấn nứt nền ngang nhà xưởng!!!

Trích:
Nguyên văn bởi XUAN THUY View Post
Cái khe ấy là khe co hay co ngót, chỉ cắt sâu 5mm, với chiều dài đến 60m thì phải bố trí thêm khe nhiệt hay còn gọi là khe giản, cũng là điểm dừng thi công (khe thi công) thì ứng suất ngang mới có chỗ mà xả xitress. Vì bạn không chừa cho nó một cái khe có cấu tạo cắt xuyên hết bê tông vá nối nhau bằng sắt d12a150 quét bitum nên nó mới bị như vậy. Bấy lâu nay bạn chưa đổ bê tông dài quá 60m, nên không hiểu hết tầm quan trọng của khe thi công, tưởng chỉ cần nó khi cần phân đoạn đổ bê tông mà thôi, nay thì bạn biết thêm một cai tro khác của nó.
Anh cho em hỏi có sách hay tiêu chuẩn nào quy định khe giãn không anh. ''cắt xuyên hết bê tông vá nối nhau bằng sắt d12a150 quét bitum'': Anh có bản vẽ thiết kế mẫu nào về cái này không cho em tham khảo với. Thanks anh.
vamperB vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Unread 23-10-2016   #17
XUAN THUY
Thành viên nhiệt huyết
 
XUAN THUY's Avatar
 
Tham gia ngày: Oct 2004
Nơi Cư Ngụ: HCMC
Bài gởi: 1,648
Thanks: 5
Thanked 1,577 Times in 563 Posts
Default Ðề: Xin tư vấn nứt nền ngang nhà xưởng!!!

Trích:
Nguyên văn bởi vamperB View Post
Anh cho em hỏi có sách hay tiêu chuẩn nào quy định khe giãn không anh. ''cắt xuyên hết bê tông vá nối nhau bằng sắt d12a150 quét bitum'': Anh có bản vẽ thiết kế mẫu nào về cái này không cho em tham khảo với. Thanks anh.
Sách nào nói về cấu tạo khe giản thì đều có cả mà. Không nhất thiết là D12a150 hay D12a200, vv... Tiêu chuẩn áo đường cứng là một ví dụ.

Ngày nay chẳng có ai giỏi hơn giáo sư Google cả đâu bạn ơi.

thay đổi nội dung bởi: XUAN THUY, 24-10-2016 lúc 02:30 PM
XUAN THUY vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following User Says Thank You to XUAN THUY For This Useful Post:
vamperB (23-10-2016)
Unread 23-10-2016   #18
tal
Thành viên rất tích cực
 
Tham gia ngày: Jan 2005
Bài gởi: 235
Thanks: 1
Thanked 1,007 Times in 131 Posts
Default Ðề: Xin tư vấn nứt nền ngang nhà xưởng!!!

Chắc là bọc ống nhựa một bên để bảo đảm hai bên được trượt tự do. Kiểu như :


Còn lại là Nứt thì sửa thôi chứ có gì đâu mà phải xoắn Mình chưa thấy cái nền nhà công nghiệp nào là không bị nứt cả, không it thì nhiều.

Phần lớn là do co ngót của béton nhưng trong trường hợp của bạn cũng khó giải thích vì đến tận hơn 40 ngày mới bị, nứt do co ngót thì thường sớm hơn, bắt đầu từ 3-7 ngày sau khi đổ lun. Nứt kiểu này it lo, chỉ cần xịt keo vô là được

Còn lại là nứt do lún không đều, nhìn cái hình của bạn thì hình như sàn vẫn chưa đi vào hoạt động nên chỉ mới có tải bản thân. Nên nếu nứt do anh này thì đúng là thảm họa bởi khi khi chất tải lên không biết chuyện gì xãy ra. Bạn nên theo giõi cao độ xem có bị lún lệch không, hoặc làm vài quả Plaque Test xem kết quả nền thế nào.

Tóm lại là bạn không phải vội, để xử lý vết nứt thì bạn phải đợi lý tưởng là đợi đến khi nào nó không mở rộng nữa thì thôi, còn không thì đợi đến lúc chủ đầu tư không đợi được nữa thì mới xử lý .

Mấy vết nứt nho nhỏ thì bạn xịt keo vào, có khi phải liên lạc với sika xem họ có sản phẩm gì.

Còn mấy vết nứt mà to qua thì xẻ nó thành khe giãn luôn rồi bảo vệ xữ lý nó như các khe giãn hiện tại. Cách này thì dễ cho thi công nhưng mà chủ công trình lại mệt, bởi vì thêm khe giãn phải bảo trì, với lại ảnh hưởng đến hoạt động của mấy cái máy nâng, nghe sật sật liên tục khi chạy cũng đau tai.

Bạn có thể tham khảo hai quyển gối đầu giường sau cho thiết kế và thi công:
1. Ground bearing concrete slabs, John Knapton, 2003
2. TR34 - Concrete industrial ground floors, Concrete Society, 2016

Còn hiện tại, có khi bạn phải tham khảo quyển này để xử lý vết nứt:

TR 69 Repair of concrete structures with reference to BS EN 1504, Concrete Society, 2009

* ghi chú là cách chọn khoảng cách giữa các khe, loại khe... phụ thuộc vào thời tiết ở từng nơi, về nguyên lý thì chắc giống nhau nhưng cụ tỉ thì chắc là khác nhau, bạn nên tư vấn thêm các đồng nghiệp nhiều kinh nghiệm ở nơi bạn làm.

À quên, mấy quyển đấy có thể download ở đây. Chúc bạn sớm giải quyết được vấn đề của mình.


Trích:
Nguyên văn bởi vamperB View Post
Anh cho em hỏi có sách hay tiêu chuẩn nào quy định khe giãn không anh. ''cắt xuyên hết bê tông vá nối nhau bằng sắt d12a150 quét bitum'': Anh có bản vẽ thiết kế mẫu nào về cái này không cho em tham khảo với. Thanks anh.

thay đổi nội dung bởi: tal, 07-11-2016 lúc 04:00 AM
tal vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to tal For This Useful Post:
trungql (23-10-2016), vamperB (24-10-2016)
Unread 24-10-2016   #19
Hennessy
Thành viên mới
 
Tham gia ngày: Jan 2015
Bài gởi: 10
Thanks: 5
Thanked 11 Times in 6 Posts
Default Ðề: Xin tư vấn nứt nền ngang nhà xưởng!!!

Tỷ lệ theo kinh nghiệm của em là 1:50. Tức là sàn 120mm thì saw cut là 6m.
Cái nứt này em đoán là do chia ô quá lớn và một lý do nữa là đặt lưới thép. Một số kỹ sư cho rằng đặt thép phía dưới sàn tăng khả năng chịu lực của sàn trên nền đất đã được đầm chặt. Em nghĩ là rất ít vì nếu sàn chịu tải không lớn như sàn bác chủ thớt, thép bố trí chịu co ngót là chính. Vì phần trên mặt sàn hơi nước bốc nhanh hơn phía dưới, phía trên mặt sàn co nhiều hơn. Nếu bố trí thép càng gần mặt trên thì càng giảm khả năng nứt bề mặt. Còn nứt phía dưới để gây ra ảnh hưởng thì chắc đã quá thời gian bảo hành, lúc này “tìm anh như thể tìm chim” .
Hennessy vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following User Says Thank You to Hennessy For This Useful Post:
vamperB (26-10-2016)
Trả lời

Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền sử dụng ở Diễn Ðàn
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Mở

Chuyển đến



Múi giờ GMT. Hiện tại là 08:34 AM.


DIỄN ĐÀN http://ketcau.com/forum NƠI HỘI TỤ CỦA CÁC KỸ SƯ KẾT CÂU VIỆT NAM