máy bơm nước hỏa tiễn công ty in ấn https://duan-knparadise.com/ Bơm nước hỏa tiễn bóp da nam Túi nilon PP cong ty in bieu mau
Cùng xử lý sự cố N01! - Diễn đàn của các kỹ sư kết cấu Việt Nam










































































Features
Go Back   Diễn đàn của các kỹ sư kết cấu Việt Nam > QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH > Các sự cố công trình xây dựng, các bài học cần rút kinh nghiệm
Tên thành viên
Mật mã
Tin HOT Thông tin BQT diễn đàn

Result  Reload Thống Kê - Diễn đàn của các kỹ sư kết cấu Việt Nam
All Forums | Thông báo | Văn Bản Pháp Luật | Văn Hóa Văn Nghệ Giao Lưu
Please wait...
Please wait...
Trả lời
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
Unread 03-10-2012   #1
NGOC_IBST
Thành viên nhiệt huyết
 
Tham gia ngày: Dec 2010
Nơi Cư Ngụ: dọc các con phố và nhà hàng
Bài gởi: 7,625
Thanks: 3,114
Thanked 18,150 Times in 5,133 Posts
Default Cùng xử lý sự cố N01!

Sự cố là cái sự ngu dốt của con người được lộ ra để từ đó có thể học hỏi mà bớt ngu dốt hơn. Bởi vậy, bắt đầu từ đây tớ sẽ mở một loạt các chuyên mục về sự cố để mọi người cùng tham gia xử lý sự cố. Các sự cố này là có thật và mọi người tham gia như là các chuyên gia nhằm xác định nguyên nhân và biện pháp xử lý khắc phục và phòng ngừa sự cố.

Đầu tiên, tớ sẽ đưa ra các thông tin đầu tiên. Sau đó mọi người sẽ đề ra các bước cần thiết để có được các thông tin cần thiết. Tớ sẽ cấp thông tin ứng với mỗi bước, mỗi câu hỏi mọi người để ra. Để tránh làm loãng và ảnh hưởng đến các chuyên gia khác thì các lời bàn luận ngoài lề sẽ bị xóa và chuyển ra quán bia. Nào, xin mời các chuyên gia nhào vô trường hợp đầu tiên.

Trường hợp 01:

TVGS: A nố A nồ. Anh ơi cứu em với. Bọn thi công nó đã thi công sai vị trí các cọc xi măng cát mất rồi. Bây giờ thì phải làm thế nào hả anh.

Chuyên gia: Sai là sai thế nào?

TVGS: Đo đạc hoàn công thì thấy tọa độ các cọc sai so với vị trí thiết kế khoảng 1,5 m. Mà rõ ràng khi thi công em có thấy chúng nó đo đạc tọa độ nghiêm chỉnh nên em tin chúng nó nên em đi theo thằng đội phó ra quán uống bia. Bây giờ đào lên lại thấy sai tọa độ. Chuyến này chắc em bị đuổi việc mất. Anh cứu em với.

Chuyên gia: .......

Xin mời các chuyên gia đề ra các bước cần thực hiện và các câu hỏi để có thêm thông tin.


thay đổi nội dung bởi: NGOC_IBST, 03-10-2012 lúc 11:45 PM
NGOC_IBST vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following 17 Users Say Thank You to NGOC_IBST For This Useful Post:
cmengenie (04-10-2012), Danh_Sirus (15-10-2012), eng-hiep (04-10-2012), lethorpoleon (05-10-2012), lthienkt (04-10-2012), misterx19xx (01-10-2014), nguyenquocai (04-10-2012), pttam39 (04-10-2012), qhthong (05-10-2012), rongcuoimay (04-10-2012), sangcd779 (05-10-2012), sumiscute (16-10-2012), tandai1102 (05-10-2012), thuhien.bk04 (08-11-2012), tin09x1b (04-10-2012), tranvantuan567 (04-10-2012), vuksxd (08-10-2012)
Unread 04-10-2012   #2
pttam39
Thành viên tích cực
 
Tham gia ngày: Aug 2010
Bài gởi: 101
Thanks: 262
Thanked 75 Times in 45 Posts
Default Ðề: Cùng xử lý sự cố N01.

Em xin bon chen:
Chuyên gia:
- Chú cho a xem cái hồ sơ quản lý thiết bị (đo đạc, thi công)
- À và cả cái nhật ký thi công nữa nhé...
(hic, đừng nói bữa đó thằng kỹ thuật cũng đi với chú... và đợi tới lúc làm hồ sơ quyết toán cả lũ mới è nhau ra mà ghi nhật ký.... )

thay đổi nội dung bởi: pttam39, 04-10-2012 lúc 12:15 AM
pttam39 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following User Says Thank You to pttam39 For This Useful Post:
NGOC_IBST (04-10-2012)
Unread 04-10-2012   #3
cmengenie
Super Moderator
 
Tham gia ngày: Mar 2009
Bài gởi: 3,696
Thanks: 2,023
Thanked 3,816 Times in 1,825 Posts
Default Ðề: Cùng xử lý sự cố N01.

Em không dám làm chuyên gia này nọ, chỉ biết trình tự sẽ là thế này thì nên:

Đầu tiên có lẽ là ra ngay hiện trường xem thực tế số cọc còn lại đang thi công thế nào (nếu còn). Số cọc đã bị lệch tập trung một khu vực hay là cọc nào cũng bị như vậy.

Sau đó xem xét hồ sơ khảo sát địa chất.

Việc grouting vữa áp lực cao cũng khó mà gây ra sự xê dịch này.

Xem lại phương pháp khoan phụt, tình trạng máy và nhật ký nữa mới biết lịch trình di chuyển máy chính xác.
cmengenie vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following User Says Thank You to cmengenie For This Useful Post:
NGOC_IBST (04-10-2012)
Unread 04-10-2012   #4
tranvantuan567
Thành viên nhiệt huyết
 
tranvantuan567's Avatar
 
Tham gia ngày: Dec 2007
Nơi Cư Ngụ: Bangkok, Thailand
Bài gởi: 613
Thanks: 735
Thanked 575 Times in 286 Posts
Send a message via AIM to tranvantuan567 Send a message via Yahoo to tranvantuan567 Send a message via Skype™ to tranvantuan567
Default Ðề: Cùng xử lý sự cố N01.

Tìm sự khác nhau về khả năng chịu tải (và lún) của nền theo số cọc hiện tại và số cọc theo thiết kế. Nếu là yếu hơn thì bổ sung (đủ số lượng và vị trí cần) cho đủ khả năng chịu tải như thiết kế. Xin hỏi làm vậy có khả thi không?
__________________
http://sách247.vn
tranvantuan567 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following User Says Thank You to tranvantuan567 For This Useful Post:
NGOC_IBST (04-10-2012)
Unread 04-10-2012   #5
cmengenie
Super Moderator
 
Tham gia ngày: Mar 2009
Bài gởi: 3,696
Thanks: 2,023
Thanked 3,816 Times in 1,825 Posts
Default Ðề: Cùng xử lý sự cố N01.

Em không dám làm chuyên gia này nọ, chỉ biết trình tự sẽ là thế này thì nên:

Đầu tiên có lẽ là ra ngay hiện trường xem thực tế số cọc còn lại đang thi công thế nào (nếu còn). Số cọc đã bị lệch tập trung một khu vực hay là cọc nào cũng bị như vậy.

Sau đó xem xét hồ sơ khảo sát địa chất.

Việc grouting vữa áp lực cao cũng khó mà gây ra sự xê dịch này.

Xem lại phương pháp khoan phụt, tình trạng máy và nhật ký nữa mới biết lịch trình di chuyển máy chính xác.
cmengenie vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following User Says Thank You to cmengenie For This Useful Post:
pttam39 (04-10-2012)
Unread 04-10-2012   #6
NGOC_IBST
Thành viên nhiệt huyết
 
Tham gia ngày: Dec 2010
Nơi Cư Ngụ: dọc các con phố và nhà hàng
Bài gởi: 7,625
Thanks: 3,114
Thanked 18,150 Times in 5,133 Posts
Default Ðề: Cùng xử lý sự cố N01.

Trích:
Nguyên văn bởi pttam39 View Post
Em xin bon chen:
Chuyên gia:
- Chú cho a xem cái hồ sơ quản lý thiết bị (đo đạc, thi công)
- À và cả cái nhật ký thi công nữa nhé...
(hic, đừng nói bữa đó thằng kỹ thuật cũng đi với chú... và đợi tới lúc làm hồ sơ quyết toán cả lũ mới è nhau ra mà ghi nhật ký.... )
Cần xem cái gì ở trông đó ???

Trích:
Nguyên văn bởi tranvantuan567 View Post
Tìm sự khác nhau về khả năng chịu tải (và lún) của nền theo số cọc hiện tại và số cọc theo thiết kế. Nếu là yếu hơn thì bổ sung (đủ số lượng và vị trí cần) cho đủ khả năng chịu tải như thiết kế. Xin hỏi làm vậy có khả thi không?
Chưa xác định nguyên nhân mà đã có biện pháp xử lý khác gì chưa cưới mà đã đòi đẻ con.

Trích:
Nguyên văn bởi cmengenie View Post
Em không dám làm chuyên gia này nọ, chỉ biết trình tự sẽ là thế này thì nên:

Đầu tiên có lẽ là ra ngay hiện trường xem thực tế số cọc còn lại đang thi công thế nào (nếu còn). Số cọc đã bị lệch tập trung một khu vực hay là cọc nào cũng bị như vậy.

Sau đó xem xét hồ sơ khảo sát địa chất.

Việc grouting vữa áp lực cao cũng khó mà gây ra sự xê dịch này.

Xem lại phương pháp khoan phụt, tình trạng máy và nhật ký nữa mới biết lịch trình di chuyển máy chính xác.
Số cọc bị lệch tập trung ở một khu vực còn những chỗ khác thì không bị.

Địa chất là sét yếu đến 7 m dưới nữa là cát

Đây là cọc xi măng cát chứ không phải Gờ Râu linh ting áp lực cao

thay đổi nội dung bởi: NGOC_IBST, 04-10-2012 lúc 12:57 AM
NGOC_IBST vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following User Says Thank You to NGOC_IBST For This Useful Post:
cmengenie (04-10-2012)
Unread 04-10-2012   #7
pttam39
Thành viên tích cực
 
Tham gia ngày: Aug 2010
Bài gởi: 101
Thanks: 262
Thanked 75 Times in 45 Posts
Default Ðề: Cùng xử lý sự cố N01.

Trích:
Nguyên văn bởi NGOC_IBST View Post
Cần xem cái gì ở trông đó ???
Dạ e muốn xem:
Thiết bị "đo đạc tọa độ" đó như thế nào ạ? e đang làm cái loại trừ về thiết bị.
Kế đến là điều kiện thi công trong những ngày hôm đó, có gì bất thường không? vd: mưa, bão, thủy triều... hay quá trình vận chuyển, tập kết vật tư trên công trường...
Để e có cái nhìn tổng quan mới có thể nhận xét tiếp được ạ

PS: e rất đồng ý với bác cmengenie về việc phải "ra ngay hiện trường"

thay đổi nội dung bởi: pttam39, 04-10-2012 lúc 01:09 AM
pttam39 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to pttam39 For This Useful Post:
cmengenie (04-10-2012), NGOC_IBST (04-10-2012)
Unread 04-10-2012   #8
NGOC_IBST
Thành viên nhiệt huyết
 
Tham gia ngày: Dec 2010
Nơi Cư Ngụ: dọc các con phố và nhà hàng
Bài gởi: 7,625
Thanks: 3,114
Thanked 18,150 Times in 5,133 Posts
Default Ðề: Cùng xử lý sự cố N01.

Trích:
Nguyên văn bởi pttam39 View Post
Dạ e muốn xem:
Thiết bị "đo đạc tọa độ" đó như thế nào ạ? e đang làm cái loại trừ về thiết bị.
Kế đến là điều kiện thi công trong những ngày hôm đó, có gì bất thường không? vd: mưa, bão, thủy triều... hay quá trình vận chuyển, tập kết vật tư trên công trường...
Để e có cái nhìn tổng quan mới có thể nhận xét tiếp được ạ
Thiết bị đo đạc cực kỳ tốt.

Thời tiết mấy hôm thi công là nắng, thỉnh thoảng có mưa nhẹ. Nhiệt độ khoảng 25 đến 32 độ. Tầm nhìn xa trên 10 cay lô mếch.

Vận chuyển tập kết vật tư không thấy ghi trong nhật ký.
NGOC_IBST vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following User Says Thank You to NGOC_IBST For This Useful Post:
pttam39 (04-10-2012)
Unread 04-10-2012   #9
cmengenie
Super Moderator
 
Tham gia ngày: Mar 2009
Bài gởi: 3,696
Thanks: 2,023
Thanked 3,816 Times in 1,825 Posts
Default Ðề: Cùng xử lý sự cố N01.

Trích:
Nguyên văn bởi NGOC_IBST View Post
Số cọc bị lệch tập trung ở một khu vực còn những chỗ khác thì không bị.
Khả năng lớn là do phương pháp thi công, không phải do địa chất bất thường.

Trích:
Nguyên văn bởi NGOC_IBST View Post
Địa chất là sét yếu đến 7 m dưới nữa là cát
Sét yếu thì máy móc đi kiểu gì thầy? Cát lấy chỗ nào để mà trộn đổ vào ống ạ?
cmengenie vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following User Says Thank You to cmengenie For This Useful Post:
pttam39 (04-10-2012)
Unread 04-10-2012   #10
NGOC_IBST
Thành viên nhiệt huyết
 
Tham gia ngày: Dec 2010
Nơi Cư Ngụ: dọc các con phố và nhà hàng
Bài gởi: 7,625
Thanks: 3,114
Thanked 18,150 Times in 5,133 Posts
Default Ðề: Cùng xử lý sự cố N01.

Trích:
Nguyên văn bởi cmengenie View Post
Khả năng lớn là do phương pháp thi công, không phải do địa chất bất thường.



Sét yếu thì máy móc đi kiểu gì thầy? Cát lấy chỗ nào để mà trộn đổ vào ống ạ?
Người ta tôn nền bằng cát dày 2 m để thi công. Lúc khảo sát thì chưa tôn nền.
NGOC_IBST vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following User Says Thank You to NGOC_IBST For This Useful Post:
cmengenie (04-10-2012)
Unread 04-10-2012   #11
cmengenie
Super Moderator
 
Tham gia ngày: Mar 2009
Bài gởi: 3,696
Thanks: 2,023
Thanked 3,816 Times in 1,825 Posts
Default Ðề: Cùng xử lý sự cố N01.

Trích:
Nguyên văn bởi NGOC_IBST View Post
Người ta tôn nền bằng cát dày 2 m để thi công. Lúc khảo sát thì chưa tôn nền.
Thế có giống bài học lần trước thầy dạy bọn em về vụ Thủy nguyên HP không ạ? Em thấy giống giống.
cmengenie vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to cmengenie For This Useful Post:
NGOC_IBST (04-10-2012), pttam39 (04-10-2012), vietblo (16-01-2013)
Unread 04-10-2012   #12
NGOC_IBST
Thành viên nhiệt huyết
 
Tham gia ngày: Dec 2010
Nơi Cư Ngụ: dọc các con phố và nhà hàng
Bài gởi: 7,625
Thanks: 3,114
Thanked 18,150 Times in 5,133 Posts
Default Ðề: Cùng xử lý sự cố N01.

Trích:
Nguyên văn bởi cmengenie View Post
Thế có giống bài học lần trước thầy dạy bọn em về vụ Thủy nguyên HP không ạ? Em thấy giống giống.
Không biết (Đừng tin). Có thể giống, có thể không. Cứ điều tra tìm thông tin và tự đưa ra kết luận.
NGOC_IBST vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following User Says Thank You to NGOC_IBST For This Useful Post:
cmengenie (04-10-2012)
Unread 04-10-2012   #13
pttam39
Thành viên tích cực
 
Tham gia ngày: Aug 2010
Bài gởi: 101
Thanks: 262
Thanked 75 Times in 45 Posts
Default Ðề: Cùng xử lý sự cố N01.

Thầy phác họa cho e xin cái mặt bằng hiện trạng đi ạ,
hic, e đang quắn não đây...
pttam39 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following User Says Thank You to pttam39 For This Useful Post:
NGOC_IBST (04-10-2012)
Unread 04-10-2012   #14
NGOC_IBST
Thành viên nhiệt huyết
 
Tham gia ngày: Dec 2010
Nơi Cư Ngụ: dọc các con phố và nhà hàng
Bài gởi: 7,625
Thanks: 3,114
Thanked 18,150 Times in 5,133 Posts
Default Ðề: Cùng xử lý sự cố N01.

Trích:
Nguyên văn bởi pttam39 View Post
Thầy phác họa cho e xin cái mặt bằng hiện trạng đi ạ,
hic, e đang quắn não đây...
NGOC_IBST vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to NGOC_IBST For This Useful Post:
lthienkt (05-10-2012), pttam39 (04-10-2012)
Unread 04-10-2012   #15
volcano5683
Thành viên rất tích cực
 
Tham gia ngày: Jun 2007
Bài gởi: 336
Thanks: 78
Thanked 123 Times in 84 Posts
Default Ðề: Cùng xử lý sự cố N01!

Em mạo muội đặt gạch chờ hóng hớt với ạ.

Khu vực bị các cọc bị lệch đó có nằm ngần bờ sông, bờ hồ hay đại loại mái dốc gì đó không ạ?

Trong khu được gọi là bị lệch đó thì tất cả các cọc bên trong đó bị lệch đều giống nhau, hay là chỉ lệch 1.5m giữa khu bình thường và khu lệch ạ?
volcano5683 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following User Says Thank You to volcano5683 For This Useful Post:
NGOC_IBST (05-10-2012)
Unread 04-10-2012   #16
lthienkt
Thành viên nhiệt huyết
 
lthienkt's Avatar
 
Tham gia ngày: Feb 2008
Bài gởi: 996
Thanks: 1,096
Thanked 649 Times in 322 Posts
Default Ðề: Cùng xử lý sự cố N01.

Trích:
Nguyên văn bởi NGOC_IBST View Post
Cháu dự là đã xảy ra hiện tượng trượt, 1 trong những lý do là việc chất tải lên lớp sét yếu nằm gần bờ sông. Nếu nguyên nhân đúng được tý nào thì mới dự tiếp cách khắc phục và phòng ngừa ạ
__________________
Tư vấn, cung cấp và thi công Sơn các loại
Phá cọc nhồi, tường vây
lthienkt vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following User Says Thank You to lthienkt For This Useful Post:
NGOC_IBST (05-10-2012)
Unread 05-10-2012   #17
NGOC_IBST
Thành viên nhiệt huyết
 
Tham gia ngày: Dec 2010
Nơi Cư Ngụ: dọc các con phố và nhà hàng
Bài gởi: 7,625
Thanks: 3,114
Thanked 18,150 Times in 5,133 Posts
Default Ðề: Cùng xử lý sự cố N01!

Trích:
Nguyên văn bởi volcano5683 View Post
Em mạo muội đặt gạch chờ hóng hớt với ạ.

Khu vực bị các cọc bị lệch đó có nằm ngần bờ sông, bờ hồ hay đại loại mái dốc gì đó không ạ?

Trong khu được gọi là bị lệch đó thì tất cả các cọc bên trong đó bị lệch đều giống nhau, hay là chỉ lệch 1.5m giữa khu bình thường và khu lệch ạ?
Thì đấy, xem bài số 14 đi.
NGOC_IBST vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Unread 05-10-2012   #18
nguyencongoanh
Thành viên nhiệt huyết
 
nguyencongoanh's Avatar
 
Tham gia ngày: Jul 2005
Bài gởi: 3,583
Thanks: 118
Thanked 3,839 Times in 1,692 Posts
Send a message via Yahoo to nguyencongoanh
Default Ðề: Cùng xử lý sự cố N01!

Theo tình hình này thì nhiều khả năng cái cọc đất xi măng nó đã bị chuyển dịch do nền bị chuyển dịch. Nếu là lỗi của survey thì nó sẽ lệch cả cụm chứ không đơn lẻ như thế. Với chuyển dịch ngang kiểu này thì chắc là phía sau cọc đất xi măng đã có ai đó làm đống cát, hoặc có thể là đống xi măng hoặc có thể là đống đất được móc lên trong khi khoan cọc đất xi măng! Với tải trọng như thế thì cọc xi măng đang bị ướt chưa kịp đạt cường độ thì có thể dịch chuyển như trên. Nếu trường hợp đã đạt cường độ thì chắc là sẽ không còn ngay ngắn như thế.

Điều này có thể xảy ra ngay cả khi phía trước cọc đất xi măng không có sông. Hơn nữa khi survey còn có kết hợp bản vẽ nữa nên chắc chẳng khi nào sai tọa đô do survey kiểu này được.
nguyencongoanh vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to nguyencongoanh For This Useful Post:
lthienkt (05-10-2012), pttam39 (05-10-2012)
Unread 05-10-2012   #19
plka
Thành viên nhiệt huyết
 
Tham gia ngày: Aug 2004
Nơi Cư Ngụ: Đại học say riệu- Khoa gây sự& đánh lộn
Bài gởi: 548
Thanks: 14
Thanked 245 Times in 149 Posts
Default Ðề: Cùng xử lý sự cố N01!

Em dự, có thằng thả búa phía trong, tùm tùm,.. bên ngoài nước sông lên xuống phối hợp nhịp nhàng nên nó phồng tôm mớ cọc dẻo chưa kịp cứng cạnh đó phía ngoài bờ sông!
__________________
Khi bạn gặp tôi, đừng ngạc nhiên vì sao trông tôi "da đen", tay vác "búa rìu" tay kia run run cầm 1 tỷ tiền lương trả bằng $Zimbabwe!
Tôi là kĩ sư kết cấu! Oh yeah!!!
plka vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Unread 05-10-2012   #20
soidaubac
Thành viên rất tích cực
 
soidaubac's Avatar
 
Tham gia ngày: Jul 2012
Bài gởi: 238
Thanks: 125
Thanked 87 Times in 62 Posts
Default Ðề: Cùng xử lý sự cố N01.

Trích:
Nguyên văn bởi NGOC_IBST View Post
Theo em cái này không phải lỗi do nhà thầu thi công.mà là lúc khảo sát thiết kế nền chưa tính tới khả năng lòng sông có thể bị sạt do dòng chảy.Theo như hình của thầy thì chắc chắn lòng sông bị sạt kéo theo bờ bị chảy----->các vị trí cọ bị dịch chuyển.
Biện pháp xử lí:Em xin đưa ra 2 phương án:
1-xem xét mức độ sạt lở lòng xong để cho đóng cừ betong chống sạt lở
2-Đống bổ xung các cọc nếu nền đất đã ổn định và không bị trượt nữa.
Mong các anh chị chỉ bảo thêm,em mới 1 năm kinh nghiệm nên còn non tay.
soidaubac vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời

Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền sử dụng ở Diễn Ðàn
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Mở

Chuyển đến



Múi giờ GMT. Hiện tại là 08:12 AM.


DIỄN ĐÀN http://ketcau.com/forum NƠI HỘI TỤ CỦA CÁC KỸ SƯ KẾT CÂU VIỆT NAM