máy bơm nước hỏa tiễn công ty in ấn https://duan-knparadise.com/ Bơm nước hỏa tiễn bóp da nam Túi nilon PP cong ty in bieu mau
Hiện tượng nứt nền bê tông trong kho lạnh - Diễn đàn của các kỹ sư kết cấu Việt Nam










































































Features
Go Back   Diễn đàn của các kỹ sư kết cấu Việt Nam > QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH > Các sự cố công trình xây dựng, các bài học cần rút kinh nghiệm
Tên thành viên
Mật mã
Tin HOT Thông tin BQT diễn đàn

Result  Reload Thống Kê - Diễn đàn của các kỹ sư kết cấu Việt Nam
All Forums | Thông báo | Văn Bản Pháp Luật | Văn Hóa Văn Nghệ Giao Lưu
Please wait...
Please wait...
Trả lời
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
Unread 03-10-2009   #1
ks_8x
Thành viên
 
Tham gia ngày: Jan 2008
Nơi Cư Ngụ: TP HCM
Bài gởi: 53
Thanks: 5
Thanked 6 Times in 6 Posts
Post Hiện tượng nứt nền bê tông trong kho lạnh

Công trình nền nhà xưởng kho lạnh của tôi được đưa vào sử dụng chưa tới 01 năm nhưng đã xảy ra sự cố là tất cả các joint nền đều bị nứt rộng ra,tôi nghỉ là do bê tông bị co lại khi nhiệt độ trong kho lạnh lúc nào củng thấp.anh em có thể tư vấn giùm tôi để khắc phục sự cố trên được không.nếu như để tránh hiện tượng này khi xây dựng công trình mới thì biện pháp thi công như thế nào
ks_8x vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Unread 03-10-2009   #2
tranngoctrung
Thành viên mới
 
Tham gia ngày: Nov 2005
Bài gởi: 24
Thanks: 17
Thanked 11 Times in 3 Posts
Default Ðề: Hiện tượng nứt nền bê tông trong kho lạnh

Đầu tiên nên kiểm tra lại tải trọng sàn xem có phù hợp với lúc thiết kế hay không?
Tiếp đó kiểm tra lại hồ sơ thiết kế (Nhất là khảo sát địa chất) xem có ổn không?
Nếu hai điều trên đều ổn thì nên kiểm tra thực tế nền bằng cách khoan lấy lõi bê tông để đánh giá.
Thường thì tại các vị trí cột, các móng hay bị xoay, nếu vị trí đó không được gia cố trong quá trình thì công thì rất hay bị nứt. Lúc đó cộng thêm tải trọng đưa vào sử dụng + chênh lệch nhiệt độ (theo tôi thì nhiệt độ chênh có lẽ chỉ là vấn đề phụ trợ thêm thôi chứ không phải là nguyên nhân chính) sẽ làm trầm trọng thêm vết nứt.

Để tránh hiện tượng bị nứt nên có thép cấu tạo tại các vị trí xung yếu như: chân cột (chúng thôi thường cấu tạo dầm tại vị trí này để tránh bị xé ). Thêm lớp đá hoặc lớp cát đệm + 2 lớp nylon.

thay đổi nội dung bởi: tranngoctrung, 03-10-2009 lúc 01:06 PM
tranngoctrung vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Unread 03-10-2009   #3
Trungcdc
Super Moderator
 
Trungcdc's Avatar
 
Tham gia ngày: Aug 2006
Nơi Cư Ngụ: Lãng tử biết đâu là nhà
Bài gởi: 1,857
Thanks: 266
Thanked 2,737 Times in 995 Posts
Default Ðề: Hiện tượng nứt nền bê tông trong kho lạnh

Trích:
Nguyên văn bởi ks_8x View Post
Công trình nền nhà xưởng kho lạnh của tôi được đưa vào sử dụng chưa tới 01 năm nhưng đã xảy ra sự cố là tất cả các joint nền đều bị nứt rộng ra,tôi nghỉ là do bê tông bị co lại khi nhiệt độ trong kho lạnh lúc nào củng thấp.anh em có thể tư vấn giùm tôi để khắc phục sự cố trên được không.nếu như để tránh hiện tượng này khi xây dựng công trình mới thì biện pháp thi công như thế nào
Bạn có thể nói thêm về biện pháp thiết kế khe co giãn của nền nhà kho không? Thông thường nhà kho phải có khe co giãn và phải cấu tạo cẩn thận đấy.
Trungcdc vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Unread 04-10-2009   #4
XUAN THUY
Thành viên nhiệt huyết
 
XUAN THUY's Avatar
 
Tham gia ngày: Oct 2004
Nơi Cư Ngụ: HCMC
Bài gởi: 1,648
Thanks: 5
Thanked 1,578 Times in 563 Posts
Default Ðề: Hiện tượng nứt nền bê tông trong kho lạnh

Thông thường nền kho lạnh được cấu tạo:
- lớp bê tông bảo vệ & chịu mài mòn
- lớp cách nhiệt & chịu lực
- lớp bê tông có ống thoát nước
- lớp bê tông chịu lực kết cấu
- đất nền/cọc

Có thể cách cấu tạo của công trình ấy không đúng và đã dẫn đến sự chênh lệch nhiệt độ + độ ẩm giữa hai bề mặt, khiến vết nứt phát triển mạnh + cong vênh.

Khắc phục: đắp các lớp còn thiếu lên trên,>>> nâng sàn.
XUAN THUY vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Unread 07-10-2009   #5
ks_8x
Thành viên
 
Tham gia ngày: Jan 2008
Nơi Cư Ngụ: TP HCM
Bài gởi: 53
Thanks: 5
Thanked 6 Times in 6 Posts
Default Ðề: Hiện tượng nứt nền bê tông trong kho lạnh

Trích:
Nguyên văn bởi Trungcdc View Post
Bạn có thể nói thêm về biện pháp thiết kế khe co giãn của nền nhà kho không? Thông thường nhà kho phải có khe co giãn và phải cấu tạo cẩn thận đấy.
mình chỉ thấy cấu tạo khe co giản bình thường thôi,nghĩa là chỉ cắt joint bình thường với chiều rộng của joint nền từ 0.3 :0.5 cm.bạn có thiết kế cấu tạo của joint nền đó kg xin hướng dẩn mình với.cảm ơn trước nhé.
ks_8x vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Unread 07-10-2009   #6
vinhhoa74
Thành viên
 
vinhhoa74's Avatar
 
Tham gia ngày: Dec 2007
Nơi Cư Ngụ: Phan Thiet
Bài gởi: 41
Thanks: 4
Thanked 18 Times in 10 Posts
Send a message via Yahoo to vinhhoa74
Default Ðề: Hiện tượng nứt nền bê tông trong kho lạnh

cũng có thể nền bêtông của bạn bị nứt do nước trong lổ rỗng của bêtông đóng băng (nước nở thể tích ở nhiệt độ dưới 4 độ C)
vinhhoa74 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Unread 07-10-2009   #7
Trungcdc
Super Moderator
 
Trungcdc's Avatar
 
Tham gia ngày: Aug 2006
Nơi Cư Ngụ: Lãng tử biết đâu là nhà
Bài gởi: 1,857
Thanks: 266
Thanked 2,737 Times in 995 Posts
Default Ðề: Hiện tượng nứt nền bê tông trong kho lạnh

Trích:
Nguyên văn bởi ks_8x View Post
mình chỉ thấy cấu tạo khe co giản bình thường thôi,nghĩa là chỉ cắt joint bình thường với chiều rộng của joint nền từ 0.3 :0.5 cm.bạn có thiết kế cấu tạo của joint nền đó kg xin hướng dẩn mình với.cảm ơn trước nhé.
Mình có biết cấu tạo của nhà kho của một công ty tiếp vận ở KCN Quang Minh, nền nhà cấu tạo 2 lớp lưới thép hàn sẵn ở nhà máy fi4, dày 150, cắt khe co giãn bằng máy sau đó bơm silicon chống thấm xuống khe này. Kho này không phải là kho lạnh nên không biêt cấu tạo như thế có chống nứt được không.
Theo mình bạn ngoài việc kiểm tra tải trọng và cấu tạo khe co giãn nên thử tìm hiểu về sử dụng bê tông trong đk nhiệt độ thấp xem sao, có lẽ không dùng bê tông thường được đâu
Trungcdc vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Unread 07-10-2009   #8
XUAN THUY
Thành viên nhiệt huyết
 
XUAN THUY's Avatar
 
Tham gia ngày: Oct 2004
Nơi Cư Ngụ: HCMC
Bài gởi: 1,648
Thanks: 5
Thanked 1,578 Times in 563 Posts
Default Ðề: Hiện tượng nứt nền bê tông trong kho lạnh

Trích:
Nguyên văn bởi ks_8x View Post
Công trình nền nhà xưởng kho lạnh của tôi được đưa vào sử dụng chưa tới 01 năm nhưng đã xảy ra sự cố là tất cả các joint nền đều bị nứt rộng ra,tôi nghỉ là do bê tông bị co lại khi nhiệt độ trong kho lạnh lúc nào củng thấp.anh em có thể tư vấn giùm tôi để khắc phục sự cố trên được không.nếu như để tránh hiện tượng này khi xây dựng công trình mới thì biện pháp thi công như thế nào
Cấu tạo của cái sàn bê tông đó như thế nào hả bác? Bác không cho biết cấu tạo, làm anh em đoán mò nguyên nhân hư hỏng không sát.
XUAN THUY vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Unread 09-10-2009   #9
ks_8x
Thành viên
 
Tham gia ngày: Jan 2008
Nơi Cư Ngụ: TP HCM
Bài gởi: 53
Thanks: 5
Thanked 6 Times in 6 Posts
Default Ðề: Hiện tượng nứt nền bê tông trong kho lạnh

Trích:
Nguyên văn bởi XUAN THUY View Post
Cấu tạo của cái sàn bê tông đó như thế nào hả bác? Bác không cho biết cấu tạo, làm anh em đoán mò nguyên nhân hư hỏng không sát.
cấu tạo sàn bao gồm(từ dưới lên):
1.lớp BTCT chịu lực dày 25 cm
2.lớp panel cách nhiệt và chịu lực dày 20cm.
3.lớp BTCT trên cùng dày 15cm.(chính lớp BTCT này có joint nền bị nứt.)
ks_8x vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Unread 31-10-2013   #10
vuksxd
Thành viên
 
Tham gia ngày: Oct 2010
Nơi Cư Ngụ: TP.HCM
Bài gởi: 80
Thanks: 38
Thanked 48 Times in 18 Posts
Default Ðề: Hiện tượng nứt nền bê tông trong kho lạnh

Cho mình hỏi là đối với nền kho lạnh, bê tông đạt được bao nhiêu % cường độ thì đưa vào sử dụng?
vuksxd vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Unread 14-11-2014   #11
cuddang
Thành viên tích cực
 
Tham gia ngày: Apr 2013
Nơi Cư Ngụ: HCMC
Bài gởi: 105
Thanks: 101
Thanked 62 Times in 34 Posts
Send a message via Yahoo to cuddang Send a message via Skype™ to cuddang
Default Re: Hiện tượng nứt nền bê tông trong kho lạnh

Mình nghĩ thế này: thay vì mình phải dùng panel cách nhiệt và bố trí quá trời lớp như thế, thì có loại bê tông nào chịu lạnh được ko mình dùng nó đổ luôn cho rồi?
cuddang vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời

Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền sử dụng ở Diễn Ðàn
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Mở

Chuyển đến



Múi giờ GMT. Hiện tại là 05:37 AM.