Unread 03-09-2012   #41
lamnhatquang
 
Tham gia ngày: Aug 2012
Bài gởi: 51
Thanks: 30
Thanked 5 Times in 4 Posts
Default Ðề: P ép thử cọc lớn hơn P thiết kế?

Trích:
Nguyên văn bởi camry View Post
Còn nếu chưa ép hết chiều dài cọc mà đã đảm bảo Pmin<=Pep<=Pmax thì dừng ép. (Cọc sẽ bị dương lên).
Em tưởng khi Pep=Pmax mới dừng chứ ạ. Bác có thể giải thích chỗ này cho em rõ hơn một chút được không. Em xin cảm ơn.
lamnhatquang vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Unread 03-09-2012   #42
linhpro_o
Thành viên
 
Tham gia ngày: Aug 2010
Bài gởi: 83
Thanks: 136
Thanked 19 Times in 12 Posts
Default Ðề: P ép thử cọc lớn hơn P thiết kế?

_ Bác Ngọc nói đúng lắm, nhưng em nhớ là có liên quan tới SCT dài hạn và SCT tức thời của cọc, ngoài ra cũng kiểm tra được nền đất. (Hình như khi tính toán cọc, TCVN chỉ nhắc có 1 SCT thôi)
_ Lâu lắm mới gặp lại các bác, em chém gió thôi nha.
linhpro_o vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Unread 03-09-2012   #43
tuanlt
Thành viên nhiệt huyết
 
Tham gia ngày: Nov 2009
Bài gởi: 1,925
Thanks: 1,528
Thanked 2,626 Times in 1,107 Posts
Default Ðề: P ép thử cọc lớn hơn P thiết kế?

Nếu bác NGOC_IBST hoặc các cao thủ khác đang online thì cho tôi hỏi một chút:
- Nếu tính SCT cho phép của cọc theo công thức ở TCXD 205-1998:
Qa = Qu/FS: Nếu ta lấy FS = 2 thì Qa = Qu/2 trong đó Qu là tải trọng cực hạn ứng với chuyển vị 8 mm (nói riêng với trường hợp nhà dân dụng thường làm, vì nếu lấy cờ si = 0.1 và Sgh = 8 cm thì delta = 0.1*8 cm = 8 mm). Như vậy là có thể nói đơn giản rằng: Khi thí nghiệm nén tĩnh, tải trọng cực hạn ứng với độ lún 8mm chính là 200% tải trọng thiết kế. Đó có phải là lý do để TCXDVN 269-2003 đề nghị tải trọng thí nghiệm nén tĩnh lớn nhất (trong thí nghiệm kiểm tra) là 200% tải trọng thiết kế?
Mời mọi người tham gia giải thích giúp cho suy luận của tôi như trên có hợp lý không ạ?
tuanlt vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Unread 03-09-2012   #44
NGOC_IBST
Thành viên nhiệt huyết
 
Tham gia ngày: Dec 2010
Nơi Cư Ngụ: dọc các con phố và nhà hàng
Bài gởi: 7,625
Thanks: 3,114
Thanked 18,149 Times in 5,133 Posts
Default Ðề: P ép thử cọc lớn hơn P thiết kế?

Trích:
Nguyên văn bởi tuanlt View Post
Nếu bác NGOC_IBST hoặc các cao thủ khác đang online thì cho tôi hỏi một chút:
- Nếu tính SCT cho phép của cọc theo công thức ở TCXD 205-1998:
Qa = Qu/FS: Nếu ta lấy FS = 2 thì Qa = Qu/2 trong đó Qu là tải trọng cực hạn ứng với chuyển vị 8 mm (nói riêng với trường hợp nhà dân dụng thường làm, vì nếu lấy cờ si = 0.1 và Sgh = 8 cm thì delta = 0.1*8 cm = 8 mm). Như vậy là có thể nói đơn giản rằng: Khi thí nghiệm nén tĩnh, tải trọng cực hạn ứng với độ lún 8mm chính là 200% tải trọng thiết kế. Đó có phải là lý do để TCXDVN 269-2003 đề nghị tải trọng thí nghiệm nén tĩnh lớn nhất (trong thí nghiệm kiểm tra) là 200% tải trọng thiết kế?
Mời mọi người tham gia giải thích giúp cho suy luận của tôi như trên có hợp lý không ạ?
Hai cái này là hoàn toàn khác nhau chỉ ngẫu nhiên giống nhau ở mỗi con số 2.

Qu là sức chịu tải tới hạn (không phải là tải trong) được cho là khi cọc bắt đầu chạy phăm phăm chứ không phải là khi cọc bị lún 8 mm. Cái tải trọng tương ứng với độ lún 8 mm khi thí nghiệm nén tĩnh cọc thì không phải là tải trọng tới hạn mà chỉ là sức chịu tải hình như là cho phép mà thôi. Vì vậy, cái việc quy định thí nhiệm tải trọng 2 lần tải trọng thiết kế không phải là suy ra từ đâu cả mà chỉ là để cố gắng đảm bảo cho có cái tải trọng tại độ lún 8 mm mà thôi. Tuy nhiên, cái sự cố gắng này không phải lúc nào cũng đạt được như ý muốn.

NGOC_IBST vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to NGOC_IBST For This Useful Post:
lamnhatquang (03-09-2012), lthienkt (04-09-2012), nguyen003 (19-12-2013), tuanlt (04-09-2012), wasabi (03-09-2012)
Unread 03-09-2012   #45
lamnhatquang
 
Tham gia ngày: Aug 2012
Bài gởi: 51
Thanks: 30
Thanked 5 Times in 4 Posts
Default Ðề: P ép thử cọc lớn hơn P thiết kế?

Các bác cho em hỏi trong quá trình ép cọc, lực Pep lấy bằng bao nhiêu? hay là bao nhiêu cũng được chỉ cần đảm bảo ép được cọc xuống đất và thỏa mãn tốc độ xuyên không quá 1 cm/s. Em chưa thấy ép cọc bao giờ nên rất mong được sự giải đáp từ các bác. Em xin chân thành cảm ơn.
lamnhatquang vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Unread 03-09-2012   #46
NGOC_IBST
Thành viên nhiệt huyết
 
Tham gia ngày: Dec 2010
Nơi Cư Ngụ: dọc các con phố và nhà hàng
Bài gởi: 7,625
Thanks: 3,114
Thanked 18,149 Times in 5,133 Posts
Default Ðề: P ép thử cọc lớn hơn P thiết kế?

Trích:
Nguyên văn bởi lamnhatquang View Post
Các bác cho em hỏi trong quá trình ép cọc, lực Pep lấy bằng bao nhiêu? hay là bao nhiêu cũng được chỉ cần đảm bảo ép được cọc xuống đất và thỏa mãn tốc độ xuyên không quá 1 cm/s. Em chưa thấy ép cọc bao giờ nên rất mong được sự giải đáp từ các bác. Em xin chân thành cảm ơn.
Tốt nhất là nên thấy rồi hỏi thì sẽ ....vào hơn.
NGOC_IBST vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following User Says Thank You to NGOC_IBST For This Useful Post:
daithu (11-04-2014)
Unread 03-09-2012   #47
lamnhatquang
 
Tham gia ngày: Aug 2012
Bài gởi: 51
Thanks: 30
Thanked 5 Times in 4 Posts
Default Ðề: P ép thử cọc lớn hơn P thiết kế?

Trích:
Nguyên văn bởi NGOC_IBST View Post
Tốt nhất là nên thấy rồi hỏi thì sẽ ....vào hơn.
Thực ra là thấy từ xa rồi, nhưng chưa được ngó kỹ. Bác có thể nói cho em biết với được không , nghiên cứu lý thuyết trước sau ra công trường nắm được chắc hơn
lamnhatquang vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Unread 03-09-2012   #48
NGOC_IBST
Thành viên nhiệt huyết
 
Tham gia ngày: Dec 2010
Nơi Cư Ngụ: dọc các con phố và nhà hàng
Bài gởi: 7,625
Thanks: 3,114
Thanked 18,149 Times in 5,133 Posts
Default Ðề: P ép thử cọc lớn hơn P thiết kế?

Trích:
Nguyên văn bởi lamnhatquang View Post
Thực ra là thấy từ xa rồi, nhưng chưa được ngó kỹ. Bác có thể nói cho em biết với được không , nghiên cứu lý thuyết trước sau ra công trường nắm được chắc hơn
Muốn nghiên cứu lý thuyết thì ....đọc sách. Chỗ nào chưa hiểu thì hãy hỏi. Câu trả lời cái câu hỏi của bạn thì đã viết đầy trong sách rồi.
NGOC_IBST vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to NGOC_IBST For This Useful Post:
daithu (11-04-2014), lamnhatquang (03-09-2012)
Unread 03-09-2012   #49
lamnhatquang
 
Tham gia ngày: Aug 2012
Bài gởi: 51
Thanks: 30
Thanked 5 Times in 4 Posts
Default Ðề: P ép thử cọc lớn hơn P thiết kế?

Em có đọc và tìm hiểu đấy chứ. Một số tài liệu và tiêu chuẩn có viết là:
Trích:
Khi đáy kích (hoặc đỉnh pittong) tiếp xúc với đỉnh cọc thì điều chỉnh van tăng dần áp lực, những giây đầu tiên áp lực dầu tăng dần đều, đoạn cọc C1 cắm sâu dần vào đất với vận tốc xuyên ≤ 1m/s.
Nên em đoán thế. Không biết hiểu vậy có đúng không.
Tiểu chuẩn với tài liệu cũng chỉ viết đơn giản thế này:
Trích:
Khi đầu cọc C1 cách mặt đất 0,3 ÷ 0,5m thì tiến hành lắp đoạn cọc C2, kiểm tra về mặt 2 đầu cọc C2 sửa chữa sao cho thật phẳng.
Kiểm tra các chi tiết nối cọc và máy hàn.
Lắp đoạn cọc C2 vào vị trí ép, căn chỉnh để đường trục cọc C2 trùng với trục kích và trục đoạn cọc C1, độ nghiêng ≤ 1%
Tác động lên cọc C2 1 lực tạo tiếp xúc sao cho áp lực ở mặt tiếp xúc khoảng 3 – 4kg/cm2 rồi mới tiến hành nối 2 đoạn cọc theo thiết kế
Làm tương tự với các đoạn cọc sau
lamnhatquang vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Unread 04-09-2012   #50
dhthaivn
Thành viên rất tích cực
 
dhthaivn's Avatar
 
Tham gia ngày: Apr 2008
Nơi Cư Ngụ: Ha Noi
Bài gởi: 259
Thanks: 139
Thanked 108 Times in 60 Posts
Send a message via Yahoo to dhthaivn
Default Ðề: P ép thử cọc lớn hơn P thiết kế?

Trích:
Nguyên văn bởi lamnhatquang View Post
Khi chiều sâu cọc đạt chiều sâu thiết kế mà lực ép P=Pmax thì cho dừng ép
...Bác cho em hỏi dừng ép rồi thì xử lý tiếp theo thế nào ạ
Trích:
Nguyên văn bởi lamnhatquang View Post
Khi chiều sâu cọc > chiều sâu thiết kế mà lực ép P< Pmin thì ép cho đến khi đạt Pmin.
Bác cho em hỏi chiều dài cọc không đủ thì phải làm sao. Và liệu có chắc chắn được cọc đủ sức chịu tải như thiết kế.
Em còn lơ mơ về cái này quá. Bác giải thích giúp em với.
Tư vấn thiết kế đưa ra chiều dài cọc và sức chịu tải cọc dự tính theo báo cáo khảo sát địa chất.
Tuy vậy vì rất nhiều lý do mà không thể đảm bảo 100% các thông số này được nên phải dựa vào pmin, pmax trong quá trình thi công cọc.
- Pmin là để đảm bảo lực ép tối thiểu để cọc đảm bảo đử SCT.
- Pmax là lực ép tối đa, nếu lớn hơn nữa thì lãng phí hoặc là phá hoại đầu cọc.

Đủ điều kiện để dừng ép rồi thì kết thúc thôi. Kết quả thi công cọc thử sẽ được báo lên đơn vị TVTK để quyết định pa thi công đại trà.
__________________
Sản xuất và lắp dựng nhà thép tiền chế
https://www.vsteel.vn
dhthaivn vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Unread 04-09-2012   #51
camry
 
Tham gia ngày: Feb 2012
Bài gởi: 64
Thanks: 37
Thanked 15 Times in 13 Posts
Default Ðề: P ép thử cọc lớn hơn P thiết kế?

Trích:
Nguyên văn bởi lamnhatquang View Post
Em tưởng khi Pep=Pmax mới dừng chứ ạ. Bác có thể giải thích chỗ này cho em rõ hơn một chút được không. Em xin cảm ơn.
Nếu Pep = Pmax thì càng tốt chứ sao, nhưng trong quá trình thi công bạn ko thể lường trước được các sự cố có thể xảy ra nên tốt nhất là khi đảm bảo điều kiện Pmin<=Pep<=Pmax thì dừng thôi. Nếu cọc ko đảm bảo chất lượng mà cứ ép cố sẽ dẫn đến hiện tượng cọc bị phá hủy, lúc đó ko những ko đạt cái điều kiện kia mà ngay cả Pmin cũng khó đạt đấy. Lại phải chạy theo thằng GS năn nỉ a ơi ký cho e cái thì mệt lắm
camry vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following User Says Thank You to camry For This Useful Post:
paul-walker (04-09-2012)
Unread 21-10-2012   #52
songlam
 
Tham gia ngày: Jun 2012
Bài gởi: 118
Thanks: 124
Thanked 226 Times in 39 Posts
Default Re: Ðề: P ép thử cọc lớn hơn P thiết kế?

Trích:
Nguyên văn bởi camry View Post
Khi đã có thiết kế bổ sung lại rồi thì nhà thầu cứ theo thiết kế mà làm, nếu ép hết chiều dài cọc theo thiet kế mà vẫn chưa đạt Pmin thì cứ ép tiếp cho đến khi đạt thì thôi ( Lúc này là ép âm đấy).
Các bác cho em hỏi nếu cứ ép đến khi đạt thì thôi (ép âm) thì sau đó phải nối thêm cọc để nén tĩnh phải không ạ?
Trích:
Nguyên văn bởi camry View Post
Còn nếu chưa ép hết chiều dài cọc mà đã đảm bảo Pmin<=Pep<=Pmax thì dừng ép. (Cọc sẽ bị dương lên). Trong quá trình ép thì đã có nhật ký ghi lại áp lực của từng mét cọc rồi nên cọc ép âm bao nhiêu và ép dương bao nhiêu thì hồi sau tính tiếp )
Đôi điều tham gia, xin chém nhẹ tay....))
Khi ép không hết chiều dài cọc như vậy thì phải cắt phá phần thừa đi để nén tĩnh à các bác.
Em xin chân thành cảm ơn. Chúc cả nhà vui vẻ.
songlam vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Unread 01-12-2013   #53
chinhxd1
Thành viên tích cực
 
Tham gia ngày: Apr 2012
Bài gởi: 167
Thanks: 54
Thanked 15 Times in 15 Posts
Default Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: P ép thử cọc lớn hơn P thiết kế?

Trích:
Nguyên văn bởi NGOC_IBST View Post
Pmax là giá trị khống chế lực ép lớn nhất để không làm vỡ cọc được xác định theo tiêu chuẩn bê tông.


ép.
em đọc sách hướng dẫn đồ án nền móng DHXD thấy có viết Lực ép max cho phép tới 1,4 Pvl. vậy cho em hỏi cái này có mâu thuẫn với cái thầy nói ko ạ? em ko hiểu lắm
chinhxd1 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Unread 01-12-2013   #54
NGOC_IBST
Thành viên nhiệt huyết
 
Tham gia ngày: Dec 2010
Nơi Cư Ngụ: dọc các con phố và nhà hàng
Bài gởi: 7,625
Thanks: 3,114
Thanked 18,149 Times in 5,133 Posts
Default Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: P ép thử cọc lớn hơn P thiết kế?

Trích:
Nguyên văn bởi chinhxd1 View Post
em đọc sách hướng dẫn đồ án nền móng DHXD thấy có viết Lực ép max cho phép tới 1,4 Pvl. vậy cho em hỏi cái này có mâu thuẫn với cái thầy nói ko ạ? em ko hiểu lắm
Pvl không phải là cái P làm cho bê tông bị vỡ. Nó là giá trị cho phép khi tính toán thiết kế mà thôi.
NGOC_IBST vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following User Says Thank You to NGOC_IBST For This Useful Post:
levanduy (23-06-2015)
Unread 01-12-2013   #55
chinhxd1
Thành viên tích cực
 
Tham gia ngày: Apr 2012
Bài gởi: 167
Thanks: 54
Thanked 15 Times in 15 Posts
Default Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: P ép thử cọc lớn hơn P thiết kế?

Trích:
Nguyên văn bởi NGOC_IBST View Post
Pvl không phải là cái P làm cho bê tông bị vỡ. Nó là giá trị cho phép khi tính toán thiết kế mà thôi.
ồ thế mà bấy lâu nay em cứ hiểu lầm Pvl như vậy ví dụ cọc cuae em có Pvl =142T thì em vẫn có thể chon Pmax tới 1,4x142 T khi thi công ?
Nhưng trong Tc 9394 có viét (Pep)max ko vượt quá sức chiu jtair của VL cọc, vậy sức chịu tải của Vl cọc ở đây có phải là Pvl ko ạ?

thay đổi nội dung bởi: chinhxd1, 01-12-2013 lúc 09:44 PM
chinhxd1 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Unread 01-12-2013   #56
chinhxd1
Thành viên tích cực
 
Tham gia ngày: Apr 2012
Bài gởi: 167
Thanks: 54
Thanked 15 Times in 15 Posts
Default Ðề: P ép thử cọc lớn hơn P thiết kế?

em đọc TC 9493 có viết (Pep)max ko vượt quá SCT của vl cọc, vậy SCT của VL cọc ở đây có phải Pvl?
chinhxd1 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Unread 01-12-2013   #57
NGOC_IBST
Thành viên nhiệt huyết
 
Tham gia ngày: Dec 2010
Nơi Cư Ngụ: dọc các con phố và nhà hàng
Bài gởi: 7,625
Thanks: 3,114
Thanked 18,149 Times in 5,133 Posts
Default Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: P ép thử cọc lớn hơn P thiết kế?

Trích:
Nguyên văn bởi chinhxd1 View Post
ồ thế mà bấy lâu nay em cứ hiểu lầm Pvl như vậy ví dụ cọc cuae em có Pvl =142T thì em vẫn có thể chon Pmax tới 1,4x142 T khi thi công ?
Đã có lúc tớ lấy bằng 2 lần.

Cái Pvl này hình như xác định theo ứng suất cho phép ximacp. Trong đó ximacp = 0,7. xima tới hạn = 0,7. xima vỡ vụn

Khi nhân với 1,4 thì mèo vẫn hoàn mèo.

Nếu bạn muốn ép cọc vởi tải lớn hơn thì bạn nên làm thêm cái đai quanh đầu cọc, cho đầu cọc tiếp xúc tốt với mặt kích. Lúc này có thể áp dụng hệ số là 2 thay cho 1,4.

thay đổi nội dung bởi: NGOC_IBST, 01-12-2013 lúc 09:52 PM
NGOC_IBST vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following User Says Thank You to NGOC_IBST For This Useful Post:
levanduy (23-06-2015)
Unread 01-12-2013   #58
chinhxd1
Thành viên tích cực
 
Tham gia ngày: Apr 2012
Bài gởi: 167
Thanks: 54
Thanked 15 Times in 15 Posts
Default Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: P ép thử cọc lớn hơn P thiết kế?

Trích:
Nguyên văn bởi NGOC_IBST View Post
Đã có lúc tớ lấy bằng 2 lần.

Cái Pvl này hình như xác định theo ứng suất cho phép ximacp. Trong đó ximacp = 0,7. xima tới hạn = 0,7. xima vỡ vụn

Khi nhân với 1,4 thì mèo vẫn hoàn mèo.

Nếu bạn muốn ép cọc vởi tải lớn hơn thì bạn nên làm thêm cái đai quanh đầu cọc cho đầu cọc tiếp xúc đầu với mặt kích. Lúc này có thể áp dụng hệ số là 2 thay cho 1,4.
vập Pvl của thầy ko phải Pvl xác định bởi công thức Pvl=m.phi.(Rb.Fb +Rs.Fs) ???
và cái " SCT của vl cọc" trong TC 9493 ko phải xác định từ công thức trên mà là bằng ct của thầy?
Em còn mù mờ về chỗ này mong thấy giúp em hiểu rõ ràng hơn ạ
chinhxd1 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Unread 01-12-2013   #59
tranthedu
Thành viên
 
tranthedu's Avatar
 
Tham gia ngày: Jul 2010
Bài gởi: 75
Thanks: 31
Thanked 50 Times in 24 Posts
Default Ðề: P ép thử cọc lớn hơn P thiết kế?

Bạn ơi cái Rb chính là xicmacp đấy! Còn công thức thì theo sách thui.
tranthedu vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Unread 01-12-2013   #60
K49Civil
Thành viên tích cực
 
K49Civil's Avatar
 
Tham gia ngày: Apr 2009
Nơi Cư Ngụ: Hà Nội
Bài gởi: 137
Thanks: 62
Thanked 84 Times in 34 Posts
Default Ðề: P ép thử cọc lớn hơn P thiết kế?

Trích:
Nguyên văn bởi camry View Post
Nếu Pep = Pmax thì càng tốt chứ sao, nhưng trong quá trình thi công bạn ko thể lường trước được các sự cố có thể xảy ra nên tốt nhất là khi đảm bảo điều kiện Pmin<=Pep<=Pmax thì dừng thôi. Nếu cọc ko đảm bảo chất lượng mà cứ ép cố sẽ dẫn đến hiện tượng cọc bị phá hủy, lúc đó ko những ko đạt cái điều kiện kia mà ngay cả Pmin cũng khó đạt đấy. Lại phải chạy theo thằng GS năn nỉ a ơi ký cho e cái thì mệt lắm
Cọc dừng ép khi thỏa mãn đồng thời 2 điều kiện: Pmin<=Pep<=Pmax và xuống được độ sâu thiết kế. Nhưng khi thi công ép cọc trong 1 nhóm cọc thì thằng đất nền bị nén chặt lại thì khi ép cọc đạt gần pmax thì cho dừng ép chứ không cố ép tới độ sâu thiết kế. Nếu ép tiếp thì cọc sẽ bị phá hủy và mình đã gặp trường hợp cố ép đến độ sâu thiết kế thì lực dừng ép
K49Civil vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời

Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền sử dụng ở Diễn Ðàn
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Mở

Chuyển đến



Múi giờ GMT. Hiện tại là 11:03 AM.


DIỄN ĐÀN http://ketcau.com/forum NƠI HỘI TỤ CỦA CÁC KỸ SƯ KẾT CÂU VIỆT NAM
WWW.KETCAU.COM - CẦU NỐI CỦA CÁC KỸ SƯ KẾT CẤU CÔNG TRÌNH, ĐỊA KỸ THUẬT VIỆT NAM. DIỄN ĐÀN ĐƯỢC MUA BẢN QUYỀN CỦA JELSOFT ENTERPRISES Ltd.