Old 17-11-2014   #101
cucon081983
Thành viên tích cực
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gởi: 155
Thanks: 6
Thanked 12 Times in 12 Posts
Default Ðề: Sàn không dầm?

Trích:
Nguyên văn bởi cucon081983 View Post
http://http://www.mediafire.com/down...u9y6ye/SUL.FDBchào các bạn,mình đang tập sử dụng safev12 thiết kế sàn dul nhưng có một chút thắc mắc là ,mình đã sử dụng auto tendon nhưng sao khi kiểm tra mục Transfer tensil stresses vẫn bị failed.các bạn giải thích dùm.Đó có phải trường hợp kiểm tra lúc buôn neo phải không?
link file sàn dul mong mọi người giúp đỡ[/QUOTE]

có ai bớt chút thời gian giúp mình với.Mình đã thử tăng giảm số cáp nhưng vẫn không thay đổi kết quả

thay đổi nội dung bởi: cucon081983, 18-11-2014 lúc 10:28 AM Lý do: Không ai rảnh check help em cái.
cucon081983 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following User Says Thank You to cucon081983 For This Useful Post:
01694850090 (04-01-2015)
Old 18-11-2014   #102
cucon081983
Thành viên tích cực
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gởi: 155
Thanks: 6
Thanked 12 Times in 12 Posts
Default Ðề: Sàn không dầm?

Trích:
Nguyên văn bởi cucon081983 View Post
link file sàn dul mong mọi người giúp đỡ
có ai bớt chút thời gian giúp mình với.Mình đã thử tăng giảm số cáp nhưng vẫn không thay đổi kết quả[/QUOTE]

Có ai rảnh check mô hình giúp em xíu.
cucon081983 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 20-11-2014   #103
cucon081983
Thành viên tích cực
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gởi: 155
Thanks: 6
Thanked 12 Times in 12 Posts
Default Ðề: Sàn không dầm?

Trích:
Nguyên văn bởi cucon081983 View Post
link file sàn dul mong mọi người giúp đỡ
có ai bớt chút thời gian giúp mình với.Mình đã thử tăng giảm số cáp nhưng vẫn không thay đổi kết quả[/QUOTE]
cucon081983 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 06-12-2014   #104
daoconghoan
Thành viên mới
 
Tham gia ngày: Dec 2014
Bài gởi: 4
Thanks: 1
Thanked 7 Times in 3 Posts
Default Ðề: Sàn không dầm?

Bác nào có bản vẽ của bác quang cho em xin với được không ạ. Hoặc bác nào có hình ảnh, bản vẽ bố trí thép chống cắt đầu cột (sàn nấm không mũ) thì cho em xin với ạ.
mail em là conghoan.xdvn@gmail.com

Cảm ơn các bác.
daoconghoan vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 04-01-2015   #105
ttntttn
Thành viên mới
 
Tham gia ngày: Sep 2013
Bài gởi: 6
Thanks: 1
Thanked 0 Times in 0 Posts
Default Ðề: Sàn không dầm

Trích:
Nguyên văn bởi ksquang View Post
Đã gửi 2 bạn badinhbkxd@gmail.commacakito2007@yahoo.com file mẫu về sàn không dầm, gửi các bạn bản vẽ tham khảo về vấn đề xử lý chống cắt cho sàn không dầm tại vị trí đầu vách (cột), cần gì cứ email cho mình. Nói trước, mình là dân thi công, các công trình sàn không dầm mình đã thi công nhiều. Các bạn lưu ý vị trí lỗ ghen không được đặt sát vách (cột) vì nó làm giảm chu vi tiếp xúc giữa vách (cột) và sàn, bố trí lỗ ghen ra ngoài phạm vi anh hưởng của lực cắt (chọc thủng, khoảng > 45độ).

Nếu nhận được email này thì làm ơn reply cho minh biết.
Xin anh gửi cho em file này với! Chủ đề đã lâu nhưng em mới tham gia diễn đàn gần đây... ...email: thanhnha110659@gmail.com
ttntttn vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 04-01-2015   #106
hieu duy
Thành viên tích cực
 
hieu duy's Avatar
 
Tham gia ngày: Aug 2010
Bài gởi: 192
Thanks: 35
Thanked 75 Times in 33 Posts
Default Ðề: Sàn không dầm?

Thảo luận những vấn đề này anh em nên gửi bản vẽ lên rồi thảo luận cụ thể, chứ tờ mờ mà phán xét khó lắm vì có thể bạn nói đúng trong trường hợp này nhưng vào trường hợp khác lại không đúng
hieu duy vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old cách đây 1 tuần   #107
quochiephb
Thành viên mới
 
Tham gia ngày: Jul 2007
Bài gởi: 8
Thanks: 5
Thanked 2 Times in 1 Post
Default Ðề: Sàn không dầm

Trích:
Nguyên văn bởi ksquang View Post
Đã gửi 2 bạn badinhbkxd@gmail.commacakito2007@yahoo.com file mẫu về sàn không dầm, gửi các bạn bản vẽ tham khảo về vấn đề xử lý chống cắt cho sàn không dầm tại vị trí đầu vách (cột), cần gì cứ email cho mình. Nói trước, mình là dân thi công, các công trình sàn không dầm mình đã thi công nhiều. Các bạn lưu ý vị trí lỗ ghen không được đặt sát vách (cột) vì nó làm giảm chu vi tiếp xúc giữa vách (cột) và sàn, bố trí lỗ ghen ra ngoài phạm vi anh hưởng của lực cắt (chọc thủng, khoảng > 45độ).

Nếu nhận được email này thì làm ơn reply cho minh biết.
Anh có thể cho e xin tài liệu và bản vẽ vào mail:quochiephb@gmail.com được không ạ.

E cảm ơn a.
quochiephb vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Loading...
Trả lời

Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền sử dụng ở Diễn Ðàn
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments