Old 20-11-2009   #1
anhawe
Thành viên mới
 
Tham gia ngày: Nov 2009
Bài gởi: 1
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Default Xác định chỉ tiêu cơ lý của đất?

Chào các bác

Em có một số vướng mắc khi thiết kế mong các bác giúp dùm

Khi em nghiên cứu hồ sơ địa chất của 1 công trình để tính móng thì các số liệu cho như sau:

- LỚP ĐẤT CÁT HẠT NHỎ CHẶT VỪA
+ Với thành phần hạt:
Đường kính hạt d: 1 - 0.5mm là 2.0%
Đường kính hạt d: 0.5 - 0.25mm là 16.6%
Đường kính hạt d: 0.25 - 0.1mm là 58.4%
Đường kính hạt d: 0.1 - 0.05mm là 17.0%
Đường kính hạt d: 0.05 - 0.01mm là 6.0%
+ Khối lượng riêng ys: 2.66g/cm3
+ Góc nghỉ khi khô : 27 độ 10 phút
+ Góc nghỉ khi ướt : 21 độ 30 phút

Từ những số liệu như vậy thì xác định các thông số dung trọng tự nhiên(khối lượng thể tích), góc ma sát trong và lực dính như thế nào?

Có thể xác định các thông số đó bằng công thức tính cụ thể hay bảng tra từ các số liệu ban đầu không?(sách cơ học đất em tìm không thấy), bảng tra thì ở trong tài liệu nào?tài liệu nào nói rõ phần này không?
Theo em được biết thì đối với đất cát thì khi tính toán giả định dung trọng tự nhiên là 1.8g/cm3 có xét đến khả năng đẩy nổi của nước ngầm rồi có đúng hay không? nếu chưa xét đến khả năng đẩy nổi thì giá trị này là 2.8g/cm3 có phải không?

Do mới ra trường nên kiến thức còn nhiều hạn chế và thiếu sót mong các anh chị chỉ bảo thêm

chân thành cảm ơn
anhawe vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 20-11-2009   #2
nguyencongoanh
Thành viên nhiệt huyết
 
nguyencongoanh's Avatar
 
Tham gia ngày: Jul 2005
Bài gởi: 3,583
Thanks: 118
Thanked 3,838 Times in 1,692 Posts
Send a message via Yahoo to nguyencongoanh
Default Ðề: xác định chỉ tiêu cơ lý của đất

Trích:
Nguyên văn bởi anhawe View Post
Chào các bác

Em có một số vướng mắc khi thiết kế mong các bác giúp dùm

Khi em nghiên cứu hồ sơ địa chất của 1 công trình để tính móng thì các số liệu cho như sau:

- LỚP ĐẤT CÁT HẠT NHỎ CHẶT VỪA
+ Với thành phần hạt:
Đường kính hạt d: 1 - 0.5mm là 2.0%
Đường kính hạt d: 0.5 - 0.25mm là 16.6%
Đường kính hạt d: 0.25 - 0.1mm là 58.4%
Đường kính hạt d: 0.1 - 0.05mm là 17.0%
Đường kính hạt d: 0.05 - 0.01mm là 6.0%
+ Khối lượng riêng ys: 2.66g/cm3
+ Góc nghỉ khi khô : 27 độ 10 phút
+ Góc nghỉ khi ướt : 21 độ 30 phút

Từ những số liệu như vậy thì xác định các thông số dung trọng tự nhiên(khối lượng thể tích), góc ma sát trong và lực dính như thế nào?

Có thể xác định các thông số đó bằng công thức tính cụ thể hay bảng tra từ các số liệu ban đầu không?(sách cơ học đất em tìm không thấy), bảng tra thì ở trong tài liệu nào?tài liệu nào nói rõ phần này không?
Theo em được biết thì đối với đất cát thì khi tính toán giả định dung trọng tự nhiên là 1.8g/cm3 có xét đến khả năng đẩy nổi của nước ngầm rồi có đúng hay không? nếu chưa xét đến khả năng đẩy nổi thì giá trị này là 2.8g/cm3 có phải không?

Do mới ra trường nên kiến thức còn nhiều hạn chế và thiếu sót mong các anh chị chỉ bảo thêm

chân thành cảm ơn
Đất của bạn là đất rời nên lực dính xem như ~ 0. Góc nội ma sát chính là góc nghỉ đó. Tùy theo điều kiện mà áp dụng góc nghỉ khô hay ướt. Tức là tuy theo điều kiện có nước ngầm hay không mà chọn góc nghỉ này để tính toán (hoặc có thể chọn góc nghỉ khô để tính với áp suất hữu hiệu, hoặc góc nghỉ ướt để tính với áp suất tổng)

Màu đỏ: Không đúng. Dung trọng bão hòa của cát tùy theo độ chặt nó có thể biến thiên từ 1.8~1.9 t/m3 (hoặc hơn tùy cấp phối) và dung trọng đẩy nổi (dưới mực nước ngầm) từ 1.0 ~ 1.05 t/m3 (cũng tùy cấp phối). Giá trị 2.8g/cm3 (2.8t/m3) lả KL riêng hạt của đất cát.

nc. oanh
nguyencongoanh vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following 13 Users Say Thank You to nguyencongoanh For This Useful Post:
bebicualo (04-09-2014), dell1564 (18-11-2012), huynhcan04 (10-01-2018), lequanghoang (01-10-2013), levanduy (23-06-2014), Longengiroad (17-04-2012), lvphong_1988 (07-12-2013), pvtan (24-04-2012), son506 (17-09-2013), tackehoa8031 (31-03-2012), tanluk (14-08-2011), thanhnhadoan (11-01-2013), thanthu2000 (17-11-2011)
Old 26-11-2009   #3
kiencango
Thành viên
 
Tham gia ngày: Nov 2009
Bài gởi: 57
Thanks: 13
Thanked 25 Times in 13 Posts
Angry Ðề: xác định chỉ tiêu cơ lý của đất

Xin hoi Bac Oanh là mình có tiêu chuẩn nào nói về việc lấy góc ma sat của cát bằng với góc nghỉ (khô hoặc ướt), nếu có cho xin với hoặc cho mình xin số hiệu để mình kiếm.
kiencango vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 27-11-2009   #4
nguyencongoanh
Thành viên nhiệt huyết
 
nguyencongoanh's Avatar
 
Tham gia ngày: Jul 2005
Bài gởi: 3,583
Thanks: 118
Thanked 3,838 Times in 1,692 Posts
Send a message via Yahoo to nguyencongoanh
Default Ðề: xác định chỉ tiêu cơ lý của đất

Trích:
Nguyên văn bởi kiencango View Post
Xin hoi Bac Oanh là mình có tiêu chuẩn nào nói về việc lấy góc ma sat của cát bằng với góc nghỉ (khô hoặc ướt), nếu có cho xin với hoặc cho mình xin số hiệu để mình kiếm.
Xem cái này nhé:

14 TCN 146-2005









nc. oanh
nguyencongoanh vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following User Says Thank You to nguyencongoanh For This Useful Post:
tanthe (02-12-2011)
Old 17-04-2012   #5
linhwru
Moderator
 
linhwru's Avatar
 
Tham gia ngày: Oct 2010
Nơi Cư Ngụ: Undefine
Bài gởi: 780
Thanks: 390
Thanked 407 Times in 271 Posts
Default Ðề: xác định chỉ tiêu cơ lý của đất

Trích:
Nguyên văn bởi nguyencongoanh View Post
Đất của bạn là đất rời nên lực dính xem như ~ 0. Góc nội ma sát chính là góc nghỉ đó. Tùy theo điều kiện mà áp dụng góc nghỉ khô hay ướt. Tức là tuy theo điều kiện có nước ngầm hay không mà chọn góc nghỉ này để tính toán (hoặc có thể chọn góc nghỉ khô để tính với áp suất hữu hiệu, hoặc góc nghỉ ướt để tính với áp suất tổng)

Màu đỏ: Không đúng. Dung trọng bão hòa của cát tùy theo độ chặt nó có thể biến thiên từ 1.8~1.9 t/m3 (hoặc hơn tùy cấp phối) và dung trọng đẩy nổi (dưới mực nước ngầm) từ 1.0 ~ 1.05 t/m3 (cũng tùy cấp phối). Giá trị 2.8g/cm3 (2.8t/m3) lả KL riêng hạt của đất cát.

nc. oanh
Có chắc góc nghỉ của cát ướt là góc ma sát trong của cát không bác?
linhwru vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 20-11-2009   #6
ilove_pl
Thành viên rất tích cực
 
ilove_pl's Avatar
 
Tham gia ngày: Sep 2007
Nơi Cư Ngụ: Hà Nội
Bài gởi: 311
Thanks: 600
Thanked 261 Times in 103 Posts
Default Ðề: xác định chỉ tiêu cơ lý của đất

Trích:
Nguyên văn bởi anhawe
Theo em được biết thì đối với đất cát thì khi tính toán giả định dung trọng tự nhiên là 1.8g/cm3 có xét đến khả năng đẩy nổi của nước ngầm rồi có đúng hay không? nếu chưa xét đến khả năng đẩy nổi thì giá trị này là 2.8g/cm3 có phải không?
trong lý thuyết, đối với đất cát dung trọng tự nhiên là: gamma~18kN/m3
còn dung trọng bão hòa: gamma.sat~20kN/m3
dung trọng đẩy nổi (khi tính toán dưới mực nc ngầm): gamma.sat-gamma.w ~ 20-10=10kN/m3 (do áp lực nc đẩy lên, nên làm giảm đi tác dụng của khối lượng đất đè xuống)
còn khối lượng riêng của hạt cát ko phải 2.8g/cm3 mà khoảng 2.65g/cm3 = 2.65t/m3: tức là với 1m3 cát thì có khối lượng là 2.65 tấn. Nhưng trong đất cát thì ngoài cát ra (pha rắn) còn có thêm pha nước (hơi nc, ẩm) và pha khí, nên khối lượng riêng của đất cát chỉ còn khoảng 1.8g/cm3 (thay đổi tùy vào tỷ lệ của 3 pha trên), đổi ra dung trọng thì là = 18kN/m3

mà hình như trong kết quả đo đạc thực nghiệm đã có viết
"Khối lượng riêng ys: 2.66g/cm3" ,
gamma.s đấy chính là khối lượng riêng của hạt cát (đo trong thực nghiệm).

thay đổi nội dung bởi: ilove_pl, 20-11-2009 lúc 11:19 PM
ilove_pl vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 21-11-2009   #7
kingoga
Thành viên tích cực
 
Tham gia ngày: Mar 2009
Bài gởi: 115
Thanks: 20
Thanked 77 Times in 27 Posts
Default Ðề: xác định chỉ tiêu cơ lý của đất

rất khó khăn để lấy mẫu cát nguyên trạng, không bit cách gi`có được góc ma sát vậy .
kingoga vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 21-11-2009   #8
nguyencongoanh
Thành viên nhiệt huyết
 
nguyencongoanh's Avatar
 
Tham gia ngày: Jul 2005
Bài gởi: 3,583
Thanks: 118
Thanked 3,838 Times in 1,692 Posts
Send a message via Yahoo to nguyencongoanh
Default Ðề: xác định chỉ tiêu cơ lý của đất

Trích:
Nguyên văn bởi kingoga View Post
rất khó khăn để lấy mẫu cát nguyên trạng, không bit cách gi`có được góc ma sát vậy .
Các góc đó không phái từ mẫu nguyên dạng.

nc. oanh
nguyencongoanh vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following User Says Thank You to nguyencongoanh For This Useful Post:
las458 (08-10-2011)
Old 23-11-2009   #9
dinhhiendccta51
Thành viên mới
 
Tham gia ngày: Mar 2009
Bài gởi: 20
Thanks: 10
Thanked 1 Time in 1 Post
Default Ðề: xác định chỉ tiêu cơ lý của đất

Trích:
Nguyên văn bởi kingoga View Post
rất khó khăn để lấy mẫu cát nguyên trạng, không bit cách gi`có được góc ma sát vậy .
Thường đối với đất cát thì rất khó lấy mẫu nguyên dạng bác ạ và vì vậy góc ma sát trong (là các góc nghỉ khi ướt và khi khô của đất cát) xác định bằng thí nghiệm đối với mẫu không nguyên dạng.
àh mà em đọc một số tài liệu thì họ bảo đối với một số loại đất cát pha có thể lấy được mẫu nguyên dạng, không bít có đúng không...???
dinhhiendccta51 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 23-11-2009   #10
Nguyễn khánh Trình
Thành viên mới
 
Tham gia ngày: Sep 2006
Bài gởi: 26
Thanks: 27
Thanked 17 Times in 10 Posts
Default Ðề: xác định chỉ tiêu cơ lý của đất

Trích:
Nguyên văn bởi dinhhiendccta51 View Post
Thường đối với đất cát thì rất khó lấy mẫu nguyên dạng bác ạ và vì vậy góc ma sát trong (là các góc nghỉ khi ướt và khi khô của đất cát) xác định bằng thí nghiệm đối với mẫu không nguyên dạng.
àh mà em đọc một số tài liệu thì họ bảo đối với một số loại đất cát pha có thể lấy được mẫu nguyên dạng, không bít có đúng không...???
Các loại đất sét, sét pha, cát pha đều có thể lấy được mẫu nguyên dạng. Chỉ có cát là không thể lấy được nguyên dạng.
Nguyễn khánh Trình vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 06-01-2012   #11
HungGeoPro6
Thành viên nhiệt huyết
 
HungGeoPro6's Avatar
 
Tham gia ngày: Jun 2007
Nơi Cư Ngụ: Ha Noi - Viet Nam
Bài gởi: 1,031
Thanks: 50
Thanked 1,124 Times in 480 Posts
Send a message via Yahoo to HungGeoPro6
Default Ðề: xác định chỉ tiêu cơ lý của đất

Trích:
Nguyên văn bởi dinhhiendccta51 View Post
Thường đối với đất cát thì rất khó lấy mẫu nguyên dạng bác ạ và vì vậy góc ma sát trong (là các góc nghỉ khi ướt và khi khô của đất cát) xác định bằng thí nghiệm đối với mẫu không nguyên dạng.
àh mà em đọc một số tài liệu thì họ bảo đối với một số loại đất cát pha có thể lấy được mẫu nguyên dạng, không bít có đúng không...???
Cát pha có thể lấy được mẫu nguyên dạng.
Lấy được hay không chủ yếu do vấn đề thiết bị và con người thôi.
HungGeoPro6 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 06-01-2012   #12
NGOC_IBST
Thành viên nhiệt huyết
 
Tham gia ngày: Dec 2010
Nơi Cư Ngụ: dọc các con phố và nhà hàng
Bài gởi: 7,625
Thanks: 3,114
Thanked 18,136 Times in 5,133 Posts
Default Ðề: xác định chỉ tiêu cơ lý của đất

Trích:
Nguyên văn bởi HungGeoPro6 View Post
Cát pha có thể lấy được mẫu nguyên dạng.
Lấy được hay không chủ yếu do vấn đề thiết bị và con người thôi.
Cũng còn một vấn đề nữa đó là liệu có cần thiết hay không. Lấy nguyên dạng thì được lợi hơn cái gì.
NGOC_IBST vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 06-01-2012   #13
wasabi
Super Moderator
 
wasabi's Avatar
 
Tham gia ngày: Aug 2006
Nơi Cư Ngụ: lang thang
Bài gởi: 1,554
Thanks: 1,528
Thanked 1,928 Times in 917 Posts
Default Ðề: xác định chỉ tiêu cơ lý của đất

Trích:
Nguyên văn bởi NGOC_IBST View Post
Cũng còn một vấn đề nữa đó là liệu có cần thiết hay không. Lấy nguyên dạng thì được lợi hơn cái gì.
cần chứ bác, chí ít là thí nghiệm mẫu nguyên trạng giá cao hơn
__________________
Glückauf
wasabi vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to wasabi For This Useful Post:
NGOC_IBST (06-01-2012), phandungdkt (06-01-2012), qhthong (07-01-2012)
Old 06-01-2012   #14
PhanTuHuong
Thành viên rất tích cực
 
Tham gia ngày: May 2006
Bài gởi: 392
Thanks: 152
Thanked 622 Times in 135 Posts
Default Ðề: xác định chỉ tiêu cơ lý của đất

Trích:
Nguyên văn bởi NGOC_IBST View Post
Cũng còn một vấn đề nữa đó là liệu có cần thiết hay không. Lấy nguyên dạng thì được lợi hơn cái gì.
Em nghĩ cũng cần có sự bàn luận về cát pha, nó được coi là đất dính trong khi hàm lượng hạt sét chiếm không đáng kể. Trạng thái thì có cứng, dẻo (biến đổi trong phạm vi rất rộng) và chảy. Cát pha lại rất nhạy cảm với nước, sơ sẩy là sai ngay, nên nhiều khi tin thí nghiệm SPT hơn thí nghiệm trong phòng khi đánh giá về cát pha.
PhanTuHuong vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 07-01-2012   #15
HungGeoPro6
Thành viên nhiệt huyết
 
HungGeoPro6's Avatar
 
Tham gia ngày: Jun 2007
Nơi Cư Ngụ: Ha Noi - Viet Nam
Bài gởi: 1,031
Thanks: 50
Thanked 1,124 Times in 480 Posts
Send a message via Yahoo to HungGeoPro6
Default Ðề: xác định chỉ tiêu cơ lý của đất

Trích:
Nguyên văn bởi NGOC_IBST View Post
Cũng còn một vấn đề nữa đó là liệu có cần thiết hay không. Lấy nguyên dạng thì được lợi hơn cái gì.
Cái này cũng chính xác luôn! Bạn nào làm khảo sát ĐCCT mà làm thêm phần thiết kế xử lý sẽ thấy điểm này. Có những lớp cần lấy với số lượng mẫu nhiều và khoảng cách lấy mẫu nhỏ, nhưng có những lớp chỉ cần lấy ít mẫu cũng đảm bảo.
HungGeoPro6 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 24-11-2009   #16
hieunghi
Thành viên tích cực
 
Tham gia ngày: Oct 2005
Bài gởi: 145
Thanks: 42
Thanked 205 Times in 53 Posts
Default Ðề: xác định chỉ tiêu cơ lý của đất

Trích:
Nguyên văn bởi kingoga View Post
rất khó khăn để lấy mẫu cát nguyên trạng, không bit cách gi`có được góc ma sát vậy .
Mẫu nguyên dạng (undisturbed sample) đất nào cũng có thể lấy được tùy từng loại đất mà dùng thiết bị thích hợp. Ngoại trừ cát sạch bão hòa nước (cát chảy) thì rất khó. Nói chung cát thường lẫn bột (silty SAND) nên lấy mẫu nguyên dạng là bình thường.

Vấn đề là về phòng thí nghiệm, không có cách gì đưa "nó" vô dao vòng 1 cách nguyên dạng được, cho nên việc lấy mẫu nguyên dạng ở hiện trường là vô nghĩa.

Đối với loại cát sét SC thì không có vấn đề gì.

Đồi với cát nên dùng kết quả thí nghiệm hiện trường (SPT, CPT).
hieunghi vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to hieunghi For This Useful Post:
caphesang25 (07-01-2012), hungdiachat (27-06-2011), huynhcan04 (10-01-2018), kiencango (26-11-2009)
Old 27-11-2009   #17
kiencango
Thành viên
 
Tham gia ngày: Nov 2009
Bài gởi: 57
Thanks: 13
Thanked 25 Times in 13 Posts
Default Ðề: xác định chỉ tiêu cơ lý của đất

Cám ơn Bác Oanh đã cho tên tiêu chuẩn xác định góc nghỉ của cát. Tôi muốn hỏi thêm là có tiêu chuẩn nào nói về việc lấy góc nghỉ đó (thay cho góc ma sát trong) để tính toán (sức chịu tải...) không?
kiencango vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 27-11-2009   #18
hieunghi
Thành viên tích cực
 
Tham gia ngày: Oct 2005
Bài gởi: 145
Thanks: 42
Thanked 205 Times in 53 Posts
Default Ðề: xác định chỉ tiêu cơ lý của đất

Tui đang làm một dự án đường cao tốc, có 3 phòng thí nghiệm thuộc dạng có kinh nghiệm tham gia.

Kết quả thí nghiệm góc nghỉ của mỗi phòng khá khác nhau, chủ yếu do độ chặt của cát khi đo. Nơi thì đầm 3 lớp rồi đo, nơi thì cho cát đổ tự nhiên rồi đo...

Nhiều khi muốn bỏ quách thí nghiệm này cho rồi, nhưng thấy nếu cát chỉ thí nghiệm thành phần hạt, tỷ trọng, độ ẩm (không chính xác), dung trọng (không chính xác), emax, emin thì ít thông tin quá.

Cái vụ "góc nghỉ" không thấy qui trình nước ngoài nào đề cập, chủ yếu họ tính góc phi qua SPT hay CPT mà thôi. Thực sự các bác thiết kế nhà mình có xài cái "góc nghỉ" hay không, không biết.

Nếu các bác có xài thì góp ý để tiếp tục, còn không bỏ quách đi giống như cái "nén nhanh" trước đây vậy!
hieunghi vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 18-07-2010   #19
hung12li
Thành viên mới
 
Tham gia ngày: Jul 2010
Bài gởi: 6
Thanks: 0
Thanked 8 Times in 2 Posts
Default Ðề: xác định chỉ tiêu cơ lý của đất

Trích:
Nguyên văn bởi hieunghi View Post
Tui đang làm một dự án đường cao tốc, có 3 phòng thí nghiệm thuộc dạng có kinh nghiệm tham gia.

Kết quả thí nghiệm góc nghỉ của mỗi phòng khá khác nhau, chủ yếu do độ chặt của cát khi đo. Nơi thì đầm 3 lớp rồi đo, nơi thì cho cát đổ tự nhiên rồi đo...
Nhiều khi muốn bỏ quách thí nghiệm này cho rồi, nhưng thấy nếu cát chỉ thí nghiệm thành phần hạt, tỷ trọng, độ ẩm (không chính xác), dung trọng (không chính xác), emax, emin thì ít thông tin quá.

Cái vụ "góc nghỉ" không thấy qui trình nước ngoài nào đề cập, chủ yếu họ tính góc phi qua SPT hay CPT mà thôi. Thực sự các bác thiết kế nhà mình có xài cái "góc nghỉ" hay không, không biết.

Nếu các bác có xài thì góp ý để tiếp tục, còn không bỏ quách đi giống như cái "nén nhanh" trước đây vậy!
Góc ma sát phụ thuộc vào độ chặt của đất, bạn so sánh kết quả của hai thí nghiệm khác nhau (đầm 3 lần cho kết quả cát chặt, còn cho chảy tự nhiên cho kết quả cát lỏng), theo lí thuyết có thể chênh lệch nhau đến 10°. Kết quả bạn nhận được hoành toàn có cơ sở.
hung12li vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 27-11-2009   #20
kiencango
Thành viên
 
Tham gia ngày: Nov 2009
Bài gởi: 57
Thanks: 13
Thanked 25 Times in 13 Posts
Default Ðề: xác định chỉ tiêu cơ lý của đất

Tôi thấy cái thí nghiệm "nén nhanh" vẫn sử dụng bình thường đấy thôi, chắc Bác HieuNghi làm bên giao thông toàn dính đến lớp đất bùn yếu phía trên nên dùng thí nghiệm nén nhanh thì hơi "nguy hiểm". Đối với các lớp đất khác thì OK. Cái góc nghỉ của cát nếu có tiêu chuẩn nào nói là dùng thay cho góc ma sát trong để tính toán thì cứ sử dụng thôi, ngặt cái là tìm mãi không thấy tiêu chuẩn đó (hoặc sách nào đó cũng được).
kiencango vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Loading...
Trả lời

Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền sử dụng ở Diễn Ðàn
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Mở

Chuyển đến



Múi giờ GMT. Hiện tại là 07:02 PM.


DIỄN ĐÀN http://ketcau.com/forum NƠI HỘI TỤ CỦA CÁC KỸ SƯ KẾT CÂU VIỆT NAM
WWW.KETCAU.COM - CẦU NỐI CỦA CÁC KỸ SƯ KẾT CẤU CÔNG TRÌNH, ĐỊA KỸ THUẬT VIỆT NAM. DIỄN ĐÀN ĐƯỢC MUA BẢN QUYỀN CỦA JELSOFT ENTERPRISES Ltd. Thiết kế website