Unread 06-06-2013   #1
evphams16
Thành viên
 
Tham gia ngày: Oct 2010
Bài gởi: 32
Thanks: 30
Thanked 11 Times in 5 Posts
Red face Khoảng cách cọc

Mọi người cho em hỏi,theo như bản vẽ em thiết kế,khoảng cách 2 cọc là 750 ( với cọc 250 x 250) nhưng không hiểu sao bên thi công lúc định vị sao chỉ còn 500.khi phát hiện ra thì đã ép xong rồi,bây giờ có cách nào khắc phục không ạ,vì theo em biết khoảng cách cọc dưới 3d thì sẽ bị hiệu ứng nhóm cọc.Mọi người cho em ý kiến với ạ.
evphams16 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Unread 06-06-2013   #2
sonxd2003
Super Moderator
 
sonxd2003's Avatar
 
Tham gia ngày: May 2010
Nơi Cư Ngụ: Buôn Ma Thuột City
Bài gởi: 1,894
Thanks: 1,532
Thanked 2,391 Times in 788 Posts
Send a message via Yahoo to sonxd2003
Default Ðề: Khoảng cách cọc

Trích:
Nguyên văn bởi evphams16 View Post
Mọi người cho em hỏi,theo như bản vẽ em thiết kế,khoảng cách 2 cọc là 750 ( với cọc 250 x 250) nhưng không hiểu sao bên thi công lúc định vị sao chỉ còn 500.khi phát hiện ra thì đã ép xong rồi,bây giờ có cách nào khắc phục không ạ,vì theo em biết khoảng cách cọc dưới 3d thì sẽ bị hiệu ứng nhóm cọc.Mọi người cho em ý kiến với ạ.
Theo mình thì dừng thi công, tính lại cái đài cọc với khoảng cách tim mới, tính thêm hệ số nhóm coc vào. Tình như thế nào thì mình không rành nên không dám phát biểu
__________________
KS.Võ Phúc Sơn - Thất nghiệp. Email : sonnguyen.tvxd@gmail.com,
sonxd2003 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following User Says Thank You to sonxd2003 For This Useful Post:
evphams16 (06-06-2013)
Unread 06-06-2013   #3
NGOC_IBST
Thành viên nhiệt huyết
 
Tham gia ngày: Dec 2010
Nơi Cư Ngụ: dọc các con phố và nhà hàng
Bài gởi: 7,625
Thanks: 3,114
Thanked 18,150 Times in 5,133 Posts
Default Ðề: Khoảng cách cọc

Trích:
Nguyên văn bởi evphams16 View Post
Mọi người cho em hỏi,theo như bản vẽ em thiết kế,khoảng cách 2 cọc là 750 ( với cọc 250 x 250) nhưng không hiểu sao bên thi công lúc định vị sao chỉ còn 500.khi phát hiện ra thì đã ép xong rồi,bây giờ có cách nào khắc phục không ạ,vì theo em biết khoảng cách cọc dưới 3d thì sẽ bị hiệu ứng nhóm cọc.Mọi người cho em ý kiến với ạ.
Thế này vẫn là may chán. Bọn thi công nó mà điên lên thì nó còn làm cho khoảng cách nhỏ hơn 1 D nữa cơ.

Chắc chắn phải tính đến hiệu ứng sống chen chúc nhau của các cọc. Cách khắc phục là tính toán kiểm tra lại có kể đến hiệu ứng chen chúc để giảm sức chịu tải của các cọc đi. Nếu đài nào thấy thiếu thì bổ sung thêm cọc bên ngoài còn nếu thấy đủ thì dọa cho thằng thi công rồi kiếm bữa bia mà bỏ qua cho nó.

thay đổi nội dung bởi: NGOC_IBST, 06-06-2013 lúc 06:52 PM
NGOC_IBST vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to NGOC_IBST For This Useful Post:
evphams16 (06-06-2013), landau (06-06-2013), meoancam (07-06-2013), sonxd2003 (06-06-2013), viet2010 (06-06-2013)
Unread 06-06-2013   #4
huyhiep
Super Moderator
 
Tham gia ngày: Jul 2007
Bài gởi: 3,368
Thanks: 1,140
Thanked 3,251 Times in 1,519 Posts
Default Ðề: Khoảng cách cọc

Trích:
Nguyên văn bởi evphams16 View Post
Mọi người cho em hỏi,theo như bản vẽ em thiết kế,khoảng cách 2 cọc là 750 ( với cọc 250 x 250) nhưng không hiểu sao bên thi công lúc định vị sao chỉ còn 500.khi phát hiện ra thì đã ép xong rồi,bây giờ có cách nào khắc phục không ạ,vì theo em biết khoảng cách cọc dưới 3d thì sẽ bị hiệu ứng nhóm cọc.Mọi người cho em ý kiến với ạ.
Khổ, đút vào rồi, giờ lại muốn rút ra hoặc cắm thêm.
Khổ thân em đất.
huyhiep vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to huyhiep For This Useful Post:
evphams16 (06-06-2013), viet2010 (06-06-2013)
Unread 06-06-2013   #5
viet2010
Super Moderator
 
viet2010's Avatar
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Nơi Cư Ngụ: Tp.HCM
Bài gởi: 2,372
Thanks: 938
Thanked 3,421 Times in 841 Posts
Cool Re: Ðề: Khoảng cách cọc

Trích:
Nguyên văn bởi huyhiep View Post
Khổ, đút vào rồi, giờ lại muốn rút ra hoặc cắm thêm.
Khổ thân em đất.
Đừng rút ra mất hứng, cắm thêm vào cho nó sướng!
viet2010 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to viet2010 For This Useful Post:
huyhiep (06-06-2013), meoancam (07-06-2013)
Unread 06-06-2013   #6
landau
Thành viên nhiệt huyết
 
Tham gia ngày: Nov 2009
Bài gởi: 445
Thanks: 155
Thanked 277 Times in 160 Posts
Default Ðề: Khoảng cách cọc

Cắm vào chỗ khác chứ cắm vào gần đó có khi "queo" cọc thì khốn. ở chỗ đó giờ thành vị trí nhạy cảm rồi.
landau vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Unread 06-06-2013   #7
liumin
Thành viên
 
Tham gia ngày: Apr 2012
Bài gởi: 81
Thanks: 4
Thanked 35 Times in 22 Posts
Smile Ðề: Khoảng cách cọc

bạn tính lại hệ số nhóm ni thử.nếu bạn để tải trọng thiết kế với sơ đồ bố trí cọc thì mình kiểm tra dùm cho hii.theo lý thuyết thì cái thằng hệ số nhóm ni nó sẽ giảm xuống (3d teta=18,43,2d teta=26,56) khác nahu cũng nhiuề đó bạn.nếu tính lại không thỏa thì chỉ còn cách là tăng diện tích đài đóng thêm cọc vô thui chứ sao hii.không biết là cái chi phí này này ai phải trả nhỉ hii.
liumin vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following User Says Thank You to liumin For This Useful Post:
evphams16 (06-06-2013)
Unread 06-06-2013   #8
evphams16
Thành viên
 
Tham gia ngày: Oct 2010
Bài gởi: 32
Thanks: 30
Thanked 11 Times in 5 Posts
Default Ðề: Khoảng cách cọc

Trích:
Nguyên văn bởi liumin View Post
bạn tính lại hệ số nhóm ni thử.nếu bạn để tải trọng thiết kế với sơ đồ bố trí cọc thì mình kiểm tra dùm cho hii.theo lý thuyết thì cái thằng hệ số nhóm ni nó sẽ giảm xuống (3d teta=18,43,2d teta=26,56) khác nahu cũng nhiuề đó bạn.nếu tính lại không thỏa thì chỉ còn cách là tăng diện tích đài đóng thêm cọc vô thui chứ sao hii.không biết là cái chi phí này này ai phải trả nhỉ hii.
Thanks bác.đấy là sơ đồ cọc
http://nx7.upanh.com/b4.s38.d4/8c172...17.capture.png
(Mặt bằng em 2 bên chưa có nhà xây nên bố trí cọc sát cột hơn),nhà 1 trệt 3 lầu
Còn tải tính toán em mô hình etabs xuống 1 cột bên là 61.5T ( vị trí khoanh tròn) Pép em chọn 70T.Hi vọng không ảnh hưởng gì nhiều.Thanks bác nhiều.bác có tài liệu về tính hệ số nhóm không,cho em tham khảo với ạ.Tham khảo tiêu chuẩn mà ko thấy nhắc đến

thay đổi nội dung bởi: evphams16, 07-06-2013 lúc 12:09 AM
evphams16 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Unread 07-06-2013   #9
tinhutech198
Moderator
 
tinhutech198's Avatar
 
Tham gia ngày: Nov 2010
Nơi Cư Ngụ: HUTECH
Bài gởi: 2,542
Thanks: 681
Thanked 3,188 Times in 1,181 Posts
Default Re: Ðề: Khoảng cách cọc

Trích:
Nguyên văn bởi evphams16 View Post
Thanks bác.đấy là sơ đồ cọc
http://nx7.upanh.com/b4.s38.d4/8c172...17.capture.png
(Mặt bằng em 2 bên chưa có nhà xây nên bố trí cọc sát cột hơn),nhà 1 trệt 3 lầu
Còn tải tính toán em mô hình etabs xuống 1 cột bên là 53T ( vị trí khoanh tròn) Pép em chọn 60T,chủ nhà tăng lên thêm thành 70T.Hi vọng không ảnh hưởng gì nhiều.Thanks bác nhiều.bác có tài liệu về tính hệ số nhóm không,cho em tham khảo với ạ.Tham khảo tiêu chuẩn mà ko thấy nhắc đến
Trong sách nền móng nó viết đầy ra
Đọc thêm cái này :
http://www.ketcau.com/forum/showthread.php?t=58252
__________________
Culi. Huỳnh Trung Tín
Yahoo: trungtinhtt@yahoo.com
Email : tinksxd2007@gmail.com
tinhutech198 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Unread 07-06-2013   #10
liumin
Thành viên
 
Tham gia ngày: Apr 2012
Bài gởi: 81
Thanks: 4
Thanked 35 Times in 22 Posts
Default Ðề: Khoảng cách cọc

đây là các bước tính sức chịu tải của cọc nhóm.ptk là min của phụ lục A,B,C chứ ko phải là tải trọng xuống chân cột.mình tính ra cho bạn cái thằng hệ số ni=0,85 còn mấy thông số còn lại bạn tính rùi kiểm tra lại thử xem sao nha hii
Hình Ðính Kèm
2.jpg   3.jpg   5.jpg   1.jpg  

thay đổi nội dung bởi: liumin, 07-06-2013 lúc 12:15 AM
liumin vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following User Says Thank You to liumin For This Useful Post:
evphams16 (07-06-2013)
Unread 07-06-2013   #11
NGOC_IBST
Thành viên nhiệt huyết
 
Tham gia ngày: Dec 2010
Nơi Cư Ngụ: dọc các con phố và nhà hàng
Bài gởi: 7,625
Thanks: 3,114
Thanked 18,150 Times in 5,133 Posts
Default Ðề: Khoảng cách cọc

Trích:
Nguyên văn bởi evphams16 View Post
Thanks bác.đấy là sơ đồ cọc
http://nx7.upanh.com/b4.s38.d4/8c172...17.capture.png
(Mặt bằng em 2 bên chưa có nhà xây nên bố trí cọc sát cột hơn),nhà 1 trệt 3 lầu
Còn tải tính toán em mô hình etabs xuống 1 cột bên là 61.5T ( vị trí khoanh tròn) Pép em chọn 70T.Hi vọng không ảnh hưởng gì nhiều.Thanks bác nhiều.bác có tài liệu về tính hệ số nhóm không,cho em tham khảo với ạ.Tham khảo tiêu chuẩn mà ko thấy nhắc đến
ỐI GIƠI ƠI.

Mỗi đài có 2 cọc mà cũng vẽ chuyện nhóm với chẳng nhiếc.

Thôi. Chẳng sao cả, không phải tính toán lại nữa. OK đi con gà ri. Tuy nhiên, nhân tiện việc này thì cũng nên xem lại cái hệ số nhóm và nên hiểu rõ vì sao nó có cái hệ số nhóm đó để mà biết lúc nào thì phải áp dụng, lúc nào không.
NGOC_IBST vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to NGOC_IBST For This Useful Post:
dohoangphu (07-06-2013), evphams16 (07-06-2013), ngocbinhhero (23-06-2013), vanquanghoa (07-06-2013), vietnguyenx3 (07-06-2013)
Unread 07-06-2013   #12
evphams16
Thành viên
 
Tham gia ngày: Oct 2010
Bài gởi: 32
Thanks: 30
Thanked 11 Times in 5 Posts
Default Ðề: Khoảng cách cọc

Trích:
Nguyên văn bởi liumin View Post
đây là các bước tính sức chịu tải của cọc nhóm.ptk là min của phụ lục A,B,C chứ ko phải là tải trọng xuống chân cột.mình tính ra cho bạn cái thằng hệ số ni=0,85 còn mấy thông số còn lại bạn tính rùi kiểm tra lại thử xem sao nha hii
Cho em hỏi thêm tý nữa ạ.Phụ lục A,B,C ở đâu thế ạ?Q Tính theo cường độ đất nền với cơ lý???

Trích:
Nguyên văn bởi NGOC_IBST View Post
ỐI GIƠI ƠI.

Mỗi đài có 2 cọc mà cũng vẽ chuyện nhóm với chẳng nhiếc.

Thôi. Chẳng sao cả, không phải tính toán lại nữa. OK đi con gà ri. Tuy nhiên, nhân tiện việc này thì cũng nên xem lại cái hệ số nhóm và nên hiểu rõ vì sao nó có cái hệ số nhóm đó để mà biết lúc nào thì phải áp dụng, lúc nào không.
vậy theo bác khi nào mới tính đến hệ số nhóm cọc ạ? nếu 2 cọc khoảng cách <3d thì cũng ko cần tính ạ?
evphams16 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Unread 07-06-2013   #13
NGOC_IBST
Thành viên nhiệt huyết
 
Tham gia ngày: Dec 2010
Nơi Cư Ngụ: dọc các con phố và nhà hàng
Bài gởi: 7,625
Thanks: 3,114
Thanked 18,150 Times in 5,133 Posts
Default Ðề: Khoảng cách cọc

Trích:
Nguyên văn bởi evphams16 View Post
Cho em hỏi thêm tý nữa ạ.Phụ lục A,B,C ở đâu thế ạ?Q Tính theo cường độ đất nền với cơ lý???


vậy theo bác khi nào mới tính đến hệ số nhóm cọc ạ? nếu 2 cọc khoảng cách <3d thì cũng ko cần tính ạ?
Cái cọc của bạn ở đấy thì đã được bố trí theo phương không chịu mô men nên chúng nó làm việc như nhau. Ảnh hưởng của chúng đến nhau chỉ có 1 cạnh, 3 cạnh còn lại thì đi lăng nhăng thoải mái nên ảnh hưởng đó very ít không đáng kể.

Nếu 3 cọc mà xếp thẳng hàng thì không ảnh hưởng và được coi như ...1 cọc. Nếu 3 cọc xếp theo hình tam giác thì phải xét.

Nếu có nhiều cọc xếp thẳng hàng thì cũng không xét ảnh hưởng vì chúng nó ...ít ảnh hưởng. Chỉ bao giờ chúng nó túm tụm vào nhau thì mới xét đến ảnh hưởng để chúng nó đỡ ...cãi nhau.

Thôi. Mai gặp thằng thi công doạ cho nó vãi đái để ...uống rồi thì tha cho nó.
NGOC_IBST vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to NGOC_IBST For This Useful Post:
evphams16 (07-06-2013), ngocbinhhero (23-06-2013), viet2010 (07-06-2013)
Trả lời

Tags
cọc ép., mong cọc

Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền sử dụng ở Diễn Ðàn
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Mở

Chuyển đến



Múi giờ GMT. Hiện tại là 06:54 PM.


DIỄN ĐÀN http://ketcau.com/forum NƠI HỘI TỤ CỦA CÁC KỸ SƯ KẾT CÂU VIỆT NAM
WWW.KETCAU.COM - CẦU NỐI CỦA CÁC KỸ SƯ KẾT CẤU CÔNG TRÌNH, ĐỊA KỸ THUẬT VIỆT NAM. DIỄN ĐÀN ĐƯỢC MUA BẢN QUYỀN CỦA JELSOFT ENTERPRISES Ltd.