Default Hệ số khí động?

Em đang tham khảo cuốn "Thiết kế Kết cấu thép Nhà công nghiệp" của GS. Đoàn Định Kiên, tới phần ví dụ tính gió cho nhà công nghiệp trang 17, 18 thì gặp phải vấn đề như sau:
Trong tài liệu sử dụng Tiêu chuẩn cũ xác định hệ số khí động nên e tham khảo TC 2737-95 để tính hệ số khí động, các hệ số đều được xác định dễ dàng nhưng tới phần xác định hệ số ce4 (Sơ đồ 8 Bảng 6 TC 2737-95 / Trang 27) thì ko biết phải tính như thế nào??
Mong các ACE chỉ giúp!
Thanks
nguyentieu vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 22-09-2012   #2
hoaivupro
 
Tham gia ngày: Jul 2012
Bài gởi: 2
Thanks: 3
Thanked 3 Times in 1 Post
Default Ðề:Hệ số khí động??

Trích:
Nguyên văn bởi nguyentieu View Post
Em đang tham khảo cuốn "Thiết kế Kết cấu thép Nhà công nghiệp" của GS. Đoàn Định Kiên, tới phần ví dụ tính gió cho nhà công nghiệp trang 17, 18 thì gặp phải vấn đề như sau:
Trong tài liệu sử dụng Tiêu chuẩn cũ xác định hệ số khí động nên e tham khảo TC 2737-95 để tính hệ số khí động, các hệ số đều được xác định dễ dàng nhưng tới phần xác định hệ số ce4 (Sơ đồ 8 Bảng 6 TC 2737-95 / Trang 27) thì ko biết phải tính như thế nào??
Mong các ACE chỉ giúp!
Thanks
Em cũng đang thắc mắc vấn đề này mong mọi người giúp đỡ ạ!
hoaivupro vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 23-09-2012   #3
umy
Administrator
 
umy's Avatar
 
Tham gia ngày: Feb 2009
Bài gởi: 6,113
Thanks: 6,836
Thanked 13,747 Times in 4,436 Posts
Default Ðề: Hệ số khí động?

Trích:
Nguyên văn bởi nguyentieu View Post
Em đang tham khảo cuốn "Thiết kế Kết cấu thép Nhà công nghiệp" của GS. Đoàn Định Kiên, tới phần ví dụ tính gió cho nhà công nghiệp trang 17, 18 thì gặp phải vấn đề như sau:
Trong tài liệu sử dụng Tiêu chuẩn cũ xác định hệ số khí động nên e tham khảo TC 2737-95 để tính hệ số khí động, các hệ số đều được xác định dễ dàng nhưng tới phần xác định hệ số ce4 (Sơ đồ 8 Bảng 6 TC 2737-95 / Trang 27) thì ko biết phải tính như thế nào??
Mong các ACE chỉ giúp!
Thanks
Có phải cậu nguyentieu và cậu hoaivupro (gà!) muốn hỏi:
bảng 6, trang 27: số 31. Mái hiên ??
Đó là kết cấu mở không vách, dạng như mái hiên các trạm đổ săng.

A. trước tiên xem dạng sơ đồ III và IV trước, góc mái nghiên Alfa từ 10 đến 30°
Hiểu chứ ?
- Khi gió thổi theo hướng dạng III, máy nghiên lên: tạo áp suất gió nén, ép (pressure)
- ngược hướng gió lại, Gió luồn dưới mái -> đổi qua dạng IV: gió kéo mái nhà bốc lên, bay mái. Hiểu rồi phải không ?
- hai phần nầy chỉ cần Ce1 và Ce2.

B. nếu xây mái "gẩy" ở giửa, có 2 lần góc nghiên Alfa-1 và Alfa-2
Cho 2 măt trước và sau.

- Dạng I : gió thổi tạt trên máy, Góc Alfa-1 và Alfa-2 đều 30° cã, thì chịu gió nén, > ngược lại Dạng II mái hẩng lên, gió luồn bên dưới thì gió kéo mái bay bốc lên.

- Cùng Dạng I và II, nhưng góc Alfa-1 và Alfa-2 đều vào 10°:
-> thì Ce2 và Ce4 có dấu âm (-), có nghĩa là áp suất gió mỗi bên đổi chiều: nữa nén, nữa kéo !

Khó hiểu vì các hệ số khí động Cej nầy không tỹ lệ thuận với góc Alfa, để có thể nội suy dể dàng.
Chỉ nhận thấy khi Ce4 ở góc Alfa 20°, không là nội suy của 10° và 30° !

Những hệ số Cej nầy tạm xác định được qua những thí nghiệm trong Wind tunnel, hoặc qua các bài tính về khí động với CFX, Fluent ... Lấy kết quả trung bình gần đúng đưa vào TC vậy thôi.

Để tư duy tiếp, tôi đưa ra 2 vấn đề:

1- Tính các hệ số Ce khi góc Alfa = 15°
2- Tính Ce cho mái hiên có góc Alfa-1 và Alfa-2 khác nhau.

Hướng dẫn:
- có thể tạm thời nội suy linear các hệ số Ce1, Ce2, Ce3, Ce4.
- Hoặc vẻ Parabel Curve cho 3 điểm: Cej qua Alfa = 10, 20, 30 rồi nội suy nonlinear Có kết quả tương đối gần đúng hơn.


PS: các cậu KS-gió của Dđ đâu mất hết rồi ? quên chém gió sao ?

Tôi không dùng TCVN, liều mạng đọc xem và cố gắn viết vài lời giãi thích.
Nếu có sai sót xin các thầy, thợ làm TCVN lên tiếng chỉnh lại cho tôi và đám trẻ bớt u tối.

thay đổi nội dung bởi: umy, 23-09-2012 lúc 02:26 PM
umy vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to umy For This Useful Post:
eng-hiep (cách đây 4 tuần), hoaivupro (24-09-2012), vinhthanh25 (cách đây 4 tuần)
Old 24-09-2012   #4
hoaivupro
 
Tham gia ngày: Jul 2012
Bài gởi: 2
Thanks: 3
Thanked 3 Times in 1 Post
Default Ðề: Hệ số khí động?

Cháu cám ơn chú Umy rất nhiều vì đã trả lời thắc mắc của cháu!
nhưng ý cháu muốn hỏi về sơ đồ 8 trong tiêu chuẩn 2737-1995 nhà khung công nghiệp có cửa trời.

Trong một số đồ án có giá trị Ce4.Cách tính giá trị này như thế nào?hôm nay cháu đến lớp hỏi thầy và đã tìm ra câu trả lời.
Giá trị Ce4 này chính là giá trị Ce1 được tra và nội suy từ sơ đồ 2 trong tiêu chuẩn này.

Cái khác nhau cơ bản của 2 giá trị Ce1 và Ce4 là phụ thuộc vào nhịp và chiều cao khác nhau.Ce1 tra theo chiều cao H+hm1+hm2 tính đến cửa trời ,nhịp của cửa trời.Ce4 tra theo chiều cao H và nhịp là nhịp của nhà.
hoaivupro vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to hoaivupro For This Useful Post:
quangdaisu (13-03-2014), tranhoanghai (01-09-2016), umy (24-09-2012)
Old 20-04-2014   #5
quangkc
Thành viên mới
 
Tham gia ngày: Apr 2014
Bài gởi: 1
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Default Ðề: Hệ số khí động?

Gửi chú Umy: Luôn tiện cho cháu hỏi, ở sơ đồ 2 (bảng 6) phần chú thích có ghi( khi gió thổi vào đầu hồi nhà thì hệ số Ce = -0,7), chú có ví dụ nào giúp cháu hiểu phần này không thưa chú, cám ơn chú trả lời.
quangkc vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 20-04-2014   #6
umy
Administrator
 
umy's Avatar
 
Tham gia ngày: Feb 2009
Bài gởi: 6,113
Thanks: 6,836
Thanked 13,747 Times in 4,436 Posts
Default Ðề: Hệ số khí động?

Trích:
Nguyên văn bởi quangkc View Post
Gửi chú Umy: Luôn tiện cho cháu hỏi, ở sơ đồ 2 (bảng 6) phần chú thích có ghi( khi gió thổi vào đầu hồi nhà thì hệ số Ce = -0,7), chú có ví dụ nào giúp cháu hiểu phần này không thưa chú, cám ơn chú trả lời.
Hỏi các thầy ở ĐH-VN đi.
Phệt quá, không tiện tí nào! tôi không công tác dạy SV miễn phí thay thế các thầy cô ấy !

PS: Đóng góp > 50 bài, mới được giúp !
Member mới tự tìm lại trong Dđ đi. Tôi cho rất nhiều TL, bài tập rồi!
Tại sao mà SV-VN tiêu cực quá ! chỉ hỏi, mà không tìm kiếm gì cả.

- Nhớ đừng xưng xổ, mắng chửi ác mìn nhé ! bị treo nic đấy

thay đổi nội dung bởi: umy, 20-04-2014 lúc 06:20 PM
umy vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 25-04-2014   #7
giangcd1
Thành viên rất tích cực
 
Tham gia ngày: Aug 2010
Bài gởi: 206
Thanks: 90
Thanked 233 Times in 96 Posts
Default Ðề: Hệ số khí động?

http://www.mediafire.com/download/w2...010-03-10_.pdf

http://www.mediafire.com/download/w2...010-03-10_.pdf

Đây là hai ví dụ trong cách tính gió cho nhà cao tầng, và nhà thấp tầng theo eurocode. Bạn làm theo sẽ hiểu cách lấy các hệ số cpe cpi ...
tài liệu này bác umy đã up lên diễn đàn
giangcd1 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to giangcd1 For This Useful Post:
anhductran (25-08-2017), eng-hiep (cách đây 4 tuần), nhat7h (cách đây 3 tuần)
Old 25-04-2014   #8
giangcd1
Thành viên rất tích cực
 
Tham gia ngày: Aug 2010
Bài gởi: 206
Thanks: 90
Thanked 233 Times in 96 Posts
Default Ðề: Hệ số khí động?

link nâng cao
http://www.steelconstruction.info/Si...rial_buildings
nhà công nghiệp hoặc nhà thép 1 tầng

http://www.steelconstruction.info/Mu...fice_buildings
nhà thép nhiều tầng
Nơi Resources các Dong chử màu xanh, kích vào sẻ lấy được TL SCI.dạng pdf

Phía dưới.
Steel Buildings in Europe - Multi-storey buildings: có 10 Part !
giangcd1 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following User Says Thank You to giangcd1 For This Useful Post:
umy (09-03-2017)
Old cách đây 4 tuần   #9
vinhthanh25
Thành viên mới
 
Tham gia ngày: Jul 2015
Bài gởi: 24
Thanks: 2
Thanked 5 Times in 5 Posts
Default Ðề: Hệ số khí động?

Với nhà xưởng mái dốc và 4 mặt không xây tường thì cũng tra theo bảng số 31.Mái hiên trong TCVN2737-1995. Phải không các bác?
vinhthanh25 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old cách đây 4 tuần   #10
eng-hiep
Administrator
 
eng-hiep's Avatar
 
Tham gia ngày: Dec 2006
Nơi Cư Ngụ: HCMC
Bài gởi: 2,037
Thanks: 1,695
Thanked 1,764 Times in 733 Posts
Send a message via Yahoo to eng-hiep Send a message via Skype™ to eng-hiep
Default Re: Ðề: Hệ số khí động?

Trích:
Nguyên văn bởi vinhthanh25 View Post
Với nhà xưởng mái dốc và 4 mặt không xây tường thì cũng tra theo bảng số 31.Mái hiên trong TCVN2737-1995. Phải không các bác?
Chào bạn,

Mình thấy sơ đồ 31 mà bạn đang đề cập có hình dạng không đúng lắm, theo mình nên dùng sơ đồ 29 thì sẽ phù hợp hợp hơn, dĩ nhiên cần điều chỉnh lại chút.

Thật ra TCVN quy định không rõ về vấn đề này, nếu bạn dùng Mỹ ASCE thì có quy định rõ ràng hơn cho nhà hở dạng này.

Thân,
__________________
Together For Success
eng-hiep vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to eng-hiep For This Useful Post:
nhat7h (cách đây 3 tuần), umy (cách đây 4 tuần)
Trả lời

Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền sử dụng ở Diễn Ðàn
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Mở

Chuyển đến



Múi giờ GMT. Hiện tại là 09:09 AM.


DIỄN ĐÀN http://ketcau.com/forum NƠI HỘI TỤ CỦA CÁC KỸ SƯ KẾT CÂU VIỆT NAM
WWW.KETCAU.COM - CẦU NỐI CỦA CÁC KỸ SƯ KẾT CẤU CÔNG TRÌNH, ĐỊA KỸ THUẬT VIỆT NAM. DIỄN ĐÀN ĐƯỢC MUA BẢN QUYỀN CỦA JELSOFT ENTERPRISES Ltd.