máy bơm nước hỏa tiễn công ty in ấn https://duan-knparadise.com/ Bơm nước hỏa tiễn bóp da nam Túi nilon PP cong ty in bieu mau
Phương án mặt bằng kết cấu? - Diễn đàn của các kỹ sư kết cấu Việt Nam










































































Features
Go Back   Diễn đàn của các kỹ sư kết cấu Việt Nam > ỨNG DỤNG TIN HỌC TRONG THIẾT KẾ XÂY DỰNG > Phần mềm thiết kế nền móng, địa kỹ thuật,...
Tên thành viên
Mật mã
Tin HOT Thông tin BQT diễn đàn

Result  Reload Thống Kê - Diễn đàn của các kỹ sư kết cấu Việt Nam
All Forums | Thông báo | Văn Bản Pháp Luật | Văn Hóa Văn Nghệ Giao Lưu
Please wait...
Please wait...
Loading...
Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
Old 14-04-2011   #1
trongtri
Thành viên nhiệt huyết
 
trongtri's Avatar
 
Tham gia ngày: Aug 2010
Bài gởi: 1,173
Thanks: 569
Thanked 521 Times in 267 Posts
Default Phương án mặt bằng kết cấu?

Em gặp phải mặt bằng kết cấu chuối quá các bác ạh, nhưng tuần này em phải chiến xong 5 cái hồ sơ thiết kế cơ sở kiểu này
Có cao nhân nào giúp đỡ em phương án cho khu mặt bằng này ( dầm btct nhịp > 11m7 công năng là phòng hội họp đông người )
Bác nào có phương án dầm bê tông cốt thép ( kích thước, bố trí thép ) trợ giúp em với
Em định làm kết cấu bê tông -thép liên hợp liệu có ổn không ? làm riêng cho khu này liệu có được không hay phải pàm cho cả toàn bộ khu nhà ?nếu làm riêng thì liên kết với các khu khác ntn ?
Kết cấu dự ứng lực trường hợp này không khả thi bởi làm sẽ không kịp tiến độ
Mong các bác trợ giúp ! em xin chân thành cảm ơn !
File Kèm Theo
File Type: rar mặt bằng kết cấu tầng 2.rar (49.6 KB, 326 lần tải)

thay đổi nội dung bởi: terrible, 03-09-2014 lúc 11:26 AM
trongtri vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 14-04-2011   #2
trungql
Thành viên nhiệt huyết
 
trungql's Avatar
 
Tham gia ngày: Oct 2010
Bài gởi: 1,018
Thanks: 546
Thanked 588 Times in 372 Posts
Default Ðề: Cấp cứu ! phương án mặt bằng kết cấu

Trích:
Nguyên văn bởi trongtri View Post
Em gặp phải mặt bằng kết cấu chuối quá các bác ạh, nhưng tuần này em phải chiến xong 5 cái hồ sơ thiết kế cơ sở kiểu này
Có cao nhân nào giúp đỡ em phương án cho khu mặt bằng này ( dầm btct nhịp > 11m7 công năng là phòng hội họp đông người )
Bác nào có phương án dầm bê tông cốt thép ( kích thước, bố trí thép ) trợ giúp em với
Em định làm kết cấu bê tông -thép liên hợp liệu có ổn không ? làm riêng cho khu này liệu có được không hay phải pàm cho cả toàn bộ khu nhà ?nếu làm riêng thì liên kết với các khu khác ntn ?
Kết cấu dự ứng lực trường hợp này không khả thi bởi làm sẽ không kịp tiến độ
Mong các bác trợ giúp ! em xin chân thành cảm ơn !
Làm sàn bóng đi bạn, làm sàn dầm vừa tốn kém lại vừa không an toàn, dầm cao quá
trungql vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 14-04-2011   #3
cupidon
Thành viên rất tích cực
 
cupidon's Avatar
 
Tham gia ngày: Jun 2005
Bài gởi: 303
Thanks: 35
Thanked 239 Times in 89 Posts
Default Ðề: Cấp cứu ! phương án mặt bằng kết cấu

Sàn dày 20cm, dầm cao khoảng 80cm-1m là được! Nên thêm 3 cái dầm để nối các cột tròn với nhau nhằm giảm kích thước tính toán o sàn.
__________________
Người có thủ đoạn chính là anh hùng.
cupidon vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following User Says Thank You to cupidon For This Useful Post:
trongtri (14-04-2011)
Old 14-04-2011   #4
tuanlt
Thành viên nhiệt huyết
 
Tham gia ngày: Nov 2009
Bài gởi: 1,920
Thanks: 1,518
Thanked 2,618 Times in 1,102 Posts
Default Ðề: Cấp cứu ! phương án mặt bằng kết cấu

ứng lực trước không khả thi và kinh tế, sàn bóng cũng vậy. Lý do là khối lượng quá bé ít người nhận và lại làm cho gói thầu thi công thêm phức tạp.
Giải pháp là cứ BTCT bình thường mà chơi. Tớ cũng vừa chơi cái dầm 10.8m cũng thua con này tí ti thôi, nhưng tải lại rất lớn. Kiến nghị các biện pháp áp dụng cho cái dầm 11.7m là:
1. Tăng kích thước trụ tròn đỡ 2 bên. Mục đính là để phân phối bớt moment âm đầu dầm cho 2 đầu cột.
2. Đưa thêm "gối mềm" vào giữa dầm này nhằm hạn chế moment dương giữa nhịp. Các gối mềm có thể chuyển vị hạn chế chính là giao điểm của hệ dầm giao thoa. Nghĩa là bổ sung thêm nhiều dầm (VD thêm 2 dầm nối từ trục 8 và trục 9 đến các cột ở tâm) dạng giao thoa. Cách này rất có lợi: Vừa hạn chế được chiều cao dầm vừa giảm nhịp sàn. (Theo cách này chỉ cần làm sàn dày 100. Thực tế không ai làm cái sàn BTCT cho nhà dày 200 cả!). Việc bổ sung hệ dầm nói trên còn có tác dụng chia tải bớt cho dầm 11.7m. Tải này sẽ được truyền bớt cho các cột mà những dầm thêm vào tựa lên.
Theo điều 2 thì theo tớ chỉ cần làm dầm cỡ 800 là thừa đủ. Nếu làm cao quá chưa chắc đã giảm được moment. Vì lúc đó thì tải trọng bản thân tăng đáng kể. Đó là chưa kể dầm cao quá sẽ làm giảm chiều cao thông thủy của phòng.
PS: Làm con này tử tế là lên tay nhiều đấy. Sinh viên mà đã dám làm con này thì cũng...nể đấy. Cad vẽ nhìn cũng được đấy. Nhưng các đường kích thước không nên để màu đỏ. Màu này rất nổi, nên dùng cho Layer thép. Chúc thành công.

thay đổi nội dung bởi: tuanlt, 14-04-2011 lúc 03:19 PM
tuanlt vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to tuanlt For This Useful Post:
anhluoc (15-04-2011), chuongmv (15-04-2011), halogen1011 (02-10-2013), sonxd2003 (14-04-2011), TRANHAIAU87 (14-04-2011), trongtri (14-04-2011)
Old 14-04-2011   #5
cupidon
Thành viên rất tích cực
 
cupidon's Avatar
 
Tham gia ngày: Jun 2005
Bài gởi: 303
Thanks: 35
Thanked 239 Times in 89 Posts
Default Ðề: Cấp cứu ! phương án mặt bằng kết cấu

Trích:
Nguyên văn bởi tuanlt View Post
ứng lực trước không khả thi và kinh tế, sàn bóng cũng vậy. Lý do là khối lượng quá bé ít người nhận và lại làm cho gói thầu thi công thêm phức tạp.
Giải pháp là cứ BTCT bình thường mà chơi. Tớ cũng vừa chơi cái dầm 10.8m cũng thua con này tí ti thôi, nhưng tải lại rất lớn. Kiến nghị các biện pháp áp dụng cho cái dầm 11.7m là:
1. Tăng kích thước trụ tròn đỡ 2 bên. Mục đính là để phân phối bớt moment âm đầu dầm cho 2 đầu cột.
2. Đưa thêm "gối mềm" vào giữa dầm này nhằm hạn chế moment dương giữa nhịp. Các gối mềm có thể chuyển vị hạn chế chính là giao điểm của hệ dầm giao thoa. Nghĩa là bổ sung thêm nhiều dầm (VD thêm 2 dầm nối từ trục 8 và trục 9 đến các cột ở tâm) dạng giao thoa. Cách này rất có lợi: Vừa hạn chế được chiều cao dầm vừa giảm nhịp sàn. (Theo cách này chỉ cần làm sàn dày 100. Thực tế không ai làm cái sàn BTCT cho nhà dày 200 cả!). Việc bổ sung hệ dầm nói trên còn có tác dụng chia tải bớt cho dầm 11.7m. Tải này sẽ được truyền bớt cho các cột mà những dầm thêm vào tựa lên.
Theo điều 2 thì theo tớ chỉ cần làm dầm cỡ 800 là thừa đủ. Nếu làm cao quá chưa chắc đã giảm được moment. Vì lúc đó thì tải trọng bản thân tăng đáng kể. Đó là chưa kể dầm cao quá sẽ làm giảm chiều cao thông thủy của phòng.
PS: Làm con này tử tế là lên tay nhiều đấy. Sinh viên mà đã dám làm con này thì cũng...nể đấy. Cad vẽ nhìn cũng được đấy. Nhưng các đường kích thước không nên để màu đỏ. Màu này rất nổi, nên dùng cho Layer thép. Chúc thành công.
Ai bảo bạn là không ai làm sàn bê tông cốt thép dày 20cm? Với sàn BTCT vượt nhịp trên 10m thì chiều dày sàn trên 20-30cm là chuyện bình thường, bạn xem lại nhế. Nếu là tiêu chuẩn EU có kể đến cách âm thì sàn BTCT dày tối thiểu là 16cm rồi bạn ạ!
__________________
Người có thủ đoạn chính là anh hùng.
cupidon vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following User Says Thank You to cupidon For This Useful Post:
trongtri (14-04-2011)
Old 14-04-2011   #6
tuanlt
Thành viên nhiệt huyết
 
Tham gia ngày: Nov 2009
Bài gởi: 1,920
Thanks: 1,518
Thanked 2,618 Times in 1,102 Posts
Default Ðề: Cấp cứu ! phương án mặt bằng kết cấu

Trích:
Nguyên văn bởi cupidon View Post
Ai bảo bạn là không ai làm sàn bê tông cốt thép dày 20cm? Với sàn BTCT vượt nhịp trên 10m thì chiều dày sàn trên 20-30cm là chuyện bình thường, bạn xem lại nhế. Nếu là tiêu chuẩn EU có kể đến cách âm thì sàn BTCT dày tối thiểu là 16cm rồi bạn ạ!
Làm kết cấu thì cũng phải tính đến giải pháp và tính kinh tế chứ bạn. Sàn dày 20 kiểu gì cũng chơi 2 lớp thép cỡ d10 trở lên, chưa kể con kê lằng nhằng. Tải trọng bản thân thì tăng gấp đôi. Suy ra phải tăng kích thước dầm cột và thậm chí là cả móng...Bất lợi đủ đường. Đây là sàn bình thường chứ không nói sàn rỗng, sàn hộp kiểu Panel bạn ạ.
Cách làm thì nhiều nhưng làm sao cho kinh tế và dễ làm mới hay chứ.
Ví dụ có một ông tập công phu 10 năm đi trên mặt nước được, nhưng tôi chỉ cần có 10 nghìn gọi một con đò là có thể sang sông, không uổng 10 năm tu tập...

thay đổi nội dung bởi: tuanlt, 14-04-2011 lúc 04:23 PM
tuanlt vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following User Says Thank You to tuanlt For This Useful Post:
trongtri (14-04-2011)
Old 14-04-2011   #7
tuanlt
Thành viên nhiệt huyết
 
Tham gia ngày: Nov 2009
Bài gởi: 1,920
Thanks: 1,518
Thanked 2,618 Times in 1,102 Posts
Default Ðề: Re: Cấp cứu ! phương án mặt bằng kết cấu

Trích:
Nguyên văn bởi trongtri View Post
Anh ơi nhưng nhịp dầm em lại 14m cơ anh ạh ? liệu bê tông thường chống chọi nổi không ? hoạt tải 0.36t/m2 ( đã nhân hệ số ) vậy phải chia nhỏ sàn để giảm tải nhưng chia nhỏ lại không khat thi vì dầm nào cũng dài hơn 11m7
Mong bác trợ giúp thêm !
Nổi hay không thì phải tính thôi đồng chí ạ. Phải chạy nội lực thật tử tế mới được. Rồi phải phân tích lại dựa trên kinh nghiệm thực tế vì mấy cái phần mềm cái gì nó cũng lý tưởng hóa hết rồi. Nên để hệ số an toàn khá vào cho yên tâm.
Về tải thì không ngại lắm. Vì bạn biết đấy moment tỉ lệ với bình phương nhịp nhưng chỉ tỉ lệ bậc 1 với tải trọng: Nhịp tăng 2, moment tăng 4 lần. Tải tăng 2 thì moment cũng chỉ tăng 2 lần...
PS: Hoạt tải 360kG/m2 thì cũng chỉ ở mức hơn trung bình một tí thôi mà...

thay đổi nội dung bởi: tuanlt, 14-04-2011 lúc 04:21 PM
tuanlt vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following User Says Thank You to tuanlt For This Useful Post:
trongtri (14-04-2011)
Old 14-04-2011   #8
cupidon
Thành viên rất tích cực
 
cupidon's Avatar
 
Tham gia ngày: Jun 2005
Bài gởi: 303
Thanks: 35
Thanked 239 Times in 89 Posts
Default Ðề: Cấp cứu ! phương án mặt bằng kết cấu

Trích:
Nguyên văn bởi tuanlt View Post
Làm kết cấu thì cũng phải tính đến giải pháp và tính kinh tế chứ bạn. Sàn dày 20 kiểu gì cũng chơi 2 lớp thép cỡ d10 trở lên, chưa kể con kê lằng nhằng. Tải trọng bản thân thì tăng gấp đôi. Suy ra phải tăng kích thước dầm cột...Bất lợi đủ đường. Đây là sàn bình thường chứ không nói sàn rỗng, sàn hộp kiểu Panel bạn ạ.
Cách làm thì nhiều nhưng làm sao cho kinh tế và dễ làm mới hay chứ.
Ví dụ có một ông tập công phu 10 năm đi trên mặt nước được, nhưng tôi chỉ cần có 10 nghìn gọi một con đò là có thể sang sông, không uổng 10 năm tu tập...
Ơ, vậy bạn thử làm sàn dày 10 phân đi, nếu thế bạn phải bố trí thêm hệ dầm (kiều như dầm trực giao) như vậy là thêm thêm bt dầm, thêm thép dầm, thêm nhân công...Bạn thử so sánh xem cái nào kinh tế hơn nhé... Còn nếu bạn không bố trí thêm dầm với sàn dày 10cm thì độ võng không thỏa mãn và thép phi 10 - 12 mà bố trí trong sàn dày 10cm thì hay nứt lắm! Chưa kể là sàn dày độ cứng tăng nên chức năng của sàn có thể thay đổi một cách linh đông được....
__________________
Người có thủ đoạn chính là anh hùng.

thay đổi nội dung bởi: cupidon, 14-04-2011 lúc 04:30 PM
cupidon vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to cupidon For This Useful Post:
cmengenie (15-04-2011), trongtri (14-04-2011), tuanlt (14-04-2011)
Old 14-04-2011   #9
tuanlt
Thành viên nhiệt huyết
 
Tham gia ngày: Nov 2009
Bài gởi: 1,920
Thanks: 1,518
Thanked 2,618 Times in 1,102 Posts
Default Ðề: Cấp cứu ! phương án mặt bằng kết cấu

Trích:
Nguyên văn bởi cupidon View Post
Ơ, vậy bạn thử làm sàn dày 10 phân đi, nếu thế bạn phải bố trí thêm hệ dầm như vậy là thêm thêm bt dầm, thêm thép dầm, thêm nhân công, còn nếu bạn không bố trí thêm dầm với sàn dày 10cm thì độ võng không thỏa mãn và thép phi 10 - 12 mà bố trí trong sàn dày 10cm thì dẽ nứ lắm! Chưa kể là sàn dày độ cứng tăng nên chức năng của sàn có thể thay đổi một cách linh đông được....
Tôi dám chắc với bạn là thêm dầm và làm sàn dày 100 là kinh tế hơn, khả thi hơn. Chứ làm nhà bình thường mà phang sàn 200 sợ là mọi người choáng, nhà thầu cũng ...há mồm. Tôi bóc dự toán suốt tôi còn lạ gì nữa...Hồi trước tôi toàn làm nhà cao tầng cũng chỉ dùng sàn dày 120 đến 150 là hết (không kể sàn panel hộp dự ứng lực) thôi mà...

thay đổi nội dung bởi: tuanlt, 14-04-2011 lúc 04:30 PM
tuanlt vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following User Says Thank You to tuanlt For This Useful Post:
trongtri (14-04-2011)
Old 14-04-2011   #10
cupidon
Thành viên rất tích cực
 
cupidon's Avatar
 
Tham gia ngày: Jun 2005
Bài gởi: 303
Thanks: 35
Thanked 239 Times in 89 Posts
Default Ðề: Re: Ðề: Cấp cứu ! phương án mặt bằng kết cấu

Trích:
Nguyên văn bởi trongtri View Post
sàn dày 20 thì có thể ( như sàn kĩ thuật thang máy, sàn kho chứa đồ nhưng ở đây nhịp 14m, cần giảm tải cho dầm anh ạh , sàn anh 20 thì tải xuống sàn em tính sơ bộ tầng 2 cho cái dầm 14m ấy cũng vào 38 tấn đấy anh, sàn thì chịu được nhưng dầm thì lại gãy, vậy sàn đứng được 1 mình chăng ? mong anh giúp đỡ !
Có cái nào 14m đâu, bạn coi lại cách bố trí dầm của mình nhé... mà nếu nó 14m thì cũng đã sao, bạn ko tính toán à mà lo nó không chịu được.... (Đường màu xanh là dàm thêm vào nhé)
__________________
Người có thủ đoạn chính là anh hùng.
cupidon vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following User Says Thank You to cupidon For This Useful Post:
trongtri (14-04-2011)
Old 14-04-2011   #11
airsupply8625
Thành viên tích cực
 
airsupply8625's Avatar
 
Tham gia ngày: Jan 2007
Bài gởi: 116
Thanks: 27
Thanked 113 Times in 52 Posts
Default Ðề: Cấp cứu ! phương án mặt bằng kết cấu

bề dày sàn theo ý anh Tuanlt là hợp lý rồi chọn trong khoảng từ 100-150, còn về phần dầm bố trí theo cupidon thì chưa chắc sao ko để chéo làm trực giao cột 7 nối 9, 8 nối 10 xem (nối cột tròn với tròn ko phải tròn với vuông đâu nhá ^_^)

thay đổi nội dung bởi: airsupply8625, 14-04-2011 lúc 06:20 PM
airsupply8625 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to airsupply8625 For This Useful Post:
trongtri (15-04-2011), tuanlt (14-04-2011)
Old 14-04-2011   #12
cupidon
Thành viên rất tích cực
 
cupidon's Avatar
 
Tham gia ngày: Jun 2005
Bài gởi: 303
Thanks: 35
Thanked 239 Times in 89 Posts
Default Ðề: Cấp cứu ! phương án mặt bằng kết cấu

Trích:
Nguyên văn bởi airsupply8625 View Post
bề dày sàn theo ý anh Tuanlt là hợp lý rồi chọn trong khoảng từ 100-150, còn về phần dầm bố trí theo cupidon thì chưa chắc sao ko để chéo làm trực giao cột 7 nối 9, 8 nối 10 xem (nối cột tròn với tròn ko phải tròn với vuông đâu nhá ^_^)
Vậy thì bác nối thử đi....hi...hi....
__________________
Người có thủ đoạn chính là anh hùng.
cupidon vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following User Says Thank You to cupidon For This Useful Post:
trongtri (15-04-2011)
Old 14-04-2011   #13
lukhach_hkv
Thành viên tích cực
 
Tham gia ngày: Dec 2010
Bài gởi: 111
Thanks: 23
Thanked 88 Times in 21 Posts
Default Ðề: Cấp cứu ! phương án mặt bằng kết cấu

em thấy bố trí dầm như bác cupidon là hợp lý rồi!còn về chuyện dầm có chịu đc tải không thì phải tính ra chứ!nếu chiều cao dầm mà lớn quá không đảm bảo yêu cầu kiến trúc thì ta giảm nó xuống tăng bề rộng lên rồi ốp trần vào là xong.đấy là dùng sàn dầm btct bình thường.nhưng với mặt bằng thế này em nghĩ nên chọn phương án kết cấu khác!
lukhach_hkv vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following User Says Thank You to lukhach_hkv For This Useful Post:
trongtri (15-04-2011)
Old 15-04-2011   #14
airsupply8625
Thành viên tích cực
 
airsupply8625's Avatar
 
Tham gia ngày: Jan 2007
Bài gởi: 116
Thanks: 27
Thanked 113 Times in 52 Posts
Default Ðề: Cấp cứu ! phương án mặt bằng kết cấu

Cứ thế mà tiến hành thoay, tự tin mà bước đi, người này ý kia người kia ý nọ, quan trọng là giữ vững lập trường, bình tĩnh mà xử lý theo những điều đã học, theo kinh nghiệm đã làm, mình làm mình chịu đừng quá nghe lời người khác
airsupply8625 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following User Says Thank You to airsupply8625 For This Useful Post:
trongtri (15-04-2011)
Old 15-04-2011   #15
tuanlt
Thành viên nhiệt huyết
 
Tham gia ngày: Nov 2009
Bài gởi: 1,920
Thanks: 1,518
Thanked 2,618 Times in 1,102 Posts
Default Ðề: Cấp cứu ! phương án mặt bằng kết cấu

Trích:
Nguyên văn bởi lukhach_hkv View Post
em thấy bố trí dầm như bác cupidon là hợp lý rồi!!
Có thật hợp lý rồi không?Vấn đề cần giải quyết là cái dầm D1-16 dài 11.7 m kìa. Còn cái sàn chỉ là chuyện nhỏ do có thể thêm dầm để giảm kích thước ô sàn. Cách của cupidon mới chỉ chia nhỏ được ô sàn, không hề động chạm gì đến cái dầm dài khủng bố này nên về cơ bản là không giải quyết được nó.
Phương án của chủ thớt khá ổn nhưng theo tôi vẫn còn những bất cập sau:
1. Cái dầm D1-15 không cần thiết và làm vụn ô sàn. Nó chỉ để chia nhỏ ô sàn nhưng ô sàn làm việc chủ yếu theo phương cạnh ngắn. Mà cạnh ngắn thì cũng đã ngắn rồi. Bạn thấy mấy cái sê nô trên mái nó dài cả mấy chục mét có sao đâu, vì cạnh ngắn của nó chỉ cỡ 0.6-1m là kịch kim!.
2. Cái dầm D1-17 khá chênh vênh và ít có tác dụng chia tải cho dầm dài 11.7. Cách giảm bớt tải cho dầm này là dùng dầm kiểu trực giao với nó, nhưng các dầm trực giao này phải kê lên cột thì mới truyền tải xuống cột hiệu quả được. Đó là chưa kể phải kê lên cột thì mới có cách giảm moment đầu dầm bằng cách tăng kích thước đầu cột. Tham khảo phương án kèm theo:
tuanlt vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following User Says Thank You to tuanlt For This Useful Post:
trongtri (15-04-2011)
Old 15-04-2011   #16
cmengenie
Super Moderator
 
Tham gia ngày: Mar 2009
Bài gởi: 3,694
Thanks: 2,019
Thanked 3,800 Times in 1,820 Posts
Default Ðề: Cấp cứu ! phương án mặt bằng kết cấu

Trích:
Nguyên văn bởi cupidon View Post
Ai bảo bạn là không ai làm sàn bê tông cốt thép dày 20cm? Với sàn BTCT vượt nhịp trên 10m thì chiều dày sàn trên 20-30cm là chuyện bình thường, bạn xem lại nhế. Nếu là tiêu chuẩn EU có kể đến cách âm thì sàn BTCT dày tối thiểu là 16cm rồi bạn ạ!
Đó là họ thôi bác ạ. Tôi cũng chả hiểu vì sao họ lại sính làm sàn dày đến thế. Xem mấy bản vẽ của họ ong hết cả đầu, bản vẽ dùng để thi công gì mà cứ như ý tưởng concept vậy.

Việt mình thì lại hay làm dầm chia nhỏ ô sàn mà lại làm giảm được chiều dày sàn. Sàn càng dày tải trọng càng tăng. Tăng rất nhanh, nội lực lên vù vù.

Sao không thấy ai có ý kiến làm dầm bẹt nhỉ? Dầm gì mà cao tới 700-800 thì hết cả ME rồi.
cmengenie vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to cmengenie For This Useful Post:
trongtri (15-04-2011), tuanlt (15-04-2011)
Old 15-04-2011   #17
tuanlt
Thành viên nhiệt huyết
 
Tham gia ngày: Nov 2009
Bài gởi: 1,920
Thanks: 1,518
Thanked 2,618 Times in 1,102 Posts
Default Ðề: Cấp cứu ! phương án mặt bằng kết cấu

Phương án của tui đây, bạn xem thử.
Hình Ðính Kèm
Goi y phuong an ket cau.jpg  
tuanlt vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to tuanlt For This Useful Post:
cmengenie (15-04-2011), trongtri (15-04-2011)
Old 15-04-2011   #18
cmengenie
Super Moderator
 
Tham gia ngày: Mar 2009
Bài gởi: 3,694
Thanks: 2,019
Thanked 3,800 Times in 1,820 Posts
Default Ðề: Cấp cứu ! phương án mặt bằng kết cấu

Trích:
Nguyên văn bởi tuanlt View Post
Phương án của tui đây, bạn xem thử.
Xét kỹ lại tôi lại thích phương án của bạn trongtri hơn bác ạ.

Phương án của bạn trongtri sẽ làm giảm áp lực cho các đầu cột.
cmengenie vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following User Says Thank You to cmengenie For This Useful Post:
trongtri (15-04-2011)
Old 15-04-2011   #19
tuanlt
Thành viên nhiệt huyết
 
Tham gia ngày: Nov 2009
Bài gởi: 1,920
Thanks: 1,518
Thanked 2,618 Times in 1,102 Posts
Default Ðề: Cấp cứu ! phương án mặt bằng kết cấu

Trích:
Nguyên văn bởi cmengenie View Post
Xét kỹ lại tôi lại thích phương án của bạn trongtri hơn bác ạ.

Phương án của bạn trongtri sẽ làm giảm áp lực cho các đầu cột.
Nhưng vấn đề không phải là đầu cột, mà là cái nhịp dầm rất dài. Cột còn nhỏ, nên tăng cường chứ. Khó là ở cái dầm thôi. Cột to ra rất dễ, nhưng dầm to ra là cả vấn đề.
tuanlt vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 15-04-2011   #20
cmengenie
Super Moderator
 
Tham gia ngày: Mar 2009
Bài gởi: 3,694
Thanks: 2,019
Thanked 3,800 Times in 1,820 Posts
Default Ðề: Cấp cứu ! phương án mặt bằng kết cấu

Trích:
Nguyên văn bởi tuanlt View Post
Nhưng vấn đề không phải là đầu cột, mà là cái nhịp dầm rất dài. Cột còn nhỏ, nên tăng cường chứ. Khó là ở cái dầm thôi. Cột to ra rất dễ, nhưng dầm to ra là cả vấn đề.
Tất nhiên cách bố trí của trongtri chưa tối ưu, cái không cần vẫn to, cái cần lại không làm.

Có lẽ xem anh bạn trongtri chạy nội lực nhận xét xem sao
cmengenie vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to cmengenie For This Useful Post:
trongtri (15-04-2011), tuanlt (15-04-2011)
Loading...
Trả lời

Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền sử dụng ở Diễn Ðàn
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Mở

Chuyển đến



Múi giờ GMT. Hiện tại là 12:40 AM.


DIỄN ĐÀN http://ketcau.com/forum NƠI HỘI TỤ CỦA CÁC KỸ SƯ KẾT CÂU VIỆT NAM
WWW.KETCAU.COM - CẦU NỐI CỦA CÁC KỸ SƯ KẾT CẤU CÔNG TRÌNH, ĐỊA KỸ THUẬT VIỆT NAM. DIỄN ĐÀN ĐƯỢC MUA BẢN QUYỀN CỦA JELSOFT ENTERPRISES Ltd. Thiết kế website