Unread 19-07-2014   #41
haidang12
Thành viên mới
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gởi: 22
Thanks: 5
Thanked 33 Times in 6 Posts
Default Thắc mắc khi lựa chọn dạng dao động để tính gió động công trình

Chào cả nhà !!
Em đang tính KC cho một công trình văn phòng 16 tầng cao 58,4m rộng 26,6m dài 44,8m, khung BTCT có vách thang máy. Sau khi chạy etabs tìm các dao động riêng được kết quả như sau :
Dạng dao động thứ nhất dạng xoắn có chu kỳ T = 3,05s; f = 0,328 Hz
Dạng dao động thứ hai dạng bậc nhất theo phương X có chu kỳ T = 3,037s; f = 0,329 Hz.
Dạng dao động thứ ba dạng bậc nhất theo phương Y có chu kỳ T = 2,838s; f = 0,352 Hz.
Dạng dao động thứ tư dạng xoắn có chu kỳ T = 0,984s; f = 1,107 Hz.
Dạng dao động thứ năm dạng bậc cao theo phương X có chu kỳ T = 0,863s; f = 1,159 Hz.
Dạng dao động thứ sáu dạng dạng bậc cao theo phương Y có chu kỳ T = 0,766s; f = 1,306 Hz.
Xin giúp em chọn các dạng dao động để tính gió động cho công trình này với.
Trân trọng cám ơn cả nhà trước.
haidang12 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Unread 19-07-2014   #42
umy
Administrator
 
umy's Avatar
 
Tham gia ngày: Feb 2009
Bài gởi: 6,267
Thanks: 7,086
Thanked 14,353 Times in 4,587 Posts
Default Ðề: Thắc mắc khi lựa chọn dạng dao động để tính gió động công trình

Trích:
Nguyên văn bởi haidang12 View Post
Chào cả nhà !!
Em đang tính KC cho một công trình văn phòng 16 tầng cao 58,4m rộng 26,6m dài 44,8m, khung BTCT có vách thang máy. Sau khi chạy etabs tìm các dao động riêng được kết quả như sau :
Dạng dao động thứ nhất dạng xoắn có chu kỳ T = 3,05s; f = 0,328 Hz
Dạng dao động thứ hai dạng bậc nhất theo phương X có chu kỳ T = 3,037s; f = 0,329 Hz.
Dạng dao động thứ ba dạng bậc nhất theo phương Y có chu kỳ T = 2,838s; f = 0,352 Hz.
Dạng dao động thứ tư dạng xoắn có chu kỳ T = 0,984s; f = 1,107 Hz.
Dạng dao động thứ năm dạng bậc cao theo phương X có chu kỳ T = 0,863s; f = 1,159 Hz.
Dạng dao động thứ sáu dạng dạng bậc cao theo phương Y có chu kỳ T = 0,766s; f = 1,306 Hz.
Xin giúp em chọn các dạng dao động để tính gió động cho công trình này với.
Trân trọng cám ơn cả nhà trước.
Xem: Xác định f để tính gió động?

http://www.ketcau.com/forum/showthre...t=31302&page=2

lập bảng báo số dạng dao động là 12 với khối lượng (mass) tham gia dao động ở hướng Ux, Uy,Uz như bài #31, và lời giải #32 !

PS:
Admin già umy nhắc nhở cậu haidang12 đã tham gia Dđ từ 2010, mà chẵng đóng góp, cũng chẳng đọc các bài thảo luận gì cả !

Dùng Etabs tính f cho gió động, đã được bàn cải rất nhiều rồi.
Tôi rất cám ơn cậu, nếu cậu siêng năng, chịu khó tìm đọc các bài viết trước để xứng đáng là thành viên KS giỏi của Dđ

thay đổi nội dung bởi: umy, 19-07-2014 lúc 07:10 PM Lý do: chỉnh
umy vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to umy For This Useful Post:
duytanbkdn (13-06-2018), haidang12 (20-07-2014), THEANH PHAN (09-09-2014)
Unread 20-07-2014   #43
umy
Administrator
 
umy's Avatar
 
Tham gia ngày: Feb 2009
Bài gởi: 6,267
Thanks: 7,086
Thanked 14,353 Times in 4,587 Posts
Default Ðề: Thắc mắc khi lựa chọn dạng dao động để tính gió động công trình

Trích:
Nguyên văn bởi haidang12 View Post
Cảm ơn bác Umy đã nhắc nhở !!!
Do kiến thức của em còn hạn chế nên nhiều khi vào đọc bài trên diễn đàn là để mở mang kiến thức chứ chưa dám phát biểu gì cả. Rút kinh nghiệm, em sẽ "giơ tay" nhiều hơn trên diễn đàn.
còn về câu hỏi trong bài của em lần này thì em đã nghiên cứu theo điều 4.3 và 4.4 của TCVN 229-1999 và em chọn như thế này:
Công trình của em đặt tại vùng có áp lực gió là AII, tra bảng có tần số dao động riêng giới hạn là fL = 1,3 và do công trình có tần số dao động riêng f1 < fL nên thành phần động của tải trọng gió phải kể đến tác dụng của cả xung vận tốc gió và lực quán tính của công trình.Nên em chọn như sau :
1. Bỏ dạng dao động thứ nhất vì đây là dao động xoắn.
2. Lấy dao động thứ hai dạng bậc nhất theo phương X và coi đây là f1 = 0,329 Hz.
3. Lấy dạng dao động thứ ba dạng bậc nhất theo phương Y và coi đây là f2 = 0,352 Hz.
4. Bỏ dạng dao động thứ tư vì đây là dạng xoắn.
5. Lấy dạng dao động thứ năm dạng bậc cao theo phương X và coi đây là f3 = 1,159 Hz.
6. Bỏ dạng dao động thứ sáu dạng bậc cao theo phương Y có chu kỳ T = 0,766s; f = 1,306 Hz. do dạng dao động này có f >fL = 1,3.
Cả nhà cho em hỏi chọn như vậy có đúng không ?
Cám ơn cae nhà trước !!!
Lấy mode ở hướng nào khi (masse) khối lượng tham gia lớn hơn 3%(?)!
Xem cái hình bài #31. lấy các mode nào mà Ux hoặc Uy không nhỏ xíu.
umy vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Unread 01-01-2015   #44
Trungcdc
Super Moderator
 
Trungcdc's Avatar
 
Tham gia ngày: Aug 2006
Nơi Cư Ngụ: Lãng tử biết đâu là nhà
Bài gởi: 1,857
Thanks: 266
Thanked 2,737 Times in 995 Posts
Default Ðề: mode dao động

Trích:
Nguyên văn bởi vovanduoc View Post
Em đang làm đồ án tốt nghiệp, cho em hỏi tại sao trong etap người ta mặc định 12 mode dao động. mong các anh giúp đỡ...
Xin phép bác umy, 12 mode là do người ta quan sát dao động của công trình mà rút ra kết luận giống 1 năm có 12 con giáp vậy. Nếu bạn nghĩ ra được có thêm 1 loại thì người ta sẽ kết luận bạn chẳng giống con giáp nào cả, vậy là chỉ có đích đến là hospital thôi
__________________
Mười năm làm tư vấn, chưa chắc còn mà danh nổi tợ phao.
Một vài tháng thi công, tuy là mất mà tiếng vang còn như mõ.
Trungcdc vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following User Says Thank You to Trungcdc For This Useful Post:
umy (21-09-2016)
Unread 01-01-2015   #45
phandong2357
Thành viên mới
 
Tham gia ngày: Nov 2014
Bài gởi: 4
Thanks: 3
Thanked 0 Times in 0 Posts
Default Ðề: mode dao động

"Xin phép bác umy, 12 mode là do người ta quan sát dao động của công trình mà rút ra kết luận giống 1 năm có 12 con giáp vậy. Nếu bạn nghĩ ra được có thêm 1 loại thì người ta sẽ kết luận bạn chẳng giống con giáp nào cả, vậy là chỉ có đích đến là hospital thôi"
em k đồng ý với bác Trung, thực tế có nhìu hơn 12 mode, nhưng chỉ xét đến 12 mode đầu ... tcvn thi cung chi di tính các dao động tuyến tính mà thui...
phandong2357 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Unread 01-01-2015   #46
vovanduoc
Thành viên mới
 
Tham gia ngày: Oct 2014
Bài gởi: 7
Thanks: 11
Thanked 0 Times in 0 Posts
Default Ðề: mode dao động

Ý em muốn hỏi ở đây khi tính gió động nhà cao tầng. người ta thường chọn 12 mode đầu. Tại sao không là 14 mode , hay 15 mode mà là 12 mode..
vovanduoc vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Unread 01-01-2015   #47
cmengenie
Super Moderator
 
Tham gia ngày: Mar 2009
Bài gởi: 3,695
Thanks: 2,021
Thanked 3,812 Times in 1,824 Posts
Default Ðề: mode dao động

Trích:
Nguyên văn bởi vovanduoc View Post
Ý em muốn hỏi ở đây khi tính gió động nhà cao tầng. người ta thường chọn 12 mode đầu. Tại sao không là 14 mode , hay 15 mode mà là 12 mode..
Những câu hỏi thế này, mọi người không buồn trả lời nữa. Cũng vì nó quá cơ bản rồi.

Thêm nữa, trong diễn đàn đã có rất nhiều bài nói về nó, có thể nói chưa đúng ý của bạn hỏi, nhưng kiến thức hội tụ trong các bài viết đó đủ để bạn tự học được và tự trả lời được.

Đằng nào chú umy cũng xóa. Tôi trả lời cho bạn ngắn gọn: khối lượng hữu hiệu tham gia các dao động tập trung gần hết ở các dao động đầu tiên, người ta quan tâm đến các dao động nào khỏe nhất để tính toán gia tốc chuyển vị góp phần làm công trình rơi vào trạng thái nguy hiểm nhất, hiếm khi nào nó vượt qua được 6-8 dao động, do đó con số 12 chỉ là do phần mềm tự giới hạn để giảm bớt khối lượng không cần thiết.
cmengenie vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following User Says Thank You to cmengenie For This Useful Post:
vovanduoc (01-01-2015)
Unread 01-01-2015   #48
umy
Administrator
 
umy's Avatar
 
Tham gia ngày: Feb 2009
Bài gởi: 6,267
Thanks: 7,086
Thanked 14,353 Times in 4,587 Posts
Default Re: Ðề: mode dao động

Trích:
Nguyên văn bởi cmengenie View Post
Những câu hỏi thế này, mọi người không buồn trả lời nữa. Cũng vì nó quá cơ bản rồi.

Thêm nữa, trong diễn đàn đã có rất nhiều bài nói về nó, có thể nói chưa đúng ý của bạn hỏi, nhưng kiến thức hội tụ trong các bài viết đó đủ để bạn tự học được và tự trả lời được.

Đằng nào chú umy cũng xóa. Tôi trả lời cho bạn ngắn gọn: khối lượng hữu hiệu tham gia các dao động tập trung gần hết ở các dao động đầu tiên, người ta quan tâm đến các dao động nào khỏe nhất để tính toán gia tốc chuyển vị góp phần làm công trình rơi vào trạng thái nguy hiểm nhất, hiếm khi nào nó vượt qua được 6-8 dao động, do đó con số 12 chỉ là do phần mềm tự giới hạn để giảm bớt khối lượng không cần thiết.
Rất chuẫn ! tổng khối lượng hữu hiệu tham gia khoãng 90%

Chủ thớt vovanduoc Xem thêm và lấy TL để tự học thêm nơi đây

xác định f để tính gió động
http://www.ketcau.com/forum/showthread.php?t=31302

Hỏi Cậu phandong2357 biết dùng phương pháp Spectral Analyse tính cho động đất không ?
umy vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to umy For This Useful Post:
h_gtvt (16-08-2018), vovanduoc (01-01-2015)
Unread 01-01-2015   #49
vovanduoc
Thành viên mới
 
Tham gia ngày: Oct 2014
Bài gởi: 7
Thanks: 11
Thanked 0 Times in 0 Posts
Default Ðề: mode dao động

Trích:
Nguyên văn bởi cmengenie View Post
Những câu hỏi thế này, mọi người không buồn trả lời nữa. Cũng vì nó quá cơ bản rồi.

Thêm nữa, trong diễn đàn đã có rất nhiều bài nói về nó, có thể nói chưa đúng ý của bạn hỏi, nhưng kiến thức hội tụ trong các bài viết đó đủ để bạn tự học được và tự trả lời được.

Đằng nào chú umy cũng xóa. Tôi trả lời cho bạn ngắn gọn: khối lượng hữu hiệu tham gia các dao động tập trung gần hết ở các dao động đầu tiên, người ta quan tâm đến các dao động nào khỏe nhất để tính toán gia tốc chuyển vị góp phần làm công trình rơi vào trạng thái nguy hiểm nhất, hiếm khi nào nó vượt qua được 6-8 dao động, do đó con số 12 chỉ là do phần mềm tự giới hạn để giảm bớt khối lượng không cần thiết.
Dạ cảm ơn anh. em hiểu ý anh nói, nhưng em nghe nói là trong mô hình 3D có 3 phuơng, mỗi phuơng có 4 dạng dao động cơ bản nhất. dẫn đến có 12 mode. không biết như thế có đúng không? nói phần mềm tự giới hạn thì không hợp lý cho lắm...
vovanduoc vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Unread 01-01-2015   #50
chuongsds
Thành viên nhiệt huyết
 
chuongsds's Avatar
 
Tham gia ngày: Dec 2013
Nơi Cư Ngụ: Quảng Nam
Bài gởi: 408
Thanks: 306
Thanked 520 Times in 229 Posts
Default Ðề: mode dao động

Trích:
Nguyên văn bởi vovanduoc View Post
Dạ cảm ơn anh. em hiểu ý anh nói, nhưng em nghe nói là trong mô hình 3D có 3 phuơng, mỗi phuơng có 4 dạng dao động cơ bản nhất. dẫn đến có 12 mode. không biết như thế có đúng không? nói phần mềm tự giới hạn thì không hợp lý cho lắm...
Anh cmengenie đã viết ra nguyên nhân của vấn đề, khối lượng tham gia dao động hữu hiệu rồi bác umy đã cho link xem thêm ở #7

bạn nghe nói, rồi phán phần mềm tự giới hạn thì không hợp lý cho lắm
động lực học công trình không phải là nghe nói rồi nhảy vô phần mềm bấm máy chạy ra kết quả là được đâu bạn ạ

vài dòng góp ý
__________________
"Nếu uớc mơ của bạn đủ lớn, tất cả chỉ là chuyện nhỏ"
chuongsds vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following User Says Thank You to chuongsds For This Useful Post:
vovanduoc (01-01-2015)
Unread 01-01-2015   #51
vovanduoc
Thành viên mới
 
Tham gia ngày: Oct 2014
Bài gởi: 7
Thanks: 11
Thanked 0 Times in 0 Posts
Default Ðề: mode dao động

Có rất nhiều luồn ý kiến nói về con số 12 mode đó. khiến em rất hoang mang không biết phải nghe ai.. và nên hiểu thế nào mà có con số 12 đó? cảm ơn các anh các chú ở diễn đàn đã giúp đỡ cho em..
vovanduoc vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Unread 01-01-2015   #52
umy
Administrator
 
umy's Avatar
 
Tham gia ngày: Feb 2009
Bài gởi: 6,267
Thanks: 7,086
Thanked 14,353 Times in 4,587 Posts
Default Re: Ðề: mode dao động

Trích:
Nguyên văn bởi vovanduoc View Post
Dạ cảm ơn anh. em hiểu ý anh nói, nhưng em nghe nói là trong mô hình 3D có 3 phuơng, mỗi phuơng có 4 dạng dao động cơ bản nhất. dẫn đến có 12 mode. không biết như thế có đúng không? nói phần mềm tự giới hạn thì không hợp lý cho lắm...
Không học mà cứ bựa ! kể xem mỗi phuơng có 4 dạng dao động cơ bản nhất nào ? Kể ra xem cái dốt đến đâu !!
Đã vớ vẫn đến thầy và trường của cậu bị chê trách lây, mà vẫn không tởn ! muốn được treo nic 4 ngày để có giờ đọc TL lại sao ?

Trong Topic tôi chỉ, ACE có cả tron bộ LV th S 160MB, nhiều bài giảng. Học cho chuẩn ! rồi mới đóng góp, còn vớ vẫn ngoại cảm tôi ban nic mà không cần thông báo đấy nhé .

Tôi cho phép để Topic nầy, không xoá để thấy tài lười học, chỉ hỏi bựa của SV-trẻ.
Cậu vovanduoc phải cố gắn sửa đổi lại cho giỏi để chuộc lổi nầy, và về sau đóng góp bổ ích hơn, cho xứng đáng được là member giỏi của Dđ.

PS:
1- Cho gió động số 12 modes có thể chọn lựa nhiều ít được. Khi mô hình chuẩn, không bị nút đôi hoăc thiếu điều kiện biên thì sau 12 modes có đủ 90% số Masse tham dự.
2- Khi tính động đất với Spectral Analyse nên chọn nhiều hơn. Sau đo lựa chon SRSS hoặc CQC để phối hợp tải.
umy vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following User Says Thank You to umy For This Useful Post:
vovanduoc (01-01-2015)
Unread 01-01-2015   #53
vovanduoc
Thành viên mới
 
Tham gia ngày: Oct 2014
Bài gởi: 7
Thanks: 11
Thanked 0 Times in 0 Posts
Default Ðề: Re: Ðề: mode dao động

Cảm ơn bác umy nhắc nhở cháu sẽ rút kinh nghiệm.
vovanduoc vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Unread 02-01-2015   #54
ghostriderxx
Thành viên
 
Tham gia ngày: Jan 2013
Nơi Cư Ngụ: HCM
Bài gởi: 37
Thanks: 68
Thanked 52 Times in 18 Posts
Send a message via Yahoo to ghostriderxx
Default Ðề: mode dao động

sẵn đây cho em hỏi 1 cái, em mô hình 1 công trình chịu tải trọng động đất, thiết kế theo pp phổ phản ứng, sau khi chạy với 12 modes thì chỉ thấy có khoảng 77% khối lượng tham gia dao động, vậy có cần chạy thêm để cho nó tiệm cận 90% ko ạ?

với công trình em nó chỉ có 2 mode tham gia dao động theo phương X, 3 mode dao động theo phương Y, vậy có bình thường không ạ?

mong hồi đáp của mọi người.

link mô hình của em:
https://app.box.com/s/ago12grj6zqpfvs4itcr
ghostriderxx vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Unread 02-01-2015   #55
umy
Administrator
 
umy's Avatar
 
Tham gia ngày: Feb 2009
Bài gởi: 6,267
Thanks: 7,086
Thanked 14,353 Times in 4,587 Posts
Default Re: Ðề: mode dao động

Trích:
Nguyên văn bởi ghostriderxx View Post
sẵn đây cho em hỏi 1 cái, em mô hình 1 công trình chịu tải trọng động đất, thiết kế theo pp phổ phản ứng, sau khi chạy với 12 modes thì chỉ thấy có khoảng 77% khối lượng tham gia dao động, vậy có cần chạy thêm để cho nó tiệm cận 90% ko ạ?

với công trình em nó chỉ có 2 mode tham gia dao động theo phương X, 3 mode dao động theo phương Y, vậy có bình thường không ạ?

mong hồi đáp của mọi người.

link mô hình của em:
https://app.box.com/s/ago12grj6zqpfvs4itcr
bình thường, cần chạy thêm cho nó tiệm cận 90% Mới đủ độ chính xác tin tưởng được.
umy vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following User Says Thank You to umy For This Useful Post:
ghostriderxx (02-01-2015)
Unread 02-01-2015   #56
ghostriderxx
Thành viên
 
Tham gia ngày: Jan 2013
Nơi Cư Ngụ: HCM
Bài gởi: 37
Thanks: 68
Thanked 52 Times in 18 Posts
Send a message via Yahoo to ghostriderxx
Default Ðề: mode dao động

dạ con cám ơn bác umy nhiều ạ!
ghostriderxx vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Unread 02-01-2015   #57
umy
Administrator
 
umy's Avatar
 
Tham gia ngày: Feb 2009
Bài gởi: 6,267
Thanks: 7,086
Thanked 14,353 Times in 4,587 Posts
Default Re: mode dao động

Giải thích ngắn thêm cho các bạn trẻ ngoan, dể hiểu được căn bản:

1- khi lập mô hình khi chia mạng lưới thô (it phần tử, ngày xưa để tính tay) thì kết quả cũng ít mode tạm đúng. Giãi ma trận cứng ko máy tính đến tối da 9 modes mất khoãng 1 tuần !

Khi mạng lưới mịnh (nhiều phần tử, (khoãng <10000) khối lương chia ra trên các nút) thì có thể tính được nhiều modes => kết quả gần đúng với thực tế rồi.

Lạm dụng chia mạng quá sức mịnh (> 100.000 phần tử) nhiều phần mềm như ETABS, SAP, STAADPRO tính rất lâu, hoặc chết bất ngờ nếu máy tính yếu bộ nhớ. Các mềm như Ansys, Abaqus có thể đến 20 triệu nút !!

2- So sánh 3 Công trình , thì khối lượng tham gia dao động được là phần trên. Khối lượng dính dưới gốc không dao động.

2a- mãnh như cây cao lá rườm rà, tháp thép điện, ống khói ...
tính qua vài modes đầu là đạt được 90% dể dàng

2b- Trung bình như nhà cao tầng, khung công nghệ cở 12 modes có thể đạt đến 70 -90 % , tuy nhu cầu chính xát có thể tính nhiều hơn 12 modes

2c- Khối To lớn, vững vàng như kim tự tháp, thì cả khối nặng to dính chặt dưới chân tháp, chỉ có phần đỉnh nhỏ bên trên chịu dao động-
Cho máy chạy đến bốc khói lấy 300 modes, có thể đạt đến 60 - 70%

Tóm lại, hiểu được căn bản nầy rồi thì biết nhìn xem công trình ra sao, khối lượng và số phần tử chia thế nào cho hợp lý, và kết quả phải ra sao cho gần như thực tế.

Không máy móc bẩu rằng: người ta dạy lấy 12 modes, 90% thì mình cứ ăn cứt gà sáp chỉ làm 12 modes ! không đủ 90% là sai rùi

____________________________

Máy tính và phần mềm để giúp cho các thành viên giỏi của Dđ thành KS-giỏi hơn, và giúp các đ/ chấy đần rất nguy hiễm làm phá hoại công trình
umy vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following 7 Users Say Thank You to umy For This Useful Post:
anhductran (05-10-2017), chuongsds (02-01-2015), cmengenie (02-01-2015), ghostriderxx (02-01-2015), ngoctuyennd (19-09-2016), quangcongx3 (03-01-2015), vovanduoc (02-01-2015)
Unread 02-01-2015   #58
chuongsds
Thành viên nhiệt huyết
 
chuongsds's Avatar
 
Tham gia ngày: Dec 2013
Nơi Cư Ngụ: Quảng Nam
Bài gởi: 408
Thanks: 306
Thanked 520 Times in 229 Posts
Default Ðề: mode dao động

Thưa bác Umy và mọi người, cháu cũng nhân tiện có 1 thắc mắc nhỏ

Với các tiêu chuẩn hiện hành, thì khi tính toán dao động riềng của công trình, kết cấu như 1 dầm console ngàm vào đất với các mức sàn là các điểm đặt khối lượng, cũng như giả thiết sàn cứng tuyệt đối.

vậy nếu tại các vị trí mức sàn không cho phép cấu tạo cứng tuyệt đối thì ta với các dạng dao động bâc 2 trở lên nó có đổi chiều qua trục dầm-như giả thiết sàn cứng tuyệt đối trên (không tính biến dạn xoắn trong công trình) hay sẽ ứng xử như thế nào ạ
Cháu có thử chạy mô hình trên máy, như còn gà quá, chưa hiểu được cốt lõi ạ
__________________
"Nếu uớc mơ của bạn đủ lớn, tất cả chỉ là chuyện nhỏ"
chuongsds vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Unread 02-01-2015   #59
umy
Administrator
 
umy's Avatar
 
Tham gia ngày: Feb 2009
Bài gởi: 6,267
Thanks: 7,086
Thanked 14,353 Times in 4,587 Posts
Default Re: Ðề: mode dao động

Trích:
Nguyên văn bởi chuongsds View Post
Thưa bác Umy và mọi người, cháu cũng nhân tiện có 1 thắc mắc nhỏ

Với các tiêu chuẩn hiện hành, thì khi tính toán dao động riềng của công trình, kết cấu như 1 dầm console ngàm vào đất với các mức sàn là các điểm đặt khối lượng, cũng như giả thiết sàn cứng tuyệt đối.

vậy nếu tại các vị trí mức sàn không cho phép cấu tạo cứng tuyệt đối thì ta với các dạng dao động bâc 2 trở lên nó có đổi chiều qua trục dầm-như giả thiết sàn cứng tuyệt đối trên (không tính biến dạn xoắn trong công trình) hay sẽ ứng xử như thế nào ạ
Cháu có thử chạy mô hình trên máy, như còn gà quá, chưa hiểu được cốt lõi ạ
1) dầm console ngàm cứng, chiều dài tính toán L=2H, có tần số f1 và các modes tiếp tục tuỳ Theo lối chia mạng, chia khối lượng trên các phần tử

2) dầm console ngàm lò xo đàn hồi dẻo, chiều dài tính toán L> 2H có tần số f < f1, các dạng dao động bâc 2 trở lên vẫn đổi chiều qua trục dầm- tương tợ như giả thiết sàn cứng. Nhưng kết quả lệch khác số 1) !

3) nếu ngàm quá mềm dẻo !!! thì consol bị ngã lật, Tần số đầu rất nhỏ của ngàm (khớp) lò xo , các dạng dao động sau trở lại giống tợ như 1)

Bài tập: Tháp truyền hình dạng ống conne, có móng trên hệ số nền.
Hoặc trụ đèn có hoặc không móng.

thay đổi nội dung bởi: umy, 02-01-2015 lúc 03:02 PM Lý do: Thêm
umy vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to umy For This Useful Post:
chuongsds (02-01-2015), ghostriderxx (02-01-2015)
Unread 02-01-2015   #60
chuongsds
Thành viên nhiệt huyết
 
chuongsds's Avatar
 
Tham gia ngày: Dec 2013
Nơi Cư Ngụ: Quảng Nam
Bài gởi: 408
Thanks: 306
Thanked 520 Times in 229 Posts
Default Ðề: mode dao động

Cháu cảm ơn bác.

Nhưng ý cháu hỏi ở đây là quan niệm tại các mức sàn trên cao không phải là tuyệt đối cứng ạ (chứ không phải là liên kết giữa công trình và quả đất ạ)
ví dụ như tại các mức sàn trên các tòa nhà nhưng tại đó không có sàn, hoặc sàn ở đó có cấu tạo đặc biệt nên không thể xem là tuyệt đối cứng, vậy trong trường hợp hày phải chăng ta lại tính toán độ cứng K của các hệ dầm cột,
nhưng dạng dao động trong trường hợp này cháu có tìm hiểu song chưa có được đáp án chính xác ạ
__________________
"Nếu uớc mơ của bạn đủ lớn, tất cả chỉ là chuyện nhỏ"
chuongsds vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời

Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền sử dụng ở Diễn Ðàn
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Mở

Chuyển đến



Múi giờ GMT. Hiện tại là 11:45 PM.


DIỄN ĐÀN http://ketcau.com/forum NƠI HỘI TỤ CỦA CÁC KỸ SƯ KẾT CÂU VIỆT NAM
WWW.KETCAU.COM - CẦU NỐI CỦA CÁC KỸ SƯ KẾT CẤU CÔNG TRÌNH, ĐỊA KỸ THUẬT VIỆT NAM. DIỄN ĐÀN ĐƯỢC MUA BẢN QUYỀN CỦA JELSOFT ENTERPRISES Ltd.